Hallo liebes Forum,
ich bin relativ neu hier und aktuell ein stiller Mitleser.
Ich habe bereits vieles über unsere Heizung, die Wolf CGB-2K-20 gelesen und auch teils schon versucht etwas zu optimieren.
Aber mal von vorne.
Wir haben ein Einfamilienhaus mit ca. 150m² Wohnfläche gebaut und im Juli bezogen.
Das gesamte Haus hat Fußbodenheizung, es gibt keine Handtuchheizkörper und es gibt auch sonst keine Besonderheiten wie
Energiespeicher oder
Photovoltaik.
Die Heizung wurde vom Sanitärler mit dem Bauträger ausgesucht, wir konnten hierbei nichts entscheiden, da "schlüsselfertig".
Ein hyraulischer
Abgleich wurde nicht gemacht, die Durchflussmengen wurden grob auf 1l/min eingestellt.
Nachdem ich vieles über hydraulischen Abgleich gelesen habe, hab ich mich mal hingesetzt und anhand der Grundrisse und der Heizkreise (teils 2 pro Raum) einen pi mal daumen hydraulischen Abgleich berechnet.
Folgende Annahmen wurden getroffen:
spez. Wärmewert 45 (Zuschlag Bad 20) Spreizung 8K.
Hierbei kamen folgende Werte raus:
Wohnen 1,4L (2x)
Küche 0,79L
Essen 1,00L
Flur EG 0,48L
WC 0,26L
HWR (laufen alle Leitungen vom EG durch --> kein eigener Kreis)
Flur OG 0,57L
Bad 1,25L
Elternbad 0,60L
Schlafen 0,62L (2x)
Arbeiten 0,66L
Kind1 0,71L (2x)
Kind2 0,70L (2x)
Bei den Bädern habe ich den Durchfluss akt. auf 1,5 erhöht, es gibt viele Wände und das Verhältnis Wand zu Bodenfläche erscheint mir nicht ganz im Gleichgewicht (T-Wand, Duschnische,...)
Gut, nachdem man hier und auch sonst im
Internet einiges zu dieser Therme liest, habe ich angefangen ein wenig an den Parametern rumzustellen, so wie die anderen vor mir auch. Aber gefühlt wird sowohl das Takten, als auch der Verbrauch nicht wesentlich geringer.
Gerne würde ich mithilfe von Euch eine passende Eintsellung finden, ggf. den hydraulischen Abgleich optimieren und die Einstellungen der Therme so vornehmen, dass ich die Thermostate dauerhaft offen habe und mittels Durchflussbegrenzung die jeweiligen Räume etwas regulieren kann.
Mir ist bewusst, dass ich das Schlafzimmer mit dieser Methode nicht auf 18Grad runter bekomme, wenn nebenan die Räume 22 sein sollen...
Zur Heizung noch:
Es sind auf dem Dach 2 Solarmodule verbaut
Es gibt einen Mischerkreis mit 3-Wege Ventil
ISM7i Modul verbaut
Akt. Einstellungen wie folgt (ich hab bewusst die Werksteinstellung so gut es geht wiederhergestellt):
HG:
HG01 Schaltdifferenz Brenner 12,0 °C
HG02 Untere Brennerleistung 23 %
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser 50 %
HG04 Obere Brennerleistung Heizung 65 %
HG07 Nachlaufzeit Kesselkreispumpen 1 min
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max 75,0 °C
HG09 Brennertaktsperre Heizbetrieb 7 min
HG10 eBus-Adresse 1
HG12 Gasart ----
HG13 Funktion Eingang E1 Keine Funktion
HG14 Funktion Ausgang A1 Keine Funktion
HG15 Speicherhysterese 8,0 °C
HG16
Pumpenleistung HK minimal 45 %
HG17 Pumpenleistung HK maximal 70 %
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe 3 min
HG20 Max. Speicherladezeit 120 min
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min 20,0 °C
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max 85,0 °C
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung 15,0 °C
HG33 Laufzeit Brennerhysterese 10 min
HG34 eBus Einspeisung Auto
HG37 Typ Pumpenregelung Linear
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung 20,0 °C
HG39 Zeit Softstart 3 min
HG40 Anlagenkonfiguration 11
HG41 Drehzahl ZHP WW 75 %
HG42
Hysterese Sammler 5,0 °C
HG46 Kesselübertemperatur Sammler 6,0 °C
HG56 Funktion Eingang E3 Keine Funktion
HG57 Funktion Eingang E4 Keine Funktion
HG58 Funktion Ausgang A3 Keine Funktion
HG59 Funktion Ausgang A4 Keine Funktion
HG60 Minimale Schalthysterese Brenner 7,0 °C
HG61 WW
Regelung Kesself.
Anlage:
A00 Raumeinflussfaktor 4 K/K
A04 Außenfühler gemittelt Berechnungszeitraum 3 Std
A05 Anpassung Raumfühler BM-2 0 0,0 K
A07 Antilegionellenfunktion Aus
A08
Wartungsmeldung Datumsabhängig
A10 Freigabe Parallelbetrieb Aus
A11 Raumtemperaturabhängige Abschaltung Aus
A12 Absenkstopp -16,0 °C
A13 Warmwasserminimaltemperatur 45,0 °C
A15 Korrektur Außentemperatur 0,0 °C
A16 Reiner Raumregler ----
A17 PI-
Regler Raumtemperatur Kp 20 K/K
A18 PI-Regler Raumtemperatur Tn 1,0 K/(K*h)
A23 Startzeit Antilegionellenfunktion 18:00 Uhr
A24 Programmwahlschalter gemeinsam Ein
A25 Wartungsmeldung Datum 19.02.2020
A26 Freigabe
SmartHome Ein
Mischermodul:
MI01 Minimalbegrenzung Mischerkreis TV-min 0 °C
MI02 Maximalbegrenzung Mischerkreis TV-max 50 °C
MI03
Heizkurvenabstand 10 K
MI05 Konfiguration 8
MI06 Nachlaufzeit Heizkreis 10 min
MI07 P-Bereich Mischer 12 K
MI10 eBus Einspeisung Auto
MI72 Analogeingang Vorlauffühler VF 27,6 °C
Ich würde gerne als erstes die Brennerlaufzeiten stabilisieren bzw. verlängern.
Bisher auffällig war, dass die Wärme nicht aus der Therme wegkommt, heißt die Therme geht an, moduliert hoch, nach dem Anlauf fährt sie auf
Modulation 23-24% runter, Pumpendrehzahl Min 45% und nach ca. 3-5 Min is die Kesseltemperatur über der Grenze (auch gut 3-7 Grad über SOLL) und die Heizung schaltet wieder ab (also Brenner aus). Gerne würde ich auch erstmal verstehen, welcher Parameter dazu führt, dass der Brenner ausgeschalten wird, ich konnte dem Ganzen noch nicht ganz folgen...
Kann mir jemand helfen und welche Informationen kann ich noch liefern?
Danke vorab,
Jesco