SYR FüllCombi BA oder CA ?
Verfasser:
Jebro87
Zeit: 14.11.2019 10:11:36
0
2855702
Hallo,

reicht ein Sytemtrenner CA ?
Einfamilienhaus

Dankeschön

Verfasser:
Tommeswp
Zeit: 14.11.2019 10:12:47
0
2855703
Schonbezug auf der Tastatur?

Verfasser:
Jebro87
Zeit: 14.11.2019 10:22:19
0
2855714
Es handelt sich um einen Austausch der Heizung ( Wärmepumpe) und bis wurde das Heizungswasser einfach über einen Schlauch aufgefüllt ( danach wieder ab )

Verfasser:
muscheid
Zeit: 14.11.2019 11:52:18
0
2855772
Kommt drauf an was der WP Hersteller an Füllwasser vorschreibt und wie die Wasserqualität vor Ort ist.
Reicht die Wasserqualität des Versorgers aus CA, Bei behandeltem Wasser BA.

Verfasser:
Do Mestos
Zeit: 14.11.2019 14:07:54
0
2855851
Merke...zuviel Schutz ist nicht möglich... zuwenig schon...

BA rein und gut.

Verfasser:
Solarchris
Zeit: 14.11.2019 14:20:35
0
2855857
Zitat von muscheid Beitrag anzeigen
Kommt drauf an was der WP Hersteller an Füllwasser vorschreibt und wie die Wasserqualität vor Ort ist.
Reicht die Wasserqualität des Versorgers aus CA, Bei behandeltem Wasser BA.


Dachte, Heizungswasser ist generell Flüssigkeitskategorie IV. Dann BA. CA kann nur bis FK 3.

Verfasser:
muscheid
Zeit: 14.11.2019 16:53:22
0
2855942
Nein man unterscheidet behandeltes und unbehandeltes Heizungswasser.

Und ein Systemtrenner BA muß gewartet werden