| | Zeit:
19.12.2019 10:23:49 |
Hallo, hier ist Werbung geschaltet für die Luft- Wasser-Wärmepumpe DAIKIN Altherma 3 H HT. Vorlauf 70°C bei -15°AT, soweit so schön. Ich finde nirgendwo, auch nicht bei den Dokumenten der Daikin Seite, ein technisches Datenblatt. Wie sind die COPs? Weiss jemand mehr? Danke! Gruß Paul
|
| Zeit:
19.12.2019 11:36:01 |
Da hält sich Daikin offenbar noch bedeckt. Auch im JAZ-Rechner ist die neue HT- Pumpe noch nicht drin. Gruß Karl
|
| Zeit:
19.12.2019 12:05:57 |
Zitat von PapaPaul  Hallo, hier ist Werbung geschaltet für die Luft- Wasser-Wärmepumpe DAIKIN Altherma 3 H HT. Vorlauf 70°C bei -15°AT, soweit so schön. Ich finde nirgendwo, auch nicht bei den Dokumenten der Daikin Seite, ein technisches Datenblatt. Wie sind die[...] Ich hab auch schon mal vergeblich nach techn.Daten gesucht. Einfach ne Mail an Daikin. Bei mir kam am selben Tag, noch eine Emailantwort mit dem gewünschten Datenblatt...
|
| Zeit:
19.12.2019 12:56:44 |
Zitat von Mastermind1  Ich hab auch schon mal vergeblich nach techn.Daten gesucht. Einfach ne Mail an Daikin. Bei mir kam am selben Tag, noch eine Emailantwort mit dem gewünschten Datenblatt...
...dann stell doch bitte die Daten hier ein .
|
| Zeit:
19.12.2019 13:19:20 |
Ne, sorry, ich hab letztes Jahr Daten zu nem anderen Modell angefragt... War etwas missverständlich ausgedrückt..... Ich wollte damit nur sagen, dass der Support sehr schnell reagiert.
|
| Zeit:
20.12.2019 10:47:46 |
Wunder kann Daikin bei 70°C Vorlauf und -15°C AT sicher nicht vollbringen. Interessant ist aber der große Aufwand, der bei der Hardware mit Kältemitteleinspritzung, Hochdruck- und Niederdruckbypass sowie Strömungsgleichrichter am Expansionsventil getrieben wurde. |
| Zeit:
11.02.2020 01:21:50 |
Hallo, da ich mich auch stark für diese WP interessiere, schaue ich regelmäßig im Internet nach Neuigkeiten. Nun habe ich das Außengerät beim ersten Händler gefunden und auch ein paar COP-Werte. Gruß Kai
|
| Zeit:
11.02.2020 06:29:06 |
14, 16 und 18 kW ... diesen Typ Maschine gibt's wohl hoffentlich auch mit geringeren Verdichterleistungen! Die mit 3,2 (14 kW), 3,1 (16 kW) und 3,05 (18 kW) für A-7/W35 angegebene COP's sind aber ganz ordentlich.
|
| Zeit:
11.02.2020 06:31:13 |
Der cop bei w55 und w70 wäre mal interessant gewesen....
|
| Zeit:
11.02.2020 11:17:39 |
Der COP A-7/W35 von 3,1 zeigt schon, dass auch Daikin bei HT-Maschinen keine Wunder vollbringen kann. Gruß Karl
|
| Zeit:
11.02.2020 14:39:52 |
Die kann man im MFH gut einsetzen, wegen des Warmwassers. Geht dann ohne Hybrid, sprich Kessel.
Gruß Arne
|
| Zeit:
14.02.2020 22:53:45 |
Mich hätte ja auch mal der COP bei den höheren Temperaturen interessiert. Nun ist die WP auch in der BAFA Liste drin. Dort sind aber andere COP Werte als in der vorherigen Datei. |
| Zeit:
15.02.2020 10:14:43 |
Zitat von Kai H  Mich hätte ja auch mal der COP bei den höheren Temperaturen interessiert. Du kannst sicher davon ausgehen, dass ab einem Temperaturhub von ca. 60K (z.B. A-10/W50) der COP kleiner als 2 ist. Das schreibt kein Hersteller in seinen Prospekt, und eigentlich will man es auch gar nicht wissen ;-) Gruß Karl
|
| Zeit:
16.02.2020 14:17:54 |
Da Bild kaputt, hier nochmal. Da die aber damit werben, dass die WP für Altanlagen geil sein soll, sollten die auch diese Werte transparent darstellen. Bei der Hitemp finde ich zumindest Werte für A2/W65. Vielleicht schreibe ich die doch mal zu den Daten an.
|
| Zeit:
26.02.2020 00:49:24 |
Leider bis heute keine Antwort von Daikin erhalten.
|
| Zeit:
16.03.2020 23:03:57 |
Zitat von Mastermind1 
Ich hab auch schon mal vergeblich nach techn.Daten gesucht. Einfach ne Mail an Daikin. Bei mir kam am selben Tag, noch eine Emailantwort mit dem gewünschten Datenblatt...
Tja, ich habe 3 Mails geschickt. 2 wurden komplett ignoriert, die 3 wurde folgend beantwortet: Sehr geehrter Herr Blablabla,
vielen Dank für Ihre Anfrage zur Daikin Altherma 3 H HT
DAIKIN bietet aktuell keinen direkten Endkundenservice an, daher möchten wir Sie bitten, sich für technische Anfragen an einen unserer DAIKIN Partner zu wenden.
Schnell finden Sie einen zertifizierten Betrieb in Ihrer Nähe mit der Datenbank auf unserer Webseite. Dazu folgen Sie einfach diesem Link: https://www.daikin.de/de_de/dealer-locator-selection-page.html
DAIKIN-Partner sind auf unsere Systeme geschult. Profitieren Sie dadurch von einer professionellen und umweltgerechten Installation, regelmäßiger Wartung und der Gewährleistung.
Mit freundlichen Grüßen / Kind RegardsDie scheinen wirklich kein Interesse an Transparenz zu haben. Naja, dann schaue ich mir mal die Geisha J genauer an.
|
| Zeit:
17.03.2020 08:00:59 |
Zitat von Kai H  Zitat von Mastermind1  [...] Tja, ich habe 3 Mails geschickt. 2 wurden komplett ignoriert, die 3 wurde folgend beantwortet: [i]Sehr geehrter Herr Blablabla, vielen Dank für Ihre Anfrage zur Daikin Altherma 3 H HT DAIKIN bietet aktuell keinen direkten Endkundenservice an,[...] Die gehen gerade unter wegen der neuen 3HHt Hochtemperatur Wärmepumpe. Gruß Arne
|
| Zeit:
19.03.2020 11:03:36 |
So einen Temperaturhub kann man eigentlich nur zweistufig sinnvoll realisieren. Mich würde der Aufbau des Verdichters mal interessieren. Ansonsten ist der Ansatz ja schon sinnvoll für die Umrüstung von unsanierten Bestandsgebäuden. Tolle COP's darf man da natürlich nicht erwarten aber das ist im Prinzip ja auch nur eine Frage des Strompreises. Da sind andere Länder deutlich weiter.
|
| Zeit:
20.03.2020 08:39:24 |
Es gibt eine Schweizer Liste mit Elektro-LWWP die, Achtung, die COP-Werte von A-7/W55 beinhaltet. Such mal schön, ich hab vergessen wo das war. Allerdings frage ich mich warum man derartige Informationen in Deutschland gerade NICHT bekommt.
|
| Zeit:
05.12.2020 12:20:55 |
Hallo, mich würde der COP im Winter auch interessieren. Ich habe ein 2-3 Familienhaus mit ausschließlich Heizkörpern, 19kwp PV und 3 Flachkollektoren Solar für WW. Aktuell verbrauche ich jährlich ca. 3500L Öl für ca. 300qm und WW. Danke Gruß
|
| Zeit:
05.12.2020 13:45:01 |
Zitat von fonzo  Hallo, mich würde der COP im Winter auch interessieren. Ich habe ein 2-3 Familienhaus mit ausschließlich Heizkörpern, 19kwp PV und 3 Flachkollektoren Solar für WW. Aktuell verbrauche ich jährlich ca. 3500L Öl für ca. 300qm und WW. Danke Gruß Das sind rund 12-13kW bei einer Brennstoffeffizienz von 0,9. Für WP stellt sich die Frage, wie die Normaußentemperatur und wie hoch die maximale Vorlauftemperatur ist. Tip, zuerst einen Wärmemengenzähler einbauen (lassen) und ein zwei Saisons experimentieren. Also HK Ventile voll auf Heizkurve runter, hydraulischen/thermische Abgleich durchführen und sehen wie die Daten sind. Einsparpotentiale heben z.B. oberste Geschossdecke, Kellerdecke dämmen. Dann Daten analysieren und Anlage planen. WMZ am besten kurzfristig einbauen und gleich anfangen. JAZ um 4 wäre eventuell möglich also rund 7500kWh elektrisch.
|
| Zeit:
28.02.2021 07:12:34 |
Hallo, ich habe seit 08.2020 eine Daikin 3H HT in meinem Pfarrhaus von 1910 (normale Heizkörper, Außenwände nicht gedämmt). Läuft super. Bisher habe ich eine JAZ von 5,5! Strommenge wird über eigenen Zähler gemessen, die Wärmemenge vom System. Vom Bauchgefühl sollte die Wärmemenge auch ungefähr passen. wenn es unter 5 Grad ist und ansonsten außen komplett ruhig (kein Wind), hört man die bewegte Luftmenge auch vom Küchenfenster, welches ca. 3 Meter von der Außeneinheit entfernt ist. Ansonsten extrem leise.
|
| Zeit:
28.02.2021 09:43:38 |
Wer langfristig plant kann imho immer Richtung 45 Grad und weniger kommen. Man muss halt vor dem Heizungsausfall damit anfangen passend umzurüsten und braucht einen Plan Die WP ist also eher für Standard"Altbauplanung" Was kaputt ist wird repariert....mehr aber auch nicht. Küche kaputt --> neue Küche Rohr in der Wand kaputt --> neues Rohr 1:1 So kommt dann irgendwann der Heizung und "oh schwupps ich brauche hohe Vorlauftemperaturen....denn meine Heizung ist auf dem Stand von vor 40 Jahren....habe ich extra für gesorgt ;-)"
|
| Zeit:
28.02.2021 09:54:05 |
Zitat von Andreas Doll  Hallo,
ich habe seit 08.2020 eine Daikin 3H HT in meinem Pfarrhaus von 1910 (normale Heizkörper, Außenwände nicht gedämmt). Läuft super. Bisher habe ich eine JAZ von 5,5 Pfarrhaus! Der Glaube kann Berge versetzen und dann schafft eine LWWP auch eine solche JAZ im Winter...:-)
|
| Zeit:
14.03.2021 07:01:39 |
Ich habe mir auch verwundert die Augen gerieben. Hier die Eckwerte: Haus mit 310 qm Wohnfläche, 7 Personen Wärmeverbrauch laut Zähler Heizung von Aug. 20 bis 26.2.21: 30165 kWh --> ca. 10 Liter pro qm für den 3/4 Winter. In den Vorjahren habe ich ca. 2.500 Liter ÖL + 1 Tonne Pellets gebraucht. Stimmt also ungefähr. Stromverbrauch (eigener EVU Zähler: 5.438)
|