| | Zeit:
29.02.2024 08:13:56 |
Ich hab eine Nachfülleinheit von Honeywell mit der P300 LES Entsalzungskartusche. Ich vermute, dass sie die HK-Befüllung mit zu niedrig eingestellten PH Wert gemacht haben. Die letzte Einstellung am Display war viel zu niedrig für unser hartes Wasser.
|
| Zeit:
28.02.2024 17:24:53 |
Ja, da muss entsalztes Wasser mit Rostschutz rein.
|
| Zeit:
28.02.2024 16:33:54 |
Hi Karl, dann werde ich bei der Reparatur drauf drängen, dass wir das Wasser mal tauschen, wenn nicht ohnehin nötig.
|
| Zeit:
28.02.2024 09:08:44 |
Hallo Chris, die Farbe des Wassers und die Verkrustung deutet auf ziemlich schlechtes Heizwasser hin, das über kurz oder lang auch andere Defekte nach sich ziehen kann. Mir wäre es nicht wohl dabei. Gruß Karl
|
| Zeit:
28.02.2024 00:43:16 |
Hallo zusammen, kurzes Update. Der Techniker war da. Der Automatikentlüfter verliert das Wasser. So verkrustet wie der ist, macht er das schon sehr lange. https://ibb.co/CMdBPLr Mal sehen, was der Spaß kosten wird.
|
| Zeit:
26.02.2024 09:17:25 |
Hallo Karl,
danke für dein Feedback. Traue mich leider nicht ran, so verkrustet wie das Ding ist. Hab zwischendurch das automatische Entlüften mal laufen lassen, das alles kann aber nicht davon kommen. Mal sehen was der Techniker sagt.
Macht bei euch dieses Drei-Wege-Ventil auch solche Brummgeräusche? Vergleichbar mit dem Brummen von alten Trockner, wenn sie fertig sind?
Fehlercodes wirft die Anlage gerade keine.
Danke und guten Wochenstart
|
| Zeit:
25.02.2024 08:56:16 |
Zitat von Chris_Stark  …Ich bin eben auf den Beitrag auf Schinizzle gestoßen und bin gleich in den Keller geeilt. Siehe Bilder. Bei mir ist auch Wasser oben, aber rostbraun und auf der Rückseite des Drei-Wege-Ventils ist ein graues Rädchen, da hängt eine richtige Rosttraube dran.[...] Das ist die Kappe des automatischen Entlüfters. Da sollte eigentlich nur Luft rauskommen. Zum Testen, ob da das Problem liegt, kannst Du die Kappe mal zudrehen und ein paar Tage den Druck beobachten. Entlüften ist nur erforderlich, nachdem man Wasser nachgefüllt (Druck erhöht) hat und dabei etwas Luft ins System gelangt ist. Zum Entlüften muss die Kappe offen sein. Gruß Karl
|
| Zeit:
24.02.2024 23:01:28 |
Ich bin zu blöd, das mit dem Bild hinzubekommen, deswegen so: https://ibb.co/g6psjYP
|
| Zeit:
24.02.2024 22:49:15 |
Servus zusammen, danke für die viele vielen Tipps hier. Ich habe ein ähnliches Problem wie Schinizzle. Bei mir war der Druck Mitte Januar bei 0,1 bar. Habe dann mittels Nachfülleinheit auf 1,5 bar erhöht, blieb aber nicht bei dem Wert. Habe den Techniker der Einbaufirma kommen lassen, auch gleich zur Wartung. Er konnte nichts finden, hat aber den Druck von 1,3 auf 2,0 bar angehoben (ist das zu hoch?). (Die Haube hat er zur Wartung mal abgenommen, alles "super") Leider ist der Druck alle zwei Tage um 0,1 bar gesunken. Es ging dann zwar immer langsamer mit dem Verlust, aber ein Monat nach dem Besuch bin ich wieder bei 1,2 bar und habe heute nochmal auf 1,5 bar erhöht. Der Kundendienstleiter hat es trotz zweimaliger Bitte noch nicht geschafft, sich zu melden. Passt aber ins Gesamtbild. Ich bin eben auf den Beitrag auf Schinizzle gestoßen und bin gleich in den Keller geeilt. Siehe Bilder. Bei mir ist auch Wasser oben, aber rostbraun und auf der Rückseite des Drei-Wege-Ventils ist ein graues Rädchen, da hängt eine richtige Rosttraube dran. Das ist jetzt nicht seit dem Techniker Besuch da und wie konnte er das bitte übersehen... Für die Wartung der Anlage RHSX08P30D, Einbau 2020, plus Enthärtungsanlage, neue Salzkartusche durfte ich 760€ blechen. Blöde Frage: Müsste da nicht viel mehr Wasser sein bzw. wo läuft das denn ab? Nebenbei möchte ich erwähnen, dass genau dieses Drei-Wege-Ventil unregelmäßig auffällig laut brummt. Mal nach zehn Sekunden, mal früher oder später, mal eine Sekunde lang, dann mal ein paar Sekunden. Hat das damit eventuell was zu tun? Vielen Dank für eure Hilfe! |
| Zeit:
22.02.2024 08:15:44 |
Zitat von Schinizzle  Fehler gefunden. Unter dem Drei-Wege-Ventile läuft das Wasser raus, und am Gehäuse durch den Notüverlauf wieder raus durch den Schlauch in den Abfluss.. werde den Daikin Techniker kommen lassen[...] Oh! Das ist der Bereich des WW-Ventils. Da kann durchaus eine Dichtung (O-Ring) defekt sein, wurde hier aber noch nie berichtet (Bei Abdichtung per O-Ring spricht nichts gegen Kunststoffmuttern). Es gab mal Undichtheiten an der Verschraubung des Trinkwasser-Wärmetauschers (Flachdichtungen). Das würde aber nicht zum Druckverlust im Heizkreis passen. Bitte halte uns informiert! Gruß Karl
|
| Zeit:
21.02.2024 23:12:47 |
Fehler gefunden. Unter dem Drei-Wege-Ventile läuft das Wasser raus, und am Gehäuse durch den Notüverlauf wieder raus durch den Schlauch in den Abfluss.. werde den Daikin Techniker kommen lassen. Bild vom WasseraustrittIch finde es nur krass, nach so kurzer Zeit den Schaden zu haben, und frage mich was da nach so kurzer Zeit das Problem sein kann ? Aber auch das Plastikgewinde macht mir kein vertrauenswürdigen Eindruck.. Hatte das schon jemand so ?
|
| Zeit:
21.02.2024 04:01:12 |
Zitat von Schinizzle  Also an der Anlage sehe ich kein Wasser, an den Fußleisten/Wänden/Boden kein direktes Wasser oder aufquellen etc. Also bis jetzt noch nicht. Und was ist ein MAG ? Danke dir Membran Ausdehnungs Gefäß Das ist der erste Verdächtige. Zum Prüfen wasserseitig absperren und wasserseitig drucklos machen, dann den gasseitigen Druck messen und ggf mit Stickstoff nachfüllen. Lohnt aber nur, wenn es noch nicht zu alt ist und ist meist der Anfang vom Ende des MAG. Besser gleich tauschen. Gerade wenn das MAG defekt ist, führen bereits geringe Wasserverluste zu starkem Druckverlust. Das verlorene Wasser verdunstet oft direkt und ist nicht immer sichtbar. Würde auch mal gegenchecken, ob die Größe zum Wasservolumen in der Anlage passt. Wenn das MAG unterdimensioniert ist, geht es schneller kaputt. Gruß
|
| Zeit:
20.02.2024 21:30:01 |
Also über die ersten +- 3 Jahren Betrieb hatte ich auch einen langsamen Druckabfall von 1,8 Bar auf 1,4 Bar. Nach dem Auffüllen blieb dieser aber konstant. Die Ursache des Druckabfalls über die Zeit ist mir unklar, ein Leck schließe ich aus.
|
| Zeit:
20.02.2024 20:58:40 |
Also an der Anlage sehe ich kein Wasser, an den Fußleisten/Wänden/Boden kein direktes Wasser oder aufquellen etc. Also bis jetzt noch nicht. Und was ist ein MAG ? Danke dir
|
| Zeit:
20.02.2024 20:57:25 |
Könnte es auch mit dem Ausdehnungsgefäß zu tun haben ?
|
| Zeit:
20.02.2024 20:42:57 |
Zitat von Schinizzle  Ich muss meinen Beitrag noch mal ergänzen: Gestern die Anlage gefüllt mit Wasser auf 1,5 bar Druck und heute wieder auf 1,1 bar Druck gefallen. Ich weiß langsam nicht was ich machen soll. Muss ich hier schon davon ausgehen, dass ich irgendwo ein Leck habe? Kann man das irgendwie prüfen? Liebe[...] Natürlich musst Du ein Leck haben! Wenn Du Glück hast sabbert nur das (Überdruck-) Sicherheitsventil im Keller, ggfs. verursacht durch Druckspitzen wegen eines defekten MAG. Das sollte der Heizungsbauer mal prüfen! Mit der ECH2O hat das ziemlich sicher nichts zu tun. Gruß Karl
|
| Zeit:
20.02.2024 19:08:34 |
Ich muss meinen Beitrag noch mal ergänzen: Gestern die Anlage gefüllt mit Wasser auf 1,5 bar Druck und heute wieder auf 1,1 bar Druck gefallen. Ich weiß langsam nicht was ich machen soll. Muss ich hier schon davon ausgehen, dass ich irgendwo ein Leck habe? Kann man das irgendwie prüfen? Liebe Grüße
|
| Zeit:
19.02.2024 20:43:36 |
Hallo Leute, ich hätte eine grundsätzliche Frage zur Anlage. Ich habe nun die Daikin altherma Echo seit 2,5 Jahren im Betrieb. Ganz am Anfang, wo die Anlage in Betrieb ging, musste ich nach circa 6-7 Monaten den Wasserdruck nachfüllen. Er ist damals von 1,6 auf 1,2 abgefallen. Jetzt nach 2,5 Jahren beziehungsweise nach 1,5 Jahren nach dem befühlen, ist die Anlage wieder auf 1,1 bar gefallen. Komisch ist nur, dass der Druck, innerhalb von acht Wochen von 1,4 auf 1,1 gefallen ist. Jetzt meine Frage an euch: Ist es normal, dass die Anlage in dieser Zeit immer mal wieder nach befüllt werden muss, um den Druck aufrecht zu halten? Klar habe ich gelesen, dass es mit Luft in der Leitung zu tun haben kann. Würde ich eine Undichtigkeit der Fußbodenheizung in solch einem Fall merken? Und schlimm ist, dass die Anlage unter ein Druck in Not Lauf läuft? Und das zeitgleich der Druck nicht über 1,6 bar nach gefüllt werden soll. Ich danke euch für die Antworten. Liebe Grüße der Markus
|
| Zeit:
16.02.2024 18:00:06 |
Zitat von stasihasi  Frage an die langjährigen Wärmepumpenbesitzer: was ist bei eurer Wärmepumpe bisher kaputt gegangen und musste ausgetauscht werden?[...] Bei mir wars in 5 Jahren nur ein Endschalter im Stellmotor (3UV-DHW). Im Rahmen der jährlichen Reinigung und Sichtprüfung des Außengerätes prüfe ich immer den leichten und spielfreien Lauf des Lüftermotors. Ein defekter Lüftermotor kann gemäß Forenerfahrungen die komplette Leistungselektronik mit ins Grab ziehen. Mit etwas technischer Ambition können die Lager selbst getauscht werden. Gruß Karl
|
| Zeit:
16.02.2024 16:22:47 |
Frage an die langjährigen Wärmepumpenbesitzer: was ist bei eurer Wärmepumpe bisher kaputt gegangen und musste ausgetauscht werden?
Hintergrund meiner Frage ist, dass ich mir ein kleines Ersatzteillager aufbauen möchte, um im Fall der Fälle gewappnet zu sein ;-)
Stellantrieb für das 3 Wegevententil hab ich z.B. schon. Dann hab ich auch in Ruhe Zeit, den defekten prüfen zu können, ob eventuell nur dieser Mikroschalter defekt ist.
Gibt es an der Außeneinheit auch Verschleißteile die Probleme machen, wie Lüfterad?
Bin auf eure Antworten gespannt.
Grüße!
|
| Zeit:
21.01.2024 15:42:33 |
Zitat von FloW82  Hast du einen Verdacht was dann zu der Temperatur von 67°C im Wasserspeicher führen kann? Ist das eine Fehlfunktion oder gibt es Szenarien bzw. Funktion die ein solches Verhalten erklären würden?[...] Hallo Flo, das Prinzip der Heizungsunterstützung basiert auf einer Überwärmung des Speichers per Heizstab, deutlich über die WW-Solltemperatur hinaus. Ziel dabei ist es, dass ein zusätzlicher Wärmepuffer erzeugt wird und die Heizungsunterstützung nicht den Warmwasserkomfort beeinträchtigt. Ein anderes Szenario fällt mir gerade nicht ein. Gruß Karl
|
| Zeit:
21.01.2024 11:55:36 |
Hallo Karl, danke für die schnelle Antwort. Hast du einen Verdacht was dann zu der Temperatur von 67°C im Wasserspeicher führen kann? Ist das eine Fehlfunktion oder gibt es Szenarien bzw. Funktion die ein solches Verhalten erklären würden? Nur für mich zum Verständnis: Falls die Heizungsunterstützung aus irgendeinem Grund unterhalb der Bivalenztemperatur trotzdem "aus" wäre, würde das zu dem Fehlerbild passen? VG, Flo
|
| Zeit:
21.01.2024 10:53:27 |
Wenn ich die HPSU richtig versteheh, wird unterhalb der Bivalenztemperatur die Heizungsunterstützung automatisch aktiviert, sobald die WP alleine nicht mehr den Vorlauf-Sollwert erreichen kann. Deshalb lief Deine HPSU bei unter 5°C im HZU-Modus.
Gruß Karl
|
| Zeit:
21.01.2024 10:44:50 |
Hallo Zusammen, wir haben seid 2018 eine Rotex HPSU Compact 308. Heute morgen habe ich ein seltsames Phänomen an meiner Heizung festgestellt und würde dies gerne hier zur Diskussion stellen. Heute morgen war mein EHS Heizer aktiv auf 3kW und die Temperatur im Wasserspeicher bei 67°C. Solltemperatur ist 48°C. Es gab keine Warmwasseranforderung, nur eine Heizanforderung. Wir hatten heute Nacht eine Temperatur von ca. -7°C. Die Bivalenztemperatur an meiner Anlage ist auf -5°C eingestellt. Also war die Bivalenztemp. erreicht. Heizungsunterstützung aus. Wichtige Daten: Mischerposition war bei 0%, BPV 0%, EHS 3kW, Pump 50%. Vorlauftemp. Heizung war bei 30,3°C. In der Nacht habe ich tatsächlich auch ca. 3 kW pro Stunde verbraucht, weshalb ich davon ausgehe, dass der BackUp Heater die ganze Nacht geheizt hat. Deshalb auch die 67°C im Puffer. Nun meine Frage: Kann es sein, dass wenn ich die Heizungsunterstützung auf "aus" stelle, dass dann die Bivalenzfunktion einfach nur mein Wasserspeicher erhitzt und ich dieses heiße Wasser einfach nicht nutzen kann, weil die Heizungsunterstützung ausgeschaltet ist und sollte ich diese dann auf jeden Fall aktivieren? Als die Temperatur wieder über -5°C gestiegen ist heute morgen, ging der EHS aus und die Temperatur im Puffer ist wieder gesunken. Danke schonmal für die Hilfe. VG, Flo
|
| Zeit:
19.01.2024 11:01:22 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von Thomas7000  [...] Der Fehler 81-07 erscheint, wenn der Vorlauf-Temperaturfühler R7T nach dem Speicher unplausible Werte zeigt. Das steht in keinerlei logischem Zusammenhang mit ggfs. zu häufigem Abtauen! Die häufigen Abtauungen, die Du zuweilen erlebst, können ihre Ursache in der Wettersituation[...] Vielen lieben Dank, Karl für die Einordnung! Ist es normal, dass die Vorlauftemperatur (R1T) während der Warmwasser Erwärmung parallel ansteigt? WW hat als Zielpunkt 46 Grad. R1T liegt in dem Moment bei 53,1 Grad.
|