Hallo zusammen, ich wollte mich auch mal wieder melden da ich in den letzten 2 Monaten ein kleines Experiment durchgeführt habe. Ich habe mit meiner Anlage ja schon seit längerem das Problem gehabt, dass sie im einstelligen Plustemperaturbereich vor allem Nachts nach dem ersten Heiztakt und dem darauffolgenden Abtauen zunächst 20-30 Minuten mit total miserablem COP gearbeitet hat, sprich die Leistungsaufnahme ging auf Maximum, ohne dass die Soll-VL überhaupt nur annähernd erreicht wurde. Das sah dann im Leistungsverlauf immer so aus: Jetzt habe ich spaßeshalber seit November mal die Nachtabsenkung von 22°C auf 21.5°C deaktiviert, sprich ich lasse die Heizung nachts im normalen Delta-T-Rahmen des Raumthermostats auch auf 22°C laufen. Die schaltet dann zwar auch ab und an mal ab wenn die Hysterese des RT erreicht ist, aber meist nicht länger als 1-2 Stunden. Und das Ergebnis hat mich verwundert: Das Problem mit diesen Spitzen in der Leistungsaufnahme ohne nennenswerte Erhöhung der VL-Temp sind jetzt weg. Und was (positiv) dazu kommt: Der Verbrauch wurde dadurch nicht höher, im Gegenteil. Ich hatte im Dezember 2023 einen Verbrauch von 594kWh bei 4°C Durchschnittstemperatur, im Dezember 2024 zwar 608kWh, aber bei 2.1°C Durchschnittstemperatur (und mehr WW-Verbrauch weil wir seit Mitte Dezember Besuch haben). Das hat mich echt positiv überrascht. Allerdings habe ich aktuell relativ oft den E198, manchmal jeden Tag. Trotzdem läuft die Anlage normal weiter. Die RTs sind alle offen, also sollte es am mangelnden Umlauf nicht liegen. Ich vermute, dass langsam aber sicher das 3W-Ventil mal neu muss, werde nächstes Mal den Service drauf ansprechen. Euch allen noch einen guten Rutsch und frohes neues Jahr!
|
| Zeit:
03.01.2025 17:12:44 |
Zitat von da-holgi  Jetzt habe ich spaßeshalber seit November mal die Nachtabsenkung von 22°C auf 21.5°C deaktiviert, Was meinst du damit? Hattest du die Raumsoll- Temperatur der Wärmepumpe nachts von 22°C auf 21,5°C abgesenkt oder hast du nachts am Raumthermostat die 21,5°C eingestellt?
|
| Zeit:
05.01.2025 16:26:34 |
Ich hatte nachts das Raumthermostat auf 21.5 abgesenkt für ca. 8 Stunden. Wenn es nicht zu kalt war, war die WP dann die ganze Zeit aus. Natürlich muss sie dann morgens viel länger mit höherer VL fahren da der Fußboden ja gut ausgekühlt ist.
Ich habe jetzt auch noch den BUH wieder aktiviert weil wir im Moment Besuch haben und es schon zweimal passiert ist, dass oben und unten gleichzeitig geduscht wurde und dann WW auf unter 35°C gefallen ist und dann ging nix mehr weil sie nicht abtauen konnte.
|
| Zeit:
11.01.2025 21:57:36 |
Hallo Zusammen, Ich habe nun den Thread sehr aufmerksamer gelesen und verfolgt, allerdings habe ich ein merkwürdiges Problem mit meiner Anlage, dass ich mir nicht erklären kann. WW erreicht nicht die vorgegebene Temperatur, 500l Speicher. Die Anlage wird in einem 140m2 Haus betrieben, BJ 2020. Die wichtigsten Werte aus dem Wizard: HZU: Aus Continuous Heating: Aus Heizgrenze HB: 19 Heizgrenze AB: 14,5 Witterungsgeführt Raumtemperatur Soll: 22 Heizkurve: 0,4 Vorlauftemperatur HB: 30 WW Temperatur Soll: 48 WW Hysterese: 5 Ext Leistung WW: 9 Ext Leistung Stufe 1: 3 Ext Leistung Stufe 2: 9 WW Einstellungen: Max WW Ladezeit: 60 WW Sperrzeit: 30 Wartezeit ext Wärmeerzeuger: 50 Zirkkilationspumpe Ansteuerung und Intervall: Aus Das WW wird kaum wärmer als 38 Grad. Es sind gerade ca 0 Grad Außentemperatur. Ich übersehe hoffentlich einfach etwas und bin für jeden Hinweis dankbar.
|
| Zeit:
11.01.2025 23:16:21 |
Typisch wäre ein defektes 3-Wege-Ventil. Dann wird das Warmwasser nicht warm genug und die Temperatur im Heizkreis ist zu hoch. Hat man Einzelraumregler fällt die hohe Heizkreistemperatur evtl. gar nicht auf. Ein Blick auf die Grafik mit den Temperaturen im Infobereich macht das Problem aber deutlich. Poste hier mal einen Screenshot! Gruß Karl
|
| Zeit:
11.01.2025 23:51:07 |
|
| Zeit:
12.01.2025 07:43:36 |
Deine Bilder zeigen den Betriebsmodus „Warmwasserbereitung“ mit einer gemeldeten (theoretisch korrekten) Ventilstellung des 3UVB1 von 100% und des 3UVDHW von 100%. Das Temperaturdelta von 5,7K (37,7-32°C) am 3UVB1 zeigt aber, dass das Ventil auf 0% steht, und damit das heiße, für den Warmwasserspeicher gedachte Vorlaufwasser fälschlicherweise durch den Heizkreis des Hauses gepumpt wird. Meine Vermutung bestätigt sich also: Afriso-Stellantrieb des 3UVB1 defekt! Internetpreis des Stellantriebs €120,-. Austausch durch den Fachmann oder ambitionierten Laien einfach. Gruß Karl |
| Zeit:
12.01.2025 09:31:04 |
Super, vielen Dank, das bedeutet dann wohl einen Fachmann finden. -.- Ich hatte bereits online nach einer Anleitung gesucht. Es ist auch interessant, dass die Temperatur im Speicher tatsächlich auch rapide abnimmt, sobald die WW Aufbereitung startet.
|
| Zeit:
12.01.2025 09:52:25 |
Achso, noch eine Frage, ist es das Venti welches defekt scheint, oder nur der Stellantrieb? Letzteres kann man doch bestimmt einfach austauschen?
|
| Zeit:
12.01.2025 14:08:34 |
Zitat von IIDirkII  Achso, noch eine Frage, ist es das Venti welches defekt scheint, oder nur der Stellantrieb? Letzteres kann man doch bestimmt einfach austauschen? Es ist nur der Stellantrieb, den man relativ einfach auswechseln kann. Zum Ausbau seitliche Laschen drücken und 45° nach LINKS drehen, dann abziehen. Beim Aufsetzen zuerst den Mitnehmer des Antriebs auf der Ventilachse anschnäbeln, dann den Stellantrieb in die Montage-Position 45° links drehen (die Ventilachse dreht sich dabei mit), dann vollständig aufschieben und durch Drehung 45° nach rechts einrasten. https://ssd-armaturenshop.de/DAIKIN-5038126-Stellmotor |
| Zeit:
13.01.2025 09:33:10 |
Super, vielen Dank. ich habe jetzt ein Ersatzteil bestellt und werde dann berichten. :)
|
| Zeit:
16.01.2025 21:03:10 |
Hallo nochmal, ich habe heute den Stellmoto rgetauscht. Jetzt sieht e sso aus, war die OP erfolgreich? https://ibb.co/wLCCb5FVielen Dank
|
| Zeit:
16.01.2025 21:40:19 |
|
| Zeit:
23.01.2025 11:07:43 |
Ich hatte ja weiter oben erwähnt dass ich bei meiner Anlage den Heizstab/BUH wieder aktiviert habe und wollte dazu mal ein wenig berichten: Vorab, alle anderen Parameter habe ich so gelassen wie hier allgemein empfohlen, also VLmin auf 25°C, Bivalenz -15°C, Continious Heating aus, HZU aus, Gebäudedämmung sehr gut etc. Der Heizstab springt aktuell maximal 1-2mal am Tag an um das Abtauen zu unterstützen, allerdings habe ich die Logik dahinter noch nicht erfasst. Gestern vormittag zum Beispiel war massig Sonne, weshalb ich WW mit 55°C per PV gemacht habe, und danach hat er nochmal mit dem BUH abgetaut obwohl WW mehr als warm genug war und draußen leichte Plusgrade. Vermutlich zieht er das DeltaT am Verdichter heran um zu entscheiden, wann der BUH zum Abtauen mit verwendet wird. Der Einsatz des BUH hält sich aber in engen Grenzen, da der BUH nur wenige Minuten während des Abtauens aktiv ist. Dafür spare ich mir gerade nachts bei niedrigen Temperaturen die energieintensive WW-Bereitung, da das WW über Nacht i.d.R. nicht unter 40°C bei WW-Soll nachts von 42°C sinkt. Außerdem sind nach wie vor diese seltsamen Peaks im Verbrauch verschwunden, die ich früher immer hatte. Insgesamt beurteile ich die Aktion bisher eher positiv, weil die Vorteile überwiegen: Die Verbrauchspeaks sind weg, nachts wird kein WW bei niedrigen Temperaturen gemacht, und das Haus kühlt während der WW-Bereitung nicht aus. Am Ende des Monats werde ich dann mal eine Verbrauchsbilanz im Vergleich zum Vormonat machen, aktuell wären es hochgerechnet 750kWh im Vergleich zu 729kWh im Januar 2024, allerdings war der Januar 2024 rund 1°C "wärmer" als der jetzige Januar, und ich hatte die ersten beiden Januarwochen eine zusätzliche Person im Haus (mehr WW-Verbrauch). Mal sehen wie es dann am Monatsende aussieht, aber aktuell werde ich die Einstellungen erstmal so lassen.
|
| Zeit:
03.02.2025 21:16:57 |
Guten Abend Zusammen, ich habe nun einmal die erste Seite zu Einstellungen / Parametern gelesen und sofort den Eindruck erhalten, das Karl hier sehr versiert ist, was diese HPSU 508 angeht. Ich bin absoluter Laie und habe das Gefühl, dass unsere Anlage nicht wirklich effizient arbeitet. Nun einmal zu meinem Problem, welches ich gerne mit euch teilen möchte, in der Hoffnung, Hilfe zu erhalten. Ich habe immer wieder Spitzen im Verbrauch - zwischen 10-15 kw, welche meine Solarapp aufzeichnet. Leider habe ich vergeblich nach der der Ursache gesucht, jedoch heute, vielleicht die Zuordnung gefunden —> der Heizstab?! Kinder haben beide lange geduscht, habe dann auf der App den Ausschlag gesehen und bin direkt zu Heizungsanlage. Was auch verwunderlich ist, dass meine Fußbodenheizung extrem schwankt, obwohl ich eine Vorlauf Temperatur von 23,5 grad habe, steht sie oft ( wenn ich schaue ) bei 47,1 grad. Welche Möglichkeiten habe ich, dass ich die hohen Spitzen raus bekomme und was sind die optimalen Einstellungen? Vorab erstmal lieben Dank fürs lesen und die Antworten Liebe Grüße in die Runde P.S. Wie kann ich ein Bild hochladen 🤓
|
| Zeit:
03.02.2025 21:32:59 |
Lies dich bitte erst mal hier ein, da wird fast alles erklärt. https://m-reuter.github.io/Rotex-Daikin-WP/ dein Vorlauf ist zu gering, die 47 grad sind recht sicher die Warmwasser Temperatur. lies bitte den link oben und poste dann deine momentanen Einstellungen (alle)
|
| Zeit:
03.02.2025 22:51:12 |
Zitat von Mathias Michalak  P.S. Wie kann ich ein Bild hochladen 🤓 Melde Dich bei picr.de an, lade dort Dein Bild hoch und kopiere den zugeordneten Link in Deinen Beitrag. Gruß Karl
|