13.11.2025 18:08:23 |
Hallo, da bin ich wieder. Habe den Stellmotor ausgetauscht, das Problemm ist aber immer noch da. Das WW wird auf Temperatur gebracht und die Heizung zieht sich die Wärme aus dem WW.
|
| | Zeit:
13.11.2025 19:16:47 |
Zitat von Ssalw70  Hallo, da bin ich wieder. Habe den Stellmotor ausgetauscht, das Problemm ist aber immer noch da. Das WW wird auf Temperatur gebracht und die Heizung zieht sich die Wärme aus dem WW. Hast Du den richtigen Antrieb getauscht? DHW ist der links seitlich. Oben ist der Bypass.
|
| | Zeit:
13.11.2025 22:55:03 |
Äußerst seltsan! Schalte mal bei laufendem Raumheizbetrieb die Steuerung aus, nehme den Antrieb ab und schaue, auf wieviel Prozent er steht! Er muss auf 0% stehen. Gruß Karl
|
| | Zeit:
14.11.2025 17:21:19 |
Guten Abend in die Runde. Ich habe jetzt die Ventile mal durchbewegt, waren auch sehr schwergängig. Jetzt geht auch wieder das Heizsymbol an und der WW Speicher wird nicht mehr zum Heizen benutzt. Habe unseren Monteur kontaktiert und der hatt bei Daikin zwei neue Ventile bestellt.
|
| | Zeit:
14.11.2025 19:23:55 |
Zitat von Ssalw70  Guten Abend in die Runde. Ich habe jetzt die Ventile mal durchbewegt, waren auch sehr schwergängig. Jetzt geht auch wieder das Heizsymbol an und der WW Speicher wird nicht mehr zum Heizen benutzt. Habe unseren Monteur kontaktiert und der hatt bei Daikin zwei neue Ventile bestellt. Du hast auch diese schwarzen Kunststoffventile mit den Steckverbindungen, die über solche Edelstahlklammern gehalten werden, richtig? Ich hoffe die sind bei mir nicht auch fest, das ist echt doof dass diese Dinger nur so kurz halten...
|
| | Zeit:
14.11.2025 20:52:11 |
Dass bei Afriso die eigentlichen Ventile klemmen, wurde hier noch nie berichtet. Es sind immer die Antriebe. Bei den älteren Generationen der HPSU mit Honeywell-Ventilen, haben typischerweise die Ventile versagt, nicht die Antriebe.
|
| | Zeit:
15.11.2025 06:37:21 |
Zitat von da-holgi  Zitat von Ssalw70  [...] Du hast auch diese schwarzen Kunststoffventile mit den Steckverbindungen, die über solche Edelstahlklammern gehalten werden, richtig? Ich hoffe die sind bei mir nicht auch fest, das ist echt doof dass diese Dinger nur so kurz halten... Meine Anlage ist BJ 2019. Habe die Ventile bewegt die von Stellmotoren angetreiben werden (das sind die mit den Klammern oben und unten). Mit den Fingern war es relativ schwer, aber mit einer Zange gings. Habe vorsichtshalber beide Ventile ordentlich durchbewegt. Muss aber sagen, leichtgängig sind die immer noch nicht.
|
| | Zeit:
15.11.2025 07:44:47 |
Zitat von Ssalw70  Meine Anlage ist BJ 2019. Habe die Ventile bewegt die von Stellmotoren angetreiben werden (das sind die mit den Klammern oben und unten). Mit den Fingern war es relativ schwer, aber mit einer Zange gings. Dieses Maß an „Schwegängigkeit“ ist bei den Afriso völlig normal! Die Dichtringe müssen ja Reibung haben um zu funktionieren.
|
| | Zeit:
17.11.2025 10:01:14 |
So, bei mir war gerade der Daikin-Techniker da. Er hat aufgrund der Fehlerbeschreibung erstmal den DHW-Antrieb getauscht weil er meinte der "hängt" bei 50%. Das ist aber normal wenn man ihn entfernt wegen dem Bajonett-Anschluss, wie ich dank Karl gelernt habe. Das habe ich ihm aber nicht gesagt, ich bin ja nur Kunde ;) Danach hat er einen Testlauf gemacht und schnell gemerkt, dass die Wärme immer noch im Heizkreislauf "verschwindet" und sich dann den Bypass-Antrieb angesehen, der "hing" tatsächlich auf 0% obwohl er bei WW 100% haben sollte. Und dann hat er den auch noch getauscht. Anschließend lief dann alles wieder, und ich bin froh dass ich jetzt beide Antriebe neu habe auf Garantie, denn wer weiß wie lange der DHW-Antrieb noch gehalten hätte. Leider durfte ich die defekten Antriebe nicht behalten, weil die bei Garantiearbeiten mitgenommen werden, hatte extra noch danach gefragt. Lieben Dank nochmal an Karl, der hier im Forum ein echte Koryphäe ist und dessen "Ferndiagnose" absolut korrekt war.
|
| | Zeit:
17.11.2025 11:01:43 |
Danke Holgi, das freut mich! Zur Ehrenrettung des Daikin-Mannes muss gesagt werden, dass sich beim Abnehmen des Antriebs zwar das Ventil verstellt, nicht aber der Mitnehmer des Antriebs, an dem man die ursprüngliche Ventilstellung abliest. Er hat also wohl alles richtig gemacht.
Gruß Karl
|
| | Zeit:
17.11.2025 12:27:19 |
Zitat von Kala Nag  Er hat also wohl alles richtig gemacht.
Ja, er hat alles richtig gemacht, ich hab zwei neue Ventile *grins* Vielleicht ist jetzt auch dieses Problem mit den Verbrauchspeaks weg wenn er von Abtauen auf Heizen ging, ich hatte da immer das Gefühl dass das mit dem DHW zusammenhängt und er quasi gegen das Warmwasser statt gegen die FBH geheizt hat, und da die VL-Soll so natürlich nicht erreicht wurde, immer weiter die Leistung angehoben hat. Mal sehen ob das jetzt auch weg ist. Übrigens sah der Antrieb für den Bypass schon verdächtig aus, da ist so ne "schwarze Soße" rausgelaufen, kann man (hoffentlich) rechts auf diesem Bild erkennen (links ist der alte DHW-Antrieb): |
| | Zeit:
17.11.2025 20:47:42 |
Zitat von da-holgi  Übrigens sah der Antrieb für den Bypass schon verdächtig aus, da ist so ne "schwarze Soße" rausgelaufen[...] Ist das Getriebefett und weitgehend normal. Problem dieser Antriebe sind die Mikroschalter.
|
| | Zeit:
21.11.2025 21:55:05 |
Hallo zusammen, jetzt habe ich letztes Jahr fast 2000kWh Wärmestrom gespart und war ganz zufrieden mit meiner Anlage, jetzt zickt sie wieder und ich bin eigentlich in jedem Monat über dem Vorjahresverbrauch....hatte schon in der Übergangszeit das Gefühl, dass sie nicht gut läuft, weil die Räume nicht ordentlich warm wurden und ich die Heizkurze erhöhen musste. Letztes Jahr zur gleichen Zeit hatte ich schon mal geschrieben, anderer Nickname, wegen ähnlicher Symptome. Jetzt das große Problem in diesen kalten Tagen. Fehler 9004/7H-1AP, Durchflussstörung. Es findet keinerlei Warmwasseraufbereitung statt, Außengerät bleibt aus. Irgendwann fängt sich die Anlage wieder, läuft ein paar Stunden, um dann wieder den Fehler zu bringen. Ich habe im Forum auf Anhieb nichts zum Fehler gefunden. Gab doch sicherlich schon ähnliche Probleme. Ich freue mich auf euere Tipps/Hilfe. Braucht ihr noch Daten/Infos? VG Chris Übersicht Werte |
| | Zeit:
22.11.2025 10:46:00 |
Zitat von CK_11  Hallo zusammen,
jetzt habe ich letztes Jahr fast 2000kWh Wärmestrom gespart und war ganz zufrieden mit meiner Anlage, jetzt zickt sie wieder und ich bin eigentlich in jedem Monat über dem Vorjahresverbrauch....hatte schon in der Übergangszeit das Gefühl, dass sie nicht gut läuft, weil[...] Durchflusssensor kaputt oder 3-Wege-Ventil. https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/289297/Rotex-HPSU-Compact-508-VL-Temp-40-Grad-viel-zu-hoch-trotz-25-Grad-GrenzeDu sagst, dass es keine WW-Bereitung gibt. Der Speicher hat aber 49° C. Wir brauchen immer noch das zweite Schema, wo die Ventilstellungen und die Aktivität von Umwälzpumpe und Verdichter gezeigt wird!
|
| | Zeit:
23.11.2025 09:39:51 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von CK_11  [...] Durchflusssensor kaputt oder[...] Hallo Karl, danke für den Tipp. Den Thread hatte ich auch gefunden, nicht die gleiche Anlage, aber ähnliches Problem. Das WW war aufbereitet, weil sich die Anlage zwischenzeitlich gefangen hatte. Ich habe bis vor kurzen den Heizstab noch auskonfiguriert, jetzt aber wieder auf "WW und Heiz-Unterstützung", weil es so kalt war und ich Angst hatte, dass die Anlage nicht sauber abtaut in dem Zustand. Drei-Wege-Ventil klingt plausibel. Ich hatte in der Übergangszeit 21 Grad lauwarme Räume, ERR voll auf, Vorlauf 27 Grad und es kam nichts an. Durchfluss im HKV überall 1 Liter. Deswegen hab ich die Heizkurve auf 0,5 erhöht, damit das wenig ankommende Wasser wenigstens wärmer ist. Letzte Nacht: https://ibb.co/84B3HVmphttps://ibb.co/67yWJ0PhJetzt gerade: https://ibb.co/4g75CS47https://ibb.co/rRzX3XPThttps://ibb.co/XrW3XsWNWelche Werte darf ich dir noch geben?
|
| | Zeit:
23.11.2025 09:50:30 |
Hey in der Übergangszeit erhöht man aber nicht die Heizkurve sondern den Raumsoll. Zumindest wenn Aussentemp über 0.Alles was drunter ist die Heizkurve😉
|
| | Zeit:
23.11.2025 10:44:33 |
Hi CB187,
mit 0,4 und unveränderten Einstellungen bin ich ja gut gefahren und bei 27 Grad Vorlauf sollte doch bei offenen ERR auch mehr ankommen, als letztendlich 21 Grad.
Raumtemperatur Soll 1 liegt aktuell bei 21 Grad. Was wäre deine Empfehlung?
|
| | Zeit:
23.11.2025 10:50:05 |
Naja ob da mehr als 21Grad ankommen, kann an deinem Haus liegen. Der Volumenstrom mit 1ltr ist eigentlich normal.Kommt auch wieder auf die Raumgrösse an. Wie gesagt wenn es über 0Grad Aussentemp ist, und dir zu kalt ist musst den Raumsoll erhöhen. Heizkurve verstellen alles was unter 0 Grad liegt.
|
| | Zeit:
23.11.2025 11:20:09 |
Steh ich auf dem Schlauch bzw. Warmwasserleitung? ^^ Ich hatte bei 7/8 Grad Außentemperatur ca. 27 Grad Vorlauf, alle Räume waren bei ca. 21 Grad. Alle Regler voll auf und es hat sich weder am Durchfluss noch Temperatur im Raum etwas getan. Erst nach Anpassung der Heizkurve war dann Vorlauf höher und dann eben auch wärmer. Aber das möchte ich ja eigentlich nicht, weil gleichermaßen der Energiebedarf steigt. Ich habe mit eurem Input und dem von Reuther 2024 ordentlich Strom sparen können, das ist dieses Jahr schon wieder aufgefressen. Ich hab Angst vor den harten Monaten ^^ https://ibb.co/3wjD6pwVielleicht hat es ja mit dem Drei-Wege-Ventil zu tun. Jedenfalls schauen meine Schaugläser so aus, ich konnte kaum was erkennen. https://ibb.co/k27jgHVQDiese Woche war eine neue Firma zur Bestandsaufnahme da, Wartung folgt plus Wassercheck und dann stellt der Techniker hoffentlich auch das Problem fest
|
| | Zeit:
23.11.2025 11:25:01 |
Anscheinend schon. Was macht denn die Raumsoll Erhöhung an der Rolex?
Kann ich empfehlen fürs Verständnis. https://www.youtube.com/watch?v=TNji3k7bEwg
|
| | Zeit:
23.11.2025 11:27:39 |
Moin zusammen, ich hab ja meine Anlage seit dem Tausch der beiden Stellmotoren ein bisschen genauer unter Beobachtung, und soweit läuft alles gut, auch diese "Spikes" mit der steigenden Stromaufnahme ohne Zunahme der Heizleistung sind jetzt weg. Allerdings bemerke ich, dass die Anlage bei tiefen Minustemperaturen (so wie die letzten beiden Nächte) die Vorlauf-Solltemperatur bei weitem nicht erreicht, sie liegt meistens 5K darunter. Liegt das einfach an der Kälte bzw. dass der Fußboden in der "Heizpause" zu stark auskühlt? Oder schafft das AG nicht genug Leistung? Wenn ich die Raumsolltemperatur um 1K anhebe (das habe ich heute morgen gegen 7 Uhr gemacht, geht die Vorlauf Isttemperatur diese Erhöhung auch mit. Aber die Solltemperatur wird weiter verfehlt. Die Spreizung ist aber immer "brav" bei 5K, so wie das System ausgelegt ist.
|
| | Zeit:
23.11.2025 11:33:01 |
Haste die Dämmungseinstellung an?
|
| | Zeit:
23.11.2025 12:21:01 |
Zitat von CB187  Haste die Dämmungseinstellung an? Ja, Dämmung auf "Sehr gut".
|
| | Zeit:
23.11.2025 12:28:21 |
Zitat von CB187  Anscheinend schon. Was macht denn die Raumsoll Erhöhung an der Rolex?
Kann ich empfehlen fürs Verständnis. https://www.youtube.com/watch?v=TNji3k7bEwg Danke, schau ich mir gerne an. Habt ihr den Heizstab bei der Kälte einkonfiguriert? Hab Ext. Leistung Warmwasser 2kW Ext. Leistung Stufe 1 1 kW Ext. Leistung Stufe 2 1 kW Ach ja, ein Bus Scan ergab vorhin "Fehler: 2"
|
| | Zeit:
23.11.2025 12:47:17 |
Zitat von da-holgi  Zitat von CB187  [...] Ja, Dämmung auf "Sehr gut". Vielleicht liegt es daran.
|