Nachtrag: Im gezeigten Bild vom Display ist der Kompressor („C“) nicht blau, also nicht in Betrieb. Es kann also trotz korrekter Ventilstellungen nicht warm werden im Haus. Den Durchflussfehler erklärt das aber leider nicht :-( Unabhängig von Stellung B1 muss der Durchfluss gegeben sein.
|
| | Zeit:
26.11.2025 08:09:14 |
Guten Morgen Karl,
Leider ist das Heizwasser weiterhin nur bei 22 Grad. Abgeklemmtes 3UVB1 zeigt weiterhin auf 100%, macht auch keine Anstalten sich zu bewegen.
Manuell gestelltes Ventil zeigt aktuell so, wie es die Techniker gestellt haben. Also Der Fuß des T zeigt auf ca. 10:30. Was gemäß meinem Verständnis der aufgeklebten Skala gar nicht vorkommt oder es entspricht der gespiegelten Horizontalachse ergo 25%.
"Unabhängig von Stellung B1 muss der Durchfluss gegeben sein." Okay. das passt zur Position der Volumenstromanzeige im Display. Egal ob Ventil bei 0% oder 100% oder dazwischen, dort fließt es immer. Nur eben den kurzen Weg oder den langen über die Heizkreise.
Dann kommt doch ein Defekt der Umwälzpumpe in Frage oder deren Ansteuerung. Bzw. muss diese bei 100% 3UVB1 überhaupt aktiv sein?
|
| | Zeit:
26.11.2025 08:47:50 |
Die UWP ist im Winterbetrieb immer an. An der sollte es nicht liegen, wenn auch ein Volumenstrom >450l/h angezeigt wird. Das Außengerät beginnt nicht zu heizen, solange der Durchflussfehler aktiv ist. Kannst Du den Fehler zurücksetzen? Ggfs. mal die Anlage (Innen- und Außengerät) per Sicherungen vom Netz nehmen! Wenn das Außengerät danach mit den üblichen 5 Minuten Delay anspringt, beobachte mal, was die Temperaturen machen!
|
| | Zeit:
26.11.2025 10:02:41 |
Ich hab jetzt den Daikin Kundenservice für Fachbetriebe angerufen, die Nummer hatten die Techniker gestern notiert. Der nette Herr hat mir trotzdem gut geholfen. Er hat die Positionen, die wir besprochen haben auch bestätigt und dem Ventil ist es egal wo der Fuß des T hinzeigt. Ist gespiegelt. Er sagte auch, dass bei so niedrigem Vorlauf-T das Außengerät nicht anspringt, weil für ein Abtauen nicht genug Wärme im Kreis wäre. Ich solle auch das DHW Ventil abnehmen und beide zunächst auf 50% stellen, alle ERR aufmachen und wenn die Vorlauf-T hoch genug ist, kann ich die Ventile wieder anders stellen. Die Anlage wollte dann WW aufbereiten, dsewegen hab ich beide auf 100% gestellt. Die Position hat die Anlage auch den Stellmotoren geschickt. Der Daikin Techniker hat auch gesagt, dass der Flow-Sensor geprüft/getauscht werden muss, wenn mein Wasser schon so braun ist. Und der Techniker von gestern meinte, dass mein Wasser zu sauer wäre. Ergo Empfehlung von beiden. System spülen, neu befüllen, Flow Sensor prüfen, Stellmotoren tauschen und Daumen drücken. Danke dir Karl
|
| | Zeit:
26.11.2025 11:41:39 |
Hallo nochmals, ich warte ja derzeit noch auf mein Ersatzteil (3UVDHW Stellantrieb), s.o. Da es mittlerweile frisch im Haus wird, habe ich heute den Heiztbetrieb wieder eingeschaltet - im Vergleich zu gestern und vorgestern funktioniert heute wieder alles wie gewohnt.
=> Wie kann das sein? Ist mein Stellantrieb doch nicht defekt? Wackelkontakt?
Danke, DaikinHeizer
|
| | Zeit:
26.11.2025 11:48:31 |
Hallo in die Runde, wir verfolgen schon seit längerem diesen Thread und möchten nun auch aktiver in das Thema einsteigen. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir eure Fachexpertise zu unseren Einstellungen bekommen würden. Die ersten kalten Tage mit Minusgeraden sind vorbei und ich persönlich finde, dass unsere Stromwerte vom Gefühl her, sehr hoch erscheinen bzw. auch die angesprochene Taktung unserer Anlage sehr häuftig ist (subjektive Einschätzung). Einen Datenlogger haben wir noch nicht verbaut, ich hoffe die angebenden Werte / Daten bringen trotzdem ein paar Aufschlüße. Wir haben ein 2021 gebauten Bungalow mit 130m2 Kfw55 mit einer Pluggit Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Die ERR sind in allen Räumen permanent offen. Wir haben bereits etliche hier im Forum erwähnten Tipps umgesetzt. Ebenfalls hatten wir den Heizstab auskonfiguriert. Bei einer Wartung durch Daikin wurden durch den Monteur einige Änderungen zur Optimierung der Anlage vorgenommen. Unter anderem wurde der Heizstab wieder einkonfiguriert aber wohl nur wenn die WW Aufbereitung nicht in geforderter Zeit erfolgt. Für den Übergang sind wir damit auch gut klar gekommen. Wir haben jetzt in den ersten kalten Tagen bereits einen verbrauch von 20 - 25 kWh pro Tag. Dies finden wir im Moment schon sehr hoch, da die tiefen Temperaturen ja erst noch kommen. Darum unsere Frage, seht ihr hier noch Optimierungsbedarf? Hier einmal unsere Bilder aus dem Wizard: [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] [img] [/img] Wie oben schon beschrieben würde uns interessieren, ob die Daten für euch plausibel erscheinen oder ihr Optimierungen seht gerade in Hinsicht auf den Verbrauch und zur Verbesserung der Taktung.
Vielen Dank erstmal im Voraus.
|
| | Zeit:
26.11.2025 12:11:19 |
Zitat von DaikinHeizer  Hallo nochmals, ich warte ja derzeit noch auf mein Ersatzteil (3UVDHW Stellantrieb), s.o. Da es mittlerweile frisch im Haus wird, habe ich heute den Heiztbetrieb wieder eingeschaltet - im Vergleich zu gestern und vorgestern funktioniert heute wieder alles wie gewohnt.
=>[...] Hi DaikinHeizer, vorhin waren beide Stellantriebe so eingestellt, wie sie sein sollten und ich die Ventile manuell gestellt hatte. 100% und 100% für Warmwasser. Nach Aufbereitung zurück auf 0% für den DHW und auf 25% für UVB1. Und siehe da, Durchflussvolumen > 2000l. Halbe Stunde später wieder Fehlermeldung Durchfluss. Ich mache es jetzt so, wie es mir der Daikin Techniker gesagt hat. Manuell beide auf 50/50, wenn der Vorlauf zu niedrig wird. Dann erholt sich dieser soweit, dass auch die Außeneinheit wieder anlaufen darf. Dann erfolgt zumeist eine WW-Aufbereitung weil zu viele Wärme in den Heizkreislauf verloren gegangen ist. Dafür stelle ich dann beide Ventile auf 100%. Ich hoffe meine Teile kommen bald....sehr nervig auf Dauer. Wie verhält sich dein Volumenstrom beim Heizvorgang? Konstant oder pendelt er wie meiner zwischen 400 und 2000 alle paar Sekunden?
|
| | Zeit:
26.11.2025 12:59:28 |
Der Volumenstrom ist bei mir seit Stunden konstant bei ca. 1000l/h. Keine Schwankungen.
Wir haben aber - denke ich - unterschiedliche Probleme mit der Heizung.
|
| | Zeit:
26.11.2025 14:31:47 |
Zitat von DaikinHeizer  Wir haben aber - denke ich - unterschiedliche Probleme mit der Heizung.
Der Ausfall der Stellantriebe erfolgt aufgrund verschmutzter Kontaktflächen an den Mikroschaltern. Es ist deshalb durchaus normal, dass der Fehler auch mal wieder kurzfristig verschwinden kann. Das ist tatsächlich wie bei einem Wackelkontakt. Gruß Karl
|
| | Zeit:
26.11.2025 14:36:19 |
Zitat von CK_11  …pendelt er wie meiner zwischen 400 und 2000 alle paar Sekunden? Da ist ganz offensichtlich der Durchflusssensor kaputt! Bei <450l/h kommt die Störungsmeldung. Hast Du das Pendeln bei WW-Bereitung auch?
|
| | Zeit:
26.11.2025 15:13:29 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von DaikinHeizer  [...] Der Ausfall der Stellantriebe erfolgt aufgrund verschmutzter Kontaktflächen an den Mikroschaltern. Es ist deshalb durchaus normal, dass der Fehler auch mal wieder kurzfristig verschwinden kann. Das ist tatsächlich wie bei einem Wackelkontakt. Gruß Karl Danke für die Erklärung! D.h. wenn man selber Hand anlegt und die Schalter tauscht, sollte man gleich beide tauschen, richtig? Oder erkennt man, welcher defekt ist, irgendwie? Danke, DaikinHeizer
|
| | Zeit:
26.11.2025 15:18:52 |
In Endlage wird der zugehörige Endschalter geöffnet. Wenn der Antrieb dann nicht mehr zurücklaufen will, ist der gegenüber liegende Endschalter defekt. Bei geöffnetem Gehäuse sieht man sofort, welcher Endschalter gerade betätigt (geöffnet) ist. Der andere muss dan getauscht werden. Ich würde grundsätzlich beide tauschen. Ich habe dazu ja ein einfaches Verfahren beschrieben, bei dem man die Platine nicht ausbauen muss. |
| | Zeit:
26.11.2025 16:34:31 |
Zitat von Tweety0407  Darum unsere Frage, seht ihr hier noch Optimierungsbedarf? Hier einmal unsere Bilder aus dem Wizard:… Die Einstellungen im Wizard sind tadellos! 20-24kWh pro Tag sind nur fürs Heizen zu viel. Entscheidend ist, wie oft der WW-Speicher aufgeheizt werden musste, ggfs. stark beeinflusst durch Abtauvorgänge. Da sind es pro Aufheizvorgang rund 2kWh. Ohne eine Betriebsdatenanalyse ist alles Glaskugellesen. Entweder, Du stellst Dich ein paar Stunden vor das Display und machst Fotos der Temperaturen, oder Du denkst über D-Checker, ESP-Altherma und andere Tools nach. Optional könntest Du über das Statistikmenü versuchen rauszufinden, wie hoch der WW- und Heizstab-Anteil am Gesamtverbrauch ist. Das gibt auch Hinweise. Gruß Karl
|
| | Zeit:
26.11.2025 19:17:47 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von Tweety0407  [...] Die Einstellungen im Wizard sind tadellos! 20-24kWh pro Tag sind nur fürs Heizen zu viel. Entscheidend ist, wie oft der WW-Speicher aufgeheizt werden musste, ggfs. stark beeinflusst durch Abtauvorgänge. Da sind es pro Aufheizvorgang rund 2kWh. Ohne eine Betriebsdatenanalyse ist[...] Hallo Karl, vielen Dank für das Prüfen unserer Werte. Dann bleibt uns nur die Betriebsdatenanalyse. Würdest Du uns hier Hilfestellung geben, gibt es unterschiedliche D-Checker bzw. alternativen? welchen kannst du empfehlen? Vielen Dank im Voraus. Björn
|
| | Zeit:
26.11.2025 19:38:12 |
Zitat von Tweety0407  gibt es unterschiedliche D-Checker bzw. alternativen? Es kommt darauf an, wie ambitioniert Du einsteigen willst. Stufe1: Nur mal für ein paar Stunden mit einem Laptop Daten sammeln. Kostenlose Windows-Software. Hardware für €10,-. => D-Checker Stufe 2: Daten kontinuierlich sammeln und in einem Smart-Home System ansehen und auswerten. Hardware: Mikrocomputer (Raspberry Pi) und ESP32, Software: Smart-Home per ioBroker oder HomeAssistent => ESP Altherma Stufe 3: Daten kontinuierlich sammeln, in Smart-Home auswerten und die HPSU über Smart-Home steuern und parametrieren. Benötigt Hard- und Software wie Stufe 2, aber zusätzlich ein ESP32 mit CAN-Modul => Daikin-Rotex-HPSU-CAN-Seriell
|
| | Zeit:
27.11.2025 12:34:00 |
So, mein Ersatz-Stellantrieb ist heute gekommen. Heizung läuft bisher Einwandfrei (kein entleeren des Warmwasserspeichers durch Heizbetrieb mehr).
Den alten Antrieb werde ich mal reparieren, ist ja wirklich kein Hexenwerk, dann habe ich ein Backup, falls das Problem wieder auftritt (oder wenn es beim Bekannten soweit ist, der die selbe Heizung hat).
Vielen Dank, insb. an Karl :-).
DaikinHeizer
|
| | Zeit:
27.11.2025 15:38:52 |
Hallo, hat jemand eine Idee, warum das Außengerät der HPSU Compact 508 auf einmal nicht mehr angeht? Ich meine am Außengerät ein Relais schalten gehört zu haben. Platinenproblem? Temperaturen werden angezeigt Warmwasser wird nur noch über Heizstab bereitet?
|
| | Zeit:
27.11.2025 16:29:56 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von Tweety0407  [...] Es kommt darauf an, wie ambitioniert Du einsteigen willst. Stufe1: Nur mal für ein paar Stunden mit einem Laptop Daten sammeln. Kostenlose Windows-Software. Hardware für €10,-. => D-Checker Stufe 2: Daten kontinuierlich sammeln und in einem Smart-Home System ansehen[...] Ok vielen Dank. Ich werde mich um die Hardware kümmern und mich melden sobald ich Daten habe. VIelen Dank.
|
| | Zeit:
27.11.2025 17:05:25 |
Zitat von Tweety0407  Ok vielen Dank. Ich werde mich um die Hardware kümmern und mich melden sobald ich Daten habe. Kannst Dich gerne melden, wenn Du Fragen zu Hard- oder Software hast! Gruß Karl
|
| | Zeit:
27.11.2025 17:08:05 |
Zitat von maxman83  Hallo, hat jemand eine Idee, warum das Außengerät der HPSU Compact 508 auf einmal nicht mehr angeht? Ich meine am Außengerät ein Relais schalten gehört zu haben. Platinenproblem? Temperaturen werden angezeigt Warmwasser wird nur noch über Heizstab bereitet? Keine Fehlermeldung abgelegt? Speicher auf mindestens 35 Grad? Außengerät als Symbol im Display sichtbar? Außengerät eisfrei? Hast Du das 2018er „Ultra“ Modell dieses Threads?
|
| | Zeit:
27.11.2025 17:09:29 |
Hi zusammen, Gute Tehcnik, veraltete Regularien... ich habe eine Bundestags-Petition eingereicht, die einen rechtlichen Blocker aufgreift, den ich leider habe und diskutiert werden sollte: Split-Klimaanlagen in WEGs – insbesondere Lärm, Körperschall, technische Mindestanforderungen, Einbauqualität und die rechtlichen Hürden. 👉 Link zur Petition:Ich würde mich freuen, wenn ihr euch die Petition anseht und fachlich ergänzt, wo ihr Lücken seht: - technische Anforderungen? - Grenzwerte? - Körperschall / Montage? - Verhältnis Verschattung vs. aktiver Kühlung? Wenn ihr die Richtung sinnvoll findet, freue ich mich natürlich über eine Mitzeichnung. Vielen Dank – euer Feedback fließt direkt in die öffentliche Diskussion ein. Florian
|
| | Zeit:
27.11.2025 17:16:22 |
@Kala Nag,
danke für den Hinweis, falscher Thread
|
| | Zeit:
28.11.2025 07:33:47 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von CK_11  [...] Da ist ganz offensichtlich der Durchflusssensor kaputt! Bei <450l/h kommt die Störungsmeldung. Hast Du das Pendeln bei WW-Bereitung auch? Hi Karl, nein, das Pendeln hab ich bei WW Aufbereitung nicht, aber auch nur ca. 500l Durchfluss. Daikin Techniker meinte, es sollten dann ca. 1200l sein. Montag kommt der Techniker mit zwei Stellantrieben und das Heizwasser plus Durchflusssensor werden gereinigt. Muss für einen etwaigen Tausch des Sensors wieder der Kreislauf geleert werden? Hoffe nicht. 🙈
|
| | Zeit:
28.11.2025 08:29:08 |
Zitat von CK_11  Muss für einen etwaigen Tausch des Sensors wieder der Kreislauf geleert werden? Die HPSU und das Druckausgleichsgefäß werden entleert. Das sind ein paar Liter. Vorher werden Vor- und Rücklauf des Heizkreises an den Kugelhähnen abgesperrt. Die Heizkreise im Haus bleiben also befüllt. Gruß Karl
|
| | Zeit:
29.11.2025 12:03:11 |
Bei mir war ja vor kurzem der Daikin-Service da, um die beiden Stellmotoren zu tauschen. Heute hab ich nicht schlecht gestaunt als im Briefkasten eine Rechnung von Daikin lag, in der mir der Einsatz komplett in Rechnung gestellt wurde, obwohl ich eine aktive Garantieverlängerung habe (die ist auch in jedem Wartungsbericht aufgeführt und gilt bis 16.04.2026). Knapp 800 Euro, wobei die Hälfte auf die beiden Antriebe entfällt. Bin jetzt ein bisschen angefressen und hab erstmal in einer netten Mail darum gebeten, die Sache aufzuklären. Hat hier jemand mit Garantieverlängerung ähnliche Erfahrungen gemacht?
|