| | | | Zeit:
12.12.2025 22:41:51 |
Zitat von Kala Nag  Nachtrag: Das Sicherheitsüberdruckventil sitzt hinten, mittig in der HPSU. Von dort führt ein dünner Schlauch in einen bauseitigen Auffangtrichter. In den gleichen Trichter führt typischerweise auch der dicke Überlaufschlauch des Speichers. Hi Karl, danke für die Ergänzung. Schlauch habe ich gesehen, der schwarze Trichter darunter ist aber eingestaubt, d.h. da kam nichts raus. Vielleicht ruf ich Montag auch mal Rotex/Daikin Support an. Techniker kommt kommenden Mittwoch. Ich berichte gerne.
|
| | Zeit:
13.12.2025 09:23:14 |
Zitat von York  Nach meinem Verständnis wird beim Reset (und nur dann) das EEV in eine definierte Position gefahren. Du hast Recht, dass die Repositionierung des EEV nur beim Power-Reset erfolgt! Ich war fälschlicherweise der Meinung, dass das bei jedem Neustart des Verdichters passiert.
|
| | Zeit:
16.12.2025 11:20:59 |
Ich habe mittlerweile interessante Beobachtungen zu meinem "Geistermodus" gemacht. In der Nacht von gestern auf heute hat das Temperaturfenster eigentlich gepasst damit er auftritt, aber zu meiner großen Überraschung hat er über Nacht 5 ganz normale Zyklen gefahren. Der Unterschied zu vorletzter Woche war offensichtlich, es war diese Nacht sehr trockene Luft bei 3°C bis 0°C. Der "Geistermodus" tritt gerne auf, wenn es nasskalt ist. Auf der einen Seite beruhigt mich das ein wenig, denn das Expansionsventil ist ja an sich hermetisch verschlossen und dürfte von der Luftfeuchtigkeit nicht beeinflusst werden. Wenn das Auftreten des Fehlers tatsächlich von der Luftfeuchtigkeit abhängt, könnte es ein Kontaktproblem sein. Aber insgesamt ist es immer noch stochern im Nebel...
|
| | Zeit:
16.12.2025 12:12:49 |
Verlaufen Deine Kältemittelleitungen ein paar Meter im Erdreich bzw. unter dem Fundament? Eine durchnässte Isolierung der Heißgasleitung kann durch Wärmeabfuhr Probleme machen. Leerrohre füllen sich auch gerne mit Wasser. Gruß Karl
|
| | Zeit:
16.12.2025 17:47:45 |
Zitat von Kala Nag  Verlaufen Deine Kältemittelleitungen ein paar Meter im Erdreich bzw. unter dem Fundament? Nein, das Außengerät hängt draußen an der Wand, und drinnen steht quasi genau gegenüber an der Innenseite der Wand das Innengerät. Die Leitungen sind maximal jeweils einen Meter lang, und draußen verlaufen sie vielleicht 30cm im Freien. Um die Leitungen war am Anfang so ein weißes Isolierrohr aus einem harten Schaum, das hat sich aber mittlerweile durch die Sonneneinstrahlung schon fast komplett aufgelöst. Ich mache morgen mal Bilder bei Tageslicht.
|
| | Zeit:
17.12.2025 09:55:21 |
So ich hab jetzt mal Bilder gemacht, so sieht das bei mir aus: Die ersten beiden Bilder sind außen, die anderen beiden innen. Wie gestern erwähnt ist die Isolation außen schon ziemlich mitgenommen, ich nehme an das Zeug ist nicht UV-fest. Von gestern auf heute übrigens die ganze Nacht Zyklen wie aus dem Bilderbuch bei knapp unter 0°C und trockener Luft: |
| | Zeit:
17.12.2025 11:18:59 |
Zitat von da-holgi  So ich hab jetzt mal Bilder gemacht, so sieht das bei mir aus[...] Die Isolation außen ist nicht mehr wirksam und kann zusätzlich durchnässen. Unabhängig davon, ob das die Ursache für den „Geistermodus“ ist, würde ich das schnellstens in Ordnung bringen. Wärmeverlust der Kältemittelleitungen ist effizienzschädigend, besonders bei der (dicken) Heißgasleitung. Gruß Karl
|
| | Zeit:
17.12.2025 12:31:57 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von da-holgi  [...] Die Isolation außen ist nicht mehr wirksam und kann zusätzlich durchnässen. Unabhängig davon, ob das die Ursache für den „Geistermodus“ ist, würde ich das schnellstens in Ordnung bringen. Was kann ich da als Ersatz nehmen, ich hab was gelesen von Armaflex? Dieses weiße Zeug nehme ich nicht mehr, das bröselt in 1-2 Jahren wieder weg...
|
| | Zeit:
17.12.2025 14:46:24 |
Nun konnte ich doch den Reset des EEV im Betrieb beobachten. Nach der WW-Bereitung ist hat das EEV tausende von Impulsen bekommen. Hat das schon mal jemand bei sich beobachtet? Grüße York
|
| | Zeit:
17.12.2025 14:46:27 |
Zitat von da-holgi  Zitat von Kala Nag  [...] Was kann ich da als Ersatz nehmen, ich hab was gelesen von Armaflex? Dieses weiße Zeug nehme ich nicht mehr, das bröselt in 1-2 Jahren wieder weg... Du brauchst wetterfestes, geschlossenzelliges Kautschukmaterial, wie es z.B. von Isolier-Fuchs, Amazon und anderen angeboten wird. Ideal ist selbstklebendes Isolierrohr (passend zum Durchmesser der KM-Leitungen!) und/oder selbstklebendes Kautschkband. |
| | Zeit:
17.12.2025 15:37:34 |
Sorrry das Bild hat es nicht geladen
|
| | Zeit:
17.12.2025 16:55:02 |
Zitat von York  Nun konnte ich doch den Reset des EEV im Betrieb beobachten. Nach der WW-Bereitung ist hat das EEV tausende von Impulsen bekommen. Hat das schon mal jemand bei sich beobachtet?
Grüße York
Wow, habe ich noch nie gesehen!
|
| | Zeit:
17.12.2025 17:47:19 |
Nachtrag: Habe gerade nochmal genau hingesehen. Die Steps gehen ja nach oben weg, das Ventil geht also auf. Das kann m. E. kein Reset sein, weil beim Reset auf Null zugefahren wird. Hier liegt eher ein Datenfehler vor!
Gruß Karl
|
| | Zeit:
17.12.2025 21:39:15 |
Servus zusammen, Techniker waren heute zu Zweit da. Von 9 bis 14 Uhr haben sie die Leitungen gespült und neu befüllt. Hier mal ein paar Bilder, was im System war. Jetzt das Spannende....es hat nichts gebracht. Im Gegenteil. Aktuell ist die Anlage wieder im Fehlermodus. 3UVB1 ist dauerhaft bei 100%, kein Durchfluss in den Verteilern. Ich werde verrückt. Man sieht auch in den gereinigten Schaugläsern, dass noch Luft drin ist, also noch kein Durchfluss war. Ist das normal? Darf das sein? Im Fehlerspeicher war gestern - vor der Spülung - 200-BM2 und heute Abend 198-BM2. Muss man bei der Inbetriebnahme nach Spülung etwas Bestimmtes beachten?
|
| | Zeit:
17.12.2025 22:15:01 |
Wurde der Durchflusssensor ersetzt oder wenigstens gereinigt? Der Fehler 198 weist auf den Durchflusssensor hin. Der gemessene Durchfluss muss mindestens 480l/h sein, sonst Fehlermeldung 198!
|
| | Zeit:
17.12.2025 22:26:37 |
Nachtrag: Mit Bypass auf 100% wird das Wasser nur HPSU-intern im Kreis gepumpt. Trotzdem hast Du nicht einmal 400l/h! Da muss der Fehler 198 mit Abschaltung des Heizbetriebs zwingend folgen! Also: - Durchflusssensor kaputt/defekt - Luft in der HPSU (Entlüftungsprogramm fahren!) - Wärmetauscher (Kondensator) verstopft - Heizkreis- Pumpe kaputt - Defekt der Reglerplatine BM2C Mit Deinen frisch gespülten Heizkreisen hat das nichts zu tun.
|
| | Zeit:
17.12.2025 22:52:33 |
Hi Karl, Durchflusssensor wurde gereinigt, wie letztes Mal, nicht getauscht. Ebenso die Heizkreispumpe. Hier die Werte bei der Warmwasseraufbereitung: Puh....die Liste ist lang. Wenn ich das mit der aktuellen Firma abarbeite, bin ich arm. - Durchflusssensor kaputt/defekt >> kann sein - Luft in der HPSU (Entlüftungsprogramm fahren!) >>>> darf doch nach der Neubefüllung nicht sein! - Wärmetauscher (Kondensator) verstopft >>>> WW-Aufbereitung klappt - Heizkreis- Pumpe kaputt >>>> aktuell tut sie wirklich wenig, kann auch sein - Defekt der Reglerplatine BM2C >>>> oh nein, bitte nicht.... Ich überlege, ob ich jetzt den Daikin Service beauftrage. Die sollten doch die meiste Erfahrung haben und das eine oder andere ausschliessen/durchmessen können. Die aktuelle Firma würde wieder die Daikin Hotline anrufen und sich dort Tipps geben lassen.
|
| | Zeit:
17.12.2025 23:04:40 |
Zitat von CK_11  Ich überlege, ob ich jetzt den Daikin Service beauftrage. Die sollten doch die meiste Erfahrung haben und das eine oder andere ausschliessen/durchmessen können. 2 x ja
|
| | Zeit:
18.12.2025 00:29:57 |
Update: Jetzt nach der WW-Aufbereitung lief die Anlage ohne Fehler. Leider 3UVB1 weiterhin bei 100%. Ich habe den Stellmotor abgebaut, wie damals, und das Ventil auf 25% gestellt. Durchfluss bleibt bei ca. 400l/h.
Damit habe ich es geschafft, dass Vorlauf-T und Rücklauf-T endlich eine so große Differenz haben, dass die Heizwasser-Aufbereitung begonnen hat. Abgebauter Stellmotor 3UVB1 verbleibt auf 100% trotz der Aufbereitung...
|
| | Zeit:
18.12.2025 01:08:34 |
Zitat von CK_11  Update: Jetzt nach der WW-Aufbereitung lief die Anlage ohne Fehler. Leider 3UVB1 weiterhin bei 100%. Ich habe den Stellmotor abgebaut, wie damals, und das Ventil auf 25% gestellt. Durchfluss bleibt bei ca. 400l/h.
Damit habe ich es geschafft, dass Vorlauf-T und Rücklauf-T endlich[...] Zu früh gefreut...wieder Fehler.
|
| | Zeit:
18.12.2025 09:32:54 |
Zitat von CK_11  Zu früh gefreut...wieder Fehler. Logisch bei nur 400l/h! Ob der Duchfluss wirklich so niedrig ist, oder er auf einem Messfehler beruht, ist der Steuerung egal. Sie schaltet die WP ab und wirft einen Fehlercode. 480l/h ist bei Deiner HPSU Ultra das untere Limit.
|
| | Zeit:
18.12.2025 10:35:27 |
Zitat von Kala Nag  Nachtrag: Habe gerade nochmal genau hingesehen. Die Steps gehen ja nach oben weg, das Ventil geht also auf. Das kann m. E. kein Reset sein, weil beim Reset auf Null zugefahren wird. Hier liegt eher ein Datenfehler vor!
Gruß Karl Du meinst ein Fehler in der Elektronik oder ein Fehler in der Aufzeichnung? Gruß York
|
| | Zeit:
18.12.2025 10:50:48 |
Zitat von York  Du meinst ein Fehler in der Elektronik oder ein Fehler in der Aufzeichnung? Ich vermute einen Fehler in der Aufzeichnung, da man sonst bei einem realen Sprung am EEV eine Reaktion bei anderen Messwerten im Kältekreis sehen würde.
|
| | Zeit:
18.12.2025 11:03:01 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von CK_11  [...] Logisch bei nur 400l/h! Ob der Duchfluss wirklich so niedrig ist, oder er auf einem Messfehler beruht, ist der Steuerung egal. Sie schaltet die WP ab und wirft einen Fehlercode. 480l/h ist bei Deiner HPSU Ultra das untere Limit. Der Fachbetrieb bekommt jetzt noch die letzte Chance. Der Flow Sensor wird getauscht. Daikin hab ich schon beauftragt, wenn die sich melden, werde ich vorsorglich schon mal was ausmachen. Es bleibt spannend.
|
| | Zeit:
18.12.2025 12:03:56 |
Oje, wenn ich das hier so lese was mit der Kiste alles passieren kann, das wird ein Groschengrab wenn da mal was kaputt ist, vor allem wenn ich mir die Servicepreise des Werkskundendienstes ansehe. Da kommt man schnell in Preisregionen wo ein kompletter Austausch günstiger kommt. Das Außengerät zum Beispiel kostet online neu um die 2.700 Euro, wenn allein der Tausch des Expansionsventil einen Tausender verschlingt, ist es sicherer gleich ein neues AG zu kaufen...
|