| | | | Zeit:
15.02.2026 14:10:48 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von Tweety0407  [...] CB187 empfielt die Option 3 aus meiner Vorschlagsliste. Deine Entscheidung war Option 2. Wenn es Dir aber primär darum geht, hier im Forum ein paar Diagramme zu zeigen oder Datensätze zu übermitteln, mit denen dann erfahrenere User eine Beurteilung machen sollen,[...] Hallo Karl, wir haben Daten gesammelt und können diese über Home Assistant auslesen und abbilden. Welche Daten und welcher Zeitraum wären hierbei in einem Diagramm von Interesse? Alle Werte aus deinem Dashboard in einem Diagramm anzuzeigen wäre sehr unübersichtlich. Viele Grüße.
|
| | Zeit:
15.02.2026 21:06:43 |
Zitat von Tweety0407  Zitat von Kala Nag  [...] Hallo Karl, wir haben Daten gesammelt und können diese über Home Assistant auslesen und abbilden. Welche Daten und welcher Zeitraum wären hierbei in einem Diagramm von Interesse? Alle Werte aus deinem Dashboard in einem Diagramm anzuzeigen wäre sehr[...] Zeige mal die Temperaturen der Wasserseite, also Tv, Tvbh, Tr und Tdhw über den Zeitraum zweier Warmwasserzyklen. Gruß Karl
|
| | Zeit:
16.02.2026 11:16:43 |
| |
| | Zeit:
16.02.2026 21:37:16 |
Zitat von Kala Nag  Zeige mal die Temperaturen der Wasserseite, also Tv, Tvbh, Tr und Tdhw über den Zeitraum zweier Warmwasserzyklen. Hi Karl, anbei die Daten von Gestern. Hoffe das ist das was du meintest. Viele Grüße
|
| | Zeit:
17.02.2026 07:54:49 |
Zitat von Tweety0407  anbei die Daten von Gestern. Hoffe das ist das was du meintest.
Ja, das passt! 1.) Die Ventile sind in Ordnung, erkennbar an Tv = Tvbh im Heizbetrieb und Tr = Tvbh bei WW-Bereitung. 2.) Die Spreizung Tv - Tr ist in Ordnung, ein Indiz für ein intaktes Außengerät. 3.) Im Beobachtungszeitraum gab es keine Abtauaktivität. Was auffällt: Die Speichertemperatur fällt relativ schnell ab und wird in relativ kurzer Zeit wieder hochgeheizt. Solltest Du nur 300l Speichervolumen haben ist das o.k.. Bitte nenne nochmal Dein Speichervolumen. Hast Du WW-Zirkulation? Hast Du in Deinen Daten auch die Heizstabaktivität abgebildet?
|
| | Zeit:
17.02.2026 15:30:29 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von Tweety0407  [...] Ja, das passt! 1.) Die Ventile sind in Ordnung, erkennbar an Tv = Tvbh im Heizbetrieb und Tr = Tvbh bei WW-Bereitung. 2.) Die Spreizung Tv - Tr ist in Ordnung, ein Indiz für ein intaktes Außengerät. 3.) Im Beobachtungszeitraum gab es keine Abtauaktivität. Was[...] Hallo Karl, Danke für deine Einschätzung. Du hast vollkommen recht, wir haben einen 300l Speicher und eine WW- Zirkulation die mit einer Zeitschaltuhr läuft. Anbei noch ein Diagramm mit Heizstabaktivität. Kann man hier eventuell noch etwas optimieren? Wie gesagt kommt uns unser Stromverbrauch sehr hoch vor. Grüße Björn
|
| | Zeit:
17.02.2026 19:48:54 |
Zitat von Tweety0407  Hallo Karl, Danke für deine Einschätzung. [...]
Hallo Björn, beim Versuch das hochgeladene Diagramm zu öffnen, werde ich mit kostenpflichtigen Abos und Spam zugemüllt. Bitte probiere es nochmal mit einem seriösen Hoster, wie picr.de! Gruß Karl
|
| | Zeit:
17.02.2026 20:32:05 |
Hallo Karl, hier nochmal das Diagramm. Sorry das mit dem Spam. Gruß Björn
|
| | Zeit:
17.02.2026 21:24:26 |
Zitat von Tweety0407  hier nochmal das Diagramm… Auch das Bild ist für mich unauffällig. Kurzer Heizstabeinsatz beim Abtauvorgang ist völlig normal. Kannst Du eine Darstellung machen, die neben den Temperaturen auch den Durchfluss (l/h oder l/min) und die Stromaufnahme zeigt?
|
| | Zeit:
18.02.2026 12:01:11 |
Zitat von Kala Nag  Zitat von Tweety0407  [...] Kannst Du eine Darstellung machen, die neben den Temperaturen auch den Durchfluss (l/h oder l/min) und die Stromaufnahme zeigt? Hi Karl, den Durchfluss habe ich gefunden, mit der Stromaufnahme bin ich unsicher da es alles noch sehr neu ist für mich. Gibt es da eine bestimmte Abkürzung wie das heißt oder muss die berechnet werden? Danke für deine Unterstützung. Björn
|
| | Zeit:
18.02.2026 17:58:13 |
Hallo Björn, die Stromaufnahme wird von der HPSU nicht geliefert. Das musst Du z.B. mit Shellys separat ermitteln. Wenn Du aber auch die seriellen Daten hast, nimm „Inverter Primary Current“. Gruß Karl
|
| | Zeit:
18.02.2026 20:54:16 |
Zitat von Kala Nag  Hallo Björn, die Stromaufnahme wird von der HPSU nicht geliefert. Das musst Du z.B. mit Shellys separat ermitteln. Wenn Du aber auch die seriellen Daten hast, nimm „Inverter Primary Current“. Gruß Karl Hi Karl, ich habe hier folgende Daten auslesen können für Durchfluss und dem Inv Primary Current. und hier nochmal die vorherigen Daten Gruß Björn
|
| | Zeit:
18.02.2026 22:20:05 |
Auch hier Entwarnung! Aus den bereitgestellten Daten lassen sich grob die elektrischen und thermischen Leistungen, und damit die Leistungszahl, für WW-Bereitung und Raumheizung berechnen (siehe Einträge in Rot). Es ergibt sich für WW-Bereitung eine Leistungszahl von rund 2 und für Raumheizung von rund 5. Das liegt unter Berücksichtigung der gegebenen Ungenauigkeiten im Rahmen der Erwartungen an eine intakte HPSU. Gruß Karl
|
| | Zeit:
19.02.2026 08:35:17 |
So kannst Du auch selbst rechnen:
therm. Leistung [W] = (Tv-Tr) x V [l/h] x 1,163
elektr. Leistung [W] = Inv. prim. Curr. [A] x 230V
|
| | Zeit:
19.02.2026 16:45:20 |
Zitat von Kala Nag  So kannst Du auch selbst rechnen:
therm. Leistung [W] = (Tv-Tr) x V [l/h] x 1,163
elektr. Leistung [W] = Inv. prim. Curr. [A] x 230V Hallo Karl, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie die Berechnung erfolgt. Ich hätte noch eine letzte Frage, siehst DU an einer Stelle noch Optimierungen bzw. Potenzial zur Änderung? Wir haben viel versucht aus diesem Forum umzusetzten, aber vielleicht fällt Dir noch was auf. Vielen Dank nochmal, dass Du über unsere Werte geschaut hast. Viele Grüße Björn
|
| | Zeit:
20.02.2026 17:48:24 |
Zitat von Tweety0407  …vielleicht fällt Dir noch was auf… Es könnte sein, dass die Warmwassersituation einen größeren Einfluss auf Deinen Gesamtverbrauch hat. Folgende Faktoren können verantwortlich sein: - 300l sind eigentlich zu klein für einen Hygienespeicher (Marktüblich sind 500 - 1000 Liter). Deshalb muss man höhere Temperaturen fahren, und es wird häufiger aufgeheizt. Der Beginn jedes Aufheizvorgangs ist prinzipbedingt recht ineffizient. - Warmwasserzirkulation ist ein Energiefresser. - Evtl. hast Du Familienmitglieder, die gerne lange Duschen, oder ein Vollbad nehmen (wie ich 😉). - Wenn ihr in einer Gegend mit häufigem Nebel wohnt, also z.B. in einer gewässernahen Niederung, spielt auch der WW-Verbrauch durch Abtauung der WP eine erhebliche Rolle. Der WW-Anteil an den jährlichen Heizkosten kann bei gut gedämmten Häusern locker über 30% betragen. Vielleicht kannst Du da mal eine Abschätzung machen. Mit Homeassistant kannst Du leicht einen Zähler für WW-Bereitung machen. Gruß Karl
|