Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Zukunftsfähigkeit Schrag Warmluftheizung (z.B. EnEV)
Verfasser:
womi
Zeit: 09.04.2020 16:18:20
0
2945182
Hallo,
in meinem Einfamilienhaus (BJ 1991) ist als Hauptwärmeerzeuger eine Gas-Schrag Warmluftheizung (12 KW, ebenfalls BJ 1991) verbaut mit dem ein Großteil der Räume beheizt werden. Lüftungskanäle sind hier architektonisch im Gebäude integriert.
Läuft problemlos und auch von den (aktuellen) Grenzwerten in Ordnung.

Ergänzend gibt es noch eine "konventionelle" Brennwert-Heizung (hauptsächlich für Konvektoren bei größeren Fensterflächen, sowie für die Warmwasserbereitung.

Wie sieht es denn mit der Zukunft eines solchen Schrag-Heizsystems aus?
Ist Schrag noch der einzige Anbieter eines solchen gasbetriebenen Einsatzes?
Gibt es zukunftsfähige Alternativen?
Hier das Ganze auf Heizkörper umzustellen wäre nur mit enormem Aufwand machbar.

Für ein Feedback / Einschätzung wäre ich dankbar.
Danke!

Verfasser:
schorni1
Zeit: 09.04.2020 16:36:22
0
2945189
Schrag ist leider Insolvenz und wird wohl abgewickelt.
bleibt leider nur noch Buderus und Graner übrig.
von der Enev ist der heizeinsatz nicht betroffen.

Verfasser:
OldBo
Zeit: 09.04.2020 17:04:56
0
2945200
Moin Schorni,

woher hast Du diese Information? Auf der Webseite sieht es noch gut aus. Ich habe dort 1973 ein Jahr als technischer Mitarbeiter gearbeitet und diese Anlagen geplant und die Firmen beraten.

Gruß und bleib gesund

Bruno

Verfasser:
Exergie
Zeit: 09.04.2020 19:31:30
0
2945247
Zitat von womi Beitrag anzeigen
Warmluftheizung (12 KW, ebenfalls BJ 1991) verbaut mit dem ein Großteil der Räume beheizt werden. Lüftungskanäle sind hier architektonisch im Gebäude integriert.


@womi,
wenn Du zwei Heizanlagen für das Haus benötigst, dann muß der Wärmebedarf wohl sehr hoch sein?
Wieviel m² müssen denn im Haus beheizt werden und wie hoch ist der Gasverbrauch in den letzten Jahren gewesen ?

Warmluftheizungen werden heutzutage nicht mehr verbaut, da sie große Nachteile haben.
Die Wärmeabgabe erfolgt über Konvektion (hohe Temp.) und nicht über Strahlung.
Die Temperaturregelung in den Räumen ist schwierig, dadurch werden diese schnell überheizt.
Die Staubbelastung in den Räumen ist erheblich.
Die Raumluftfeuchte ist sehr niedrig und belastet die Schleimhäute.

Da eine Brennwert-Heizung bereits vorhanden ist, gibt es vllt. doch die Möglichkeit weitere Heizk. anzuschließen.

Grüsse

Verfasser:
schorni1
Zeit: 09.04.2020 20:02:11
2
2945264
@OldBo

DAS ENDE an der Kachelofen-Front im Südwesten


Ja, für Manche mag so eine "Kachelofen-Warmluftheizung" altmodisch oder gar befremdlich wirken. Dennoch arbeiten Tausende derartiger Anlagen seit Jahrzehnten, teilweise gar ein Jahrhundert lang, zuverlässig und zur gewohnten Zufriedenheit der Benutzer. Sie hat durchaus ihre gewohnten Vorzüge aber natürlich auch ihre Spezialitäten. Bei richtigem fachlichem Engagement lassen sich diese auch gut, effektiv und effizient weiterbetreiben. Es sollte jedoch regelmäßig die Anlage hygienisch wieder auf einen guten Stand gebracht werden, indem die Warmluftkammer, der Heizeinsatz und die Warmluftkanäle selbst oder von einem handwerklichen Kachelofen- und Luftheizungsbauerbetrieb gereinigt werden.

Verfasser:
OldBo
Zeit: 09.04.2020 20:08:16
1
2945268
Tja, so werden die kleinen Firmen von den großen Nurnochkaufleuten kaputtgewirtschaftet. Schade.

Wer eine alte Warmluftheizung hat, der möchte diese nicht abschaffen. Die lässt sich auch lüftungstechnisch umrüsten.

Verfasser:
OldBo
Zeit: 09.04.2020 20:18:47
2
2945270
Ähnliche Probleme hatte hier bei uns der Brennerhersteller "Scheer".

Verfasser:
schorni1
Zeit: 30.04.2020 10:16:42
0
2954951
Grad hab ich in Ebersbach angerufen. Die machen heute 16h zum letzten mal und für immer die Bude zu. Das wars dann gewesen, über 50 Jahre beste Ofentechnik aus dem Schwabenlande... :''/ Ersatzteile seien über den Großhandel verfügbar.

evtl Alternativ-Lösung BRINK

Verfasser:
sukram
Zeit: 30.04.2020 10:38:32
0
2954973
EnEV 2014 | Abschnitt 1 |
§ 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung
...
7.
ist ein Heizkessel der aus Kessel und Brenner bestehende Wärmeerzeuger, der zur Übertragung der durch die Verbrennung freigesetzten Wärme an den Wärmeträger Wasser dient,


Genausowenig ist diese übrigens von irgendwelchen EU-Verkaufsbeschränkungen betroffen- die gelten wimre nur für Wasser als Verteilmedium.

Verfasser:
Hildegard
Zeit: 21.05.2021 10:40:36
0
3153545
Hallo vielleicht kann mir jemand helfen.
Meine Mutter (91) hat eine Warmluftheizung der Firma Schrag. Diese ist 98 eingebaut worden.
Jetzt ist die Steuerungsplatine defekt und kann auch nicht repariert werden.
Typ: DC:-16
C12/ C32 ID: 63AQ/0650.
Wo bekomme ich so ein Ersatzteil her?
Würde auch ein gebrauchtes nehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Hildegard Müller

Verfasser:
schorni1
Zeit: 21.05.2021 11:21:52
0
3153556
hmmm, vielleicht mal HIER klicken oder mal DA klicken oder sogar DORT klicken.

Verfasser:
Yogy2000
Zeit: 20.06.2022 17:23:24
0
3339205
Hallo, ist dieser Thread noch aktiv?

Ich habe in meinem Ferienhaus auch eine Warmluftheizung, die seit 1986 einwandfrei mit einem Buderus-Warmlufterzeuger arbeitet.

Nun muß ich nach Sanierung einen EnergieBEDARFsausweis erstellen lassen, aber dort ist immer nur von Heizkesseln (Wasserheizung) die rede. Wie komme ich hier weiter? Einfach "keine Heizung" angeben oder irgendeine Warmwasserheizung?

Die spinnen doch mit ihrem EnEV / GEG Kram

Danke für Eure Hilfe

Verfasser:
Karl Josef Hahner
Zeit: 22.01.2023 14:35:00
0
3468125
Ich habe eine Warmluftheizung von Schrag. Diese wurde im Juli 2013 eingebaut. Wenn die eingestellte Raumtemperatur erreicht ist, riegelt sie ab. Das hat bis vor ein paar Tagen auch problemlos funktioniert. Laut Aussage meiner Heizungsfirma liegt das am Magnetschalter, der defekt ist. Angeblich gibt es hierfür keinen Ersatz mehr, sodass die Heizung nicht mehr weiterbetrieben werden kann. Wer kann mir weiterhelfen?

Verfasser:
RSander
Zeit: 20.02.2023 12:19:51
0
3487350
Hallo zusammen,
Wir haben eine Schräg Warmlufterzeuger Heizung und suchen händeringend Ersatz H-Düsen.
Bei uns in Hannover wird das Gas von L-Gas auf H-Gas umgestellt und wenn wir keine H-Düsen finden müssen wir eine komplett neue Heizung kaufen. :(((
Ich freue mich über jede Hilfe!
Danke im Voraus, rebecca

Verfasser:
RSander
Zeit: 20.02.2023 12:23:28
0
3487353
Hallo zusammen,

Wir haben auch eine Schräg Wärmeluft Heizung und sind händeringend auf der Suche nach H-Düsen. Hier in Hannover wird das Gas zur Zeit von L auf H-Gas umgestellt und daher müssen wir die Düsen umrüsten lassen. Leider finde ich und unser Heizungsmonteur keine H-Düsen. Kann mir hier wer helfen? Ich bin Düren jeden Hinweis dankbar. sonst müssen wir nämlich eine komplett neue Heizung kaufen. :(
Danke im Voraus!!!

Verfasser:
Texlahoma
Zeit: 20.02.2023 20:18:17
0
3487617
Hier mal nachfragen.

Verfasser:
andipla
Zeit: 03.07.2023 17:57:24
0
3556482
Zitat von RSander Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Wir haben eine Schräg Warmlufterzeuger Heizung und suchen händeringend Ersatz H-Düsen.
Bei uns in Hannover wird das Gas von L-Gas auf H-Gas umgestellt und wenn wir keine H-Düsen finden müssen wir eine komplett neue Heizung kaufen. :(((
Ich freue mich über jede[...]



Falls das noch aktuell ist, hier gibt es die Düsen:
Norma-air.de

Das Problem ist nur, dass kein Installateur die einbauen möchte, weil sich keiner mehr damit auskennt.

Verfasser:
Grummi
Zeit: 12.11.2025 16:01:23
0
3896402
Hallo zusammen,

in meinem Haus (Raum Hannover/Hildesheim) ist eine Gas-Warmluftheizung installiert – die Heizung von Vaillant, das Luftbeförderungsgerät von Schrag.
Leider funktioniert das Schrag-Gerät nicht mehr: Der Ventilator springt nicht an, sodass keine Warmluftzirkulation mehr stattfindet.

Da es die Firma Schrag ja leider nicht mehr gibt, hoffe ich, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Vielleicht kennt jemand einen Techniker oder Fachbetrieb, der sich mit diesen alten Warmluftanlagen auskennt oder Ersatzteile bzw. Reparaturen anbieten kann?

Hier die Daten vom Typenschild:

Hersteller: Schrag

Typ: SKL-C5

Serien-Nr.: 2054

Teile-Nr.: C 6100

Ich bin für jeden Hinweis oder Kontakt sehr dankbar!

Verfasser:
winnman
Zeit: 12.11.2025 16:17:21
0
3896404
Kennst du einen guten Elektriker in deinem Umfeld (gerne auch aus dem Bereich Energie/Industrie)?
Den würde ich da mal an die Anlage lassen.

Verfasser:
Grummi
Zeit: 13.11.2025 09:56:49
0
3896652
Danke für den Tipp, ich versuche es..
Zitat von winnman Beitrag anzeigen
Kennst du einen guten Elektriker in deinem Umfeld (gerne auch aus dem Bereich Energie/Industrie)?
Den würde ich da mal an die Anlage lassen.

Verfasser:
Seubert Jens
Zeit: 17.02.2026 18:24:53
0
3934759
Fa. Kroll, Fa. Wolf, etc. produzieren weiterhin Warmlufterzeuger mit Gas o. Öl.

Stationäre Anlagen sind sehr einfach aufgebaut u. absolut zuverlässig.


Störungen:

- eine häufige Störung liegt meisten vor, weil der "Filter der Zuluft" zugesetzt ist ! (Notabschaltung wegen Überhitzung).

- fehlende Brenner Wartung / Düse o. Filter verstopft, Sicherung Brennersteuerung defekt, etc.

- Steuerung ? ... wenn es überhaupt eine gibt ?


Arbeitsweise:

1. Normalerweise schaltet ein Raumthermostat, wenn die eingestellte Temperatur unterschritten wird die Heizung / den Brenner an ... u. die Brennkammer wird heiß.

2. Bei erreichen der "Start-Temperatur" von z.B. 50 Grad läuft das Gebläse an, u. der Luftstrom verteilt die Wärme im Gebäude.

3. Bei erreichen der eingestelltem Temperatur am Raumthermostat schaltet das Thermostat die HZ / Brenner wieder aus.

4. Das Gebläse läuft noch solange nach, bis die Temperatur der HZ auf die "Stop-Temperatur" gesunken ist.
Da die Brennkammer noch längere Zeit nachheizt (bis die Brennkammer abgekühlt ist) springt das Gebläse meistens noch einmal an.


Störungen kann jeder "Heizungsmonteur" mit etwas Sachverstand einfach beheben.


Unser alter Warmlufterzeuger / Warmluftheizung von 1981 war 40 Jahre lang im Einfamilienhaus störungsfrei in Betrieb. Alle Abgaswerte waren immer gut. Die HZ läuft jetzt "auf Rollen" als mobiler Warmlufterzeuger in einer Werkstatt weiter.

Wegen dem neuen GEG haben wir 2022 einen neuen/gebrauchten Warmlufterzeuger / Warmluftheizung von Fa. Kroll (2018) eingebaut, und sind bis 2044 heizungstechnisch versorgt.

Die Technik von 2018 ist absolut identisch mit der von 1981 (!) 😅, keine Steuerung o. Platine o. Elektronik 👍. Nur der Ölbrenner von Weishaupt hat seine eigene Elektronik.

Als Direkt-Verbrenner-Heizung (?) ohne Wärmeabgabe an Heizkörper, FB-Heizung oder Pufferspeicher fiel unsere HZ nie unter die ENEV Vorgaben.

Warmlufterzeuger "auf Rollen" z.B. in Werkstätten fallen auch nicht unter die GEG o. ENEV Vorgaben, weil Mobil.

Schornsteinfeger o. die Schornsteinfeger - Innung geben Auskunft über das aktuelle GEG o. ENEV Bewertung von Warmlufterzeugern.

Verfasser:
Anton-2
Zeit: 17.02.2026 19:10:06
0
3934780
Bei Buderus gibt es die Geräte auch noch... sogar technisch etwas verbessert. zweistufiger, vollautomatischen Keramik-Flächenbrenner, können mit 100% Biomethan, gemäß DVGW Arbeitsblatt G260, betrieben werden.

Neu kaufen kann man Ölheizeinsatz SCHRAG Junior S oder Ölheizeinsatz SCHRAG Satellit TV 15 S mit Brennern, Steuerung etc.
Bj. 1998 ist wahrscheinlich ein Schrag Satellit.

Ich kenne jemand der hat so einen Schrag Einsatz seit 1969 in Betrieb. Neulich war die Ölpumpe defekt. Da hat er dann eine von 1965 zerlegt und aus 2 eine gemacht.

In der 1. BImSchV § 26 Abs. 3 Nr. 2 ist festgelegt:
"Die Absätze 1 und 2 [die Austauschpflicht] gelten nicht für [...] Einzelraumfeuerungsanlagen, die in Wohneinheiten betrieben werden, deren Wärmeversorgung ausschließlich über diese Anlagen erfolgt."


>> Wenn es ausschließlich den Kachelofeneinsatz als Heizung gibt...dann kann der bleiben.

Der Schrag von 1969 muss folglich nicht ausgetauscht werden :)
Der Nutzer Bj. 1938... liebt den Ofen da es in Küche und Wohnzimmer...in der Wand dazwischen eingebaut...immer schön warm ist.
Ich kenne den Verbrauch. Der ist für die unsanierte Doppelhaushälfte echt gut. Hier hat man im Haus dann halt nicht überall gleiche Temperaturen...im Wohnbereich ist es kuschelig...im Schlafzimmer frischer...

Kenne in Stuttgart auch einen Wohnblock Bj. Ende der 50ér mit 24 Wohnungen. Alle mit Gas Heizeinsätzen. 5 bis 50 Jahre alt. Der Block, unsaniert außer den Fenstern, hat Verbrauchsausweise Klasse D und E. Der Kaminkehrer ist auch zufrieden.

Aktuelle Forenbeiträge
Madman83 schrieb: Hallo zusammen, ich beschäftige mich aktuell mit der Beschaffung...
WestWoods schrieb: Wie in einem anderen Thread beschrieben (https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/2909Erfahrungsbericht-Stiebel-Eltron-WPL-A-07-2-Plus-HK-230-in-DI)...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Haustechnische Softwarelösungen
Website-Statistik