Cookies erleichtern die Bereitstellung der Dienste auf dieser Website. Mit der Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit dem Einsatz von Cookies einverstanden.

Alle
Foren
Novelan WSV6.2 Kühlung läuft nicht
Verfasser:
sagoekemo
Zeit: 02.06.2020 17:00:33
0
2970948
Da es ja nun langsam wärmer wird, wollte ich die Kühlfunktion unserer Novelan mal ausprobieren. Also Betriebsart Kühlen von Aus auf Automatik und Betriebsart Heizung auf Aus gestellt.
Erstmal passierte nichts und nach einer Weile gab die WP dann ein regelmäßiges klacken von sich, die Betriebsart-Anzeige wechselte immer zwischen keine Anforderung und Kühlen.
Ich habe mir dann mal die Werte im Webserver angeschaut. Dort wechselten folgende Angaben (siehe GIF) ständig hin und her:
Mischkreis 1 Vorlauf (25.3 <-> 75.0)
FUP1, HUP, Mischer 1 AUF, Mischer 1 ZU, Ventil-BOSUP (Ein <-> Aus)

Hier noch die Einstellungen:

Das ist so definitiv nicht in Ordnung. Woran kann das liegen? Irgendeine Einstellung? Oder ein Defekt?

Ich habe jetzt erstmal wieder Kühlung auf Aus und heizen auf Automatik gestellt.
Dabei fällt auf, dass Mischkreis 1 Vorlauf immer noch zwischen 25.3 und 75.0 hin und her springt.

Verfasser:
sagoekemo
Zeit: 03.06.2020 09:40:35
0
2971197
Werte im Webserver :


Einstellungen im Webserver:

Verfasser:
sagoekemo
Zeit: 03.06.2020 10:51:30
0
2971219
Ihr habt offensichtlich auch keine Idee. Deswegen hab ich mal selbst noch etwas gegraben:
Auffällig ist ja, dass die Temperatur Mischkreis 1 Vorlauf ständig zwischen 75.0°C und ca. 24°C wechselt. Zunächst habe ich versucht diese Temperatur im DTA zu finden, eine TMK1 gibt es aber nicht. Der einzige Wert der entsprechend schwankt, ist TFB1. Im DTA sieht das dann so aus:

Man sieht, dass in diesem Takt auch die Sole-Pumpe und die Umwälzpumpe an- und ausgegangen ist.
Es scheint also einen Zusammenhang zwischen TMK1 und dem seltsamen Verhalten im Kühlfall zu geben. In der BDA der Luxtronik habe ich dann noch eine Tabelle der Messfühler gefunden:

Den Setzwert bei Fühlerdefekt = 75°C interpretiere ich so, dass bei defektem Fühler eben diese 75°C angezeigt werden.
Ist also der Fühler defekt? Aber warum schwankt die Temperaturangabe dann?

Ich wollte dann nachschauen, ab wann dieser Effekt auftritt und habe mal alle DTA des letzten Monats geladen (ich speichere automatisiert jede Nacht ein DTA ab):

TFB1 wechselt also am 22.05. von konstant 75°C auf wechselnde Werte. Das ist genau das Datum, an dem ich die Firmware von 3.84.3 auf 3.85.2 geupdatet habe.
Auffällig ist auch, dass keine Durchfluss-Werte (DF l/min) mehr angezeigt werden.
Frage: Das DTA-Format wurde ja geändert, werden ab hier die Werte durch DTAgui anders interpretiert oder hat das Update funktionell etwas zerschossen?


Wie sieht bei euch der Verlauf von TFB1 aus?
Hat jemand mal ein DTA(screenshot) im Kühlfall?
Kann man (Monteur oder ich) irgendwie überprüfen ob der MK-Fühler defekt ist?

Verfasser:
Tommeswp
Zeit: 03.06.2020 11:12:00
0
2971228
Ist der Mischer ausschließlich für die Kühlung erforderlich?

Verfasser:
psy.35i
Zeit: 03.06.2020 11:47:09
0
2971239
Zitat von sagoekemo Beitrag anzeigen
Ich habe mir dann mal die Werte im Webserver angeschaut. Dort wechselten folgende Angaben (siehe GIF) ständig hin und her:
Mischkreis 1 Vorlauf (25.3 <-> 75.0)

das habe ich bei mir auch, von Anfang an
nagelneue WSV6.2K3M, ca. 2 Wochen in Betrieb
läuft bisher aber nur im Heizbetrieb, Kühlung habe ich noch nicht getestet

ich habe auch die 3.85.2 drauf (bisher kein Update gemacht)
es gibt mittlerweile die 3.85.4, evtl. bringt das was?

@tommes
ja der Mischer ist nur für die Kühlung

Verfasser:
sagoekemo
Zeit: 03.06.2020 13:03:43
0
2971269
Zitat von psy.35i Beitrag anzeigen

das habe ich bei mir auch, von Anfang an
nagelneue WSV6.2K3M, ca. 2 Wochen in Betrieb
läuft bisher aber nur im Heizbetrieb, Kühlung habe ich noch nicht getestet

Das würde mich mal interessieren. Poste mal bitte, falls du die Tage die Kühlung mal anschaltest.
Zitat von psy.35i Beitrag anzeigen

ich habe auch die 3.85.2 drauf (bisher kein Update gemacht)
es gibt mittlerweile die 3.85.4, evtl.[...]

Die 3.85.4 habe ich heute früh draufgehauen -> kein Unterschied.

Verfasser:
psy.35i
Zeit: 03.06.2020 19:49:46
0
2971389
Gleiches Verhalten wie bei dir im Kühlbetrieb

Verfasser:
sagoekemo
Zeit: 04.06.2020 07:48:11
0
2971524
Zitat von psy.35i Beitrag anzeigen
Gleiches Verhalten wie bei dir im Kühlbetrieb

Oh, das sieht ja danach aus, dass es mit der 3.85er Firmware zu tun hat!

Noch jemand hier, der das an seiner WSV 6.2K3M mal checken kann?

Verfasser:
psy.35i
Zeit: 04.06.2020 10:01:25
0
2971562
kann man bei Alpha Innotec irgendwo ein Ticket aufmachen?

Verfasser:
sagoekemo
Zeit: 04.06.2020 13:59:35
0
2971633
Zitat von psy.35i Beitrag anzeigen
kann man bei Alpha Innotec irgendwo ein Ticket aufmachen?

Nicht, dass ich wüsste.
Ich bin gerade über meinen Heizungsbauer am Novelan-Kundenservice dran. Die wollen sich das mal anschauen, wird aber nicht vor Ende nächster Woche.

Verfasser:
mnemo
Zeit: 04.06.2020 14:52:27
0
2971648
Zitat von sagoekemo Beitrag anzeigen
Ihr habt offensichtlich auch keine Idee. Deswegen hab ich mal selbst noch etwas gegraben:
Auffällig ist ja, dass die Temperatur Mischkreis 1 Vorlauf ständig zwischen 75.0°C und ca. 24°C wechselt. Zunächst habe ich versucht diese Temperatur im DTA zu finden, eine TMK1 gibt es aber nicht. Der[...]

Stell doch mal ein/zwei/alle DTAs zur Verfügung...

Verfasser:
psy.35i
Zeit: 04.06.2020 16:02:08
0
2971665
hast du einen Taupunktwächter?

Verfasser:
sagoekemo
Zeit: 04.06.2020 17:42:29
0
2971708
Hier mal ein paar DTAs:
Tag des Kühlversuchs, ab 14:40: hier.
Tage vor/nach Firmware-Update auf 3.85.2: hier.

Viel Spaß ;-)

Verfasser:
sagoekemo
Zeit: 04.06.2020 20:19:36
0
2971767
Zitat von psy.35i Beitrag anzeigen
hast du einen Taupunktwächter?

TPW vorhanden, am Heizungsvorlauf angebracht.

Verfasser:
mnemo
Zeit: 04.06.2020 20:35:37
0
2971772
Zitat von sagoekemo Beitrag anzeigen
Hier mal ein paar DTAs:
Tag des Kühlversuchs, ab 14:40: hier.
Tage vor/nach Firmware-Update auf 3.85.2: hier.

Viel Spaß ;-)

Wie erzeugst du die Dateien? Proclog dürfte das alte Format sein. Bevorzugt das DTA vom USB-Stick oder Abfrage über http://1.2.3.4/NewProc - letztes ist das Format, das auch auf den USB-Stick exportiert wird.

DtaGui ist leider auf proclog voreingestellt, du kannst die URL im Programm aber problemlos auf "NewProc" ändern.

Verfasser:
sagoekemo
Zeit: 04.06.2020 21:12:02
0
2971779
Ich lade die dat mit diesem php Skript auf mein NAS:

wget -O '/volume1/Dokumente/SmartHome/novelan_logs/'$(date +%Y%m%d_%H%M)_procloc.dta http://192.168.2.137/NewProc

Wird also schon von NewProc geholt.

Verfasser:
mnemo
Zeit: 04.06.2020 21:24:56
0
2971782
Zitat von sagoekemo Beitrag anzeigen
Wird also schon von NewProc geholt.

Alles klar, dann passt das.

Verfasser:
sagoekemo
Zeit: 05.06.2020 11:13:08
0
2971901
Offensichtlich scheint es mit firmware 3.85.x größere Veränderungen in den DTAs (z.B. zeigt dtagui keine Werte für Durchfluss mehr an) und vermeintlich auch in der Steuerung zu geben.

Ich bin mir nicht sicher, ob es die Angabe "Mischkreis 1 Vorlauf" so schon unter 3.84.x gab. Kann mal jemand einen Screenshot des Webservers unter 3.84 machen/hochladen. Ich wäre interessiert, ob dort bei den Informationen die gleichen Parameter angezeigt werden.
Bei mir sieht es so aus:



Danke!

Verfasser:
mnemo
Zeit: 08.06.2020 21:06:42
0
2973254
Zitat von sagoekemo Beitrag anzeigen
Offensichtlich scheint es mit firmware 3.85.x größere Veränderungen in den DTAs (z.B. zeigt dtagui keine Werte für Durchfluss mehr an) und vermeintlich auch in der Steuerung zu geben.

Ich bin mir nicht sicher, ob es die Angabe "Mischkreis 1 Vorlauf" so schon unter 3.84.x gab. Kann mal[...]

Bei meiner 3.84.3 sieht es so aus, aber das kann man wohl nicht vergleichen, weil es ein anderer Gerätetyp ist:


Verfasser:
sagoekemo
Zeit: 15.06.2020 09:50:39
0
2975395
Zitat von psy.35i Beitrag anzeigen
Gleiches Verhalten wie bei dir im Kühlbetrieb

Bist du dem nochmal auf den Grund gegangen? Die letzten tage war es ja etwas wärmer, sodass die Rahmenbedingungen für den Kühlbetrieb vorhanden sein müssten?
Mein Heizi meinte, es könnte am Taupunktwächter liegen, dagegen spricht aber, dass bei dir das selbe Problem besteht. Wo ist dein TPW montiert?

Verfasser:
psy.35i
Zeit: 15.06.2020 10:04:41
0
2975401
ich bin gerade am Estrich ausheizen :)
Kühlung hatte ich damals nur kurz zum Test angeworfen
aber mein DTA sieht wie deins aus, mit diesen 75°C Sprüngen
Taupunktwächter habe keinen, da ist nur eine Brücke drin

Verfasser:
sagoekemo
Zeit: 15.06.2020 10:18:21
0
2975405
OK, Danke.

Zitat von psy.35i Beitrag anzeigen
Taupunktwächter habe keinen, da ist nur eine Brücke drin

Was genau meinst du mit "Brücke"?

Verfasser:
psy.35i
Zeit: 15.06.2020 11:10:49
0
2975415
dort wo der TPW angeschlossen wird, ist bei mir nur eine Kabelbrücke

Verfasser:
sagoekemo
Zeit: 17.06.2020 14:18:08
0
2976339
Es gibt Neuigkeiten:
Ich habe jetzt mal die ältere Software-Version 3.84.3 auf die WP gespielt und die Kühlung auf Automatik gestellt.
Zunächst ist schonmal aufgefallen, dass der Wert bei Mischkreis1-Vorlauf nicht mehr zwischen 23,irgendwas und 75°C schwankt. Seit etwas über einer Stunde läuft nun die Kühlfunktion.
Hier die Werte vom Webserver dazu:



Nun muss nur noch der Vorlauf merklich kälter werden, damit auch ein Kühleffekt eintritt...

Verfasser:
psy.35i
Zeit: 17.06.2020 14:31:05
0
2976349
keine Kühlung erkennbar
setz mal die Temperaturen runter

unter Betriebszustand wird ja nix angezeigt

Aktuelle Forenbeiträge
schorni1 schrieb: Wer PASSEND dimensioniert braucht NICHTS befürchten. @ogli Wenn Du schon 4 Jahre drin bist, dann muss ja mindestens ein mal die Feuerstättenschau erfolgt sein, bei der der komplette Schornstein zu...
carmensita schrieb: Irgendetwas ist doch immer defekt. Fragt sich, was passiert, wenn RV und DM beide - rein zufällig - intakt sind: > Schon der alte Oberinnungskesselflickermeister Kurt T. wusste, dass selten alles...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Hochleistungsfähige, intelligente Systeme und Produkte für Bad und Sanitär
Website-Statistik

Novelan WSV6.2 Kühlung läuft nicht
Verfasser:
psy.35i
Zeit: 17.06.2020 14:31:05
0
2976349
keine Kühlung erkennbar
setz mal die Temperaturen runter

unter Betriebszustand wird ja nix angezeigt
Weiter zur