Servus zusammen, ich hab gerade mal in meiner LWZ 504 in die Infos geschaut, einfach mal so um zu sehen was da für Informationen von der LWZ gesammelt werden. Unter Laufzeiten finde ich den Eintrag „Elektr. NE Heizen“ und „Elektr. NE WW“ ich gehe davon aus das „Elektr. NE“ für den verbauten (Not) Heizstab steht, der eigentlich nur zum Einsatz kommt, wenn die Außentemperatur eine gewisse Temperatur unterschreitet. Leider konnte mir keiner sagen bei welcher Temperatur (-) der aktiviert wird. Erschreckend zu sehen das der wohl beim „Heizen“ 441 Stunden gearbeitet hat und „WW“ 3 Stunden. So kalt war es doch die letzten zwei Jahre nicht.Unter Leistungsaufnahme steht E Heizung Summe: 7,6 MWh und E WW Summe 1.5 MWh das ist nicht gerade wenig-mein Stromanbieter wird es freuen :-(Die LWZ bleibt auch nach zwei Jahren ein großes Rätsel für mich und es wundert mich das es dazu kein eingeständiges Thema gibt. Die Einstellungspunkte bzw Möglichkeiten sind so enorm und komplex, das diese von einem Endverbraucher doch nicht zu verstehen sind. Vielleicht ergibt sich ja mal ein Austausch hier. Ich bin mir sehr sicher das meine LWZ mehr leisten kann, die Einstellungen optimiert werden könnten und ich somit weniger Energie verbrauchen könnte-ich glaube das sollte der Sinn einer WP sein.In 11 Monaten hat meine LWZ gut 6000kWh Strom verbraucht
|
| Zeit:
05.09.2020 14:42:56 |
Die LWZ muss zum Haus passen. Im Idealfall kfw55/kfw40/passiv.
Zumeist wird diese Serie aber als Universal Lösung für Standard Häuser verkauft. In solchen Fällen ärgern sich die Betreiber über hohe Stromkosten.
Wieviel Wärmemenge (heizen+WW) wurde den erzeugt. Der wmz ist in den Stiebel integriert. Er zeigt aber immer nur das gesamte an, seitdem die Anlage läuft.
Das heißt man muss den komplz Stromverbrauch mit der Wärme in 2 Jahren z.b. vergleichen...
Wie gut ist Haus gedämmt?
|
| Zeit:
20.05.2021 10:15:11 |
Ich habe mal gerade meine Aufzeichnungen überprüft. Von 10.2019 bis 10.2020 habe ich 8743kw/h verbraucht - wovon 2191kw/h auf den Nebentarif/Nachttarif und 4344 kw/h auf den Haupttari/Tagtarif gefallen sind. Die Heizwerte kann ich gerade nichta uslesen, da ich nicht am Wohnort bin -reiche ich aber nach. Das Haus ist mit 36,5 Poroton Hochlochzieglen gemauert. Bodenplatte und Betondecke zum Dachboden sind natürlich gedämmt. 3fach Verglast. Da ich dank PV Anlage einen Strom überschuss habe, den ich bis Dato meinem Energieversorger günstig verkauft habe, möchte ich diesen natürlich Sinnvoll nutzen. Weiß jemand zufällig ob es an der LWZ die Möglichkeit gibt, einen weiteren Heizstab in den Brauchwasserkreis einzufügen? Der Heizkreis für die FBH kann ich nicht verwenden, da dieser im Sommer zum Kühlen verwendet wird und somit ein aufheitzen da kontraproduktiv wäre.
|
| Zeit:
20.05.2021 11:47:01 |
Bei fast 9.000kWh auf ein Jahr bezogen, hast du andere Probleme als die Nachrüstung eines Heizstabes. Deine LWZ scheint ein besserer Elektro Heizstab zu sein.
Welchen KFW Standard hat dein Haus? Wieviel Wohnfläche wird beheizt? Wie alt ist die LWZ?
Zu dem genannten Stromverbrauch, wäre die Erzeugte Wärme noch wichtig zu wissen. Es gibt bei Stiebel die Unterscheidung "Erzeugte Wärme Heizen, erzeugte Wärme Warmwasser".
Damit lässt sich die Effizienz bestimmen.
|
| Zeit:
21.05.2021 08:27:28 |
Wie gesagt die Werte liefer ich gern nach. Das meine LWZ schier permanent arbeitet, ist mir auch ein Dorn im Auge, aber laut Stiebel Eltron ganz normal. Hatte zweimal einen vom Kundendienst im Haus - zur Erstabnahme und dann nach einem Jahr um die Einstellungen der LWZ zu prüfen und optimieren.Die LWZ wurde im Dezember 2018 in Betrieb genommen. Das Haus erfüllt keinen KfW Standard da wir das Haus zu 90% selbst gebaut haben, abgesehen von Heizung, Wasser, Sanitär und Dachstuhl haben wir alles selbst gemacht. Hausfläche sind ca. 230qm Gemäß Energieausweis des Architekt, soll das Haus einen Energiebedarf von 14,8 kw/h und einen Primärenergiebedarf 26,6kw/h pro Quadratmeter haben. Das wäre gemäß EnEV Energieeffizenz A+
|
| Zeit:
21.05.2021 08:54:50 |
Zitat von Maverick35110  Wie gesagt die Werte liefer ich gern nach.
Das meine LWZ schier permanent arbeitet, ist mir auch ein Dorn im Auge, aber laut Stiebel Eltron ganz normal. Hatte zweimal einen vom Kundendienst im Haus - zur Erstabnahme und dann nach einem Jahr um die Einstellungen der LWZ zu prüfen und[...] 230qm. Selbst da sind 9.000kWh Stromverbrauch eigentlich indiskutabel. Und wenn das Haus noch keine 5 Jahre alt ist, dann wird die Heizlast irgendwo im 6-9kW Bereich liegen. Wärmebedarf somit irgendwas um die 10.000 - 16.000kWh. Und wenn man dafür 9.000kWh Strom benötigt, dann ist da einiges im Argen. Bei nem Stromverbrauch von 3.000 - 5.000kWh könnte man drüber diskutieren. Bei 9.000kWh fehlen mir die Worte. Bei unserer Stiebel (WPL) gabs ne Kältemittelundichtigkeit. Damit sank die Heizleistung deutlich und der Heizstab musste immer häufiger aushelfen. Stromverbrauch "normal" ca. 5.000kWh. Mit dem defekt (kein halbes Jahr) waren es schon 8.000kWh.
|
| Zeit:
01.06.2021 11:04:53 |
Also die LWZ 504 wurde 12.2018 aufgebaut und hat danach das Estrich Programm durchlaufen. Im April 2019 wurde die LWZ durch Stiebel Eltron in Betrieb genommen. Der erste Stromzähler wurde vom EVU am 28.10.2019 ersetzt bis dahin hatte die LWZ 3537 kWh (HT) und 1281 kWh (NT) verbraucht - also 4818 kWh. Vom 28.10.2019 bis 28.10.2020 hat die LWZ 4344 kWh (HT) und 2191 kWh (NT) verbraucht - also 6535 kWh Vom 28.10.2020 bis 01.06.2020 sind es jetzt 4408 kWh (HT) und 1386 kWh (NT). Also der Zähler steht jetzt bei 8752 kWh und 4120 kWh. Folgende Leistungswerte habe ich heute Morgen aus dem Info Menü abgelesen: 01.06.2021 07:30Uhr INFO Raumtemperatur:Raumtemperatur HK1 23,3 C Raumsolltemp HK1 23 C Raumfeuchte HK1 38,1 % HK2 nicht genutzt Heizen:Aussentemperatur 12,5 C Istwert HK1 28,5 C Sollwert HK1 29,8 C Istwert HK2 28,5 C Sollwert HK2 27,5 C Vorlauftemp. 28,7 C Rücklauftemp 28,7 C Druck Heizkreis 1 bar Volumenstrom 0l/min Warmwasser:WW- Temperatur 41,5 C WW-Solltemp. 42 C Lüften: Abluftfeuchte 29% Ablufttemperatur 24,3 C Ablufttaupunkt 5,2 C Kühlen:Taupunkttemp. HK1 8,3 C Solar nicht verbautWärmepumpe:Heissgastemp. 36,6 C Hochdruck 18,27 bar Niederdruck 11,82 bar Verdampfertemp. 30,7 C Verflüssigertemp 29,3 C Ölsumpftemp. 42,2C Diff Druck Verdampf 02 Pa Verdichterstarts 10702 Wärmemenge:WM Heizen Tag 7 kWh WM Heizen Summe 49,8 MWh WM WW Tag 2,7 kWh WM WW Summe 6,1 MWh WM NE Heizen Summe 2,9 MWh WM NE WW Summe 96 MWh WM WRG Tag 268 Wh WM WRG Summe 5 MWh WM Kühlen Summe 411 MWh Laufzeiten:Verdichter Heizen 9602 h Verdichter Kühlen 119 h Verdichter WW 1138 h Elektr. NE Heizen 449 h Elektr NE WW 08 h E Heizung Tag 1,5 kWh E Heizung Summe 12 MWh E WW Tag 926 kWh E WW Summe 2,1 MWh Ich hoffe das die Info´s jemanden etwas Aufschluss geben ;-)
|
| Zeit:
01.06.2021 11:17:15 |
Ach ich Blödmann - ich muß natürlich auch noch den Hausverbrauch rausrechnen, denn der Zähler für´s Haus (Z2) ist ja hinter dem Zähler der Wärmepumpe (Z1) geschaltet - will der EVU so.
28.10.2020 Ist dann wie folgt 4344 kWh - 567 kWh (Z2) = 3777 kWh (Z1 HT) 2191 kWh - 273 kWh (Z2) = 1918 kWh (Z1 NT)
Das ist in Summe vom 28.10.2019 bis 28.10.2020 ein Verbrauch der LWZ von 5695 kWH
So ich hoffe so stimmt das jetzt ;-)
|
| Zeit:
01.06.2021 14:46:15 |
Wir haben jetzt Sommer und da sollte man bei 12,5 °C Aussentemperatur nicht mehr heizen!!! :-) Heizgrenze viel zu hoch? Und wenn da noch gleichzeitig der Sollwert auf 29,8 °C steht, ist die Heizkurve MASSIV zu hoch eingestellt. Ich würde zusätzlich mal prüfen, ob die WP Ihre Normwärmeleistung erfüllt, um einen technischen Defekt und Kältemittelmangel auszuschließen (geht per Clamp-On-Messgerät) Das allerdringlichste ist aber sicher mal 2-3 Stunde intensive Betreiberschulung, damit kein Unfug mehr eingestellt ist und der Anlagenbetreiber auch mal ein bisken Gefühl für seine Einstellwerte bekommt) !! Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth Wärmepumpendoktor-NRW Sachverständiger für Haustechnik(Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung) Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
|
| Zeit:
01.06.2021 16:36:25 |
Hallo Herr Roth, um ehrlich zu sein erfolgte die erste Einweisung am Tag der Inbetriebnahme und im letzten Jahr haben wir diese Einweisung sogar nochmal kostenpflichtig wiederholt. Dabei wurden die Einstellungen und Werte durch StiebelEltron überprüft, korrigiert und für gut empfunden. Problem war da nämlich, das trotz Passiv Kühlung das Haus auf 28 Grad aufgeheizt hat durch die Sonne und ich mit den Nerven am Ende war-Kind mit Neurodermitis daheim das wenn es schwitzt Ausschlag bekommt und sich die Haut vom Leib kratzt...da sind solch hohen Temperaturen im Haus Gift für die Nerven. Ich hab Stiebel angedroht das ich die LWZ rausreisse und Medien Wirksam auf dem Hof verbrenne, wenn nicht jemand kommt und die Einstellungen prüft. Ende letztes Jahr war eine Fachfirma zur Wartung vor Ort und hat bestätigt das die Einstellungen passen. Sie haben natürlich recht das jetzt wo die Temperaturen hoch gehen, ich wahrlich nicht mehr heizen muss. Aber letzte Woche hatten wir kaum Tage über 10grad...natürlich heize ich da. Die LWZ sollte eigentlich selbstständig von Heizen auf Kühlen umschalten. Durch Stiebel wurden da folgende Werte bei Kühlen eingegeben: Raumtemperatur HK1 RT-Tag 20 C RT-Nacht 22 C RT-Bereitschaft 30 C Kühlbetrieb HK1 HK Temp Kühlen 18 C Hyst.Raumtemp 0,5 K Grundeinstellung Leistung Kühlen 50% Hyst.-Vorlauftemp 1.5 K Bei Heizen ist folgendes hinterlegt: Raumtemperatur HK1 RT-Tag 23C RT-Nacht 20C RT-Bereitschaft 10C Heizkreissoll Hand 35C Raumtemperatur 25.2C Heizkurver HK1 Steigung 0.30 Fusspunkt 3.0 C Anteil Vorlauf 30% Sollwert Max 55C Sollwert Min 10C Grundeinstellung Prop.-Anteil 2.0%/K Integralanteil-Inv 500 Maximale NE Stufe 03 Max Vorlauftemp. HZ 45C Sommerbetrieb 17C Hyst.Sommerbetrieb 4.0K Dämpfung Aussentemp 01h Bivalenzpunkt -10C Zeitsperre NE 20min Temp Auslegung Heizen -20C Leistung Auslegung Heizen 100% Bedarf es mehr Info‘s?
|
| Zeit:
08.06.2021 12:55:23 |
Also meine LWZ 504 ist inzwischen auch im Kühlbetrieb angekomme (Eiskristal im Display) Zitat von Maverick35110  Raumtemperatur HK1 RT-Tag 20 C RT-Nacht 22 C RT-Bereitschaft 30 C[...]
Ich habe heute mal die Werte unter Kühlen etwas geändert und den RT-Nacht auch auf 20 Grad eingestellt. Oder macht das keinen Sinn? Die Lüftung hab ich unter Passivkühlen auf Ablüften eingestellt. Der Herr von Stibel sagte damals, dass somit die Warme Luft aus dem Haus "abgesaugt" wird. Soo jetzt hab ich noch den Ausgang "Kühlen" im seitlichen Anschlussfeld mit meinem KNX 230V Binäreingang verbunden und dort hinterlegt, das bei steigender Flanke ein Aus (0) auf den Bus gesendet werden soll. Im MDT Heizaktor habe ich die Umschaltung Heizung/Kühlen aktiviert und mit dem Kanal des Binäreingang in deine Gruppenadresse gepackt. Also wenn meine LWZ auf Kühlen umschaltet und den Ausgang Kühlen mit 230V versorgt, sollte der Binäreingang eine 0 auf den Bus senden und somit den Heizaktoren signalisieren, dass diese jetzt Kühlen sollen, wenn die Ist Temperatur über der Soll Temperatur liegen und somit die Stellmotore öffnen. Nur sind die alle geschlossen und ich stehe gerade auf dem Schlauch, weil ich gerade nicht mehr weiß, wie ich auslesen kann, welchen Wert der Binäreingang in den Bus sendet 0 oder 1. Kann mir evtl. jemand auf die Sprünge helfen?
|
| Zeit:
08.06.2021 13:17:05 |
Einzelraumregler + Stellantriebe gehören deaktiviert / runtergeschraubt., Hydraulischen bzw. thermischen Abgleich durchführen. Heizkurve damit senkbar durch den gleichmässigeren Betrieb mit längeren Laufzeiten, sparst du sogar noch Strom ein. 1. Hohe Heizkurve 2. KNX + Stellantriebe 3. und vermutlich auch ein Stiebel üblicher PufferspeicherSind leider GIFT für eine Effiziente Anlage. (Die Punkte 1 - 2 kannst du problemlos lösen). Der thermische Abgleich kann natürlich nur im heizbetrieb gemacht werden.
|
| Zeit:
08.06.2021 13:43:21 |
Ich hab in der Vergangenheit die Stellantriebe Händisch in den Manuel Betrieb versetzt bzw. somit max. Durchfluss erzeugt. Die KNX Lösung sollte das jetzt automatisieren, da ich meist beruflich nicht am Wohnort bin und ich dann nicht möchte, dass meine Frau da an die Stellantreibe muß um das Haus zu kühlen. Wir haben ja extra die LWZ 504 gewählt, damit diese über Ihre "Kühlfunktion" das tut. Natürlich habe ich Einzelraumregler - sind in den Glastastern von MDT verbaut. Gemäß MDT steuern die MDT Heizaktoren gemäß Ist und Soll Wert im Kühlbetrieb die Stellantriebe. Es gibt keine Funktion die diese auf 100% durchfluss ansteuern. Wenn die differenz zwischen Ist und Soll zu groß ist, wird mehr durchfluss angesteuert. Ich kann halt nur nicht erkennen, ob der Heizaktor im Kühl oder Heizbetrieb sich befindet. Eigentlich sollte er vom Binäreingang einen 0 Befehl erhalten haben, gemäß MDT ist 1= Heizen und 0=Kühlen. Ich gehe aber davon aus, dass die Aktor sich noch im Heizen befinde, denn die Stellantriebe stehen auf 0 Hydraulischer Abgleich der Heizung bzw. Heizkreis der FBH ist natürlich erfolgt, aber auch da möchte ich nicht jedesmal etwas verstellen müssen, wenn ich von Heizen auf Kühlen umstelle. In der Tat wurde bei mir extra für die FBH ein zusätzlicher Pufferspeicher eingebaut, man sagte mir, das wäre für den Kühlbetrieb sinnvoll. Stromverbrauch: Kann ja kaum noch schlimmer werden, wenn man sich die Werte so ansieht. Wie ich den PV Überschuss nutzen könnte für die LWZ weiß ich auch noch nicht. Es bleibt eigentlich nur das Warmwasser mit einem Heizstab zu heitzen, aber dafür bräuchte ich dann wohl noch einen Speicher und dafür ist kein Platz im HWR.
|
| Zeit:
13.06.2021 13:00:30 |
Da geh ich eben an meinem LWZ Bedienteil vorbei und das zeigt mir an, dass meine LWZ sich im Heiz Betrieb befindet - bei 18 Grad Außentemperatur!! Was stimmt denn da nicht?
|
| Zeit:
10.07.2022 12:36:19 |
Hallo Maverick! Ich habe, glaube ich jedenfalls, nicht jeden Deiner Einträge gelesen aber ich kann Deine Wut verstehen, denn mir ging/geht es ähnlich. Meine LWZ504 sollte 2015 der „Burner“im neuen Haus werden und irgendwie wurde es auch der Burner, nur irgendwie anders. Kurz und knapp: Wir haben uns in den letzten 6 Jahren dumm und dämlich an den Stromkosten bezahlt. Jeder neue, Selbsterkenntnis LWZ 504 Messias hat sich im Nachhinein als Fehlgriff herausgestellt. Bei jedem von „Denen“ kam als Erstes, wenn er in die Einstellungen geschaut hat, ein Oh mein Gott, welcher Hirni hat denn Ihre Pumpe eingestellt um dann mutig und selbstbewusst alles umzustellen, was die Blödmänner vor ihm verzapft hatten. Dann habe ich mal ein Jahr 1500kwh weniger verbraucht(war aber auch nicht so kalt im Mittel) dann 1 Jahr später mal 2000kwh mehr, (aber auch der Winter war sehr warm). Da unser Hausbauer es leider vorgezogen hatte, vor unserer Hausfertigstellung in die Insolvenz zu gehen, hatten wir in alle den Jahren auch keinen Heizungsbauer, der, außer mal eine Wartung, etwas mit unserer Anlage zu tun haben wollte.Nun, nach über 6 1/2 Jahren event. die Wende. Ein Heizungsbaumeister, befreundet mit Freunden, kam herbei und wollte nicht als erstes die Bedienungsanleitung sehen sonder ging sofort ans“Gerät“! Seiner Meinung nach, extrem verstellt in wichtigen Parametern, sowie auch in vielen Details falsch eingebaut. Auf seine Frage, warum die Lüftung nur einmal am Tag für 30 min. an ist, meine Antwort, die Lüftung ist meiner Frau zu laut, darauf seine Antwort, kein Wunder denn es ist auch kein Schalldämpfer eingebaut worden. Meine Antwort: Schön, dass Dir, das nach 61/2 Jahren als erstem auffällt. 2. Frage:Warum Nutzt du die Kühlung nicht, ich:Die geht nicht, bzw. ging noch nie! Ja sagt er, stimmt, aber es fehlt nur ein zusätzlich verbautes Paneel das in einem zu kühlendem Raum die Luftfeuchte misst. Ergebnis: Er erstellt mir ein Angebot für das zusätzliche Paneel, den Schalldämpfer und er wird die Anlage komplett neu konfigurieren. Na mal sehen, was das wird. Ein kleiner Bonus am Rande: Er hat festgestellt, dass die riesige Trommel in der Mitte der Anlage, Lufttauscher o.ä., schadhaft ist(es läuft Harz oder Kleber aus), hat die bei Stiebel gemeldet und Stiebel hat mir 3 Tage später mitgeteilt, dass diese Trommel auf Kulanz getauscht wird! Na mal sehen. Wie heißt es doch so schön:Zum Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
|