| | | | Zeit:
28.08.2024 23:37:05 |
das siehst du richtig. Aber woher soll sie wissen das der Strom weg ist ? Also schaltet die den Kompressor. Kompressor kommt nicht aha ? Also Heizstab mh. auch kein Strom ? was macht sie jetzt ? erzähl es mir.
Gutefrage
|
| | Zeit:
02.09.2024 09:51:48 |
Servus Gemeinde, Gute hat schon recht, dann wird sie eine Fehlermeldung ausgeben. Zu klären wäre aber noch ob sie trotzdem die Pumpe laufen lässt, wenn Frostbereich erreicht ist. Das sollte man bei Lambda erfragen. Das wird wohl einige interessieren. Gruss vom Hut
|
| | Zeit:
09.09.2024 13:25:03 |
Hallo, EU08L seit einem Monat im Betrieb. Zwei Dinge verstehe ich unzureichend: 1. Es dauert zu lange bis Warmwasser aus dem Hahn kommt. In dem Zeitraum ist Intervallbetrieb (5 min aktiv, 30 min Stehzeit) konfiguriert. Problematisch in der Küche (Topf schnell heiß spülen) sowie kurz Hände waschen im Gäste- WC zu lange nur kalt. Meine Frage: ist das bei euch auch so? 2. Wenn PV-Überschuss da ist wird er einfach benutzt. Wenn WW-Aufbereitung ansteht zieht er ca. 1,3 kWh für ca 15 min (bei 40% Propellorleistung) um auf 55 Grad zu kommen. Meine laienhafte Anfrage: warum installieren Leute Modbus-Zähler bzw. HEMS für so wenig inkrementellen Effizienzgewinn? Freue mich über Aufklärung.
|
| | Zeit:
09.09.2024 13:48:09 |
hast du einen Boiler, Hygiene Speicher oder FWS. Ist deine Zirku. fachgerecht oder ist die im Estrich gebrückt hast du einen Luftsprudlerhahn in der Küche. Küche der längste Weg ?. Die Zirku... mal auf dauer stellen und dann zapfen. Sonst Ratespiel Gutefrage
|
| | Zeit:
09.09.2024 13:56:29 |
Hallo Gutefrage, Boiler, fachgerecht Installation. Normale Mischhähne im ganzen Haus. Küche ist nicht der längste Weg (Erdgeschoss) aber WW-Bezug dauert dort am längsten.
|
| | Zeit:
09.09.2024 14:11:22 |
mach mal Versuche mit den Mischhähnen alle mal kalt und dann auf heiss Vielleicht schlägt einer Durch ( Mischt bei ) Klassiker.
Gutefrage
|
| | Zeit:
10.09.2024 09:34:38 |
Zitat von gutefrage  mach mal Versuche mit den Mischhähnen alle mal kalt und dann auf heiss Vielleicht schlägt einer Durch ( Mischt bei ) Klassiker.
Gutefrage Gutefrage, ist zwar OT, aber vielleicht dennoch eine "gute Frage": ALLE auf KW dann ALLE auf WW - gleichzeitig offen? Wenn so, dann sollte an allen Zapfstellen dieselbe Temp heraussprudeln, sonst "igendwo Problem", richtig verstanden? An Gazza: Gute hat viele Fragen gestellt, aber details sind noch nicht herumgekommen. Habt Ihr überhaupt Zirku? Was bedeutet "längster Weg"? können >20m sein, jedoch auch im optimierten Fall 3 oder 4 m. Wie macht Ihr WW? Mittels Boiler, FWS, DLE, ...? ( siehe oben, erste AW von GuteFrage)
|
| | Zeit:
10.09.2024 15:13:52 |
Moin, ich meine die Fragen von Gute beantwortet zu haben…. Aber nochmal: WW geht über Boiler, Zirku vorhanden. Bin jetzt auf Intervallbetrieb allerdings mit stehzeit = null. Vllt ist das Dauerbetrieb?! Ich vermute wir haben eine falsche Erwartungshaltung und wir müssen 15 sek auf WW warten. Blöd in der Mittagszeit beim schnell Sachen heiß spülen und abends im Gäste WC beim Händewaschen. Danke
|
| | Zeit:
11.09.2024 08:29:45 |
Wenn so, dann sollte an allen Zapfstellen dieselbe Temp heraussprudeln, sonst "igendwo Problem", richtig verstanden?
Leider nicht.
Gutefrage
|
| | Zeit:
11.09.2024 08:46:20 |
Ja, gleiche Temp an allen Hähnen.
Ich kann damit leben und denke, dass es systemisch ist. Wir sammeln erste Erfahrungen nach dem Übergang von der Gastherme auf die LWWP.
Weiß nicht was du meinst mit Verstanden…
Danke
|
| | Zeit:
11.09.2024 09:33:53 |
wenn man eine Zirkulation hat wird das Wasser durch alle Hahnanschlüsse durchgeschliffen. Wenn eine Zapfstelle jetzt später kommt, ist es meistens der längste Weg zum Technikraum. und dort wird dann der Rücklauf oft schon im Estrisch abgegriffen. Oft ist es die Küche wenn da jetzt noch so ein Wassersparhahn verbaut, der Luft beimischt. Wenn man jetzt schreibt das man Mischhähne hat, Ich nenne die Einhebelmischer. hat so ein Hahn ja drei Ventile 1 WW 1 Kaltanschluss und dann ein Ventil wo das Wasser gemischt raus kommt. Wenn die Scheiben intern nicht dicht kann es sein das der Hahn Intern zb Kaltes Wasser zur WW Seite durchlässt obwohl er ZU ist. Dann kann es vorkommen das an anderer Stelle die Zapftemperatur kälter ist . Das meinte ich. Gutefrage
|
| | Zeit:
22.09.2024 21:29:23 |
Hallo Habe diese Forum leider zu spät entdeckt und hoffe hier einige Infos für meine Anlage zu bekommen. Mein Heizungsbauer ist in Sachen Kommunikation leider kein Vorbild, und meine Anfrage beim Lambda Support ist auch schon länger unbeantwortet. Kurz zur Anlage: Lambda 15 (Ich hoffe die ist auch willkommen) Schema 122_00 mit einer zusätzlichen Hydraulikplatine und 800l WW + 800l Puffer und 20 m2 Thermische Solar (1995) auf beide Speicher. Lange Rohrleitungen. Sehr eng verlegte FBH. Kühlung unter Berücksichtigung des Taupunkts wurde bestellt, aber noch nicht aktiviert. Meine Fragen wären: 1. Wie viele Raumfühler sind möglich ? Im Moment sind 4 Heizkreise mit 2 Fühler aktiviert. 2. Es gibt ein einfaches Thermisches Solarmodul von Lambda, wo find ich darüber Informationen oder ist das bei der Lambda15 nicht möglich? 3. Kann man bei der Hydraulikplatine ein zweites Display anbringen ? 4. Was ist bei der Aktivierung der Kühlung zu beachten ? Herzlichen Dank.
|
| | Zeit:
22.09.2024 21:32:13 |
| |
| | Zeit:
29.09.2024 18:36:09 |
Hallo zusammen,
ich habe jetzt mehrfach gelesen, dass die Lambda rücklaufgesteuert ist. Bei uns ist kein Rücklauftemp. Sensor installiert (wohl einer für den Vorlauf).
Wie funktioniert das mit der Rücklaufsteuerung ohne Sensor oder kann man die reale Rücklauftemperatur durch irgendwo sehen?
Im Heizungsmodul wird unter "RL:" oben weit links und unter "RL Soll:" unten Mitte links der Wert angezeigt, den man erhält wenn man die hinterlegte Spreizung von der errechneten Vorlauf-Solltemperatur anzieht. Diese Zahl ist nicht gemessen...
|
| | Zeit:
29.09.2024 19:23:02 |
jede Lambda hat einen RL Sensor. Masterfühler kann für Heizen und WW Rücklauf eingesetzt werden.
Gutefrage
|
| | Zeit:
29.09.2024 20:20:01 |
Gutefrage, bei uns wurde nach Schema 131 gebaut (EU13L, PV, wasserführender Kaminofen, Heizkörper). Die Anzeige der Vorlauftemperatur im Heizkreismodul der Lambda passt, aber die dort angezeigte Rücklauftemperatur wird nur rechnerisch ermittelt. Wird der Puffer geladen, dann wird im Wärmepumpenmodul die aktuelle Vorlauftemperatur angezeigt, die sich der vom Puffer angefragten Zieltemperatur nähert und die angezeigte (und wohl auch gemessene) Rücklauftemperatur ist an die eingestellte Spreizung angepasst. Das ist ja aber der Rücklauf im direkten Kreislauf der Wärmepumpe. Die Rücklauftemperatur aus den Heizkörpern sehe ich da nicht, aber ich hatte es so verstanden, dass die Steuerung nach dieser arbeitet. Oder hab ich das mißverstanden?
|
| | Zeit:
29.09.2024 23:26:48 |
die Wärmepumpe ist Rl gesteuert. Die Wärmepumpe wird aber vom Puffer angefordert. Der Mischerkreis holt sich die Energie aus dem Puffer. Der Mischerkreis ist VL gesteuert. Er fährt auf misst wie viel er nach einer gewissen Zeit abgeben hat und berechnet danach die Stellgrösse. Der Mk hat ja eine eigenene Heizkurve. Gutefrage
|
| | Zeit:
30.09.2024 10:08:14 |
Heisst das dann, (a) dass ich die reale Spreizung im Kreislauf mit unseren Heizkörpern nur an den verbauten analogen Thermometern ablesen kann, es sei denn ich lasse noch eine zusätzlichen Rücklauf-Sensor installieren? (b) und dass man die Spreizung im Heizkörper-Kreislauf nicht von der Lambda überwacht bzw. nachgesteuert wird? ( man darauf also nur durch die die Einstellungen zum hydraulischen Abgleich an den Heizkörpern und die Settings der Umwälzpumpe Einfluss nimmt ) --- In der Lambda sind bei uns 7° Spreizung eingetragen, die Heizkörper sind danach konfiguriert, aber nach den (ungenau ablesbaren) analogen Thermometern in Vor- und Rücklauf scheinen es nur 4-5° Spreizung zu sein. Ich denke, das sollte alles zusammen passen, damit auch die internen Kalkulationen der Wärmepumpe zur Realität passen...
|
| | Zeit:
01.10.2024 00:14:12 |
Zitat von Rixxe  Genau so ist auch mein Plan: Ich habe die Inneneinheit nicht fest angeschlossen, sondern mit einem Schukostecker versehen. Bei längerem Stromausfall und Frost könnte ich diesen Verbraucher aus meinem Elektroauto via V2L versorgen. Habe auch bei Lambda nachgefragt. Schukostecker ist schlecht, da L und N vertauscht werden kann. Kaltgerätestecker wäre möglich. Wenn die gesamte 230V Seite ( Steuerung/Inneneinheit und 230V Ausseneinheit mit USV versorgt werden, ist Frostschutz gut gewährleistet. Jetzt muss ich nur noch eine USV mit Kaltgerätesteckern suchen, die einigermaßen bezahlbar ist. Nachtrag: hier habe ich eine USV mit Kaltegerätesteckern gefunden: https://www.battery-direct.de/apc-back-ups-pro-900-br900mi.html Und mit 900VA kommt man bestimmt 10 Stunden weit. Vielleicht sogar 20 Stunden, falls die Grundlast bei nur 50W liegt, was ich eigentlich hoffe.
|
| | Zeit:
02.10.2024 17:22:34 |
900VA ist die Scheinleistung und hat nichts mit der Kapazität zu tun. Die geben an, dass man bei 40W 105 Minuten Betrieb hat.
Hat Lambda also gesagt, dass auch die Außeneinheit mit 230V versorgt werden muss?
|
| | Zeit:
02.10.2024 21:08:31 |
Ja; bei mir haben sie gesagt auch die 230v Ausseneinheit. Habe alles mit Lastschalter an den 10kwh PV Notsrrom/Akku angeschlossen, dann kann es keine Vertauschung der Phasen geben.
|
| | Zeit:
02.10.2024 22:07:00 |
Zitat von Rixxe  900VA ist die Scheinleistung und hat nichts mit der Kapazität zu tun. Die geben an, dass man bei 40W 105 Minuten Betrieb hat.
Hat Lambda also gesagt, dass auch die Außeneinheit mit 230V versorgt werden muss? Oh, das ist ja nicht allzu lange, falls Innen- und Ausseneinheit 40W ziehen sollten. Ja, Lambda sagte, man muss die 230V Seite von Innen- und Außeneinheit versorgen
|
| | Zeit:
25.10.2024 11:03:58 |
Zwecks Verdichter herunterregeln habe ich von Lambda mit meiner EU8 leider eine Negativantwort bekommen: Technischer Vertrieb: nein, der Verdichter kann nicht weiterruntergenommen werden. Unsere Wärmepumpe modulieren bereits sehr weit runter auf andere Hersteller. Allerdings gibt es bei jedem Verdichter Mindestdrehzahlen. Unsere Wärmepumpen wurde auch m. diesen Werten geprüft.Scheint wohl eine Servicearbeiter-Lotterie zu sein oder sie machen es nach schlechten Erfahrungen nicht mehr. Naja, dann taktet sie halt weiterhin 8-10 Mal am Tag bei >10°C AT, ist jetzt auch kein Weltuntergang. Etwas seltsam war seine Anpassung, um sie länger durchlaufen zu lassen. Er hat schlicht RL- und VL- Temperatur vom Brauchwasserspeicher gleichgesetzt, sodass er jetzt tatsächlich auf x°C erhitzt, wenn man x°C Soll einstellt. Ganz nett, hilft aber fürs Takten 0, die Heiztakte waren das Problem, die Brauchwasserbereitung war eh immer im Heiztakt und die paar Minuten mehr, um das Wasser nun etwas heißer zu machen, machen den Braten nicht fett.
|
| | Zeit:
25.10.2024 11:29:00 |
Normalerweise kann man dem Takten mit der Einstellung der Hysterese beikommen. Hast du den Servicezugriff ?
|
| | Zeit:
25.10.2024 11:45:48 |
Zitat von Gueho  Normalerweise kann man dem Takten mit der Einstellung der Hysterese beikommen. Hast du den Servicezugriff ? Leider nein, darum hatte ich Lambda übrigens auch in der Mail gebeten, wurde auch abgelehnt. Mein Heizungsbauer kommt noch ein Mal für den hydraulischen Abgleich (was ja auch noch das Taktungsverhalten verändern könnte), da spreche ich das mit dem Zugang an und sehe bessere Chancen, den auch zu bekommen.
|