Guten Morgen, wenn man sich ein wenig mit der Marerie vertraut macht, kommt man so nach und nach dahinter. Nachlesen kann man das nirgends, man erkennt es nur dadurch, dass man mit der steuerung spielt und jeweils schaut, was passiert. Ich hab diesbezüglich den vorteil, dass ich hier 6 Lambdas mit unterschiedlichen Hydrauliken (aber alle ohne Puffermodul) monitore. Mit dem Puffermodul und insbesonder dem Zusammenspiel von dann zwei Umwälzpumpen und Mischer kenn ich mich garnicht aus, in der Bedienungsanleitung findet man dazu auch nichts. Im Forum gab es einmal einen Beitrag dazu, daher habe ich jetzt erste grobe Vorstellungen davon. Zu deinem Beispiel - richtig lautet die Rechnung wie folgt 31[VLT Heizkurve] - 5[ eingest. Spreizung] + (-4)[ Hysterese] = 22Zitat von RStone80  Zitat von LambdaOvum  [...] Guten Abend LambdaOvum, das ist ja heftig komplex. ich habe das ganze einmal in ein Beispiel für das Wiedereinschalten gepackt. Wiedereinschalten:VLT (Heizkurve) = 31 Tatsächliche RLT = 30 Spreizung =5 (wird[...] |
| Zeit:
16.11.2024 11:02:07 |
Zitat von PhotoStein  Ich habe meine 08 nach Anruf bei Lambda letzten Herbst auch auf 20 % absenken lassen. In der Übergangszeit lasse ich sie nur tagsüber laufen und habe damit 1 Takt am Tag. Seit Anfang November läuft sie durch. Gelegentlich Abtauungen. Nähe Nürnberg
Einbau Okt[...] Ich habe bisher noch sehr wenig Ahnung von den Zusammenhängen. Bei mir hat der HB offenbar von sich aus 20% eingestellt. Wenn ich die aktuellen Daten anschaue habe ich bei fast konstant 5 - 6° Außentemperatur folgende Anzeigen: VdA 19,9...20% Drehzahl 1430...1440 rpm Aufnahmeleistung 0,5 kW Abgabeleistung 2,3 ... 2,6 kW Der Verdichter hat seit Einbau einen COP von 5,18. Eingestellt ist eine Heizdauer von 4 Uhr bis 24 Uhr, dazwischen 1° Absenkung. Die Anlage läuft durch und hatte seit Anfang November bisher nur 6 Starts. Und ja, ich habe einen Hygienekombispeicher mit Schema 131_00 und zusätzlich ST. Das weiter oben erwähnte Problem mit den 10 Starts in der Nacht (!) im Oktober (ich hatte vermutet dass eine Zirkulation durch den ST-Kollektor stattfindet) ist aktuell auf wundersame Weise verschwunden. Wenn sie so weiterläuft bin ich eigentlich zufrieden. Viele Grüße
|
| Zeit:
16.11.2024 11:25:17 |
Erstaunlich falls der HB das von sich aus gemacht hat. Hast du eine EU 8 oder eine EU 13 ?
|
| Zeit:
16.11.2024 13:47:54 |
Zitat von LambdaOvum  Guten Morgen, wenn man sich ein wenig mit der Marerie vertraut macht, kommt man so nach und nach dahinter. Nachlesen kann man das nirgends, man erkennt es nur dadurch, dass man mit der steuerung spielt und jeweils schaut, was passiert. Ich hab diesbezüglich den vorteil, dass ich hier 6[...] Zitat von RStone80  [...] Hey LambdaOvum, das ist ja wirklich die reinste Detektivarbeit, die du hier geleistet hast. Ich hatte die Logik hinter dem Abschalten und Einschalten auch versucht zu analysieren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht verstanden welche Parameter, welche Interaktionen triggern.
|
| Zeit:
16.11.2024 13:57:02 |
Zitat von cn3boj00  Zitat von PhotoStein  [...] Ich habe bisher noch sehr wenig Ahnung von den Zusammenhängen. Bei mir hat der HB offenbar von sich aus 20% eingestellt. Wenn ich die aktuellen Daten anschaue habe ich bei fast konstant 5 - 6° Außentemperatur folgende Anzeigen: VdA 19,9...20% Drehzahl[...] Hey, Super, da hast du eine phantastische Einstellung für deine Anlage realisiert. Davon bin ich noch weit entfernt. Aber vielleicht wird es ja noch besser bei meiner WP. Ich konnte schon einige gute Tipps aufsammeln. Schade, dass meine nicht mehr auf 20 % herunter geregelt wird.
|
| Zeit:
16.11.2024 14:05:24 |
Danke für die Blumen ! Erstens macht mir Knobeln Spaß und zweitens hab ich hier ja gleich 6 Lambdas zum spielen, nächste Woche kommt noch eine EU 20 dazu. Dann hab ich die Modellpalette fast komplett. Zitat von RStone80  Zitat von LambdaOvum  [...] Hey LambdaOvum, das ist ja wirklich die reinste Detektivarbeit, die du hier geleistet hast. Ich hatte die Logik hinter dem Abschalten und Einschalten auch versucht zu analysieren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht verstanden welche Parameter, welche[...] |
| Zeit:
16.11.2024 14:13:57 |
Zitat von PhotoStein  FH 220 qm, BJ 1992, früher 1.800 - 2.000 l Öl 40 qm FBH im Wohnzimmer, Rest HK, Direktheizkreis ohne Puffer. Thermischer Abgleich mit IR-Thermometer und Tesakrepp auf den Rohren. Alle HK voll auf. Räume die nicht oder nur sporadisch genutzt werden: mit Thermostaventil auf[...] Hi PhotoStone, du klebst die IT-Thermometer direkt auf die Rohre so wie ich das verstehe? Du hast aber auch zuerst einen Hydraulischen Abgleich durchgeführt? Bei dir hilft wahrscheinlich die FBH von 40m² viel, um ausreichend Volumen im System zu haben und ohne Puffer zu arbeiten. SW
|
| Zeit:
16.11.2024 16:34:38 |
Zitat von cn3boj00  Zitat von PhotoStein  [...] Ich habe bisher noch sehr wenig Ahnung von den Zusammenhängen. Bei mir hat der HB offenbar von sich aus 20% eingestellt. Wenn ich die aktuellen Daten anschaue habe ich bei fast konstant 5 - 6° Außentemperatur folgende Anzeigen: VdA 19,9...20% Drehzahl[...] Hallo Cn, du weist aber schon die 5,18 nicht der wahre Cop von der Gesamtanlage ist. Ich kann die in der Anzeige angezeigten VL-Temp. RL-Temp. Durchfluss. Spreizung Therm. Abgabeleistung mit meinem Externen WMZ bestätigen. Die elektrische Leistungsaufnahme ist nur die vom Verdichter. Also stimmt der Cop für die Gesamtanlage nicht. Meine EU15L moduliert auch auf 20% Verdichterleistung runter, das wurde aber von mir weder beauftragt oder meines Wissens vom Heiz eingestellt. Gruß Scherscho
|
| Zeit:
16.11.2024 16:57:26 |
Das wäre nicht die erste, die ab Werk nicht auf 25% steht Zitat von Scherscho  Zitat von cn3boj00  [...] Meine EU15L moduliert auch auf 20% Verdichterleistung runter, das wurde aber von mir weder beauftragt oder meines Wissens vom Heiz eingestellt. [...] |
| Zeit:
16.11.2024 17:19:32 |
Zitat von LambdaOvum  Das wäre nicht die erste, die ab Werk nicht auf 25% steht Zitat von Scherscho  [...] Hallo LambdaOvum, ja wie ist das nun, man kann doch die 20% Verdichterleistung nicht mit der Gießkanne ausschütten. Du ja / du nein. Wäre ja mal eine Stellungnahme von Lambda wünschenswert ist meine Meinung. Sollte man versuchen diese Mindestleistung nicht zu nutzen? Um eventuelle Langzeitprobleme zu vermeiden? Gruß Scherscho
|
| Zeit:
16.11.2024 18:11:40 |
Messung mit IR-Thermometer bei reflektierenden Oberflächen: Tesakrepp oder besser noch ein schwarzes, mattes Klebeband auf den Rücklauf der HK und der FBH kleben. Und dann mit dem IR-Thermometer an diesen Messstellen messen. Meinen Thermischen Abgleich habe ich so gemacht: Alle Ventile auf und dann den Durchfluss der HK und der FBH so einstellen, dass die gewünschten Raumtemperaturen erreicht werden und die Temperaturen an den Messstellen (=Rücklauf von HK und FBH) gleich sind. Nach Änderungen des Durchflusses 1 Tag warten. Das System ist träge. So bekommt jeder Raum den Durchfluss, den er für das Erreichen der gewünschten Raumthemperatur benötigt. In den Räumen, die sporadisch genutzt werden (Kinderzimmer) reduziere ich bei längerer Nichtnutzung die Raumtemperaturen um ein paar Grad mit den Heizkörperventilen. Das ist nicht der hydraulische Abgleich! |
| Zeit:
16.11.2024 18:20:30 |
Du hast da nicht unrecht, bist aber bei mir an der völlig falschen Adresse. Ich betreue in meinem Umfeld zwar einige Lambdas, habe aber keinerlei Verbindung zum Hersteller. Zitat von Scherscho  Zitat von LambdaOvum  [...] Hallo LambdaOvum, ja wie ist das nun, man kann doch die 20% Verdichterleistung nicht mit der Gießkanne ausschütten. Du ja / du nein. Wäre ja mal eine Stellungnahme von Lambda wünschenswert ist meine Meinung. Sollte man[...] |
| Zeit:
16.11.2024 18:25:28 |
@PhotoStein Meinen Thermischen Abgleich habe ich so gemacht: Alle Ventile auf und dann den Durchfluss der HK und der FBH so einstellen, dass die gewünschten Raumtemperaturen erreicht werden und die Temperaturen an den Messstellen (=Rücklauf von HK und FBH) gleich sind. Nach Änderungen des Durchflusses 1 Tag warten. Das System ist träge. So bekommt jeder Raum den Durchfluss, den er für das Erreichen der gewünschten Raumthemperatur benötigt. In den Räumen, die sporadisch genutzt werden (Kinderzimmer) reduziere ich bei längerer Nichtnutzung die Raumtemperaturen um ein paar Grad mit den Heizkörperventilen.
Das ist nicht der hydraulische Abgleich!Das ist aber auch nicht der thermische Abgleich! Bei diesem senkst du (an einem normalerweise schon hydraulisch abgeglichenen)System mit abgeschraubten Thermostatköpfen die Vorlauftemperartur an der Wärmepumpe schrittweise so lange, bis die ersten Räume nicht mehr ausreichend warm werden. Danch sollte man die VLT an der WP wieder um 1-2 Grad erhöhen
|
| Zeit:
16.11.2024 20:03:46 |
Zitat von LambdaOvum  Erstaunlich falls der HB das von sich aus gemacht hat. Hast du eine EU 8 oder eine EU 13 ? Eine EU08. Nur Heizkörper.
|
| Zeit:
16.11.2024 20:24:01 |
Zitat von Scherscho  Zitat von cn3boj00  [...] Hallo Cn, du weist aber schon die 5,18 nicht der wahre Cop von der Gesamtanlage ist. [...] Dafür geht meine ganze WP Installation über einen Unterzähler. Das ist mir schon klar. Aber als Referenzwert zum Vergleich verschiedener Auslegungen, Installationen und Hydrauliken ist der Verdichter COP schon geeignet. Bei der Gasheizung misst man ja auch nur den Gasverbrauch im Brenner. Über alles (Wärmeleistung vs. el. Leistungsaufnahme des Gesamtsystems) ist die JAZ nach 9 Monaten Betriebsdauer derzeit bei 4,8 (wobei die ST erst seit 4 Monaten arbeitet und noch nicht optimal eingestellt ist, da muss erst wieder Sommer werden).
|
| Zeit:
17.11.2024 08:18:47 |
Zitat von cn3boj00  Zitat von Scherscho  [...] Dafür geht meine ganze WP Installation über einen Unterzähler. Das ist mir schon klar. Aber als Referenzwert zum Vergleich verschiedener Auslegungen, Installationen und Hydrauliken ist der Verdichter COP schon geeignet. Bei der Gasheizung misst man ja auch nur den[...] Guten Morgen CN, wenn du das so siehst ja. Bei der Gasheizung wirst du aber den Gaszähler ablesen und da sind die Verluste auch schon drin, was da noch fehlt ist der Strom für Pumpen und Steuerung usw. Zum Vergleich kann ich dir einen Verdichter Cop 5,17 seit 12.12.2023 liefern. Ich werde jetzt so langsam in die Optimierung einsteigen mal sehen was da noch geht. Und noch eine Frage? Du hast dir wirklich eine neue ST Anlage aufs Dach bauen lassen? Gruß Scherscho
|
| Zeit:
17.11.2024 08:27:17 |
Zitat von RStone80  Zitat von DIYBastler  [...] Guten Abend DIYBastler Eine kurze Frage /wahrscheinlich eine dumme Frage), aber was meist du mit RL gesteuert (Rücklauf)? Die ganze Regelung wird anhand der RL Temp gesteuert. Anhand der RL Temp (mit Spreizung und Ziel VL Temp) wird auch die UWP und die Leistung der WP geregelt.
|
| Zeit:
19.11.2024 13:40:52 |
Hallo PhotoStein, Das hört sich sehr aufwendig an und am Ende hast du wirklich an allen RL Stellen die gleiche Temperatur? Ich bin von einem solchen fine tuning leider noch meilenweit entfernt. Zitat von PhotoStein  Messung mit IR-Thermometer bei reflektierenden Oberflächen:Tesakrepp oder besser noch ein schwarzes, mattes Klebeband auf den Rücklauf der HK und der FBH kleben.Und dann mit dem IR-Thermometer an diesen Messstellen messen. Meinen Thermischen Abgleich habe[...] Ich muss erst einmal schauen, wie ich das Überangebot thermischer Energie meiner EU08L in den Griff bekomme. Grüße aus diesem regnerischen Tag
|
| Zeit:
19.11.2024 19:04:38 |
@RStone80 Die Einstellungen aufgrund des errechneten hydraulischen Abgleichs haben überhaupt nicht gepasst. Es ist kein Neubau, wo alles bekannt ist. Keinerlei Angaben zu Verlegeabstand oder Leitungslängen der FBH, unterschiedliche nachträgliche Isolierung der Dachflächen, etc. Ich wollte keinen Puffer, sondern Direktheizkreis trotz HK und FBH. Der Heizungsbauer hat meine Vorstellungen umgesetzt unter der Voraussetzung, dass ich mich um die "Feinjustierung" selbst kümmere. Der Aufwand hält sich in Grenzen. Jeden 2. oder 3. Tag mit dem IR-Thermometer am RL die Temperaturen messen und in Tabelle eintragen. Und dann wird relativ schnell deutlich, wo zuviel oder zuwenig Durchfluss ist. An den Rücklaufverschraubung dann ein wenig mit dem Imbus drehen und dann 1 oder 2 Tage warten. Und die Heizkurve konnte ich damit auch gut einstellen. Unser Bad im OG mit 33er wurde trotz PC-Lüfter nicht warm genug. Der HK konnte einfach nicht genug Wärme abgeben. Die RL-Temperatur war viel zu hoch. Ich habe deshalb diesen HK durch einen JAGA Strada TYp 21 DBE 2.0 ersetzt. Jetzt wunderbar 21-22 Grad. Die RL-Temperaturen sind nicht exakt gleich, aber differieren um max 0,5 K. In der Übergangszeit Zeitschaltung mit 1 Takt am Tag. Jetzt läuft die WP durch. Die Statistik zeigt bis jetzt 395 Verdichterstarts seit Einbau Okt. 2023 COP 5,85 laut Lambda-Anzeige. COP mit separatem Stromzähler: 4,78 Dafür dass die Anlage bei komplizierte Hydraulik recht gut läuft und wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden sind, hat sich der Aufwand mehr als gelohnt. Und einiges dazugelernt habe ich auch.
|
| Zeit:
19.11.2024 22:27:55 |
Ich hatte bei meinem Hydraulischen / Thermischen Abgleich das Glück, dass ein Kollege gerne programmiert, der hat mir 2 Raspberry pi mit jeweils 8 Anlegethermometer gebaut, die habe ich an meine Heizkreisverteiler der Fussbodenheizung gehängt und die Sensoren mit Isolierschlauch isoliert. Über den Browser kann ich die Temperaturen ablesen. Das Einstellen der Durchflüsse und der Heizkurve hat bei mir 2 Winter gedauert, es gab aber auch keine Wärmeberechnung und die Heizkreisverteiler haben keine Flowmeter, diesen Herbst habe ich bis jetzt noch nichts verstellen müssen. Meine EU13L hat in 1 1/2Jahren 700 Takte gemacht. Gruß Hui Wäller
|
| Zeit:
22.11.2024 10:04:20 |
Zitat von Paulie  [Bild]
Um Deine Fragen nach den Status-Werten der WP (rote Kurve) zu beantworten, die kann man im ModBus Protokoll nachlesen:
Als Status der Wärmepumpe werden folgende Werte benutzt:
0 = INIT, 1 = REFERENCE, 2 = RESTART-BLOCK, 3[...]
Für mich sieht es so aus dass der Heizkreis das Warmwasser entlädt. Die Aktivität jede Stunde könnte der Frostschutz der WP sein. Der dürfte aber auf keinem Fall aus dem WW sondern aus dem HK gefüttert werden. Du solltest mal die Ventile zum WW Bereich prüfen.
|
| Zeit:
22.11.2024 10:12:43 |
Zitat von cn3boj00  Hallo Lambda Freunde, bei mir werkelt seit einiger Zeit eine EU08. Bis jetzt bin ich recht zufrieden, der COP bewegt sich bei 4,8 für Warmwasser bis 6,2 für Heizung, aber es war ja auch noch kein Winter. Die Lambda arbeitet auf einen Hygienkombispeicher von Prinz mit 800L, die untere Hälfte ist im[...] Sorry, das Bild auf das ich mich bezog war im Antwort-Post, daher hab ich dem falschen Verfasser paulie geantwortet. Gemeint war "cn3boj00"
|
| Zeit:
23.11.2024 19:44:37 |
@PhotoStein Ich nenne es bei dir weder hydraulischen Abgleich (dann bekomme ich von dir einen Eintrag ins Klassenbuch ;-) ), noch thermischen Abgleich ( dann wird LambdaOvum das tun). Spaß beiseite: Warum hast du die Einstellungen am Rücklauf vorgenommen und nicht am Ventileinsatz? Bringt diese Einstellung am Rücklauf einen gewissen Vorteil? Auf jeden Fall scheint deine Vorgehensweise ja erfolgreich zu sein und dein System ja sehr gut zu laufen. Zitat von PhotoStein  @RStone80 Die Einstellungen aufgrund des errechneten hydraulischen Abgleichs haben überhaupt nicht gepasst. Es ist kein Neubau, wo alles bekannt ist. Keinerlei Angaben zu Verlegeabstand oder Leitungslängen der FBH, unterschiedliche nachträgliche Isolierung der Dachflächen,[...] |
| Zeit:
23.11.2024 19:50:41 |
Hallo Hui Waeller wo hast die Temp.-Sensoren angehängt? An den vor oder Rücklauf? Zitat von Hui Waeller  Ich hatte bei meinem Hydraulischen / Thermischen Abgleich das Glück, dass ein Kollege gerne programmiert, der hat mir 2 Raspberry pi mit jeweils 8 Anlegethermometer gebaut, die habe ich an meine Heizkreisverteiler der Fussbodenheizung gehängt und die Sensoren mit Isolierschlauch isoliert. Über den[...] |
| Zeit:
23.11.2024 20:01:17 |
Hallo Alle Hat jemand von euch eine Idee wo oder wie man eine Ausführliche Beschreibung der Lambda Steuerung finden kann, in der auch beschrieben wird wie die Algorithmen der verschiedenen Einstellungen wirken? Die Standard-Dokumentation im Downloadbereich ist leider sehr oberflächlich gehalten. Die zweite Frage, sind Erfahrung vorhanden mit dem Service von Zewotherm für die Zewotherm/Lambda WP?
|