| | Zeit:
27.01.2025 10:37:56 |
Zitat von thecem  Wie lange hattest du zwischen den Änderungen gewartet? > 24h? Und wie sind deine Werte bei der Max Leistung bei 15/0/-15? Moin thecem, meinst du die Änderung bein Offset? Dort war der zeitliche Abstand ca. 4 bis 5 Stunden nach der Erhöhung des Offset's. Einstellung der AbgabeleistungAbgabeleistung bei ...15°C Min =1,0 Max= 4,0 Abgabeleistung bei .....0°C Min =2,8 Max= 8,0 Abgabeleistung bei ..-15°C Min =3,0 Max= 8,0
|
| Zeit:
29.01.2025 10:54:41 |
Zitat von RStone80  Zitat von thecem  [...] Guten Abend thecem, Die Spreizung hat sich reduziert, seit die Umwälzpumpe im Wärmepumpen-Kreislauf auf 39% gestellt wurde. War erforderlich da diese bei Temp. <-1° auf 0,4 m³/h heruntergeregelt hat und die HZK- Pumpe dann mehr gefördert hat und dafür kaltes[...] Interessant. Ich hatte im Dezember ähnliche Probleme beobachtet. Die Pumpe wollte nicht auf Soll-Vorlauf gehen. Ich habe das danach in den Weihnachtsferien genauer beobachtet. Da hat die Pumpe aber (auch wieder im Bereich um 0°) ganz korrekt geregelt. Allerdings war das Wetter auch trockener und es wurde seltener abgetaut. Ich habe dann in die alten Daten geschaut (ich habe die in einer externen Influx-DB und ich mache öfters Screenshots der Kurven in der Regelung selbst) und ich glaube der Effekt Anfang Dezember war "lediglich" eine Regelschwingung des PID Reglers nach dem Abtauen. Eine Stunde nach dem Abtauen hat die WP zuviel Leistung und Vorlauf, 2 Stunden danach hat sie dann 1 bis 2 ° zu wenig Vorlauf und dann kam der nächste Abtauvorgang.
|
| Zeit:
29.01.2025 10:59:21 |
Zitat von RStone80  Zitat von ChristofP  [...] Hallo, hast du deine Idee mit dem Ansteuern der HZK- Pumpe umgesetzt oder ist es bei einer Idee gebleiben? Sorry für die späte Antwort. Ich hab das anders gelöst: Lambda hat den Mindest-Volumenstrom auf 850l/h hochgesetzt und jetzt passt der Volumenstrom von WP 850l/h und HK 900l/h) in 90% der Zeit. Den leichten Mismatch habe ich absichtlich in der HK Pumpe eingestellt. In den restlichen Zeiten (Hochlauf oder WW) stört mich der verschiedene Volmenstrom praktisch gar nicht.
|
| Zeit:
29.01.2025 15:11:12 |
Zitat von ChristofP  Interessant. Ich hatte im Dezember ähnliche Probleme beobachtet. Die Pumpe wollte nicht auf Soll-Vorlauf gehen. Ich habe das danach in den Weihnachtsferien genauer beobachtet. Da hat die Pumpe aber (auch wieder im Bereich um 0°) ganz korrekt geregelt. Allerdings war das Moin ChristofP, beim Abtauprozess habe ich die gleichen Phänomene wie du . Aber auch bei einem kontinuierlichen Heizbetrieb an Tagen ab <0 Grad bleibt die Vorlauftemperatur unter SOLL. Bei 0 bis ca. 3° regelt sich die Temperatur auf die Soll VLT ein + Heizbetrieb Solltemperaturoffset von 1,2 K. Über 3° wird die eingestellte Ausschalthysterese ansteigend komplett ausgenutzt. Ab 4,5° beginnt sie dann mit dem Takten. Meine EU08L wird leider nicht auf 20% Verdichter-Leistung heruntergeregelt.
|
| Zeit:
29.01.2025 15:19:44 |
Zitat von RStone80  Hallo DIYBastler, bei mir besteht das Problem, dass die Temperaturen nicht angehoben werden, auch wenn die aktuelle Spreizung noch nicht die eingestellten 5 K erreicht hat. Meine Vermutung ist die gleiche wie thecem, du wirst nicht genügend Wärme an den Heizkreis los. Loggst du die Daten der WP irgendwo mit oder schaust du nur aufs Diagramm in der Steuerung? Normalerweise kann man in den Daten recht schön sehen das die Regelung irgendwann anfängt die Leistung zurückzufahren was dann halt in einer geringeren VL Temperatur führt. Wenn dann noch die eingestellte Spreizung nicht zu der passt die im Heizkreis vorliegt bzw. über die Regelung des Volumenstroms nicht die gewünschte Spreizung erreicht werden kann, versucht es die Steuerung der WP halt anders ;)
|
| Zeit:
29.01.2025 15:26:48 |
Weiß Jemand ob es eine Einstellung gibt, so dass während der Abtauung die UWP (Heizkreis) aus ist?
|
| Zeit:
29.01.2025 15:37:19 |
Zitat von ChristofP  Sorry für die späte Antwort. Ich hab das anders gelöst: Lambda hat den Mindest-Volumenstrom auf 850l/h hochgesetzt und jetzt passt der Volumenstrom von WP 850l/h und HK 900l/h) in 90% der Zeit. Den leichten Mismatch habe ich absichtlich in der HK PumpeKeine Sorge, die Probleme rennen ja nicht weg 😉 Bei wurde auch der min. Volumenstrom auf 39% gestellt ≈ 750L/min Meine Alpha2 HZK-Pumpe habe ich etwas darunter eingeregelt, damit kein kalter Rücklauf aus dem Puffer, dem Vorlauf beigemischt wird. Ich hatte gehofft, dass du vielleicht eine fertige Lösung gefunden hast, denn bei mir würde ich gerne die Regelung etwas verbessern. Beim WW- Betrieb lauft bei mir die HZK-Pumpe weiter. Bis zu einer Schwell- Temperatur des Puffer-Speichers ist das ja ok. Aber ab einer Grenz-Temperatur würde ich dann gerne abschalten. Mit den Werkseinstellungen hatte ich extrem lange Zeiten bei WW-Erwärmung. Dort hatte der Wärmemengenzähler im Heizkreis, sogar einen Rücklauf mit höheren Temperaturen angezeigt als der Vorlauf. Also eine Temperaturreduzierung im Gebäude. ☹ Das Gleiche, wenn eine Taktpause ansteht. Dazu vielleicht noch eine Begleitfrage: Beliebt bei dir das Umschaltventil, in der Hydraulik-Gruppe, auch zwischen 2 Takten geöffnet? So wie die Temperaturanzeigen es widerspiegeln, wird der Vorlauf auch durch die Wärmepumpe geschickt?
|
| Zeit:
30.01.2025 00:04:48 |
Zitat von RStone80  Zitat von ChristofP  [...] Keine Sorge, die Probleme rennen ja nicht weg 😉 Bei wurde auch der min. Volumenstrom auf 39% gestellt ≈ 750L/min Meine Alpha2 HZK- Pumpe habe ich etwas darunter eingeregelt, damit kein kalter Rücklauf aus dem Puffer, dem Vorlauf beigemischt wird. Ich[...] Dazu vielleicht noch eine Begleitfrage: Beliebt bei dir das Umschaltventil, in der Hydraulik-Gruppe, auch zwischen 2 Takten geöffnet? So wie die Temperaturanzeigen es widerspiegeln, wird der Vorlauf auch durch die Wärmepumpe geschickt? Ja leider geht der Vorlauf zurück in die WP wenn sie aus ist. Das ist wohl mit Absicht so, Frostschutz. Die ersten Hydraulik Einheiten hatten noch eine Schwerkraftbremse verbaut, das wurde aber später geändert. Würde das WW Venntil öffnen wäre es ja noch schlimmer, dann würde das kostbarere Brauchwasser drauf gehen....
|
| Zeit:
30.01.2025 00:26:05 |
Zitat von ChristofP  Ja leider geht der Vorlauf zurück in die WP wenn sie aus ist. Das ist wohl mit Absicht so, Frostschutz. Die ersten Hydraulik Einheiten hatten noch eine Schwerkraftbremse verbaut, das wurde aber später geändert. Würde das WW Venntil öffnen wäre es ja noch schlimmer, dann[...] Das ist richtig, mit dem verbauten Umschaltventil ist es natürlich nicht möglich den Durchfluss zu WP nur bei Bedarf freizugeben. Hier müsste ein anderes Ventil verbaut werden. Ist für den Frostschutz nicht die integrierte Frostschutz-Funktion relevant? Ich denke diese Funktion überwachtkontinuierlich die Temperaturbedingungen und kann dann bedarfsgerecht regulieren?
|
| Zeit:
30.01.2025 01:14:28 |
Hallo, ich bin neu hier und habe auch eine 08 von Lambda. Die übergeordnete Steuerung ist eine von Ritter/Paradigma. Ich habe einen 600l Schichtspeicher, woraus der Heizkreis versorgt wird. Die Regelung vom Heizkreis übernimmt die Paradigma ohne Beanstandungen. Nur die Lambda regelt nicht richtig.(siehe Bild) Es ist bei der WP die Rücklauftemperaturregelung eingestellt, sodass die Solltemperatur ignoriert wird. Es wird so lange hochgeheizt bis sich ein DeltaT VL/RL von 3,3K einstellt. Sollte die WP nicht mit einer Leistungsregelung laufen? Kann jemand helfen? Danke (Wie kann in dem Beitrag ein Bild eingfügt werden?)
|
| Zeit:
30.01.2025 01:42:56 |
Zitat von stone.ds  Hallo, ich bin neu hier und habe auch eine 08 von Lambda. Die übergeordnete Steuerung ist eine von Ritter/Paradigma. Ich habe einen 600l Schichtspeicher, woraus der Heizkreis versorgt wird. Die Regelung vom Heizkreis übernimmt die Paradigma ohne Beanstandungen. Nur die[...] Hier das Bild Anzeigewerte |
| Zeit:
30.01.2025 11:39:29 |
Zitat von DIYBastler  Meine Vermutung ist die gleiche wie thecem, du wirst nicht genügend Wärme an den Heizkreis los. Loggst du die Daten der WP irgendwo mit oder schaust du nur aufs Diagramm in der Steuerung? Normalerweise kann man in den Daten recht schön sehen das die RegelungMoin DIY Bastler, Wie ich schon gepostet habe ist das der 1.Winter mit meiner WP Ohne Begrenzung des Volumenstroms meiner WP hatte ich an Tagen mit Minus Temperaturen bis zu 5,5 k Spreizung. Dann hatte bei 5,5 K Spreizung die WP den Volumenstrom bis 0,44 m³/h heruntergeregelt. Momentan wurde auf min 39% c. 0,78 m³/h begrenzt. ich vermute, dass sich dadurch die Spreizung auch reduziert hat. Wenn ich nach der Formel rechne ∆t = Q : c : m (3,3m³ =3000 W : 1,163 : 780 l ) dann passt das auch mit dem Volumenstrom. Ich schiebe das Problem mehr darauf, dass die Lambda einen guten COP anzeigen möchte und einfach an der unteren Leistungsgrenze herum dümpelt. Korrigiere mich, wenn ich damit gedanklich auf dem falschen Weg bin. Ich habe mir erst in der letzten Woche den ioBroker installiert und lese die Modbus Register aus (habe allerdings noch nicht alle eingetragen). Ich muss mal noch schauen wie die Historie-Daten am besten visualisiere. Deshalb schaue ich momentan nur auf das Diagramm in den Trenddaten der Lambda. Aber ich denke über die Trigger: VdA-Rating, HLP-Rating und Wärmepumpe. Heizleistung kann man den Effekt den du beschrieben hast doch auch sehen?
|
| Zeit:
30.01.2025 11:43:27 |
Moin stone.ds, teste einmal deinen Link dieser Funktioniert nicht. Schaue einmal unterhalb des Chat-Window. Dort findest den Buton "Hilfe" und dahinter etwas Doku zu Formatierung und wie man Bilder einfügt.
|
| Zeit:
30.01.2025 12:39:51 |
Zitat von RStone80  Zitat von stone.ds  [...] Moin stone.ds, teste einmal deinen Link dieser Funktioniert nicht. Schaue einmal unterhalb des Chat-Window. Dort findest den Buton "Hilfe" und dahinter etwas Doku zu Formatierung und wie man Bilder einfügt. Ich hoffe es funktioniert jetzt.. |
| Zeit:
30.01.2025 20:00:58 |
Zitat von stone.ds 
Ich hoffe es funktioniert jetzt..
[Bild]
leider nicht. Falls du das Bild posten wolltest?
|
| Zeit:
01.02.2025 18:07:02 |
Zitat von stone.ds  Hallo, ich bin neu hier und habe auch eine 08 von Lambda. Die übergeordnete Steuerung ist eine von Ritter/Paradigma. Ich habe einen 600l Schichtspeicher, woraus der Heizkreis versorgt wird. Die Regelung vom Heizkreis übernimmt die Paradigma ohne Beanstandungen. Nur die[...] Hallo stone.de, konntest due dein Problem lösen, oder hast du immer noch ein Problem mit dem Upload des Bildes?
|
| Zeit:
23.02.2025 09:05:30 |
Hallo, nachdem die Außentemperaturen ja langsam steigen, frage ich mich auf welche Temperatursensoren sich die "Heizbetrieb Einschalt- und Ausschalthysterese" im Heizkreismodul beziehen?
|
| Zeit:
23.02.2025 09:44:29 |
da deine Heizkurve Witterungsgeführt ist, bestimmt die AT die Ein und Ausschalttemperaturen. Die Leistung der Wp wir auch über eine Art Leistungskurve die AT abhängig ist, gereget. Gutefrage
|
| Zeit:
23.02.2025 12:02:08 |
Zitat von gutefrage  da deine Heizkurve Witterungsgeführt ist, bestimmt die AT die Ein und Ausschalttemperaturen. Die Leistung der Wp wir auch über eine Art Leistungskurve die AT abhängig ist, gereget. Gutefrage Vielen Dank für die schnelle Antwort. Dass die Ein-und Ausschalttemperaturen von AT abhängen ist logisch, aber auf welchen Wert bezieht sich die Hysterese: VL oder RL, vom Heizkreis oder von der WP? Irgendwann ist ja der Moment erreicht, wo die minimale Heizleistung noch größer ist als der Heizbedarf
|
| Zeit:
23.02.2025 23:42:33 |
das liegt wider daran ob du einen HKP verbaut hast, der dann paralallel oder in Reihe bzw im Stich verbaut ist. Wo dann der errechnete RL zb im Puffer 1k überfahren und dann abgeschaltet wird. Bei erreichen des Rlaufes wird dann die Drehzahl auf die separat eingestellte Leistungskurve zurückgefahren. ( WP moduliert ).
Gutefrage
|
| Zeit:
24.02.2025 12:07:56 |
Zitat von gutefrage  das liegt wider daran ob du einen HKP verbaut hast, der dann paralallel oder in Reihe bzw im Stich verbaut ist. Wo dann der errechnete RL zb im Puffer 1k überfahren und dann abgeschaltet wird. Bei erreichen des Rlaufes wird dann die Drehzahl auf die separat eingestellte Leistungskurve[...] Aktuell habe ich einen Puffer im Rücklauf in Reihe sowei zwei Heizkreise, wovon einer gemischt ist. Die Modulkonfiguration sieht so aus: Dadurch habe ich drei verschiedene Rücklauftemperaturen: jeweils vom Heizkreis plus den "gemischten/geeinsamen" Rücklauf aus dem Puffer der zur WP geht.
|
| Zeit:
24.02.2025 13:11:33 |
das habe ich noch nicht gesehen. RL Puffer nur in Reihe ( Durchlaufspeicher ) und dann 3 verschieden Temperaturen bitte mal ne Skizze. Gutefrage
|
| Zeit:
24.02.2025 16:07:48 |
Zitat von gutefrage  das habe ich noch nicht gesehen. RL Puffer nur in Reihe ( Durchlaufspeicher ) und dann 3 verschieden Temperaturen bitte mal ne Skizze. Gutefrage Ursprünglich war es exakt nach dem Lambda Hydraulikschema 122 verbaut, aber dann habe ich die Stichleitung vom VL zum Puffer abgesperrt: Vielleicht hilft auch noch dieses Bild zur Beschreibung: |
| Zeit:
24.02.2025 16:36:35 |
und jetzt, was macht der Pufferfühler. Warum meldest du den Puffer den nicht ab.
Gutefrage
|
| Zeit:
24.02.2025 17:08:25 |
genau...der Pufferfühler ist noch in der Regelung aktiv aber der Puffer ist tot. Bei dem herrschenden "Optimierungswahn" hoffe ich das die Rohre nicht mehr so blank da an der Wand hängen ;-) Regelt die Primärpumpe die Spreizung jetzt wirklich immer genau auf die eingestellte Spreizung aus? Auch bei unterscheidlichen Verdichterleistungen?
|