| | Zeit:
02.12.2021 21:54:14 |
Guten Abend liebe Experten, Wir wohnen seit 6/21 in unserem Traumhäuschen und besitzen die Luftwärmepumpe: Alpha Innotec LWDV 91-1/3 mit Hdydraulikstation HSDV 9M1/3 mit 62 Liter Pufferspeicher und 180 Liter Warmwasser. Bin leider ein absoluter Laie und möchte gerne meine Wärmepumpe optimieren. Die Wärmepumpe ist ja modulierend und sollte somit nicht oft an/aus schalten? In den Betriebsstunden steht dort das der Verdichter 1855 Impulse bekommen hat, bei 2563 Betriebsstunden der Wärmepumpe. Auf Dauer eher ungesund für die Wärmepumpe? Habe mir aus Interesse die letzten zwei Monate meine Verbrauchswerte notiert. Oktober 261kWh Strom 1193kWh Wärmemenge AZ: 4,57 November 431kWh Strom 1860kWh Wärmemenge AZ: 4,31 Bedanke mich für jede Hilfe ; ) DTA Datei, hoffe es ist die richtige Datei. Datei von filehorst.de laden Inbetriebnahme WP 2021.12.2;18:56 Seriennummer;301201-697 KD-Index;f Seriennummer 2;301201-556 KD-Index 2;a Seriennummer 3;000000-000 KD-Index 3;a MAC;04-d1-6e-d0-53-4b IP;192.168.2.77 Subntzmsk.;255.255.255.0 Broadcast;192.168.2.255 Gateway;0.0.0.0 Anlagenstatus: Wärmepumpen Typ;LD9V Wärmepumpen Typ;HDT_6_LWD Softwarestand;V3.85.6 (r6445) Bivalenz Stufe;1 Betriebszustand;Heizen Leistung Ist;0.00 kW System Einstellung: EVU-Sperre;ohne ZWE Raumstation;Nein Einbindung;Rueckl. Mischkreis 1;Nein Störung;ohne ZWE Warmwasser1;Fuehler Warmwasser3;mit ZUP Warmwasser4;Sollwert Warmwasser5;mit HUP WW+WP max;0.0 h Pumpenoptim.;Ja Zugang;KD ÜberwachungVD;Ein Regelung HK;AT-Abh. Regelung MK1;AT-Abh. Ausheizen;m. Misch Elektr. Anode;Nein Heizgrenze;Ja Fernwartung;Nein Pumpenoptim. Zeit;180 min Meldung TDI;Ja Freig. ZWE;60 min Warmw. Nachheizung;Nein Warmw. Nachh. max;5.0 h Smart Grid;Nein Regelung MK1;schnell Temperaturen: Rückl.-Begr.;45.0°C Hysterese HR;2.0 K Hysterese WW;5.0 K TR Erh max;7.0 K Freig. ZWE;-2.0°C TDI-Solltemp;65.0°C TAussen max;45.0°C TAussen min;-25.0°C Absenk. bis;-20.0°C Max.Warmwassertemp.;65.0°C Min. Rückl.Solltemp.;15.0°C Effizienzpumpe: Wärmeverteilsystem;FBH Steuerung Hz.;Automatik Steuerung WW.;Automatik Zus. Wärmeerz 1; Art;Heizstab Funktion;Hz u. Ww Position;Integriert Ausgang;Out 1 Zus. Wärmeerz 2; Art;Nein Funktion;Nein Position;--- Ausgang;--- Pumpenvorlauf: Pumpenvorlauf ZUP;60 s Prioritäten: Warmwasser;1 Heizung;2 Schwimmbad;3 Anlagenkonfiguration: Heizung;Ja Warmwasser;Ja FlexConfig: OUT 2;ZIP OUT 3;ZWE2 Heizkurven Heizung;31.5°C;21.0°C;0.0 K Informationen Betriebsstunden: Betriebstund. VD1;2563h Impulse Verdichter 1;1855 Laufzeit Ø VD1;01:22 Betriebstunden ZWE1;65h Betriebstunden WP;2563h Betriebstunden Heiz.;2417h Betriebstunden WW;145h Informationen Temperaturen: Vorlauf;25.9°C Rücklauf;26.0°C Rückl.-Soll;28.1°C Heissgas;21.4°C Aussentemperatur;2.8°C Mitteltemperatur;3.5°C Warmwasser-Ist;40.2°C Warmwasser-Soll;48.5°C Wärmequelle-Ein;4.6°C Vorlauf max.;70.0°C Ansaug VD;36.3°C Ansaug-Verdamp;15.0°C VD-Heizung;47.8°C Überhitzung;34.1 K Überhitzung Soll;7.0 K Erweiterungsplatine;Nein Abschaltungen: 02.12.21 18:39 keine Anf.; 02.12.21 17:50 keine Anf.; 02.12.21 16:03 WPStörung; 02.12.21 15:13 keine Anf.; 02.12.21 12:33 WPStörung;
|
| Zeit:
03.12.2021 07:56:38 |
Ob da noch etwas zu gewinnen ist, hängt von der Hydraulik ab und ob man die HK noch runterbekommt.
1855 Starts bei 2562 Stunden ist jetzt nicht rekordverdächtig gut (für eine modulierende WP) , aber auch weit weit weg von schlecht. (kommt halt auf vieles an)
Inwieweit man das noch optimiert, obliegt der Ambition des Betreibers, sich tief in das Thema einzuarbeiten.
Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth www.waermepumpendoktor.com (Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung)
|
| Zeit:
03.12.2021 08:04:29 |
02.12.21 16:03 WPStörung; Zeigt es im Fehlerspeicher irgendwelche Fehlercodes an? Ich nehme an, die Wärmepumpe wurde bereits beim Estrich ausheizen verwendet?
|
| Zeit:
03.12.2021 08:14:16 |
das ist der Weg weit entfernt von gut
|
| Zeit:
03.12.2021 08:17:05 |
Ich schreib jetzt mal mein übliches Sprüchlein Err auf Max stellen Üv suchen und auf 6 oder mehr einstellen Heizkurve 27/-20 22 /+22 und 0 einstellen WW wurde schonmal richtig eingestellt :-) Kennst du die Längen der Heizkreise? Ganz so schlimm wie das linke Bild von Oetzi ist es nicht aber auch nicht so schön wie das recht
|
| Zeit:
03.12.2021 08:38:43 |
das Bild ist von mir und genau so schlim ist es...!
|
| Zeit:
03.12.2021 09:38:40 |
Sorry, da habe ich zu schnell geschaut und nicht auf die Namen geachtet Schön sieht das Dta nicht aus, da von modulieren nichts zu sehen ist |
| Zeit:
03.12.2021 12:56:37 |
Hi zusammen,
hat auch nette EVU unterbrechungen darin, noch dazu.
Gruß
|
| Zeit:
03.12.2021 13:37:20 |
Aber nur eine und die Dauerhaft :-)
|
| Zeit:
03.12.2021 14:46:50 |
Hallo, ich habe die selbe Alpha Innotec 😀 Ich würde wie vorher von den Experten schon geschrieben. Alle ERR ganz offen ( am besten Stellantriebe abschrauben) Überströmventil auf 6 27 / 22 /0 Heizkurve Hysterese HZ 1K Pumpenoptimierung auf 5 Minuten Für das Warmwasser Zeitprogramm einstellen ( das in der Nacht kein Warmwasser gemacht wird) Der Code lautet: 9445 ( Einstellungen: Datenzugang ) Und dann den Thermischen Abgleich durchführen. Effizienz Pumpe von Automatik auf Manuell z.b 80 einstellen ( danach wieder auf Automatik) Z.b alle 100 Meter Auf 1l / Minute Alles unter 50 Meter 0,3 oder 0,5l
|
| Zeit:
03.12.2021 15:04:06 |
Genau wie Jebro es sagt, aber die 100m Kreise voll aufdrehen.
|
| Zeit:
03.12.2021 15:08:23 |
Kann halt nur sein das dann zuwenig Druck ist wenn alle 100M voll offen sind.
Deshalb habe ich erstmal empfohlen auf 1l
Aber du Oetzi bist ja auch ein Experte 😀
|
| Zeit:
03.12.2021 16:02:46 |
Hallo Zusammen, Danke für die Hilfe, das freut mich. Ja die EVU findet zwei mal am Tag statt. Alle ERR öffen: Die EER auf max Temp stellen und zusätzlich die Stellantriebe auf Open stellen oder auf Automatisch belassen? Überströmventil auf 6, das hier? solange alle EER offen sind, kann der Pumpe kein Schaden passieren? 27 / 22 /0 HeizkurveHysterese HZ 1k Pumpenoptimierung auf 5 Minuten Warmwasser Zeitprogramm hab ich geändert sowie die Warmwasserzirkulation auf bestimmte Zeiten (Schichtarbeit) Zu den Heizkreislängen habe ich zwei Bilder: EG OG Was mir aufgefallen ist, das wenn die Wärmepumpe läuft, die Schaugläser nur einen geringen Durchfluss anzeigen. Soll ich dann jetzt erstmal eure empfohlene Einstellungen vornehmen und dann abwarten, wenn ja wie lange? Möchte gerne das Diagramm mit dem grünen Smiley am Ende der Optimieren haben; ) Vielen Dank
|
| Zeit:
03.12.2021 16:16:56 |
Stellantriebe am besten abschrauben und weg lassen sowie das Bild ist richtig ÜF auf 6 lassen
|
| Zeit:
03.12.2021 16:18:48 |
Daran denken es handelt sich um Sperrzeiten beim Warmwasser ( also z.b 20 Uhr - 14 Uhr )
|
| Zeit:
03.12.2021 16:21:27 |
Was mir aufgefallen ist, das wenn die Wärmepumpe läuft, die Schaugläser nur einen geringen Durchfluss anzeigen.
Antwort: Die LWDV moduliert automatisch mit 900l
|
| Zeit:
03.12.2021 16:32:00 |
Zitat von Jebro87  Daran denken es handelt sich um Sperrzeiten beim Warmwasser ( also z.b 20 Uhr - 14 Uhr ) Danke , hatte es natürlich falsch gemacht ; (
|
| Zeit:
03.12.2021 16:32:59 |
Zitat von Jebro87  Stellantriebe am besten abschrauben und weg lassen sowie das Bild ist richtig ÜF auf 6 lassen Kann ich das Problemlos, die müssten dann vorher Stromlos gemacht werden?
|
| Zeit:
03.12.2021 16:52:41 |
Problemlos abschrauben ( brauchen dann auch kein Strom mehr )
|
| Zeit:
03.12.2021 23:20:07 |
Strom verbrauchen die erst keinen mehr, wenn du nach dem Abschrauben alle ERRs auf 0 runterdrehst, oder die Sicherung für die ERRs wirfst.
Du kannst die Dinger aber auch drauf lassen und einfach nur von auto auf open stellen, das hat den selben Effekt :-)
|
| Zeit:
04.12.2021 22:40:24 |
Zitat von Rastelli  Strom verbrauchen die erst keinen mehr, wenn du nach dem Abschrauben alle ERRs auf 0 runterdrehst, oder die Sicherung für die ERRs wirfst.
Du kannst die Dinger aber auch drauf lassen und einfach nur von auto auf open stellen, das hat den selben Effekt :-) Danke, werde ich dann Stromlos machen, habe mal nach den Sicherungen geschaut, eine hat die Kennzeichnung HKV. Wenn die Wärmpumpe keine Anforderung hat oder die Sperre aktiv ist. Fördert die Pumpe weiterhin Wasser durch die Heizkreise, normal? Hier ein aktuelle DTA mit geänderter Einstellung. Datei von filehorst.de ladenDanke für eure Hilfe und einen schönen kommenden zweiten Advent. Inbetriebnahme WP 2021.12.4;22:15 Seriennummer;301201-697 KD-Index;f Seriennummer 2;301201-556 KD-Index 2;a Seriennummer 3;000000-000 KD-Index 3;a MAC;04-d1-6e-d0-53-4b IP;192.168.2.77 Subntzmsk.;255.255.255.0 Broadcast;192.168.2.255 Gateway;0.0.0.0 Anlagenstatus: Wärmepumpen Typ;LD9V Wärmepumpen Typ;HDT_6_LWD Softwarestand;V3.85.6 (r6445) Bivalenz Stufe;1 Betriebszustand;Heizen Leistung Ist;4.60 kW System Einstellung: EVU-Sperre;ohne ZWE Raumstation;Nein Einbindung;Rueckl. Mischkreis 1;Nein Störung;ohne ZWE Warmwasser1;Fuehler Warmwasser3;mit ZUP Warmwasser4;Sollwert Warmwasser5;mit HUP WW+WP max;0.0 h Pumpenoptim.;Ja Zugang;KD ÜberwachungVD;Ein Regelung HK;AT-Abh. Regelung MK1;AT-Abh. Ausheizen;m. Misch Elektr. Anode;Nein Heizgrenze;Ja Fernwartung;Nein Pumpenoptim. Zeit;5 min Meldung TDI;Ja Freig. ZWE;60 min Warmw. Nachheizung;Nein Warmw. Nachh. max;5.0 h Smart Grid;Nein Regelung MK1;schnell Temperaturen: Rückl.-Begr.;45.0°C Hysterese HR;1.0 K Hysterese WW;5.0 K TR Erh max;7.0 K Freig. ZWE;-2.0°C TDI-Solltemp;65.0°C TAussen max;45.0°C TAussen min;-25.0°C Absenk. bis;-20.0°C Max.Warmwassertemp.;65.0°C Min. Rückl.Solltemp.;15.0°C Effizienzpumpe: Wärmeverteilsystem;FBH Steuerung Hz.;Automatik Steuerung WW.;Automatik Zus. Wärmeerz 1; Art;Heizstab Funktion;Hz u. Ww Position;Integriert Ausgang;Out 1 Zus. Wärmeerz 2; Art;Nein Funktion;Nein Position;--- Ausgang;--- Pumpenvorlauf: Pumpenvorlauf ZUP;60 s Prioritäten: Warmwasser;1 Heizung;2 Schwimmbad;3 Anlagenkonfiguration: Heizung;Ja Warmwasser;Ja FlexConfig: OUT 2;ZIP OUT 3;ZWE2 Heizkurven Heizung;27.0°C;22.0°C;0.0 K Informationen Betriebsstunden: Betriebstund. VD1;2607h Impulse Verdichter 1;1870 Laufzeit Ø VD1;01:23 Betriebstunden ZWE1;65h Betriebstunden WP;2607h Betriebstunden Heiz.;2459h Betriebstunden WW;147h Informationen Temperaturen: Vorlauf;30.8°C Rücklauf;26.7°C Rückl.-Soll;26.4°C Heissgas;51.8°C Aussentemperatur;3.5°C Mitteltemperatur;2.7°C Warmwasser-Ist;42.5°C Warmwasser-Soll;48.0°C Wärmequelle-Ein;4.4°C Vorlauf max.;70.0°C Ansaug VD;1.6°C Ansaug-Verdamp;26.9°C VD-Heizung;54.6°C Überhitzung;6.1 K Überhitzung Soll;7.0 K Erweiterungsplatine;Nein Abschaltungen: 04.12.21 16:03 WPStörung; 04.12.21 12:33 WPStörung; 04.12.21 10:03 WPStörung; 03.12.21 17:23 keine Anf.; 03.12.21 16:03 WPStörung;
|
| Zeit:
04.12.2021 23:25:16 |
Wenn die Wärmpumpe keine Anforderung hat oder die Sperre aktiv ist. Fördert die Pumpe weiterhin Wasser durch die Heizkreise, normal? Ja normal
|
| Zeit:
04.12.2021 23:26:32 |
Freig. ZWE;-2.0°C
Würde ich auf -10 Grad noch einstellen
|
| Zeit:
05.12.2021 01:15:05 |
Keine Angst vor den -2 für den El. Zusatzheizer. Das ist eine Kann-Freigabe. Dazu müssen schon noch andere Bedingungen erfüllt sein. Wenn der bei - 2 schon kommen muss, stimmt grundsätzlich etwas nicht, dann helfen auch die - 10 nicht aus der Misere... Meiner steht demonstrativ auf +10, um zu zeigen, dass die eingestellte Freigabetemperatur nicht direkt etwas mit der Aktivierung des ZWE zu tun hat, sondern die Bivalenzstufe des Reglers letztlich über die Zusatzheizung entscheidet.
|
| Zeit:
06.12.2021 00:00:32 |
Hallo Für den Thermischen Abgleich, soll ich die Pumpe auf 100% Stellen? In den Unterlagen steht das die Umwälzpumpe max 1200L/h liefert. Also 20L/min. Habe dann einfach 20 : die Gesamtlänge aller Kreise gerechnet und das Ergebnis x den einzelnen Kreisen gerechnet. Ist das der richtige Weg? : ) Aktuelles DTA Datei von filehorst.de ladenSieht man schon eine Besserung zu Anfangs? EG Länge L/Min WO (110M) 2,1 WO (82M) 1,6 WO (82M) 1,6 WO (83M) 1,6 Küche (87M) 1,7 WC+Flur (72M) 1,4 OG Kind1 (73M) 1,4 Kind1 (70M) 1,3 Eltern (67M) 1,3 Eltern (74M) 1,4 Kind2 (99M) 1,9 Bad (55M) 1 Bad (60M) 1 Soll ich das so einmal einstellen? Vielen Dank ; )
|