Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Verwendung Stahl- und Kupferleitungen in Heizungsanlagen
Verfasser:
Günter Menze
Zeit: 29.04.2002 12:26:12
0
1442
An meiner bestehenden Heizungsanlage mit Stahlrohrleitungen, sollen Änderungen/Erweiterungen mit Kupferleitungen durchgeführt werden. Ist vor dem Hintergrund der galvanischer Spannungreihe diese Installation zulässig? Wenn ja, unter welchen Bedingungen?

MfG Günter Menze

Verfasser:
B. Bosy
Zeit: 29.04.2002 21:38:42
0
1443
Die Erweiterung kann beruhigt mit Kuperrohr durchgeführt werden. Die elektrochemische Korrosion ist zu vernachlässigen.
Würde es zu erheblichen Korrosionen kommen, dann dürfte man in Heizungsanlagen nie Kupfer verwenden, da ja fast alle Heizkörper und Heizkessel aus Stahl sind.
Voraussetzung ist natürlich, dass das Heizungswasser nicht immer wieder erneuert wird, möglichst selten nachgefüllt und wenig Luft eingesaugt wird.
es grüßt
Bruno Bosy

Verfasser:
b.quiel
Zeit: 30.04.2002 08:19:18
0
1444
Die elektrochemische Spannungsreihe können Sie im
Heizungskreislauf vernachlässigen. Die Kombination
von Stahl- und Cu-Rohren ist völlig unproblematisch,
(sagt auch die VDI 2035-2 "Vermeidung von Schäden in
Warmwasseranlagen")
Voraussetzung. richtig ausgelegtes und funktionierendes
Ausdehnungsgefäß

Verfasser:
Rolf Werner
Zeit: 30.04.2002 08:20:40
0
1445
Rohrleitungen aus Kupfer und feuerverzinktem und unlegierten Stahl dürfen in geschlossenen Heizungsanalagen kombiniert werden, ohne dass eine Beeinträchtigung der Stahlbauteile befürchtet werden müsste.
Als geschlossene Systeme gelten solche, bei denen "bei bestimmungsgemäßer Betriebsweise kein nennenswerter Sauerstoffzutritt möglich ist, wie z.B. in Anlagen mit Membran-Druckausdehnungsgefäß und ohne andere, gasdurchlässige Bauteile" (VDI 2035/2). Der mit dem Füll- und Ergänzungswasser eingebrachte Sauerstoff wird durch die erwünschte, übliche Dckschichtbildung metallischer Bauteile gebunden.

Verfasser:
Michael Euler
Zeit: 24.05.2002 20:25:31
0
1446
Ich möchte gerne einen Heizkörper in einem Raum installieren. Dazu muß ich die Vor-und Rücklaufleitung 3/4 Zoll Stahlrohre) mit einem T-Stück anzapfen und dann zum Heizkörper führen. Da ich keine lUst habe, mir für diese Installationsarbeiten eine 3/4 Zoll Gewindeschneidkluppe incl. Ratsche zu kaufen, würde ich gerne wissen, ob es Alternative Befestigungmethoden gibt. Ich habe gehört, daß es eine Art Quetschverbinder für solche Zwecke gibt. Wie heißen die Dinger genau und wo kann man so etwas bekommen?

Danke

M. Euler
e-mail: Heike.Euler@t-online.de

Verfasser:
Bruno Bosy
Zeit: 26.05.2002 19:26:57
0
1447
Moin Herr Michael Euler,
wenden Sie sich mit Ihrem Problem an einen Heizungsfachbetrieb. Da sind Sie an der richtigen Stelle.
m.f.G.
B. Bosy