| | | | Zeit:
30.10.2025 23:54:08 |
Einen 10 Liter Eimer wird doch sicher jeder haben.
Gutefrage
|
| | Zeit:
31.10.2025 07:52:22 |
Zitat von gutefrage  Bzw: HB meinte: wenn EIN Stab mal durchbrennt, kann der gezielt bis zur Rep herausgenommen werden, und die Zusatzheizung funktioniert (reduziert) immer noch. Machte Sinn für mich. Ist für mich nicht verständlich. Da der Heizstab im Stern auch wenn er im Dreieck angeschlossen wäre, fehlen im[...] Stimmt, gute... Graphitstäbe oder ne Verbindung daraus.... Jupp, gäbe nen satten kurzen. Nicht zuende gedacht. Also kann auch der 3-Phasen LS drin bleiben im Schrank, macht ja dann keinen Unterschied (denn dann geht ja auch nicht die „manuelle Freigabe“ von Stufe „1“, „1+2“, „1+3“, „2+3“, nur „2“ oder nur „3“, je nach Leistung, sind doch gestaffelt und haben nur alle zusammen ihre 8,8kW)
|
| | Zeit:
31.10.2025 07:58:24 |
Zitat von gutefrage  Einen 10 Liter Eimer wird doch sicher jeder haben.
Gutefrage Und wie willst nen Eimer unter die (montierte) WP stellen?
|
| | Zeit:
31.10.2025 08:35:19 |
Zitat von gutefrage  Bzw: HB meinte: wenn EIN Stab mal durchbrennt, kann der gezielt bis zur Rep herausgenommen werden, und die Zusatzheizung funktioniert (reduziert) immer noch. Machte Sinn für mich. Ist für mich nicht verständlich. Da der Heizstab im Stern auch wenn er im Dreieck angeschlossen wäre, fehlen im[...] Ich habe die EU20L Hydraulikstation aufgeschraubt und wollte früher auch immer wissen, wie das genau aufgebaut wird. Das mit dem Schütz ist in den Dokumenten und Fotos von Lambda nie nachvollziehbar gewesen. Unter der Plastikhülle vom Heizstab sieht man 6 schwarze Adern + PE (als 7 adrige Leitung)+ extra 2 Adern als Leitung an einenn Überhitzungsschalter der seitlich angebracht ist. Beides geht in den kleinen Kasten links. Dort ist ein 4-poliges Schütz von Benedikt +Reihenklemme+Reihenklemme für PE. Von den 6 Adern gehen 3 auf die jeweiligen Phasen am Ausgang des Schützes. Die anderen drei sind in einer Adernendhülse zusammen auf den N-Ausgang. Also muss man N auch anschließen und es gibt keine Sternpunktprobleme, von den 3 offenbar separaten Heizdrähten kann jeder einzeln ohne Sternpunktverschiebung angeschlossen werden. Der Warnaufkleber warnt ja auch dass N angeschlossen sein muss. Die 400V schließt man am Schütz an. Der Schaltkontakt ist in Reihe mit dem Überhitzungsschalter. Die beiden Adern gehen zur Steuerungseinheit. Mit PE-Anschlüssen, z.B. für das Umschaltventil wurde gespart. Ich habe die Ansteuerung des Schützes und das Umschaltventil mit einer 5 adrigen Leitung zur Steuerung gelegt und N verbunden und noch eine schmale Feuchtraumdose rechts in die Hydraulikstation mit selbstbohrenden Schrauben geschraubt zum Verklemmen und Verlängern aller Leitungen, auch PWM und Pumpendauerstrom. Wichtiger Warn- und Sicherheitshinweis: Elektrische Arbeiten niemals von Elektikern oder Heizungsbauern ausführen lassen, die haben nämlich keine Ahnung. Alle Facharbeiten immer gut prüfen, ob alles sicher und korrekt ausgeführt wurde.
|
| | Zeit:
31.10.2025 08:44:41 |
Das sollte ein Spass sein. Vorgänger schrieb nicht jeder hat eine Apparatur zum Wasser messen. Naja Reenergy_66. Könnte man den Luftdurchsatz mit in der Luft enthaltene Feuchtigkeit errechnen. Ist aber schwierig. Verdampfertemperatur mit wechselden Zuständen. Man könnte das Gehäuse abmachen und einen Bogen auf den Ablauf stecken und das Wasser im Eimer messen. Der The wollte aber wissen wie viel Wasser der Boden aufnimmt. Da nehm ich mir eien vollen Eimer Wasser und gieße ihn auf die Fläche auf der die WP steht. Wenn 4 Eimer p.Std versickern 40 Liter p,Stunde. Das kann so lange Testen biis die Jungs mit der " Jacke kommen". Der Sickerschacht sollte aber Frostfrei ausgelegt sein. In DE 70 cm mind. Gutefrage
|
| | Zeit:
31.10.2025 09:01:47 |
Hallo WP, das hast du schön erklährt. Aber auf die Aussage des HB "Wenn ein Stab mal durchbrennt könnte man durch 1 Phasig den wegschalten bist du nicht eingegangen" Auch die Aussage 1 Phasig ist irreführend. Laien könnten annehmen 1 Phase auf den Schütz zu klemmen. Dann erhöht sich aber der MP auf das 3 fache. Da er die Heizpatrone Quergelegt hat, vermute ich mal ein Ablenkungsmanöver. Je nach dem wo der seitliche Aussgang der Patrone liegt kann die Luft nicht nach oben steigen. Sollte der Heizstab nicht mit Wasser voll umschlossen sein, fängt der an zu glühen. Wenn der STB dann auslöst ist die Frage. Gutefrage
|
| | Zeit:
31.10.2025 11:23:59 |
Moin, Heute was dazugelernt und falsche Einstellungen bei meinem System identifiziert. Heute Morgen hat meine Lambda zum ersten mal Abgetaut und es lief nicht so gut. Der VL war -1.8K unter dem Sollwert: Nach der ersten Abtauung konnte die WP nicht wieder auf Soll VL kommen wegen der maximalen Leistungsbegrenzung die zu niedrig war. Sie hatte einen Qp von 3.9kW aber sie wollte 5kW in der Sollleistungslogik. Problem hier meines achtens ist die Trägheit des Aussentemperatursensors und auch die Berechnete AT die weit über der realen momentanen AT lag. Die WP dachte sie wäre bei 9.4°C AT, sie war aber in Realität um die 4-5°C. Dass heisst der Leistungskanal den ich eingestellt hatte war ungenügend - passte zwar auf Papier und war theoretisch richtig berechnet, man braucht aber einen Offset wegen der Trägheit des AT Sensors und der berechneten AT. Ich hab das jetzt wieder weit höher gesetzt mit der Maximalleistung: Ich hatte das nach der 2ten Abtauung in der Historie umgestellt, die WP hat dann auch mit 5kW die Fehlende Energie im System nach der Änderung kompensiert. Die Abtauung lief jetzt so 3,5 Minuten bei 10.5kW. Die Heizlast müsste so bei 3.6-4kW liegen. Das heisst nur für die Abtauung sollte die Maximale Leistung hier +17.1% über der Heizlast liegen damit es sich ausrechnet. Dann wie gesagt braucht man nochmal mehr Leistung darüber damit die Einstellung mit der richtigen AT sich mit übereinstimmt und nicht wegen der trägeren berechneten AT zu wenig anliegt. Ansonsten hat das mit dem RL Puffer und ÜSV scheinbar gut geklappt. Durchfluss war 1400l/std wie erwartet. Er hat zwar bis zu 19,5°C Wasser im VL gepustet da aber der ÜSV offen war ging ein gutes Teil davon wahrscheinlich zurück ins Puffer, weiss jetzt nicht die %Zahl was in den HK ging und was überströmt wurde. Die RL Absenkung nach Abtauen war nur so 1°C. Hoffe das hilft anderen die das gleiche Problem haben/hatten.
|
| | Zeit:
31.10.2025 11:39:23 |
AndreiLux, 1400 Liter bei 100% Pumpenleistung bei 5 K sind 8,2 Kw. mag ausreichend sein, gut ist aber anders. Was für für Rohre verlegt ? Gutefrage
|
| | Zeit:
31.10.2025 11:44:58 |
Ach ja, dann noch diese Sache: Da gibts noch eine +150W über Norm in der Aufnahmeleistung der WP auf dem 1 Phasigen Eingang. Ich weiss jetzt nicht genau was das ist, die Pumpe ist es nicht, vielleicht ist das der Ventilator? Muss ich dann mal draußen erwischen wenn sie Abtaut. Jedenfalls ist diese Leistung relativ hoch und natürlich nicht im COP der Lambda Steuerung selbst angezeigt. Bei mir ist dass dann einen Unterschied im gemessenen Systemleistungsfaktor zwischen 3.6 und 5.5. (Während dieser Leistung vs nach der Leistung). Bin gespannt wie das dann bei öfterem Abtauen sich auf die JAZ erwirkt. Zitat von gutefrage  AndreiLux, 1400 Liter bei 100% Pumpenleistung bei 5 K sind 8,2 Kw. mag ausreichend sein, gut ist aber anders. Was für für Rohre verlegt ? Gutefrage Ich laufe daher 6K Spreizung und änder das entsprechend wenn es nicht genügend sollte. Alte ~DN35 Stahl Verteilerrohre im Haus, es ist was es ist.
|
| | Zeit:
31.10.2025 12:23:44 |
Da ist ja nix schlimmes. Was mich interressiert ist die Anbindeleitung zur WP bis ins Haus.
Gutefrage
|
| | Zeit:
31.10.2025 12:27:17 |
Der Durchfluss ist im HKL selber eingeschränkt, WW macht die WP bis zu 2100l/std ohne Probleme.
|
| | Zeit:
31.10.2025 12:37:25 |
Zitat von AndreiLux  Bin gespannt wie das dann bei öfterem Abtauen sich auf die JAZ erwirkt Die Wäremenergie, die gerade so zum Auftauen der Vereisung nötig ist, ist identisch mit der durch die vorherige Kondensation abgegebenen Energie. Trotzdem wird das nicht neutral sein, weil das Abtauwasser natürlich nicht nur auf genau den Taupunkt erwärmt wird, die Lambda nie mit 100% Wirkungsgrad läuft, der Wirkungsgrad während der zunehmenden Vereisung des Tauschers abnimmt (das Eis isoliert, guck mal auf die Verdampfungstemperatur) usw.
|
| | Zeit:
31.10.2025 12:38:03 |
Danach hab ich doch nicht gefragt. behalt es für dich.
Gutefrage
|
| | Zeit:
31.10.2025 12:54:27 |
Zitat von Chaot  Zitat von AndreiLux  [...] Die Wäremenergie, die gerade so zum Auftauen der Vereisung nötig ist, ist identisch mit der durch die vorherige Kondensation abgegebenen Energie. Trotzdem wird das nicht neutral sein, weil das Abtauwasser natürlich nicht nur auf genau den Taupunkt erwärmt wird, die Lambda nie mit 100%[...] Ich weiß jetzt nicht genau worauf du hinauswillst hier. Mit der JAZ Aussage meinte ich diese +150W Aufnahmeleistung beim Abtauen. Wenn du sie nicht extern misst, siehst du sie nicht in den Lambda Statistiken.
|
| | Zeit:
31.10.2025 13:14:09 |
Zitat von AndreiLux  Zitat von Chaot  [...] Ich weiß jetzt nicht genau worauf du hinauswillst hier. Mit der JAZ Aussage meinte ich diese +150W Aufnahmeleistung beim Abtauen. Wenn du sie nicht extern misst, siehst du sie nicht in den Lambda Statistiken. Ah, OK, dann hatte ich das falsch gelesen. Die Menge der Abtauungen über den Winter sind natürlich bei jedem unterschiedlich (Klima, Heizkurve, Leistungsbedarf), aber um die Relevanz einzuschätzen, reichen ja auch grobe Annahmen, z.B. an 150 Tagen im Durchschnitt alle 2h für 5min 150W die unterschlagen werden --> 22,5 kWh unterschlagene elektrische Energie => Einfluss kleiner 1% Wenn man noch davon ausgeht, dass die von der Lambda angegebene elektrisch aufgenommene Energie ebenfalls nicht 100% genau ist, geht die Abweichung wahrscheinlich im Rauschen unter...
|
| | Zeit:
31.10.2025 13:38:04 |
Diese Leistung sieht nach fixen 15 Minuten aus, es verlängert sich nach dem eigentlichen Abtauen (wie gesagt, 3:30 Minuten hier). Ich sehe auch in den Einstellungen das die Ventilator freigabe erst bei EQin von -1°C ist, war aber +1.8°C bei mir. Deswegen bin ich mir nicht sicher ob das wirklich der Ventilator war. Lauf EqM Rating war das auch nicht der Ventilator da er ganz klar bei gleichem % nachher bei ~45W läuft. Ich weiss dass irgendwo noch in der WP noch ein elektrisches Heizelement sein sollte - vielleicht springt das an beim Abtauen?
|
| | Zeit:
31.10.2025 13:48:16 |
Eine selbstregeldee Heizband ist schon verbaut unten in der Wanne. Ob ein Heizband am Lüftertrichter ist ?
Gutefrage
|
| | Zeit:
01.11.2025 18:11:36 |
Hat hier schon jemand mal versucht einen anderen Wetterdienst, auser "Openweather" zu verwenden?
|
| | Zeit:
01.11.2025 21:40:14 |
Zitat von Streety2  Hat hier schon jemand mal versucht einen anderen Wetterdienst, auser "Openweather" zu verwenden? Die Lambda wird einen anderen Wetterdienst wohl eher nicht verstehen. Das ist ja nicht normiert
|
| | Zeit:
02.11.2025 10:36:22 |
Zitat von Chaot  Zitat von Streety2  [...] Die Lambda wird einen anderen Wetterdienst wohl eher nicht verstehen. Das ist ja nicht normiert Da hast du recht. Ich werde bei Gelegenheit mal eine Anfrage stellen. OW weicht zu stark ab, sonst eine super Funktion.
|
| | Zeit:
02.11.2025 16:36:11 |
Ich überlege ja, ob man die VNC-Fernsteuerung über das Internet (heisst glaube ich Connected Heat) aus Sicherheitsgründen nicht besser abschaltet und nur bei Bedarf anschaltet. Ich nutze diese sowieso nie, denn man kann ja per LAN (bzw. über das Internet über VPN) die lokale VNC- Steuerung über Port 5900 nutzen (oder aber über Smart Home Systeme wie fhem oder Homeassistant, die wiederum über Modbus auf die Lambda zugreifen). Einen Schalter in der Konfiguration zum Abschalten der VNC-Fernsteuerung aus dem Internet habe ich leider nicht gefunden, sodass das Abschalten dann wohl nur über eine Firewall-Konfiguration im Router bzw. das Blockierung der entsprechenden VNC-Fernsteuerungs-Ports ginge. Gleichzeitig will man natürlich die Wetterabfragen aus dem Internet, die VNC-Steuerung aus dem LAN sowie Modbus-Abfragen aus dem LAN zulassen. Hat das schon einmal jemand gemacht und kann seine Erfahrungen / Router Firewall-Konfiguration teilen?
|
| | Zeit:
03.11.2025 07:41:00 |
Kastrierst Dir damit nicht auch die Möglichkeit, das „mal schnell“ n Update aufgespielt werden kann? Als ich nach der zeitumstellung gegen 11h per Kontaktformular nachfragte, warum die WP nichts davon mitbekommen hat, hatte ich 90min später n Update auf der Pumpe... Sperren wegen Sicherheitsbedenken? Vermutlich, oder? Gäbe es da nicht andere Möglichkeiten, umsetzbare Möglichkeiten?
|
| | Zeit:
03.11.2025 08:29:20 |
Oder will man damit erreichen das "Lambda" nicht ins Logbuch sehen kann. Im Falle einer Garantie überflüssig.
|
| | Zeit:
03.11.2025 08:44:38 |
Ich finde den Wunsch sehr nachvollziehbar. Die Sicherheitslücken sind weiter oben dokumentiert.
|
| | Zeit:
03.11.2025 10:03:15 |
Zitat von Reenergy_66  Kastrierst Dir damit nicht auch die Möglichkeit, das „mal schnell“ n Update aufgespielt werden kann? Als ich nach der zeitumstellung gegen 11h per Kontaktformular nachfragte, warum die WP nichts davon mitbekommen hat, hatte ich 90min später n Update auf der Pumpe... Sperren wegen[...] Man könnte den Fernzugriff ja "per Knopfdruck" bei Bedarf wieder temporär freischalten...
|