| | | | Zeit:
08.01.2026 17:20:02 |
Zitat von AndreiLux  Nein, es ist nicht unbedingt falsch so wie er es hat. Ich sehe jetzt nicht was fürn Nachteil es haben würde, sogar die Konfiguration sollte besser sein. Wie konfigurierst du die Ein- und Ausschalthysterese ohne X31? Ich kenne das nur so, dass Ein- und Ausschalthysterese im Puffermodul definiert werden. Dazu muss X31 aber vorhanden sein. Kann natürlich sein, dass die Analge auch mit der vom TE dargestellten Konfiguration läuft, dazu weiß ich zu wenig über alternative Konfigurationen. Mich würde nicht zuletzt die Temperatur im Puffer oben interessieren, schon alleine deshalb hätte ich X31 dort gerne verbaut.
|
| | Zeit:
08.01.2026 17:34:09 |
Der Heizkreis hat doch die Hysterese oder ist die nicht verfügbar in der Konfig? RL im Heizkreis bei ihm nehm ich an ist nicht ein eigener echter Sensor sondern der RL Fühler an der WP selber. Hysteresenlogik würde dann normal funktionieren. Edit: Ach ja Mist, dann würde sie nicht angehen, stimmt, hast recht. @lambdawp13 Heizkreis Master auf 2 setzen. Den Puffer +1K Offset könnte aber man aber streichen.
|
| | Zeit:
08.01.2026 18:02:10 |
Zitat von AndreiLux  Der Heizkreis hat doch die Hysterese oder ist die nicht verfügbar in der Konfig? RL im Heizkreis bei ihm nehm ich an ist nicht ein eigener echter Sensor sondern der RL Fühler an der WP selber. Hysteresenlogik würde dann normal funktionieren. Edit: Ach ja Mist, dann würde[...] Heizkreis Master auf 2 setzen. Kann da was nachteiliges passieren? Blöde Frage, aber hättest du vielleicht die Möglichkeit kurz zu telefonieren? Du wärst der Held meiner Family angesichts der angekündigten zweistelligen Minusgrade
|
| | Zeit:
08.01.2026 18:15:52 |
Zitat von lambdawp13  Zitat von AndreiLux  [...] Heizkreis Master auf 2 setzen. Kann da was nachteiliges passieren? Blöde Frage, aber hättest du vielleicht die Möglichkeit kurz zu telefonieren? Du wärst der Held meiner Family angesichts der angekündigten zweistelligen Minusgrade Einfach Heizkreis Master hier auf 2 stellen (Puffer), du brauchst Expert Login, ggf dein HB fragen. Aber das ist jetzt alles irrelevant und ändert nicht die momentane Funktion der WP im Dauerbetrieb, kannst du auch im März umsetzen. Momentan solltest du einfach die Anfragespreizung im Heizkreis von 10K auf vielleicht 5K umsetzen, das sollte die Vorlaufruntermischung lösen. Wie gross ist der Puffer?
|
| | Zeit:
08.01.2026 18:22:26 |
Ist ein Puffer mit 300 L. Die Spreizung ist aktuell auf 3 K eingestellt. VL aktuell 33 Grad, RL 38,3
|
| | Zeit:
08.01.2026 18:25:45 |
Hier steht 10K Spreizung (dT). Hast du das jetzt auf 3K geändert oder was steht da jetzt? 3K ist auch vielleicht zu niedrig, bleib auf 4-5K.
|
| | Zeit:
08.01.2026 18:28:53 |
Zitat von AndreiLux  Momentan solltest du einfach die Anfragespreizung im Heizkreis von 10K auf vielleicht 5K umsetzen, das sollte die Vorlaufruntermischung lösen.[...] Das geht auch nur mit Level 2 Rechten, müsste also der HB oder der Lambda-Support machen.
|
| | Zeit:
08.01.2026 18:30:17 |
Genau, hatte es auf 5 K und jetzt 3 K gestellt. Keine Änderung festzustellen.
HLP läuft auf 100% Verdichter auf 90%
Die Bude wird nicht warm….
|
| | Zeit:
08.01.2026 18:30:50 |
Ich habe ein PW bis Level 3
|
| | Zeit:
08.01.2026 18:36:13 |
Jetzt musst du warten, du hast dein RL um +5K erhöht und dass sind dann um die 500L, das dauert jetzt ne Stunde oder mehr. Du kannst den Heizstabeinstellungen hier runtersetzen damit er angeht und mithilft.
|
| | Zeit:
08.01.2026 18:36:18 |
Zitat von AndreiLux  Einfach Heizkreis Master hier auf 2 stellen (Puffer), du brauchst Expert Login, ggf dein HB fragen.[...] Dafür reicht Service Login. Falls lambdawp den hat, kann die Konfiguration UND die Spreizung der WP umgestellt werden. Falls keine Level 2 (Service) Rechte vorhanden sind, könnte als Sofortmaßnahme die Leistung der Heizkreispumpe runtergesetzt werden. Aktuell wird der Heizkreisvolumenstrom nicht nur für den Regebetrieb zu hoch sein, sondern auch beim Abtauen verhindern, dass der Puffer mit genutzt wird. Ich würde auf die Schnelle erstmal die Leistung der Heizkreispumpe runtersetzen und morgen dann zu Geschäftszeiten den HB oder Service bitten, die WP-Spreizung zu verringern. Dann die Heizkreispumpe wieder zurückstellen oder sogar noch eine Stufe stärker (falls sich danach im Heizkreis eine Spreizung einstellt, die in der Nähe der der Wärmepumpe liegt). [EDIT] Hat sich erledigt da die passenden Rechte existieren...
|
| | Zeit:
08.01.2026 18:41:16 |
Meinst du die Einstellungen Wärmeabgabesystem -> Ladepumpe Max. Drehzahl reduzieren?
|
| | Zeit:
08.01.2026 18:41:35 |
Zitat von lambdawp13  Die Bude wird nicht warm…. Die WP leistet ja 13kW und wird sie auch los sonst würde sie runterfahren, die Energie kommt ins Haus rein. Wenn das jetzt nicht reicht bei -1°C ist sie dann nicht derb unterdimensioniert? Wenn das September eingebaut wurde was ist jetzt in der kalten Novemberwoche passiert? Zitat von lambdawp13; Meinst du die Einstellungen Wärmeabgabesystem -> Ladepumpe Max. Drehzahl reduzieren? Nein nicht anfassen! Er meint die Einstellung an der Pumpengruppe, nicht die Lambda Einstellungen.
|
| | Zeit:
08.01.2026 19:00:04 |
@lambdawp13, lt. Screenshot ist deine WP seit 33 Minuten im Regelbetrieb und die Außentemperatur beträgt -0,5 Grad. Kann es sein, dass deine WP momentan gerade relativ oft abtauen muss? Evtl. kommt deine WP auch deshalb gerade an ihre Grenzen.
|
| | Zeit:
08.01.2026 22:01:17 |
Zitat von lambdawp13  Genau, hatte es auf 5 K und jetzt 3 K gestellt. Keine Änderung festzustellen.
HLP läuft auf 100% Verdichter auf 90%
Die Bude wird nicht warm…. Na wenn die Lambda mit 100% Leistung laeuft und die Bude nicht warm wird, iss die Lambda halt zu klein dimensioniert. Entweder Heizstab dazu nehmen, oder paar Heizkoerper abdrehen und nur da heizen, wo es wichtig ist. Die Einstellungen helfen im wesentlichen nur bei der Effizienz und im Teillastbereich, wenn sie ihre Waerme nicht los wird und runterregelt.
|
| | Zeit:
08.01.2026 22:19:29 |
Zitat von Iagash  Die Einstellungen helfen im wesentlichen nur bei der Effizienz und im Teillastbereich, wenn sie ihre Waerme nicht los wird und runterregelt.[...] Klar, die Unterdimensionierung kriegt man damit nicht eingefangen. Wenn die Einstellungen aber z.B. zu 2K geringerer VLT führen, hat die Lambda sofort 5% mehr Leistungsreserve. Das kann man dann ggf. schon mit dem Raumthermometer messen
|
| | Zeit:
08.01.2026 22:47:26 |
Zur Heizstab-Diskussion: ich habe eine Eu08 (damals gabs die 10er noch nicht). NAT -11. In den letzten beiden Nächten hatten wir -13 bzw -12 Grad. Meine Lambda ist bei mehr als 50% ziemlich laut (evtl weil sie an der Hauswand steht und daher der Schall reflektiert wird) und um den Nachbarschaftsfrieden nicht zu gefährden, fahre ich die Lambda nachts im Silent Modus, der auf max 50% Leistung konfiguriert ist. In den beiden Nächten hat dann in der Früh kurz nach Ende des Silent Modes der Heizstab für jeweils 30 Minuten eingesetzt. Die WP lief zu der Zeit mit 90% Leistung. Die 30 Minuten Heizstab (mit 9kW) haben ausgereicht, um die Soll- Temperatur zu erreichen. Den restlichen Tag hatten wir auch -5 Grad und kälter, aber da hat die Leistung der EU08 ausgereicht. Ich bin mit diesem Verhalten sehr zufrieden. Wenn zweimal im Jahr der Heizstab für 30 Min. einsetzt und dann 9 kw zieht, ist das mE genau das, wofür der Heizstab gedacht ist. Ohne Silent Mode hätte es vermutlich auch ohne Heizstab funktioniert. Wir hatten vor Weihnachten schon Temperaturen mit -7 oder -8 Grad und da musste der Heizstab nicht einsetzen. Die Soll-Temperaturen im Haus konnten gehalten werden.
|
| | Zeit:
08.01.2026 23:01:37 |
Seid ihr sicher, dass durch runter stellen der HKP das Gebäude wärmer wird? Aus meiner Sicht ändert sich dadurch nichts wesentlich an der Wärme Abgabe, man spart nur etwas pumpen Strom + es ist eigentlich etwas ineffizienter erst auf eine höhere Temperatur zu erhitzen um dann runter zu mischen. Ich sehe es auch nicht so wie hier vor kurzem mal erwähnt - aus meiner Sicht ist eine Rücklaufanhebung schlimmer, nicht harmloser, als eine Vorlaufsenkung. Also lieber HKp zu hoch als anders. Herum
|
| | Zeit:
08.01.2026 23:23:14 |
Zitat von GreenWorld  [...]aus meiner Sicht ist eine Rücklaufanhebung schlimmer, nicht harmloser, als eine Vorlaufsenkung. Also lieber HKp zu hoch als anders. Herum Kannst Du das begruenden? Ich arbeite mit Ruecklaufanhebung durch den Puffer. Die Heizkreispumpe wird auf eine Spreizung von 5.6°K geregelt, die WP laeuft mit 5°K Spreizung. Der positive Effekt aus meiner Sicht ist, dass der Puffer immer warm ist/wird und wenn sie Brauchwasser macht, ich nichts bei der Raumtemperatur merke, weil der Puffer weiter Vorlauftemperatur liefert. Wenn ich die HKP auf eine Spreizung < 5°K regele ist der Puffer immer auf Ruecklauftemperatur und es wird frisch, wenn sie Brauchwasser macht (Altbau, alles Heizkoerper). Wenn die Spreizungen unterschiedlich sind hat man immer einen Verlust an Effizienz. Wenn der Puffer warm ist, verliert er wegen der hoeheren Temperatur mehr Energie an die Umgebung. Das ist in meinem Fall egal, weil er unten im Flur steht und da eh geheizt wird.
|
| | Zeit:
08.01.2026 23:23:40 |
Zitat von GreenWorld  Seid ihr sicher, dass durch runter stellen der HKP das Gebäude wärmer wird? Aus meiner Sicht ändert sich dadurch nichts wesentlich an der Wärme Abgabe, man spart nur etwas pumpen Strom + es ist eigentlich etwas ineffizienter erst auf eine höhere Temperatur zu erhitzen um dann runter zu mischen.[...] Das hat er nicht damit gemeint, er meinte die HKP momentan heruntersetzen damit das System wieder auf Ziel VL kommt, und dann wieder hochstellen. Aber Primärvolumen sollte immer höher sein. Vorlaufabsenkung ist definitiv schlimmer da es absolute keinen Sinn hat das so zu betreiben. Wenn du 40°C bei der WP generierst aber dann nur 37°C in den HK kommen dann verschwendest du 6-7% Effizienz an der WP wegen den 3°C. Wenn du schon bei Maximalvolumenstrom im Heizkreis betreibst, dann kostet dir ist eine Rücklaufanhebung auf der WP Seite nichts. Könnte sogar positiv sein weil die WP dann kleinerer Heisgas betreiben könnte wegen der physikalischen limitierter Transmission am PWT (ich sprech hier von relative hohen Spreizungen, wie 10K gerade).
|
| | Zeit:
08.01.2026 23:36:18 |
Aber durch die Rücklauf Anhebung regelt die WP doch runter bzw. taktet sogar? Für mich bei dem Thema generell auch noch etwas unklar: ist die Strom Verteilung im Gebäude nicht vom durchfluss abhängig? Also wenn der Abgleich so ist, dass ein Raum 10% des Durchflusses hat, gilt das auch noch, wenn die Pumpenleistung verändert wird?
|
| | Zeit:
08.01.2026 23:41:26 |
Zitat: Aber durch die Rücklauf Anhebung regelt die WP doch runter bzw. taktet sogar? Nein, eine Rücklaufanhebung relativ zum Heizkreis RL. Die WP aber fährt aber mit einer kleinerer Spreizung deshalb moduliert sie normal. Zitat: Also wenn der Abgleich so ist, dass ein Raum 10% des Durchflusses hat, gilt das auch noch, wenn die Pumpenleistung verändert wird? Mit statischen Ventilen ja. Mit AFC Ventile nein.
|
| | Zeit:
09.01.2026 00:00:55 |
Zitat von AndreiLux  Mit statischen Ventilen ja. Mit AFC Ventile nein. Also bei mir hat das mit statischen Ventilen auch nicht geklappt. Ich habe einen Durchsatz zwischen 300l/h und 1200l/h im Heizkreis, je nach Leistung der Lambda. Ich muss die Spreizung an den Heizkoerpern messen und habe Stellmotore an den Ventilen, die ich nachregele, weil bei hohem Durchsatz die Druckverluste im Rohrsystem zu hoch waren und Heizkoerper die nur wenige Rohrmeter Anbindung haben, viel zu warm wurden. Ein statischer Abgleich klappt eigentlich nur wenn die Pumpe mit gleicher Leistung laeuft und der Waermeerzeuger die Spreizung an die Leistung anpasst.
|
| | Zeit:
09.01.2026 00:06:08 |
| |
| | Zeit:
09.01.2026 00:23:32 |
Zitat von AndreiLux  Das klappt mit statischen Ventile so lange diese eine hohe Ventilautorität im System haben[...] Bei einer Druckdifferenz die zwischen 4kPa (300l/h) und 30kPa(1200l/h) an der Pumpe liegt? Ich habe Zweifel (und ein schlechtes Rohrnetz).
|