| | | | Zeit:
26.01.2026 11:15:45 |
Zeig Mal ein Screenshot vom Menü drüber wo man alle Module sieht. Spreizung ist ja eher schon zu gering, liegt aber ggf auch am heizstab.
|
| | Zeit:
26.01.2026 11:15:59 |
Ich habe unter dem Link oben noch zwei Bilder hinzugefügt. Bei dem letzten Bild sieht man als weiße Linie das VdA-Rating, das rote ist die VL- Temperatur vom Heizkreis.
|
| | Zeit:
26.01.2026 11:37:13 |
Zitat von schritt_fuer_schritt  Ich habe unter dem Link oben noch zwei Bilder hinzugefügt. Bei dem letzten Bild sieht man als weiße Linie das VdA-Rating, das rote ist die VL- Temperatur vom Heizkreis. Qp ist zu niedrig, setz es auf 10kW bei 0°C. Sag es deinem HB. Generell aber ist die WP unterdimensioniert hier, die Heizlastberechnung ist falsch. Qp hochsetzen hilft vielleicht bei 0°C, aber darunter muss der Heizstab mehr mitarbeiten weil dann ist Schluss mit was die EU08L kann. Zitat: Oben wird es tatsächlich ein wenig zu warm. Wir haben alle Heizkörper runter gedreht (sind jetzt aus), aber sie waren immer noch warm. Wir haben etwa 22 Grad oben. Anstatt die Heizkörper runter zu drehen, setz deren VL runter, das hilft auch mit der Leistung der WP.
|
| | Zeit:
26.01.2026 11:37:30 |
Sorry, hatte den falschen Screenshot hochgeladen, habe den Link aktualisiert ScreenshotsIch habe gerade mit Laser die Temperatur der Heizkörper oben gemessen, die sind tatsächlich direkt neben dem VL-Ventil bei 36 bis 40 Grad. Obwohl sie ganz ausgedreht sind. Hab den HB nochmal angerufen und um Termin gebeten, dass er sich das ansieht.
|
| | Zeit:
26.01.2026 11:41:52 |
Wie wird denn die FBH gesteuert bzw angeschlossen? Die WP soll ja wenigstens den Mischer steuern da die Heizkurve mit der WP verbunden werden soll, das fehlt hier?
|
| | Zeit:
26.01.2026 11:44:50 |
Man sieht auch, dass häufiger als alle 2 Std. abgetaut werden muss, die Lambda also zusätzlich gefordert wird
|
| | Zeit:
26.01.2026 11:46:27 |
Wo ist denn der Heizkörperheizkreis? Auf den Screenshots ist nur die FBH zu sehen...
|
| | Zeit:
26.01.2026 11:47:54 |
Ich nehm an "Heizkreis 1" sind die Heizkörper, sonst hätte das nicht 45°C VL.
|
| | Zeit:
26.01.2026 11:51:30 |
Es gibt nur einen Heizkreis. Mein HB hat für das ganze Haus eine VL- Temperatur von 40 Grad bei -7 AT ausgerechnet und meinte dann, das kann alles ein Heizkreis sein. Im Keller verzweigt das Rohr vom Heizkreis einmal direkt in den Heizkreisverteiler der FBH. Zum anderen verzweigt es sich nach oben zu den Heizkörpern. Das Rohr zum Heizkreisverteiler ist an die alten Rohre angeschlossen. Die alten Rohre sind sehr dick, das neue Rohr etwas schmaler, ist aber trotzdem mit 20er Durchmesser groß genug laut meinem HB. Die FBH ist im Moment voll aufgedreht. Der HB hat sogar den Durchfluss erhöht, weil es ja so kalt ist. Ich sage ihm, dass der Qp hochgesetzt werden soll. Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wie man mit Zitaten antworten kann, sonst hätte ich euch direkt geantwortet. Vielen Dank schon mal für die Antworten!
|
| | Zeit:
26.01.2026 11:53:58 |
Momentan sind 45 Grad VL- Temperatur eingestellt, weil es nicht warm genug wurde. Ursprünglich war eine niedrigere VL-Temperatur eingestellt.
|
| | Zeit:
26.01.2026 12:02:49 |
Was für Ventile hast du in deinen Heizkörper? Wenn er FBH und Heizkörper Parallel verbunden hat, müssen die Heizkörperventile dann genügend Druckverlust verweisen damit auch genügend Volumenstrom über die FBH fliessen kann. Also quasi gesagt: der Hydraulische Abgleich scheint dann futsch zu sein wenn FBH so nicht warm genug wird. Darüber hinaus ist die immer rückkehrende Frage dann wie die Heizkreispumpe mit der Leistung der Primärseite skaliert und wie der HB das verbaut hat.
|
| | Zeit:
26.01.2026 12:04:26 |
Zitat von schritt_fuer_schritt  [...]Er hat vorgeschlagen, die Hydraulik so zu ändern wie es bei anderen WPs läuft: Der VL geht nicht direkt in den Heizkreis, sondern nur in den Puffer.[...] Hallo "Schritt für Schritt", lass Dir bloß nicht die Hydraulik vom Stich-Puffer in einen Parallelpuffer umzuwandeln! Andrei hat schon recht, die Leistung der Lambda ist bei verschiedenen Temperaturen nach oben begrenzt. Im Screenshot bei Dir ist sie auf 7,8 kW nach oben begrenzt (Wert in der Anzeige: Qp). Mit einem Account mit "Service"-Rechten (am besten über Zewotherm für Dich einen eigenen anlegen lassen, damit du dafür nicht immer den HB nerven mußt) kann man die Maximale Leistung bei 15, 0 und -15 Grad einstellen. Wenn Du bei rund 0°C mit den 7,8 kW nicht auskommst (Auslieferungszustand ist glaube ich 5kW), dann trag da ruhig bei 0 Grad 9 oder 10 kW ein, damit sie auch ihre Leistung bringen kann. Deine weisse Grafik kann max. auf 90 gehen - da ist also von der Leistung her noch ein wenig Luft nach oben, obwohl sie vermutlich etwas unterdimensioniert ist. Wie niedrig ist denn Deine NAT? Grüße Paulie
|
| | Zeit:
26.01.2026 12:14:02 |
Zitat von schritt_fuer_schritt  Sorry, hatte den falschen Screenshot hochgeladen, habe den Link aktualisiert ScreenshotsIch habe gerade mit Laser die Temperatur der Heizkörper oben gemessen, die sind tatsächlich direkt neben dem VL-Ventil bei 36 bis 40 Grad. Obwohl sie[...] Mess Mal am Heizkreisverteiler vor und Rücklauf. Welcher Volumenstrom wird bei den flow meter angezeigt? Wie lang sind die Heizkreise? Sind die evtl noch eingedrosselt?
|
| | Zeit:
26.01.2026 12:28:11 |
Die NAT liegt laut den Berechnungen bei -8 °C.
Ich frage ihn nächstes Mal, welche Ventile da verbaut sind, ich kann es leider nicht sagen.
Die FBH hat 9 Heizkreise:
144m: 1,5 l Durchfluss 114m: 1,2 l 25m: 1,2 l 86m: 0,5 l (kleines Badezimmer) 30m: 1,2 86: 1,2 112m: 1 26m: 1 56m: 0,1
|
| | Zeit:
26.01.2026 12:41:43 |
Der Durchlauf bezieht sich auf den Vorlauf. Am Rücklauf habe ich nur die Drehregler, die sind voll aufgedreht. Da weiß ich nicht, wie ich den messen kann. Mein HB hat aber mal die beiden Rohre für Vor- und Rücklauf zum Heizkreisverteiler angefasst und meinte, dass der Rücklauf zu kalt ist.
|
| | Zeit:
26.01.2026 13:11:26 |
Mein HB besellt jetzt neue Ventile für oben :)
Wenn das nicht hilft, würde ich in Betracht ziehen, zwei verschiedene Heizkreise zu machen.
Wenn das dann auch nicht hilft: Hat Jemand schon mal Erfahrung gemacht, aus einer 8er eine 13er zu machen? Ich hatte mal eine Interview mit dem Gründer von Lambda gesehen, in der er meinte, der Unterschied zwischen 8 und 13 ist nur der Kompressor.
Vielen Dank für die vielen tollen Antworten :):)
|
| | Zeit:
26.01.2026 13:42:02 |
Zitat von schritt_fuer_schritt  Die NAT liegt laut den Berechnungen bei -8 °C.
Ich frage ihn nächstes Mal, welche Ventile da verbaut sind, ich kann es leider nicht sagen.
Die FBH hat 9 Heizkreise:
144m: 1,5 l Durchfluss 114m: 1,2 l 25m: 1,2 l 86m: 0,5 l (kleines[...] Mess doch Mal mit dem Laser Vor und Rücklauf Temperatur als Indikation. Sind das die Einstellungen gemäß hydraulischen Abgleich? Wenn die neu gefräst wurde, warum nicht halbwegs ähnliche Längen? Der 144er Kreis ist sehr lang. Welcher Durchmesser wurde gelegt?
|
| | Zeit:
26.01.2026 13:49:19 |
Zitat von schritt_fuer_schritt  Mein HB besellt jetzt neue Ventile für oben :)
Wenn das nicht hilft, würde ich in Betracht ziehen, zwei verschiedene Heizkreise zu machen.
Wenn das dann auch nicht hilft: Hat Jemand schon mal Erfahrung gemacht, aus einer 8er eine 13er zu machen? Ich hatte mal eine[...] Mach mal Pause, was will er denn bestellen für oben? Was ist jetzt eingebaut? Du musst die Diskussion mit ihm haben wie der Volumenstrom des Heizkreises in Beziehung mit dem Volumenstrom der Wärmepumpe gesteuert wird.
|
| | Zeit:
26.01.2026 13:55:00 |
Ich weiss nicht, ob das geht (Umbau zur 13er) - ich meine das Zitat ("nur ein anderer Kompressor") bezog sich auf die 8er und 10er. WENN Du jemanden findest, der das kann, dann sag mir mal Bescheid! :-) Hast du eigentlich auch die Hydraulikstation mit dem 8,8 kW Heizstab? Ich habe Deine Grafik mal genauer angesehen, ist die orangene Linie der Einsatz des Heizstabes? Pi x Daumen war der ja in 1/3 der letzten 24h im Einsatz!?! Das wäre schon viel und geht auch ordentlich ins Geld, wenn der tatsächlich ~70 kWh zum Heizen dazu beigetragen hätte. Bei solchem Einsatz sollte die WP vorher erst mal an ihr Limit gehen (-> Service Account oder HB). Wie lange wird die Wohnung unten denn bereits aufgeheizt? Ist sie jetzt erst ein paar Tage dabei, oder ist " Estrichtrocken" nebst Aufheizen der Räume schon länger her? Eine total durchgekühlte Wohnung aufzuheizen braucht seine Zeit, gerade wenn noch viel Feuchtigkeit in den Wänden und im Boden ist. Eine Wärmepumpe ist in der Regel nur so ausgelegt, dass sie nur den Verlust des Gebäudes an die Umwelt nachheizt, für ein schnelles Aufheizen sind sie nicht gut zu gebrauchen, da braucht man einige Tage Zeit. Wenn es oben schon "zu warm" ist, und unten die Wärme fehlt ist der hydraulische Abgleich nicht korrekt. Gerade wenn der HB meint "der Rücklauf bei der FBH ist zu kalt", muss da einfach mehr Durchfluss rein, und oben weniger. Also oben etwas drosseln (hast Du einstellbare Heizkörperventile?) damit unten mehr ankommt. Das hast Du ja mit dem Herunterdrehen an den Thermostaten der Heizkörper ja auch "im Prinzip" schon gemacht. Aber die Voreinstellung unter den Thermostaten ist da sinnvoller anzupassen. Grüße Paulie
|
| | Zeit:
26.01.2026 14:06:49 |
Zitat von Paulie  Ich weiss nicht, ob das geht (Umbau zur 13er) - ich meine das Zitat ("nur ein anderer Kompressor") bezog sich auf die 8er und 10er. EU08L, EU10L und EU13L und EU15L sind alle gleich groß, der Umtausch hier wäre wegen Fundamentarbeiten/ Rohre "einfach".
|
| | Zeit:
26.01.2026 14:13:34 |
Gibt es bisher überhaupt schon einstellbare Ventile bei den Heizkörpern? Wenn nicht, hat er da eh bisher keine brauchbare Arbeit abgeliefert. Falls ja, verstehe ich nicht was er da jetzt umbauen will. Verstehe würde ich ja höchstens noch zusätzlich Strangventile zum einstellen FBH zu Heizkörperkreis zusätzlich einzubauen.
|
| | Zeit:
26.01.2026 14:39:15 |
Ich habe meinen HB gefragt, welche Ventile er bestellen will, und warte auf Antwort. Sie sind auch heute schon einstellbar, mein HB hat sie letzte Woche auch zurückgedreht. Aber gebracht hat es leider nichts. Es sind Ventile von Heimeier. Modellbezeichnung habe ich nicht gefunden. Sie sehen aber aus wie die hier bei Amazon. Das Rohr in der FBH ist von Roth, 17x2mm. Ich habe versucht, die Vor- Rücklauftemperatur im Heizkreisverteiler mit dem Laser zu messen. Direkt am Vorlauf- und Rücklauf des jeweiligen Heizkreises. Es ist nicht leicht, da einen Wert zu bekommen, weil der Laser ständig was anderes misst. Ich habe auch ein Stück blaues Malerkrepp aufgeklebt und gewartet, bis es durchgewärmt ist, aber das hat auch nichts gebracht. Jedenfalls messe ich mal so um die 30 Grad VL und mal 35. Am gleichen Rohr, die Messung ist schwierig. RL schwankt zwischen 30 und 28 Grad.
|
| | Zeit:
26.01.2026 14:42:15 |
Wir heizen hier schon seit Oktober und seitdem bin ich auch mit meinem HB im Austausch. Der Estrich wurde im Februar 25 getrocknet. Danach kamen dann Fliesenarbeiten und andere Sanierungen. Ende Oktober haben wir auch "offiziell" das EG bezogen.
|
| | Zeit:
26.01.2026 14:47:29 |
Zur Hydraulikstation: Ich habe wohl (warum auch immer) die Hydraulikstation der 20kW bekommen. Wurde mir zumindest so gesagt. Könnte das ein Problem sein?
|
| | Zeit:
26.01.2026 14:48:39 |
Aus der Summe der abgelesenen Volumentröme und der Heizleistung kann man auf die Temperaturunterschiede zwischen Vor- und Rücklauf an Deiner FBH schließen. Das müssten eher so um 10...12K sein und nicht nur 5.
|