| | | | Zeit:
24.02.2026 10:39:26 |
Zitat von GreenWorld  Wie denn das, Lambda verbaut einfach mal so den EU10 Verdichter in der EU08? Die EU08 gibt es nicht mehr, bin mir sicher er hatte noch eine Bestellung offen und die haben dann einfach ihm eine EU10 gegeben und mit software auf EU08 Leistung limitiert. Zitat von PaBaKi  Habe den SD2_DPB36, soweit ich weiß hat Andrei den auch und der hat soweit ich weiß wie EU10L? Richtig. Zitat von PaBaKi  Also das ist mein Status heute morgen, auch 2,5K über soll immer noch keine Abschaltung [Bild]
[Bild]
Naja, ich glaub du warst hier wieder nahe dran, die Anzeige in der Lambda ist abgerundet, die Temperaturen intern sind Zweistellig nach dem Komma, wahrscheinlich fehlten ein paar Centigrade. Zitat von PaBaKi  Bei -1,5 hat sie abgeschaltet Hast du im Heizkreismodul noch "Korrekturoffset Vorlautemperatur" auf 1K stehen? Setz das mal auf 0K wenn ja.
|
| | Zeit:
24.02.2026 12:13:54 |
Korrekturoffset steht auf 0,5K, damit WP und HK VL identisch sind. Tatsächlich war die Temperatur laut Homeassistant bei 26,485°C, wenn die Steuerung bei 23,9°C dann nicht nur ›26,4°C erwartet (was ja schon unsinnig ist bei 2K Hysterese) sondern >26,5°C braucht finde ich das schon seltsam. Aber ich werde ihr beim nächsten Takt die Chance geben :)
|
| | Zeit:
24.02.2026 21:09:08 |
Zitat von PaBaKi  Ich habe aktuell das Problem, dass die Wärmepumpe nicht ausschaltet. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Hast du einen Direktkreis?
|
| | Zeit:
24.02.2026 22:07:55 |
Zitat von Chaot  Zitat von PaBaKi  [...] Hast du einen Direktkreis? Ja
|
| | Zeit:
24.02.2026 22:22:30 |
Zitat von Meaparvitas  Die Intervallsteuerung der Pumpe sollte genauso funktionieren wie bei der Backuplösung von Lambda, die ich völlig überteuert finde. Das ist doch nur ein kleiner Akku mit Ladegerät in einem Gehäuse, oder? Oder man steuert die Intervalle über Modbus mit Home Assistant, das müßte ja auch möglich sein. Irgendeine Steuerung muss da auch noch dabei sein, die die Pumpe nur 5 Min / Std startet. Zudem muss dafür gesorgt werden, dass die Heizkreispumpe nie gleichzeitig von der Steuerung und vom Akku angesteuert wird. Die ist vermutlich bei Rückkehr des Stroms ein potenzielles Problem So wie ich das verstehe, greift die Lambda Notstromlösung die Klemme für Dauerstrom der Heizkreispumpe ab - damit wird vermutlich bestimmt, ob Netzstrom da ist oder nicht. Und falls nicht, wird die Heizkreispumpe über ein parallel angeschlossenes Kabel 5 Min/Std mit Strom versorgt. Der Akku kann nicht allzu gross sein, da er nur 1-2 Tage durchhält. Von daher finde ich den Preis auch deutlich zu hoch. Mit HA stelle ich mir das schwierig vor. Erstens musst du dann deine HA Instanz auch erst mit Notstrom versorgen und zweitens musst du sicherstellen, dass die Pumpe nie doppelt mit Strom versorgt wird.
|
| | Zeit:
24.02.2026 23:01:09 |
Zitat von MichaSchmi  Mit HA stelle ich mir das schwierig vor. Erstens musst du dann deine HA Instanz auch erst mit Notstrom versorgen und zweitens musst du sicherstellen, dass die Pumpe nie doppelt mit Strom versorgt wird.[...] Das Problem der Doppelversorgung könnte man mit Umschaltrelais lösen, dass zwischen Hausstrom und Notversorgung umschaltet. Wenn es in bestromtem Zustand auf Hausstrom schaltet und selber über den Hausstrom bestromt wird, schaltet es bei Stromausfall automatisch auf Notversorgung um und auf Hausstrom zurück, sobald der wieder anliegt.
|
| | Zeit:
24.02.2026 23:30:18 |
Zitat von MichaSchmi  Zitat von Meaparvitas  [...] Irgendeine Steuerung muss da auch noch dabei sein, die die Pumpe nur 5 Min / Std startet. Zudem muss dafür gesorgt werden, dass die Heizkreispumpe nie gleichzeitig von der Steuerung und vom Akku angesteuert wird. Die ist vermutlich bei Rückkehr des Stroms ein potenzielles[...] Müßte da nicht auch noch ein kleiner Inselwechselrichter drin sein, um die Akkuspannung auf 230V zu wandeln? Insgesamt viel Aufwand für nur einen Anwendungsfall, der vielleicht nie eintritt oder ausgerechnet dann, wenn der Akku schon unbemerkt über den Jordan ist. Da bin ich froh, daß ich schon eine universelle Backupfunktion für das ganze Haus habe. Home Assistant und der Router hängen vorsichtshalber noch an einer separaten USV, damit ich z. B. eine Nachricht bekommen kann, wenn das Netz ausfällt, falls ich den Umschalter auf Ersatzstrom noch manuell umlegen muß, ansonsten erfolgt die Umschaltung im Wechselrichter automatisch innerhalb von 20 ms.
|
| | Zeit:
25.02.2026 09:00:13 |
Wie lange liefert denn die Backupfunktion fürs Haus Strom? Die versorgt dann ja die gesamte Wärmepumpe, was im tiefen Winter mit Frostgefahr dann inkl Grundlast des Hauses 1500-2000 Watt sein können. Da ist nach wenigen Stunden dann der Akku doch leer.
|
| | Zeit:
25.02.2026 09:53:09 |
Zitat von MichaSchmi  Wie lange liefert denn die Backupfunktion fürs Haus Strom? Die versorgt dann ja die gesamte Wärmepumpe, was im tiefen Winter mit Frostgefahr dann inkl Grundlast des Hauses 1500-2000 Watt sein können. Da ist nach wenigen Stunden dann der Akku doch leer. Das ist glaube ich ein Mißverständnis. Meine WP wird erst in ein paar Wochen installiert. Die WP ist eine EU10L und wird wahrscheinlich im Kernwinter alleine mehr als 2 kW elektrisch brauchen. Ich wollte dann nur die Steuerung und die Pumpe an den Ersatzstromkreis anschließen lassen, nicht den Verdichter. Das könnte der Akku, wenn er voll ist, zwar auch über Nacht schaffen, aber ich wollte das ja eher als Einfrierschutz für das Außengerät. Da wir noch einen Kaminofen haben, könnten wir dem Haus im Notfall auch darüber noch Wärme zuführen, die sich dann über die Heizkörper teilweise auch wieder auf das Heizwasser übertragen würde. Wir haben auch viele Deckenlüfter, über die man die Wärme gut verteilen kann. Da ich einen 750 Liter Hygienespeicher nur für WW habe, könnte man evtl. auch erstmal den leer ziehen lassen, bevor man das Haus über den Heizkreis auskühlt. Momentan habe ich die Wallbox z. B. auch nicht am Ersatzstromkreis hängen. Aber das restliche Haus schon. Wenn das Netz ausfällt, muß man ja nicht unbedingt einen Kuchen backen oder die Spülmaschine laufen lassen, aber man könnte, wenn man wollte. Wenn man nur die normale Grundlast hat, Licht, Router, Kühlschrank usw., dann reicht der volle Akku auch über Tage, und er wird ja tagsüber auch immer wieder nachgeladen. Ich hatte letztes Jahr trotz 2 E-Autos einen Autarkiegrad von 96 %. Mit der Wärmepumpe werde ich da natürlich nicht mehr hinkommen, aber 96 % ist schon eine Hausnummer. Für die letzten 4 % hätte man einen utopischen Zusatzaufwand betreiben oder an den entsprechenden Tagen auf einigen Komfort verzichten müssen. Wenn der Strom tagelang ausfallen würde, wäre es allerdings schon zu überlegen, ob man die Wärmepumpe doch komplett an den Ersatzstrom anschließt und nur den Verdichter aussichert bzw. die WP herunterfährt, wenn man merkt, daß der Akku es sowieso nicht über die Nacht schafft. Wenn es am nächsten Tag einigermaßen hell wird, schafft es die PV normalerweise, den Akku halbwegs voll zu laden und auch noch die WP zu versorgen. Wie seht ihr das? Würdet ihr die WP komplett an den Ersatzstrom hängen oder nur die 230V? Der Hybrid-WR kann 10 kW leisten und der Akku auch nicht viel weniger, das wäre nicht das Problem.
|
| | Zeit:
25.02.2026 13:53:22 |
Und sie läuft und läuft und läuft... Noch jemand eine Idee?? Jetzt sind es 2,8K über soll RL...
|
| | Zeit:
25.02.2026 14:34:26 |
Wieso ist dein Heizkreis über HZS5420 eingestellt? Oder irre ich mich da einfach wegen anderer SW version/HW? Vielleicht ist bei deiner Steuerung (Sigmatek) noch die unsichtbare Hysterese 1K statt 0,5K.
|
| | Zeit:
25.02.2026 14:44:37 |
So ganz verstehe ich dein Problem nicht. Zunächst einmal kommt doch auf den Sollrücklauf noch die Ausschalthysterese drauf. Und ausprobieren, wann sie abschaltet, kannst du wieder, wenn du den Offset nach und nach absenkst, bis sie abschaltet. Ich glaube, du bist auch der erste hier, der sich darüber beschwert, dass seine WP nicht taktet. Zitat von PaBaKi  Und sie läuft und läuft und läuft... [Bild]
Noch jemand eine Idee?? Jetzt sind es 2,8K über soll RL... |
| | Zeit:
25.02.2026 14:46:40 |
@gueho: weil es im Haus viel zu warm dadurch wird? Es hat ja einen Grund warum man in der Steuerung Parameter vorgibt und wenn die Ausschalthysterese weit überschritten ist und sie trotzdem weiter läuft, sollte man dem schon auf den Grund gehen?
|
| | Zeit:
25.02.2026 14:50:35 |
Zitat von AndreiLux  Wieso ist dein Heizkreis über HZS5420 eingestellt? [Bild] Oder irre ich mich da einfach wegen anderer SW version/HW? Vielleicht ist bei deiner Steuerung (Sigmatek) noch die unsichtbare Hysterese 1K statt 0,5K. Die Frage kann ich nicht beantworten, das scheint die Steuerung selbst zu sein und alle Komponenten sind darüber eingestellt. Hat der Installateur so eingestellt.
|
| | Zeit:
25.02.2026 15:04:33 |
Zitat von AndreiLux  Wieso ist dein Heizkreis über HZS5420 eingestellt? [Bild] Oder irre ich mich da einfach wegen anderer SW version/HW? Vielleicht ist bei deiner Steuerung (Sigmatek) noch die unsichtbare Hysterese 1K statt 0,5K. Im Handbuch steht, dass für Direktkreis "Direct" eingetragen werden muss. Der HB hat noch nie einen Direktkreis bei ner Lamda gebaut, wahrscheinlich wusste er es einfach nicht besser. Werde ihn Mal freundlich drauf aufmerksam machen.
|
| | Zeit:
25.02.2026 15:47:02 |
Wenn es dir im Haus zu warm wird, solltest du die Heizkurve entsprechend anpassen. Wie hoch ist denn deine Ausschalthysterese ? Und wie hoch ist dein Korrekturoffset Vorlauftemperatur ? Zitat von PaBaKi  @gueho: weil es im Haus viel zu warm dadurch wird? Es hat ja einen Grund warum man in der Steuerung Parameter vorgibt und wenn die Ausschalthysterese weit überschritten ist und sie trotzdem weiter läuft, sollte man dem schon auf den Grund gehen? |
| | Zeit:
25.02.2026 16:01:26 |
Zitat von Gueho  Wenn es dir im Haus zu warm wird, solltest du die Heizkurve entsprechend anpassen. Wie hoch ist denn deine Ausschalthysterese ? Und wie hoch ist dein Korrekturoffset Vorlauftemperatur ? Zitat von PaBaKi  [...] Die Heizkurve passt sehr gut, die Ausschalthysterese liegt bei 2K, sie wird aber nicht eingehalten, die Anlage läuft einfach immer weiter. Korrekturoffset des VL Sensors ist 0,5K, Soll Temperatur Offset des Heizkreis ist 0
|
| | Zeit:
25.02.2026 16:34:48 |
Das sind in deinem Fall gerade mal 0,8 Grad über der Abschalttemperatur. Je nachdem, wie sich der Korrektutoffset VLT auswirkt , vielleicht auch nur 0,3. Ich glaube nicht,dass es wegen einer Differenz von 0,8 Grad im Haus zu warm wird. Aber wenn es regnet, gibt es Leute, die nehmen einen Schirm und bleiben trocken und andere beschweren sich über den falschen Wetterbericht, gehen so raus und werden nass.
|
| | Zeit:
25.02.2026 16:44:08 |
Das ist mäßig konstruktiv... Wenn die Anlage 24/7 bei Mindestleistung >3kW reinballert obwohl die Heizlast nur noch 1,5kW beträgt ist doch klar, dass es irgendwann zu warm wird. Geht doch nicht darum, dass ich hier ein Zehntel Effizienz heben will, sondern zu verstehen wann und warum die Anlage abschaltet (oder auch nicht), um entsprechende Parameter einzustellen. Finde den Nachsatz hättest Du Dir sparen können... Btw: die Mitteltemperatur ist 2K höher als vorgegeben, weil die VL Temperatur ansteigt und die Spreizung sinkt und 2K werden halt schon irgendwann spürbar.
|
| | Zeit:
25.02.2026 16:54:23 |
Das mit der Mitteltemperatur versteh ich nicht, die Lambda regelt auch nicht mit Mitteltemperaturen. Und wenn du die Anlage verstehen willst, dann regele über den Offset die VLT langsam runter und schau, wann sie abschaltet. Und noch einfacher wärs, die VLT einfach mal ein Grad abzusenken, auch wenn du der Meinung bist, dass die Heizkurve passt.
|
| | Zeit:
25.02.2026 18:38:14 |
Zitat von Gueho  Und wenn du die Anlage verstehen willst, dann regele über den Offset die VLT langsam runter und schau, wann sie abschaltet.[...] Ich würde bei der Lambda einfach mal die Min-Leistung drastisch hochsetzen. Dann steigt die Temperatur sehr schnell und entsprechend schnell wird die Erkenntnis gewonnen, bei welcher Temperatur sie abschaltet. Auf der Basis kann man dann spekulieren, warum sie genau dort abschaltet
|
| | Zeit:
25.02.2026 21:03:25 |
Zitat von Meaparvitas  Zitat von MichaSchmi  [...] Das ist glaube ich ein Mißverständnis. Meine WP wird erst in ein paar Wochen installiert. Die WP ist eine EU10L und wird wahrscheinlich im Kernwinter alleine mehr als 2 kW elektrisch brauchen. Ich wollte dann nur die Steuerung und die Pumpe an den Ersatzstromkreis anschließen lassen, nicht den Verdichter. Das könnte der Akku, wenn er voll ist, zwar auch über Nacht schaffen, aber ich wollte das ja eher als Einfrierschutz für das Außengerät.[...] Ich habe nur PV mit Akku aber keinen Notstrom. Gabs damals noch nicht für mein System. Bisher dachte ich immer, dass zwangsläufig das gesamte Haus darüber versorgt wird. Wenn das auch nur teilweise geht, würde ich das genau so machen, wie du es vorgesehen hast.
|
| | Zeit:
25.02.2026 21:30:21 |
Meinst Du damit, Du würdest nur die Steuerung und die Ladepumpe an den Ersatzstromkreis hängen oder die ganze WP und bei Netzausfall ggfs. runterfahren bzw. drosseln?
|
| | Zeit:
25.02.2026 21:40:09 |
Wenn ich mich richtig erinnere hebt die Lambda, wenn die Temperaturen den Sollwert trotz Minimalleistung überschreiten, den Volumenstrom an um die VL Temperatur einigermaßen zu halten. Dadurch steigt dann natürlich über kurz oder lang der Rücklauf. Wenn dann die Differenz von VL und RL der Wärmepumpe einen gewissen Wert unterschreitet (Mir liegt was von 3K im Gedächtnis? Nach meinen Aufzeichnungen war es eher 3,3 K - aber die Auflösung ist ja auch etwas grober) wird dann abgeschaltet. Wenn es Dir tatsächlich bei warmen Temperaturen zu warm wird, würde ich auch raten, die Heizkurve Stück für Stück abzusenken. Zwischen den Schritten alle Werte beobachten, und wenn die WP dann abschaltet die Werte merken und beim nächsten Abschalten vergleichen. Am besten Protokoll führen, damit man die Änderungen nicht im Log nachsuchen muss. So etwas wie: 25.02.26 VL 22 Grad auf 29 Grad abgesenkt da zu warm (sonniger Tag). Mit der Zeit findest Du dann schon die richtige Einstellung. Grüße Paulie
|
| | Zeit:
25.02.2026 21:45:20 |
Zitat: Nach meinen Aufzeichnungen war es eher 3,3 K - aber die Auflösung ist ja auch etwas grober) wird dann abgeschaltet. Ja sie sinkt die Spreizung runter bis 3,3K wenn RL Soll überschreitet wird, aber trotzdem sollte sie nur bei Überschreitung der Abschalthysterese aus gehen und sonst nur Temperaturen RL+3,3K hochjagen so lange sie an ist, was ja die Diskussion hier ist. Leider bei mir ist die noch nicht so weit zum takten, vielleicht am Freitag.
|