| | Zeit:
20.09.2022 19:25:31 |
Hallo zusammen, ich habe seit Sonntag Abend meine Arotherm Plus in Betrieb genommen. VWL 105/6 mit der passenden Hydraulikstation innen - 1 direkter Heizkreis, FBH und Heizkörper gemischt, 45l Reihen-Rücklaufpuffer, immer alle Ventile offen/demontiert - 1 direkter Warmwasserspeicher mit großem Wärmetauscher, 500l. Zunächst einmal denke ich, dass ich so ziemlich alle Einstellungen prinzipiell verstanden habe und mache mich langsam ans optimieren. Folgendes ist mir aber aufgefallen: Vorgenommene WW-Einstellungen: Solltemperatur 48°C Hysterese 8 K Offset 5 K Ladezeit 13:30-16:30h Temperatursensor sitzt auf Höhe Rücklauf Wärmetauscher im Speicher. Nach gestriger Ladung und ordentlich WW Verbrauch abends/morgens war heute Mittag die angezeigte Speichertemperatur unten im Speicher bei ca 36°C. Ein analoges Thermometer oben im Speicher zeigte aber immer noch über 50°C an. Nun habe ich Mal den Vorlauf bei der Speicherladung ab 13:30h heute beobachtet und festgestellt, dass teilweise mit über 60°C geladen wurde. Wenn ich die Offset Einstellung mit 5K richtig verstehe dürften aber doch maximal 53 °C Vorlauf produziert werden, oder? Vielen Dank für jegliche Rückmeldungen.
|
| Zeit:
20.09.2022 20:32:04 |
Zitat von Influxe  Hallo zusammen,
ich habe seit Sonntag Abend meine Arotherm Plus in Betrieb genommen. VWL 105/6 mit der passenden Hydraulikstation innen
- 1 direkter Heizkreis, FBH und Heizkörper gemischt, 45l Reihen-Rücklaufpuffer, immer alle Ventile offen/demontiert - 1[...] Hallo influxe, sorry, gleich vorweg ich kann zu deinem Problem leider nichts beitragen. Aber vielleicht kannst du beizeiten mal ein paar Erfahrungen zur Arotherm schreiben, v.a. auch bezogen auf Pumpenleistung/Volumenstrom, deine Hydraulik, VL Temperatur und Arbeitszahlen? Ich bekomme auch (wenn sie irgendwann mal kommt) eine 125/6 und freue mich immer über Erfahrungen. Vielen Dank! Und sorry, dass ich dir bei deinem eigentlichen Problem nicht helfen kann.
|
| Zeit:
21.09.2022 15:12:18 |
Wo genau ist der Fühler? Doch nicht ganz unten, oder? In der Mitte verwende ich ihn und gehe auf 47°C. Wenn du einen sehr großen Wärmetauscher hast, muss sie nicht viel Übertemperaturhaben. Bei mir nur 2-3K. Ich verstehe die Schichtung so, dass dann bei der Entnahmestelle oben im Speicher einige K mehr vorhanden sind, somit habe ich bei unserem 300L Speicher mindesten 150L mit 47°C - durch die Schichtung sogar mehr. Meine Empfehlung: Steck ihn in die Mitte, dann hast du einen guten Wert, wie warm es im Speicher ist. Unten kommt schnell kaltes Wasser nach und oben weißt du nie, wie viel WW noch verfügbar ist.
|
| Zeit:
21.09.2022 22:17:27 |
Ich habe diesen Speicher hier eingebaut, auf Bild 3 kann man die Position der zwei Tauchhülsen erkennen.
https://www.zup24.de/Hochleistungsspeicher-500-l-mit-1-Waermetauscher-Doppel-Windelung
Sie liegen jeweils minimal über dem WT Eingang (oben) und über dem WT Ausgang (unten). Wärmetauscher hat 5,75m2.
In der Mitte habe ich keine, aber gut, prinzipiell ist das ja so mit der Messung im unteren Drittel auch okay, damit wird zuverlässig zu Beginn des täglichen Zeitfensters die Ladung getriggert.
Was ich mich ja im wesentlichen Frage ist, warum die Vaillant über 60°C Vorlauf erzeugt, obwohl sie laut Einstellungen nur 48°C plus 5K Offset dürfte.
|
| Zeit:
26.11.2022 11:44:57 |
Zitat von Influxe  [...]Nun habe ich Mal den Vorlauf bei der Speicherladung ab 13:30h heute beobachtet und festgestellt, dass teilweise mit über 60°C geladen wurde. Wenn ich die Offset Einstellung mit 5K richtig verstehe dürften aber doch maximal 53 °C Vorlauf produziert werden, oder?[...] Hallo Influxe, bist du zu diesem Thema weitergekommen? Habe auch seit Oktober eine aroTHERM im Einsatz, und meine zeigt genau das gleiche Verhalten (Offset Speicherladung wird ignoriert, Vorlauf "zu heiß") ... VG
|
| Zeit:
26.11.2022 16:12:10 |
Es wird so lange geheizt bis am Tempfühler die gewünschte Temperatur plus offset (!) erreicht wird. Der Vorlauf liegt dabei natürlich noch ein paar Grad höher, um Wärme abgeben zu können. Wäre er gleich der Wundchtemperatur würde das aufwärmen ewig dauern, Wenn Du unten oder meist in der Mitte den Tempfühler sitzen hast, ist oben im Speicher das Wasser deutlich wärmer als Deine Wunschtemp. Stell einfach die Temperatur weiter runter, so lange wie Du es noch als angenehm empfindest.
|
| Zeit:
26.11.2022 16:19:16 |
Normalerweise ist doch der Offset die Überhöhung der VL Temperatur beim Laden. Diese sollte die Anlage versuchen zu halten. So war es zumindest bei unserer Gasheizung. Ist die Logik bei WP anders?
|
| Zeit:
26.11.2022 17:53:43 |
Offset ist eine Temperaturablage. Damit kannst Du eine evtl abweichende Temperaturmessung korrigieren. Stells mal auf 0 und schau was passiert!
|
| Zeit:
26.11.2022 22:21:58 |
Ist leider völlig egal, ob ich den Offset Speicherladung auf 0, 1 oder 10 stelle. Die WP macht immer das gleiche ...
|
| Zeit:
27.11.2022 12:10:18 |
Ok, dann schau mal nach den Ladezeiten? Wenn Du die WP zwingst in zu kurzer Zeit Dein WW zu erwärmen, kann sie das ja nur mit Vollgas lösen? Oder hast Du das Legionellenprogramm ausversehen an?
|
| Zeit:
28.11.2022 13:40:21 |
Warmwasserprogramm ist auf 1h eingestellt, aber länger als 30 Minuten braucht sie selten, ist ja nur der UniTower mit 180l. Legionellenprogramm ist aus. Funktioniert denn bei "euch anderen" hier das mit dem Offset wie gewünscht?
|
| Zeit:
02.05.2023 22:20:20 |
Habe ganau das selbe Problem. Arotherm plus 125/6 (seit 2 Wochen) WW soll 48°C Offset 4K sollte demnach mit maximal 52°C laden - macht's aber mit bis zu 58°C VL-Temp. Das ergibt eine AZ von unter 2 bei bereits über 15°C AT (gemäß Live-Monitor der Hydraulikstation). Wahnsinn! Was kommt da erst im Winter? Hat da schon irgend jemand schon eine Lösung?
|
| Zeit:
02.05.2023 22:43:58 |
Zitat von berndi73  Habe ganau das selbe Problem. Arotherm plus 125/6 (seit 2 Wochen) WW soll 48°C Offset 4K sollte demnach mit maximal 52°C laden - macht's aber mit bis zu 58°C VL-Temp. Das ergibt eine AZ von unter 2 bei bereits über 15°C AT (gemäß Live-Monitor der[...] Ist die WW Bereitung bei Dir auf Eco eingestellt? Das solltest Du mal Prüfen. Im Eco Modus braucht sie länger, ist aber sparsamer. LG
|
| Zeit:
02.05.2023 22:55:49 |
Ja, ist auf ECO. Beheizt wird übrigens ein uniSTORE VIH RW300/3 BR R1 Je höher sich die Speicher Isttemp. an die Solltemp. angleicht, umso mehr verringert sich die Heizleistung und umso höher wird die Aufnahmeleistung (Strom). Das gipfelt dann auf eine Abgabeleistung von 4,6 kW und Aufnahmeleistung 3,1 kW - das ist ein COP von unter 1,5 (bei über 15°C AT wohlgemerkt). Die WP moduliert während der ganzen Ladezeit auf (oder um) 45,4% (auch ein komischer, nicht einstellbarer, Wert)
|
| Zeit:
03.05.2023 06:27:04 |
Zitat von berndi73  Ja, ist auf ECO. Beheizt wird übrigens ein uniSTORE VIH RW300/3 BR R1 Je höher sich die Speicher Isttemp. an die Solltemp. angleicht, umso mehr verringert sich die Heizleistung und umso höher wird die Aufnahmeleistung (Strom). Das gipfelt dann auf eine Abgabeleistung von[...] Das ist ein COP von 2,5. Im Eco läuft sie mit max. 50%.
|
| Zeit:
03.05.2023 07:23:34 |
Warum ist das ein COP von 2,5? 4,6 ÷ 3,1 = 1,484 Oder hab ich was übersehen?
|
| Zeit:
03.05.2023 08:44:26 |
Vaillant rechnet anders: COP = Kälteleistung + Strombezug / Strombezug Heißt: 4,6 + 3,1 / 3,1 = COP 2,48 Hintergrund: Angezeigt wird dir bei Vaillant nur die Kälteleistung, nicht der Wärmeertrag. Dieser ist das Produkt aus Kälteleistung und elektrischer Leistung (minus ein wenig Verluste, die hier keiner genau beziffern kann). Ich vermute, dass die Mindestleistung der Maschine von ca. 4 kW einfach nicht über die Heizwendel im Puffer abgegeben werden kann und der Vorlauf deswegen höher steigt.
|
| Zeit:
03.05.2023 08:55:34 |
Wenn du AZ von 2,48 bei VLT von 58° hast sei froh. Dieser Wert ist bei deiner Einstellung ein guter Wert. Bedenke, dass diese 2,48 eine Momentaufnahme bei Aufheizen WW ist. Bei meiner Zieltemperatur WW 44° und VLT 49° liegt die AZ deutlich über 3,5.
|
| Zeit:
03.05.2023 10:15:07 |
Zitat von Anntobo  Vaillant rechnet anders: COP = Kälteleistung + Strombezug / Strombezug Heißt: 4,6 + 3,1 / 3,1 = COP 2,48 Hintergrund: Angezeigt wird dir bei Vaillant nur die Kälteleistung, nicht der Wärmeertrag. Dieser ist das Produkt aus Kälteleistung und elektrischer Leistung (minus ein[...] Aha... das ist interessant. Vielen Dank für die Erklärung. Wie kann ich dann aber die neue WP mit der alten Gasheizung sinnvoll vergleichen? Mit der Kälteleistung oder mit der Wärmeleistung (über COP)? Und ist der an der Steuerung angezeigte Umweltertrag dann die Wärme- oder Kälteenergie? Was aber immer noch nicht ganz stimmig ist, ist der COP gemäß Vaillant-Diagramm. Der sollte bei 15° AT , 55°VL und ca. 45% red. irgendwo zwischen 3,1 - 3,4 liegen. Da sind 2,5 schon noch relativ weit davon entfernt. Selbst der COP bei 65°VL liegt da noch über 2,5. Verliere gerade irgendwie die Freude an der neuen Heizung...
|
| Zeit:
03.05.2023 10:28:14 |
Vergiss den mittleren Absatz von vorhin. Ich habe das mit der Wärmeleistung schon verstanden.
Nachtrag: Leider liefert meine WP mind 6kW. (Ich weiß, sie ist zu groß - aber das ist jetzt zu spät...)
|
| Zeit:
03.05.2023 21:13:03 |
Kann man die Mindestleistung der WP bei der WW-Bereitung im ECO-Modus noch irgendwie verringern? Wie schon erwähnt, läuft meine WP beim WW machen mit 45,4%. Wäre schön, diese noch irgendwie auf Mindestleistung zu bekommen. Das würde die AZ wieder anheben.
|
| Zeit:
03.05.2023 21:35:26 |
Geht sie denn im Heizbetrieb weiter runter? Eigentlich sollte sie das ja von selbst machen, auch bei der Warmwassererzeugung. Ob man das händisch einstellen kann, weiß ich leider nicht.
|
| Zeit:
03.05.2023 21:40:09 |
Ich denke schon, dass sie im Heizbetrieb weiter runter kommt. Gemäß Leistungsdiagramm von Vaillant gibt's: max, 60%, 50%, 40%, min. Vieviel auch immer "min" bedeutet. Jedenfalls weniger als 45,4%.
|
| Zeit:
04.05.2023 11:41:47 |
Wie ist der Volumenstrom bei WW Bereitung? Vielleicht kannst Du den möglichst hoch stellen, damit die Wärme schneller abgenommen wird? Bei mir steht die Umwälzpumpe auf Auto und hat dann ca. 1200l/h (75/6 er Modell). Wenn ich auf Manuell stelle geht wesentlich mehr (~1800 l/h). Ich habe den Einfluss auf den COP allerdings selbst noch nicht getestet.
|
| Zeit:
04.05.2023 20:35:52 |
Wo kann ich denn den Volumenstrom für die WW-Bereitung ablesen? Ich habe die MEH-97/6 und einen Zwischenwärmetauscher MWT-150. Im MWT ist eine dieser älteren Wilo- Pumpen drinnen, für die man keine Datenblätter mehr findet. Diese Pumpe ist aber auf "7" - also Maximum - eingestellt. Aber wieviel Durchfluss das bedeutet...?
|