| | Zeit:
21.09.2022 11:47:16 |
Hallo, Ich betreibe seit jüngstem eine Split Klima Anlage mit welcher ich nun auch heizen möchte. Modell Panasonic Etherea 2,5 kW - CS-Z25XKEW + CU-Z25XKE R32 Ziel war es maximalen Verbrauch des PV-Strom zu erzeugen. Die Mindestleistung der Anlage sind laut Datenblatt des Hersteller 0,16KW elektrisch. Leider lese ich auf dem installierten Hutschienenzähler minimal 336W ab und das auch nur kurz, weil die Anlage kurz danach sofort aus geht. So oder so würde ich bei diesen Außentemperaturen die minimale thermische Leistung von 0,8KW aktuell noch nicht benötigen, aber das die Modulation gar nicht erst bis auf 160W runter geht ist doch eigentlich ein Mangel oder? Habe ich vielleicht auch einen falschen Denkansatz? https://www.breeze24.com/klimaanlagen/klimaanlage-sets/monosplit-und-multisplit-set/monosplit/wandgeraet/panasonic-set-wandgeraet-etherea-2-5-kw-cs-z25xkew-cu-z25xke-r32-klimaanlage Für Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
|
| Zeit:
21.09.2022 12:34:35 |
Bei unserer Anlage beobachte ich, dass die tatsächliche Mindestleistung auch von den Temperaturen (innen / außen und das Delta) abhängt. Ggf. interessant: ich hab so eine Verkleidung drauf (beim Außengerät) - die scheint ein ganz schöner Effizienzkiller zu sein. Im Betrieb nehme ich die jetzt ab. War auch eher als Regenschutz gedacht…
|
| Zeit:
21.09.2022 12:36:51 |
…wenn die Anlage aus geht kann das auch ein Zeichen für takten sein. Gerade im Heizbetrieb ist es ggf. schwer zu vermeiden, dass die warme Lufg direkt wieder zum Temperaturfühler hoch steigt. Das muss man (baulich) versuchen zu vermeiden. VG, Carsten
|
| Zeit:
21.09.2022 12:38:54 |
Bei aktuell ca. 15Grad Außentemperatur und Sonne kann es doch nicht mehr optimaler werden oder? Innen möchte auch nur 21 Grad haben. Ich finde die Leistung kann ja abweichen, aber es ist in meinem Fall ja doppelt so viel. Sollte man den COP von 5 nicht anzweifeln, wären das ja 1,6KW thermisch. Zweifelt man den COP jedoch an, wäre dieser nur bei 2,3.
|
| Zeit:
21.09.2022 12:47:40 |
Die Anlage muss aktuell natürlich takten, aber man kommt ja nicht in die Region der Mindestleistung. Nach dem Start geht es ja auch hoch auf 600W elektrisch kurz und anschließend runter bis auf 336W und dann sofort aus.
|
| Zeit:
21.09.2022 13:44:38 |
Stell doch mal 23°C ein. Vielleicht stimmt das Themometer in der Klimaanlage nicht mit deinen Raumthermostat überein. Lass sie einfach mal laufen, dann müsste sie sich ja irgendwann auf dem niedrigsten Wert einpendeln. Anfangs muss ja auch erst alles in Gang kommen.
|
| Zeit:
21.09.2022 16:02:10 |
Hallo, bei mir exakt das gleiche Verhalten, sowohl bei der 25XKEW, 35XKEW als auch der 50XKEW. Was mir aufgefallen ist: Je höher die Außentemperatur (und somit je kleiner der Temperaturhub), desto weniger moduliert die Anlage. Das heißt, bei 19 Grad AT und ca. 20.5°C Solltemperatur läuft der Kompressor mit ca. 800W Leistung an und schaltet dann bei erreichen der Temperatur ab, es findet keine nennenswerte Modulation statt. Das Zeitintervall mag zu gering sein. Bei den aktuellen niedrigeren ATs (ca 7°C am Morgen) moduliert die Anlage auf ca. 150-200W herunter, wir kommen der Sache also schon näher. Ich beobachte mal, wie es sich bei noch niedrigeren ATs verhält.
|
| Zeit:
21.09.2022 16:12:58 |
So ein Anlagenbetrieb ist doch aber total am Thema vorbei oder? Ich bin super enttäuscht davon. Selbst wenn die Anlage z.b. ein Stunde läuft geht es nicht unter 336W bei mir.
1. Der PV Strom reicht in der Übergangszeit nicht hinreichend aus. 2. Das Datenblatt ist für mich am Thema vorbei. 3. Das es taktet war mir klar bis zur Abnahme der Mindestleistung, aber jedoch nicht das die Takte so kurz sind weil mit so viel Leistung reingefahren wird.
|
| Zeit:
21.09.2022 18:26:21 |
Dreht mal die Solltemperatur deutlich höher (25°). Gleichzeitig niedrige Lüfterstufe und den Auswurf stark nach unten gerichtet, damit die Luft dann gemäß Coanda Effekt am Boden lang „schleicht“. Ggf. hilft das… bissl austesten muss man da leider.
|
| Zeit:
21.09.2022 19:01:46 |
Zitat von Anbau78 Dreht mal die Solltemperatur deutlich höher (25°). Gleichzeitig niedrige Lüfterstufe und den Auswurf stark nach unten gerichtet, damit die Luft dann gemäß Coanda Effekt am Boden lang „schleicht“. Ggf. hilft das… bissl austesten muss man da leider. Das habe ich schon probiert. Die Klima läuft dann einfach nur länger mit z.b. 500W und geht dann ebenfalls aus. Habe das Gefühl sie kann nicht weiter als 336W runter. Habe heute noch ein anderes Datenblatt gefunden. Dort steht die Leistung für Innen- und Außeneinheit beschrieben. Das macht in Summe 330W. Kann das sein?
|
| Zeit:
21.09.2022 19:12:08 |
Ich hab die 3,5 kW Variante, und meine im April schon so rund 270 Watt gesehen zu haben. Da waren wir allerdings im Urlaub; und die Klima hat daheim die schon abgestellte Heizung ersetzt. Nach rund 6 Stunden Dauerbetrieb ging sie - kontinuierlich - von etwa 800 Watt bis auf so um 270 Watt runter.
Natürlich komplett via PV-Strom 😉
|
| Zeit:
21.09.2022 19:30:50 |
Ich habe ehrlich gesagt noch nicht verstanden wieso das Gerät nicht problemlos bis auf Minimalleistung runter moduliert und dann natürlich taktet bis irgendwann die Leistung abgenommen werden kann. So ist es doch bei einer plumpen Gasheizung auch.
|
| Zeit:
21.09.2022 19:59:12 |
…ich könnte mir vorstellen, dass es mit dem Temperaturfühler am Innengerät zusammenhängt. Als wir nicht daheim waren, konnte sich der luftstrom ja schön gleichmäßig „einpendeln“. Wenn das IG hingegen mal kurz einen „Schwall Warmluft“ zurück saugt; z.B. verursacht durch einen Windstoß durch das geöffnete Fenster, dann steigt die Innentemperatur kurz über die Abschaltgrenze, und das Gerät geht aus. Bei wasserführenden Systemen hat man das Problem so nicht. Wäre meine Erklärung.
|
| Zeit:
21.09.2022 20:03:58 |
Bei mir das gleiche Verhalten (Modell VKEW wenn ich mich nicht täusche). Leider wirklich unpraktisch und nicht wie ich es mir vorgestellt habe. In der Übergangszeit heize ich jetzt nur noch mit Heizkörpern (und flacherer Heizkurve, also höhere VLT bei den jetzt wärmeren Temperaturen) da die Klima wirklich nur zu nutzen ist wenn es draußen kalt ist.
|
| Zeit:
21.09.2022 20:18:22 |
Genau wegen der Übergangszeit wurde dieses Teil angeschafft. Ich wollte günstig mit PV-Strom heizen und die schwer taktende Gasheizung auslassen. Zu dem bin ich der Meinung die Fußbodenheizung zieht sinnlos Energie weil man dem Wetter nur hinterher fährt. Ich bin mega enttäuscht von der Klima.
|
| Zeit:
21.09.2022 21:27:57 |
Zitat von vi16303 Zitat von Anbau78 [...] Das habe ich schon probiert. Die Klima läuft dann einfach nur länger mit z.b. 500W und geht dann ebenfalls aus. Habe das Gefühl sie kann nicht weiter als 336W runter. Habe heute noch ein anderes Datenblatt gefunden. Dort steht die Leistung für Innen- und Außeneinheit beschrieben. Das[...] hast du die Links zu den Datenblättern?
|
| Zeit:
21.09.2022 21:49:57 |
Schau mal wie weit sie runterregelt, wenn die AT niedriger ist - so bei 4-8 Grad.
|
| Zeit:
21.09.2022 22:09:57 |
Zitat von Tino35 Schau mal wie weit sie runterregelt, wenn die AT niedriger ist - so bei 4-8 Grad. Aber bei so niedrigen Temperaturen braucht man ja schon wieder mehr Heizleistung. Das runter modulieren wäre ja vor allem wenn es warm ist wichtig.
|
| Zeit:
21.09.2022 22:11:51 |
...ich kann ja morgen mal schauen, wie weit wir runter kommen.
|
| Zeit:
21.09.2022 22:18:38 |
Zitat von thaistatos Zitat von vi16303 [...] hast du die Links zu den Datenblättern? https://www.breeze24.com/klimaanlagen/klimaanlage-sets/monosplit-und-multisplit-set/monosplit/wandgeraet/panasonic-set-wandgeraet-etherea-2-5-kw-cs-z25xkew-cu-z25xke-r32-klimaanlage
|
| Zeit:
21.09.2022 22:21:46 |
Zitat von BayernSeppi Zitat von Tino35 [...] Aber bei so niedrigen Temperaturen braucht man ja schon wieder mehr Heizleistung. Das runter modulieren wäre ja vor allem wenn es warm ist wichtig. Kommt drauf an, was Du beheizen möchtest - der TE hat dazu keine Angaben gemacht.
|
| Zeit:
21.09.2022 22:34:07 |
Zitat von Tino35 Zitat von BayernSeppi [...] Kommt drauf an, was Du beheizen möchtest - der TE hat dazu keine Angaben gemacht. Das Teil hängt bei mir ziemlich zentral in der Diele und versorgt nach ersten Tests anscheinend das ganze Haus, auf jeden Fall bei den aktuellen Außentemperaturen.
|
| Zeit:
21.09.2022 22:41:54 |
Meine Anlage kann "nur" bis auf 1 kW runter.
Tagsüber bei AT 16 Grad regelte sie bis 400 W Leistungsaufnahme - zur Zeit bei AT 9 Grad kommt sie nicht über 300 W.
|
| Zeit:
21.09.2022 22:53:39 |
Zitat von Tino35 Meine Anlage kann "nur" bis auf 1 kW runter.
Tagsüber bei AT 16 Grad regelte sie bis 400 W Leistungsaufnahme - zur Zeit bei AT 9 Grad kommt sie nicht über 300 W. Wieso läuft sie am Tag mit mehr Stromaufnahme? Sie müsste doch mit weniger laufen weil es wärmer ist. Ich glaube langsam das Wärmepumpensystem noch nicht korrekt verstanden zu haben.
|
Verfasser: Okabe | Zeit:
21.09.2022 23:03:36 |
Bitte mal alle Störfaktoren ausschalten und dann Lüfter auf Automatik und Richtung nach oben(!) und Temperatur wie schon geschrieben auf 25 und dann mal 3h laufen lassen und dann erst nachgucken.
|