30.01.2026 13:55:31 |
Hallo zusammen. heute war Daikin Techniker da.. Das Problem mit 70% Stellung bei WW - Zubereitung konnte er nicht entschlüsseln. Empfohlen wurde mir neuer Aviso Antrieb, wenn nicht hilft dann 3-Wege-Umschaltventil , und wenn das nicht hilft dann 2 Platinen (Haupt- und Regelungsplatine) zu tauschen... Frage: hat jemand schon den Daikin Ventil getauscht? Sollte nicht schwer sein. Sollte die Entlüftungsfunktion nach dem Tausch mit offenem oder geschlossenem Heizkreis durchgeführt werden?
|
| | Zeit:
30.01.2026 15:19:47 |
Wenn Du das Ventil mit kräftigen Fingern (ggfs. einen Lappen um den Nippel) oder vorsichtig mit einer Zange bei WW-Bereitung auf 100% drehen kannst, ist es o.k.. Ein klemmendes Ventil (Afriso) wurde hier noch nie berichtet. Wenn, dann sind es die Antriebe. Die kannst Du zum Testen auch mal gegeneinander tauschen.
Ich tippe auf Platine :-(
Gruß Karl
|
| | Zeit:
06.02.2026 07:22:24 |
Austausch von Platine ohne Platinen (Haupt und Regelung) wird eindeutig mehr kosten als den RegelungsmodulHat jemand Erfahrungen mit dem Austausch des Moduls?
|
| | Zeit:
16.03.2026 18:01:28 |
Guten Abend zusammen, nachdem meine HPSU Ultra knapp 6 Jahre ohne jede Störung lief, hat mich wohl auch ein Stellmotordefekt heimgesucht. Bei mir scheint der B1-Motor kaputt gegangen zu sein... Frage: Um Warmwasser zu erzeugen, habe ich das Ventil manuell auf die 100% gedreht. Pumpe läuft an und Speicher füllt sich (endlich!) wieder :) Kann man das so laufen lassen als Überbrückung? Die HPSU meldet keinerlei Fehler, es frägt also nicht nach den Stellmotoren, beide Stecker sind ab... Die Abtauung kann ohne aktiven Stellmotoreingriff nicht funktionieren oder? Grüße und besten Dank, Moritz
|
| | Zeit:
16.03.2026 18:21:24 |
Was mich etwas wundert ist, dass der Abgang Richtung Fussbodenheizung trotzdem hinter dem 3-Wege Ventil 3UV DHW trotz korrekter 100% Stelle für WW-Betrieb warm wird.
Ist das normal? Gefühlt geht die Speicherfüllung auch eher langsam von statten.
|
| | Zeit:
16.03.2026 21:17:43 |
Die HPSU Ultra hat die Ventile DHW für den WW-Wärmetauscher und B ( Bypass) für die Heizkreise des Hauses. Wenn beide Ventile auf 0% stehen, fließt das Vorlaufwasser am Speicher vorbei und durch den Heizkreis des Hauses. Das ist der typische Heizbetrieb. (Anmerkung: Statt auf 0% steht das Bypassventil der Ultra dabei typischerweise gewollt auf 12%, lässt also einen minimalen Bypass zu.) Stehen beide auf 100% fließt das Vorlaufwasser durch den Speicher und am Heizkreis des Hauses vorbei (Bypass). Das ist die typische WW-Bereitung. Warmwasser UND Raumheizung gibt es bei DHW 100% und B 0%. Aber: Die Heizung schiebt dann das für den Speicher gedachte, heiße Vorlaufwasser durchs ganze Haus. Damit wird‘s im Haus zu warm, der Speicher kommt nicht auf Zieltemperatur und die WP schuftet sich zu Tode bzw. setzt den Heizstab ein. Der Stromverbrauch geht durch die Decke. Abtauen geht nur, wenn Wärme mit >35°C aus dem Speicher gezogen werden kann, oder das gesamte im Haus umlaufende Heizwasser mindestens 35°C warm ist. Gruß Karl |
| | Zeit:
16.03.2026 22:20:06 |
Danke Karl für die saubere Zusammenfassung. Ich dachte, ich hätte die Ventile manuell beide auf 100% gestellt, WW-Stelling. Hab nun 4h WW bereitet und den Speicher aber nicht voller als 45°C bekommen, Soll ist 48,5. Es kommt doch noch warmes Wasser in den Heizkreis, hab es am Fußboden gespürt. Also entweder hab ich es doch nicht richtig verdreht oder dss Ventil an sich ist undicht... Morgen nach dem Stellmotoren Tausch weiß ich vllt mehr. Grüße Moritz
|
| | Zeit:
16.03.2026 22:53:49 |
Zitat von hpsu ultra  Es kommt doch noch warmes Wasser in den Heizkreis, hab es am Fußboden gespürt. Also entweder hab ich es doch nicht richtig verdreht oder dss Ventil an sich ist undicht... Morgen nach dem Stellmotoren Tausch weiß ich vllt mehr. Bei den Afriso-Ventilen sind defekte Stellmotoren typisch. Der Ventilkörper selbst ist aber offenbar äußerst robust und zuverlässig.
|
| | Zeit:
17.03.2026 11:31:26 |
Bild will es nicht direkt im Beitrag anzeigen, daher hier der Link. https://www.directupload.eu/file/d/9226/96vo5uiz_jpg.htm Beide Ventile sind auf 100% (nach meinem Verständnis gestellt). Fussboden wird trotzdem warm, an was kann das liegen? Mein Finger zeigt auf den warmen Abgang. Speicher bekomme ich wie schon beschrieben auch nicht voll. Grüße Moritz
|
| | Zeit:
17.03.2026 18:28:51 |
Zitat von hpsu ultra  ..Beide Ventile sind auf 100% (nach meinem Verständnis gestellt). Fussboden wird trotzdem warm, an was kann das liegen?[...] Das Bypassventil ist möglicherweise nicht auf 100%. Mache mal ein Foto des Ventils bei abgenommenem Antrieb und ein Foto von der Unterseite des Antriebs! Gruß Karl
|
| | Zeit:
17.03.2026 18:41:11 |
Nachtrag: Der rot eingekreiste Knotenpunkt wird auch bei Bypass auf 100% heiß. Das ist in Ordnung und erwärmt das Rohr auch dort, wo Du den Finger hast. Der Fußboden darf aber nicht warm werden! |
| | Zeit:
17.03.2026 19:39:11 |
https://www.directupload.eu/file/d/9226/wwqkef7j_jpg.htm https://www.directupload.eu/file/d/9226/vq9ucbmw_jpg.htm Also nach meinem Verständnis der Antriebsstellung sollten die Bilder beide Ventile auf 100% zeigen. Ich habe die Ventile manuell verdreht. Ich hatte aber definitiv Durchfluss in dei Heizung und erst nachdem ich den roten Kugelhahn auch noch geschlossen habe, war es möglich den Speicher komplett zu laden Leider nimmt es die Links nicht als Bilder rein, man sieht dann kein Bild. Gibts da nen Trick?
|
| | Zeit:
17.03.2026 19:51:59 |
Das Bypassventil steht auf 50%! Die Links müssen mit [img] am Anfang und [/img] am Ende eingerahmt sein. |
| | Zeit:
17.03.2026 19:55:46 |
Ok danke dir Karl.
Ich hab mir die Position mehrfach angeguckt und war sicher das muss so richtig sein.
Morgen sollen die neuen Antriebe kommen. Ich bin sehr gespannt.
Vielen Dank für den super Support deinerseits. Gruß Moritz
|
| | Zeit:
17.03.2026 20:09:33 |
Nachtrag:
Ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen, dass das 3UV-B1 ebenfalls vertikal montiert ist. Damit passen die Angaben auf dem Steller natürlich nicht zur Ventilstellung...
Mein Ventil lässt sich händisch relativ einfach drehen, allerdings nicht in die 100% Stellung. Das geht nur mir Zange, gefühlt aber ebenfalls ohne größere Krafteinwirkung.
|
| | Zeit:
17.03.2026 21:44:21 |
Zitat von hpsu ultra  Ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen, dass das 3UV-B1 ebenfalls vertikal montiert ist. Damit passen die Angaben auf dem Steller natürlich nicht zur Ventilstellung... Genau das dachte ich mir ;-) Zitat von hpsu ultra  Mein Ventil lässt sich händisch relativ einfach drehen, allerdings nicht in die 100%[...] Ist bei mir auch so. Mit einem Lappen zwischen Ventilachse und Fingern sowie einiger Kraftanstrengung geht es bei mir zur Not auch händisch bis 100%.
|
| | Zeit:
18.03.2026 07:03:22 |
Zitat von hpsu ultra  Leider nimmt es die Links nicht als Bilder rein, man sieht dann kein Bild. Gibts da nen Trick? der trick ist ein anderer bild hoster |
| | Zeit:
18.03.2026 07:19:00 |
Schade, dass man im vorliegenden Fall an exakte Ersatzteile gebunden ist. Ansonsten empfehle ich wärmstens die Zonenventile von Esbe. Die größeren Modelle arbeiten mit Drehschieber, haben einen geringen Druckverlust und sind sehr zuverlässig. Man muss bei der Montage nur aufpassen, dass der "Verzahnungswinkel" richtig getroffen wird, sonst entsteht auch ein Bypass. Zonenventile |
| | Zeit:
20.03.2026 07:15:45 |
Guten Morgen zusammen, hab die Stellantriebe getauscht und war mir aufgrund meiner Tests eigentlich sicher, dass das Problem gelöst ist. Also Heizung in Heizbetrieb versetzt und Speicher zieht es wieder leer... Hab dann wieder in Sommer Modus gewechselt und das DHW Ventil abgemacht (da komm ich schneller ran) Wechselt die Ultra in Ruhephasen auf 50% Stellung am Motor? Oder sollte der in der letzten Position stehen bleiben? Kann man die Antriebe falsch montieren? Beide wurde auf 50% geliefert. Ich hab das Ventil so verdreht dass man montieren kann. Oder was könnte es sonst noch sein? Grüße Moritz
|
| | Zeit:
20.03.2026 20:23:27 |
Zitat von hpsu ultra  Also Heizung in Heizbetrieb versetzt und Speicher zieht es wieder leer... Oha! Zitat von hpsu ultra  Wechselt die Ultra in Ruhephasen auf 50% Stellung am Motor? Immer 0 oder 100%, keine Zwischenwerte! Zitat von hpsu ultra  Kann man die Antriebe falsch montieren? Beide wurde auf 50% geliefert. Ich hab das Ventil so verdreht dass man montieren kann. Hast Du richtig gemacht. Falsch kann man eigentlich nicht montieren: DHW hat Kabel unten, B1 hat Kabel links. Zitat von hpsu ultra  Oder was könnte es sonst noch sein? Evtl. Software durcheinander? Daikin empfielt bei erfolglosem Reset über das Bedienmenü ein härteres Reset per DIP-Schalter (Einstellungen vorher notieren!) Gruß Karl
|
| | Zeit:
21.03.2026 11:01:30 |
Guten Morgen zusammen,
Zunächst wieder einmal herzlichen Dank an Karl für die weiteren Tipps!
Ich denke ich habe das Problem gelöst. Ein weiterer kompletter Neustart mit einer gewissen Zeit vom Netz hat alles wieder in Gang gebracht. Seit gestern Abend läuft alles wieder und schaltet eigenständig Zwischen den Modi hin und her.
Vllt haben die Stellmotoren eine Art Initialisierungs Lauf durchgeführt. Bin erstmal happy und hoffe das es das war.
Besten Dank nochmals and Forum Moritz
|
| | Zeit:
21.03.2026 13:15:56 |
Prima! Ein Power-Reset ist bei spinnender Regler-Software der HPSU immer die erste Maßnahme, die auch mir schon geholfen hat. Gruß Karl
|