| | | | Zeit:
02.12.2022 12:07:28 |
Hallo zusammen, das Ausdehnungsgefäß meines wasserführenden Kaminkreises ist defekt. Vor einigen Tagen war der Monteur da, er meinte den Wechsel könne ich problemlos selbst machen, sofern die Anlage nirgendwo Luft zieht, sollte kein Heizungswasser austreten durch das Vakuum, so sicher bin ich mir da allerdings nicht. Er hat mir das passende MAG gezeigt und mir den einzustellenden Vordruck gegeben, ich bin allerdings unsicher, ob das wirklich so klappt und mir nicht der Keller flutet. Unten hänge ich noch ein Bild des Hydraulikschemas an, würde es ausreichen die Ventile des Kaminkreises zu schließen und so "schlimmstenfalls" das Wasser des Kaminkreises entleeren zu lassen? Das kann nicht so arg viel sein, 30L Wassertasche und 20-30l in der Verrohrung zwischen Kamin und Puffer? MAG tauschen, Ventile wieder öffnen, ggf. Heizungswasser nachfüllen und entlüften, fertig? Die Ventile befinden sich an den Pufferspeichern ziemlich genau da, wo VLk und RLk beschriftet ist. Freue mich über alle Tipps. Pat Hydraulikschema: https://imgur.com/a/fclAit0https:// imgur.com/a/fclAit0 (für den Fall, dass er den Link wieder nicht übernehmen will, Leerzeichen nach https:// entfernen)
|
| | Zeit:
02.12.2022 12:12:12 |
Vergessen zu erwähnen: das MAG hat leider kein Kappenventil verbaut und ist direkt angebunden!
|
| | Zeit:
02.12.2022 14:16:10 |
Können, müsste, sollte und eigentlich sind Worte die bedeuten " überschwemme die Bude selbst dann habe ich keine Schuld". Wie sieht es mit den Fähigkeiten als Heimwerker aus? Es gibt bestimmt Heimwerker die mit entsprechender Begabung solche Arbeiten ausführen können, habt ihr denn schon einmal Hanf und Kitt in der hand gehabt? Geignetes Werkzeug steht zur Verfügung?
|
| | Zeit:
02.12.2022 14:17:40 |
Werkzeug ist vorhanden, der Monteur hat mir eine Rolle Teflonband zum Abdichten dagelassen.
|
| | Zeit:
02.12.2022 14:47:35 |
Hallo! Wenn schon kein Kappenventil!Ist den wenigstens eine Verschraubung vorhanden? Größe des Gefäßes? MFG
|
| | Zeit:
02.12.2022 14:54:19 |
Hi, einen Helfer solltest du auf jeden Fall dabei haben, der zur Not mit den dicken Daumen (abgekühltes Wasser) das Rohr zu hält, so das nur wenig Wasser ausläuft. Wenn alles bereits "offen" ist, im gleichen Zuge ein Kappenventil einbauen. Wechsel mit Helfer und Handwerkerkenntnissen im Bereich Kfz = machbar MFG
|
| | Zeit:
02.12.2022 15:14:29 |
Danke für die Tipps, Verschraubung ist vorhanden, einen Helfer kann ich auch organisieren. Das Wasser im Kaminkreislauf ist aktuell kalt. Wenn ich Vor- und Rücklauf am Puffer abdrehe, sollte doch in dem kleinen Kreis sowieso ein Vakuum entstehen, sodass mir garnichts aus dem Kaminkreis austreten dürfte, oder? Die Ventile sind wie erwähnt am Puffer dort installiert, wo VLk und RLk beschriftet sind. Pat
|
| | Zeit:
02.12.2022 15:20:17 |
Jipp, guter Ansatz. Alle möglichen Verbindungen die mit Ventilen versehen sind - schließen- . Somit ist die Gefahr das Luft in diese Bereiche eindringt minimiert bzw. es läuft einfach weniger Wasser aus.
|
| | Zeit:
02.12.2022 15:26:56 |
Wenn der Kamin nicht über den Handentlüfter Luft einziehen kann, dürfte das Vakuum hoffentlich halten. Werde mich die Tage daran machen, bis dahin muss der Kamin leider ausbleiben.
|
| | Zeit:
02.12.2022 15:35:26 |
| |
| | Zeit:
02.12.2022 15:47:01 |
TIL Zitat von PatDub  Kappenventil Danke
|
| | Zeit:
02.12.2022 15:59:42 |
Habe auch gerade erst gelernt, dass es sich bei der Verschraubung wohl um eine Absperrverschraubung handelt. Wie "bedient" man die, damit sie auch richtig absperrt bei Demontage?
|
| | Zeit:
02.12.2022 17:40:18 |
Wenn der Kaminkreis abgesperrt ist und die Möglichkeit besteht das etwas Druck abgelassen werden kann kann man die Meibes Verschraubung lösen. Vorsichtshalber einen Eimer bereit halten, eine zweite Person zur Hilfe ist ratsam. Jetzt sind wir bei dem Wort eigentlich, die Meibes Verschraubung dichtet in der Regel gut ab beim trennen der Verschraubung. Das ist jetzt ein kleines Restrisiko. Und daran denken das gewinde aufrauhen nicht vergessen.
|
| | Zeit:
28.11.2023 10:05:38 |
Ich stelle jetzt ab und zu fest, dass bei meinem Ausdehnungsgefäß so bald Puffer und Kessel Höchsttemperatur (80 Grad) erreicht haben, am Ausdehnungsgefäßboden etwas Wasser raus läuft. Woran kann das liegen? Zu wenig Luftdruck oder defektes Gefäß?
|
| | Zeit:
03.11.2025 17:19:37 |
Hallo, ich hänge mich hier mal mit dran da mein MAG an der Ölheizung auch defekt sein sollte da aus dem Fahrradventil nur Wasser raus kommt, heißt, Membrane darin wohl defekt. Leider ist kein Kappenventil verbaut, werde ich aber Einbauen mit dem neuen Gefäß. Jetzt würde ich so vorgehen, Vorlauf und Rücklauf die beide Kugelhähne absperren damit das Wasser aus den Heizungsleitungen und Heizkörper drin bleibt und nicht leer laufen. Dann Schlauch an das KfR Ventil unten am Heizkessel anschließen und das Wasser rauslassen in die Rinne/Kanal. Jetzt müsste ja alles an Wasser dort raus sein und ich kann das Defekte Gefäß anschrauben und Neues ran? Oder muss ich da kein Wasser aus dem Kessel lassen? Hab keine Lust das ich mir den Keller überflute beim anschrauben des Gefäß. VG
|
| | Zeit:
03.11.2025 17:31:05 |
Hier das MAG Samt Verrohung und Heizkessel. https://files.fm/u/5pcqr7qjmv
|
| | Zeit:
03.11.2025 17:57:37 |
Jo, Wasser muss wohl raus.. Solltest mal deinen Wäscheberg erledigen! :-D
|
| | Zeit:
03.11.2025 18:04:34 |
Ok, also so wie ich es oben beschrieben hatte? Schlauch unten am KFE kugelhahn vom Ölkessel ran und alles in den Kanal Laufen lassen? Zuvor VL und RL absperren damit die Heizleistungen und Heizkörper im Haus nicht leer laufen? Dann dürfte also nicht schief gehen? Die Wäsche macht Fraule und ist schon weg...was du alles siehst ;)
|
| | Zeit:
03.11.2025 18:17:57 |
Heizung vorher ausschalten wäre nicht schlecht. Dein Ölfilter ist auch etwas dunkel, oder täuscht das
|
| | Zeit:
03.11.2025 18:52:47 |
Klar, die wird natürlich als erstes zuvor ausgeschaltet. Das täuscht nicht nur, das ist auch so das der dunkel ist. Müsste ich auch mal tauschen, aber dazu müsste ich erst einmal herausfinden ob es noch für meinen alten Kessel so einen Filter gibt's.
|
| | Zeit:
04.11.2025 06:53:49 |
Vorsicht! Möglicherweise läuft das Wasser nicht freiwillig aus dem Ausdehngefäß über den Entleerhahn ab. Dann ist das Gefäß richtig schwer! Zur Abhilfe kannst du ein Loch an oberster Stelle bohren oder mit dem Kompressor am Prüfventil dagegen drücken.
|
| | Zeit:
04.11.2025 06:57:15 |
An den Ausdehnungsgefäß ist kein entleerungshahn dran, dieser wurde einfach so auf die Verrohung mit dem 3/4" stutzen aufgedreht/montiert.
|
| | Zeit:
04.11.2025 09:11:01 |
Zitat von Unclebarisch  An den Ausdehnungsgefäß ist kein entleerungshahn dran, dieser wurde einfach so auf die Verrohung mit dem 3/4" stutzen aufgedreht/montiert. Und wie wurde dann regelmäßig der Vordruck überprüft und korrigiert? Oder ist nach und nach der Vordruck verschwunden und der Wasserdruck hat ein Loch in die Membran gestanzt im Bereich des Schrader-Ventils ...
|
| | Zeit:
04.11.2025 09:23:48 |
Zitat von Gundmaster  Vorsicht! Loch an oberster Stelle bohren Dafür gibt es Ventilschlüssel, z.B. fürs Autoreifenventil. Dann mit einem dünnen Stab reinstechen damit sich entweder die Membran löst oder ein Loch durchstechen damit es Luft ziehen kann.
|
| | Zeit:
04.11.2025 09:36:57 |
Oder nach dem druckos machen der Heizung.. einfach versuchen das ausdehnungsgefäß nochmal aufzupumpen, hat bei mir schon paarmal geklappt VG kd-gast
|