| | Zeit:
23.02.2023 09:10:09 |
Zitat von Harkneuling Kurze Frage an die Experten. Kann ich eine Steuerung via App nur mit dem Sensonet-Teil machen. Bei mir steht das nicht auf dem Angebot. Da steht nur sensoCOMFORT VRC 720/2. Geht damit die App nicht? Ich habe mir die Sensonet auch einfach im Internet bestellt und selbst angeschlossen.
|
| Zeit:
23.02.2023 08:55:37 |
Richtig, Sensonet ist die Internet Schnittstelle. Die brauchst du, um die App nutzen zu können. Ohne die Schnittstelle ist die Heizung nicht mit dem Internet verbunden.
|
| Zeit:
23.02.2023 08:44:01 |
Kurze Frage an die Experten. Kann ich eine Steuerung via App nur mit dem Sensonet-Teil machen. Bei mir steht das nicht auf dem Angebot. Da steht nur sensoCOMFORT VRC 720/2. Geht damit die App nicht?
|
| Zeit:
23.02.2023 01:02:42 |
Zitat von Theo84 Zitat von Fred081273 [...] Guten Abend zusammen, Ich bin leider mit meiner 75/6 auch von dem Problem betroffen und ich kann an der Multimatic 700 maximal 3 Zeitfenster einstellen. Wenn ich mir jetzt nen VR 921 kaufe und die Multimatc App nutze, kann ich dann mehr Zeitfenster einstellen oder bleibt[...] So wie ich das hier mal gelesen habe, bleibt es bei drei, da die Multimatic ne andere APP hat. Vielleicht wird die ja irgendwann in die neu APP migriert. Vorher ändert sich nix. Oder du bräuchtest die SensoComfort zusätzlich. Diese habe ich, hilft mir bei diesen Problem auch nicht weiter. (Siehe mein Link über deinen Beitrag) Hat sich Vaillant bei dir, dazu schon geäußert?
|
| Zeit:
20.02.2023 20:27:43 |
Zitat von Fred081273 Jeder mit einer AroTHERM plus sollte das Problem melden! Bei Überdimensionierung würde ich die Heizzeiten beschränken, z.B., tagsüber 2 Stunden an, 2 Stunden aus, usw., nachts würde ich bei Deinem Dämmstandard gar nicht Heizen. Guten Abend zusammen, Ich bin leider mit meiner 75/6 auch von dem Problem betroffen und ich kann an der Multimatic 700 maximal 3 Zeitfenster einstellen. Wenn ich mir jetzt nen VR 921 kaufe und die Multimatc App nutze, kann ich dann mehr Zeitfenster einstellen oder bleibt es bei den drei vorhandenen? Sollte dies so sein, müsste ich wohl auf ne 720 umsteigen!? Danke im Voraus und einen schönen Abend noch Freundliche Grüße
|
| Zeit:
14.02.2023 19:00:58 |
ok hab ich getan
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/p/3484271
|
| Zeit:
14.02.2023 18:25:21 |
Du solltest vielleicht einen eigenen Thread für Dein Problem öffnen, sonst wird's hier unübersichtlich... Bei mir bleibt die Heizung außerhalb der Heizzeiten aus, außer Frostschutz. Auf was steht den. AT Durchheizen? Bist Du im Eco Modus?
|
| Zeit:
14.02.2023 17:10:52 |
Zitat von Fred081273 Du kannst dich die Heizzeiten einstellen?!? Wie ist denn Deine Heizkurve und Raumtemperatur eingestellt? VL min 18C° VL max 30° Heizkurve 0,15(kannst auch 0,3 einstellen ändern bei dem geringen Band fast nix, da ich am unteren Regelrand der Anlage bin) Sockeltemperatur bzw. Wunschtemperatur ist 20C° AT Abschaltgrenze 12C°. Momentan ca. VL 25C° und das haus ist wunderbar warm. FBH 110m² sind ungeregelt. 50m² geregelt, da Schlafräume und 20m² sind aus, da ungenutzte Langlagerräume. hydraulischer und danach thermischer Abgleich wurde durchgeführt. Der Heizplan bringt mir nix, weil die mindest VL bei unserer WP immer 22,4C° ist, auch wenn du im Heizplan die Heizung aus machst. Das wird bei allen Arotherm plus so sein. Dadurch baut sich das Integral auf -60 ab und die springt trotzdem an. Hab ich versucht oben zu beschreiben. Einzige Möglichkeit die ich sonst gefunden hab außer der EVU Sperre ist, die Heizung jedes mal per Hand komplett auszustellen und wieder anzustellen. Das möchte aber auch ungern.
|
| Zeit:
14.02.2023 15:07:47 |
Du kannst dich die Heizzeiten einstellen?!? Wie ist denn Deine Heizkurve und Raumtemperatur eingestellt?
|
| Zeit:
14.02.2023 14:46:38 |
Zitat von Fred081273 Jeder mit einer AroTHERM plus sollte das Problem melden! Bei Überdimensionierung würde ich die Heizzeiten beschränken, z.B., tagsüber 2 Stunden an, 2 Stunden aus, usw., nachts würde ich bei Deinem Dämmstandard gar nicht Heizen. Sag mir gerne wie, dass kriege ich halt nicht hin, jedenfalls nicht mit Automatik, nur wie oben beschrieben. Perfekt wäre wenn die Heizung alle 4h bei -180 Integral anspringt. damit bleibt die Bude ausreichend warm bis AT 2C° bei weniger entsprechend kürzer. Denn auch bei -7C° arbeitet sie leider nicht komplett durchgängig. Habe demnächst Wartung von meinen HB, ich möchte versuchen, das wir es über den Fachbetrieb melden, erhoffe mir einen erhöhten Handlungsdruck seitens Vaillant davon.
|
| Zeit:
14.02.2023 14:14:36 |
Jeder mit einer AroTHERM plus sollte das Problem melden! Bei Überdimensionierung würde ich die Heizzeiten beschränken, z.B., tagsüber 2 Stunden an, 2 Stunden aus, usw., nachts würde ich bei Deinem Dämmstandard gar nicht Heizen.
|
| Zeit:
14.02.2023 13:55:48 |
Ich habe leider das selbe Problem. Arotherm plus 75/6 mit Unitower 190/6e, senso comfort vrc720, kein Pufferspeicher, FBH 180m², KFW 40 Haus Endenergie 17 KWa/m², zentrale Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Mein Integral lässt sich auch nicht auf -100 stellen, sondern er arbeitet einfach mit -60. Genauso die 30sec Taktung des Integrals, statt Minute. Zudem habe ich das Problem, das meine WP vom Energieberater maßlos überdimensioniert wurde. Berechnet wurde eine Heizlast von 150W/K, davon sind 35% Lüftungsverluste. Laut Verbrauch aber eher zwischen 70 und 90 W/K durch interne Wärmegewinne(Hausstromverbrauch ca.12KW/h am Tag). Hat jemand schon eine Lösung? Bzw. ist eine Lösung seitens Vaillant überhaupt absehbar? Wie kann man das Problem erstmal temporär umgehen? Der Heizplaner hilft da leider bei mir nicht viel, weil er einfach die VLT runter setzt und die Anlage nicht abschaltet. Dabei ist 22,4C° das Minimum, egal wie tief ich die Absenkung mache unter diesen Wert geht er nicht. Das führt dazu, das die WP trotzdem dauernd angeht. Was ich jetzt momentan mache ist eine EVU Sperre zu simulieren, indem ich das Leitungsschütz ausschalte. Der Vorteil dabei ist, er baut das Integral schön bis -180 auf und läuft danach wunderbar lange auf niedrigster Modellierung durch. Nachtteil ist, ich muss zuhause sein und für über Nacht nur beschränkt nutzbar. WP ist bisschen über ein Jahr alt und hat schon fast 9000 Takte, hab es erst vor ein paar Wochen gemerkt. :( Ideen? Vielen Dank :)
|
| Zeit:
13.02.2023 12:46:00 |
Zitat von Klemens81 Hätte auch gerne eine Einstellung bis 180, die dann auch berücksichtigt wird. An der MEH Hydraulikstation geht es nur bis maximal 100. Das würde mir schon reichen. 180 bei dir wäre noch besser.
|
| Zeit:
13.02.2023 12:28:08 |
Hätte auch gerne eine Einstellung bis 180, die dann auch berücksichtigt wird.
|
| Zeit:
13.02.2023 11:03:01 |
Gibt es hier was neues? Jemand schon einen von Vaillant da gehabt?
|
| Zeit:
10.12.2022 16:44:56 |
Mei Integral geht dann im Betrieb aber auf-180 runter wenn die Aussentemperaturen kälter werden. Da taktet nichts. Meine taktet erst ab plus 10 Grad. Vielleicht sind eure überdimensioniert oder nicht richtig eingestellt.
|
| Zeit:
10.12.2022 13:38:06 |
Zitat von Do Mestos Naja, wenn man das weiss dass die Vaillants das im 30 Sekundentakt ab bzw. Aufbauen dann ist das doch alles in Ordnung. Fahre die Vaillant WPs eigentlich generell mit 180GM, gern auch höher.
Also da jetzt so ein Faß aufzumachen halte ich für übertrieben. Allerdings sollte man seitens[...] wie bereits geschrieben, kann man aber nur -100 einstellen und der Wert wird auch nur beim Start verwendet. Egal was man vorgibt, die Folgetakten bekommen immer -60. Das ist ein Bug!
|
| Zeit:
10.12.2022 13:35:57 |
Zitat von Mauk Anscheinend kann man die Arotherm plus nur bis -100 fahren. Stand Anfang 2021. Eventuell hat sich da etwas in der Zwischenzeit getan? Jein, der Bug ist, dass die -100 nur beim ersten Start genommen wird, bei den Folgetakten nimmt die Steuerung immer nur -60. Das verkürzt die Takte.
|
| Zeit:
10.12.2022 13:19:59 |
Anscheinend kann man die Arotherm plus nur bis -100 fahren. Stand Anfang 2021. Eventuell hat sich da etwas in der Zwischenzeit getan?
|
| Zeit:
10.12.2022 12:56:49 |
Naja, wenn man das weiss dass die Vaillants das im 30 Sekundentakt ab bzw. Aufbauen dann ist das doch alles in Ordnung. Fahre die Vaillant WPs eigentlich generell mit 180GM, gern auch höher.
Also da jetzt so ein Faß aufzumachen halte ich für übertrieben. Allerdings sollte man seitens Vaillant die Bedienungsanleitung und Beschreibung anpassen.
Fall erledigt, weiter gehts.
|
| Zeit:
10.12.2022 11:46:40 |
dies betrifft vermutlich auch andere Vaillant WP, da ich dies an meiner flexoCompact VWF 58/4 ebenfalls festellen kann. Abhilfe schafft dahingehend die Erhöhung des Intervalls zum Start des Kompressors. Seit 1 Jahr fahre ich mit -180°Minuten im Sommer wie im Winter
|
| Zeit:
10.12.2022 09:38:32 |
Zitat von Heizungshelfer Was für ein Problem? Wer lesen kann ist im Vorteil.
|
| Zeit:
10.12.2022 09:23:28 |
|
| Zeit:
10.12.2022 08:59:37 |
Guten Morgen,
ja, das ist genau das beschriebene Verhalten. Ich habe das über meinen Heizungsbauer am Donnerstag an Vaillant weitergegeben. Es wäre hilfreich, wenn das alle machen würden.
LG Fred
|
| Zeit:
10.12.2022 07:29:06 |
In einigen Beiträgen in verschiedenen Threads wird von Problemen zum Energieintegral berichtet. Da es immer mehr Nutzer der Arotherm plus gibt, ist vielleicht angebracht, dieses Problem in einem eigenen Thread zu behandeln. Es gab Anfang 2021 eine Beschwerde hier https://de.reclabox.com/beschwerde/220403-vaillant-deutschland-remscheid-vaillant-arotherm-waermepumpe-softwarefehler-in-der-steuerung Deckt sich das mit den Problemen hier und wie verhält sich der Kundendienst von Vaillant dazu?
|