wir haben eine neue Heizung mit WW Speicher im Keller, EFH, Thermosiphon, Vortex Zirkulationspumpe mit RV 153 Rückschlagventil. Pumpe ist aus. Alles richtig eingebaut. Das Rückschlagventil ist dicht, wenn ich warmes Wasser zapfe, d.h. ich sperre die WW Leitung ab, drehe einen Wasserhahn auf, das warme Wasser müßte jetzt über die Zirkulationsleitung fließen, aber es kommt nichts. Wenn ich den Hahn der Zirkulationsleitung schließe ist alles ok. Sobald ich den Hahn öffne beginnt langsam aber sicher Zirkulation. Ich sehe zwei Möglichkeiten - Das RV 153 ist nicht wirklich dicht und dichtet im obigen Versuch nur ab, weil 3 bar Wasserdruck in Schließrichtung der eingebauten Feder helfen. - die Feder des RV 153 ist zu schwach und wird von der Schwerkraftzirkulation aufgedrückt. Hat jemand schon mal dieses Problem gehabt? Hilft ein zweites RV 153 oder muss ein Magnetventil rein Danke Stefan
|
| Zeit:
09.01.2023 15:43:49 |
Alles richtig ! Die Zi.-pumpe pumpt in Richtung Speicher.
|
| Zeit:
11.01.2023 18:38:58 |
Danke, aber das ist mir schon klar.
Nur wie löse ich das Problem mit der ungewollten Schwerkraftzirkulation?
|
| Zeit:
11.01.2023 18:46:12 |
hab' hier ähnliches Phänomen mit dem Rückschlagventil in der Wilo Star Z. Thermosiphon, alles da. Mit meinem HB besprochen. Nach seiner Aussage ist die Feder des Ventils zu schwach, um die Schwerkraftzirkulation unterzubinden. Mache man eine stärkere Feder rein, würde es die Zirk-Pumpe nicht mehr schaffen die Feder wegzudrücken. Bislang keine Lösung dafür. Bei mir nicht so wichtig. weil die Zirk 16/24 Stunden eh' eingeschaltet ist.
|
| Zeit:
11.01.2023 19:02:50 |
Das federbelastete Ventil bleibt immer ein Schwachpunkt. Ist im Prinzip nichts Gescheites.
Deswegen habe ich mir vor einiger Zeit selbst ein Elektromagnetventil gebastelt. Die ganzen käuflichen elektromagnetischen Ventile sind vom Aufbau her zu kompliziert und für Verschmutzung anfällig. haben sie mal eine Störung, heißt es umständlich ausbauen und zerlegen.
Das alles kennt mein Ventil nicht.
|
| Zeit:
11.01.2023 19:30:47 |
Na, das hilft uns nun ungemein weiter! ;-)
|
| Zeit:
12.01.2023 09:05:20 |
Ich weiß !
Aber in Deutschland sollte man keine Anleitungen mehr geben. Denn sonst kann Dich der Teufel holen.
|
| Zeit:
12.01.2023 09:49:24 |
Nichts ist erfrischender als ein beherzter Schritt über die Grenzen Keith Haring
Ich habe auch Sachen eingebaut, die nicht den allgemeinen technischen Regeln entsprechen. Aber was das ist, verrate ich nicht, denn es sind Testobjekte, oft mit neuen fachlichen Erkenntnissen ;>))
|
| Zeit:
12.01.2023 12:42:34 |
Es geht hier um keinen technischen Meilenstein. Ich habe ein Schrägsitzventil so modifiziert, daß man es mit einer angefügten Magnetspule sicher öffen und schließen kann. Die wichtigste Veränderung am SSV ist das Zufügen eines ferromagnetischen Stückchen Edelstahl, um das betätigen zu können. Denn es besteht ansonsten aus Bronzeguß bzw. Messing. Mit ein wenig Überlegung sollte da eigentlich jeder draufkommen wie man das einfach löst. Als ich das Ding vor einiger Zeit gebastelt hatte und es hier anmerkte, war eigentlich kein Interesse vorhanden. Darum sparte ich mir auch die Dokumentation irgendeiner Art. Habe ja nur eines. Ich sehe nur, daß dieses leidige Therma " Zirkulationsleitungsventil " so lange leben wird, wie es Zirkulationsleitungen gibt. Denn ich habe damit auch langjährig leidige Erfahrung. Was habe ich da bereits alles an Ventilen ausprobiert ...
|
| Zeit:
17.01.2023 18:11:15 |
Hallo lfx, deine Lösung ist aber ohne Strom offen, oder? Offenbar ist wohl die Feder des Rückschlagventils ein Schwachpunkt. Schade, ich hatte als Lösung auf ein zweites RV in Serie gehofft. Lt. Vortex verträgt das die Pumpe noch. Sind die Magnetventile wirklich so anfällig? Man betätigt sie ja nur 1-2x/Tag und Verschmutzung sollte im Wasser eigentlich kein Problem sein. Für die Zirkulation hätte ich mir ein inline Ventil vorgestellt, die sind intern relativ einfach aufgebaut (ähnlich wie ein Schrägsitzventil) und ich würde es mit der Zirkulationspumpe öffnen.
|
Verfasser: Gelöschter Nutzer | Zeit:
17.01.2023 18:16:18 |
eventuell ? kann man auch versuchen die Feder etwas zu strecken. Wird bei Magnetventilen beim Magnetventil Ölpumpe Brenner Waschmaschinen öfter gemacht Oder auch nur gängig gemacht. Oder eventuell ein Warmwasserventil WA verwenden. Läuft aber dann nur unter Spannung!
|
| Zeit:
17.01.2023 18:23:02 |
Alle wissen, wie und warum Thermosiphon. Aber ganz ehrlich: In den letzten 10 Jahren habe ich nicht einen einzigen gesehen. Ihr etwa??
|
| Zeit:
17.01.2023 23:26:38 |
Ich habe einen und trotzdem kommt es zur Schwerkraftzirkulation. Der Thermosiphon verhindert ja nur die Innen-Rohr Zirkulation, d.h. warmes Wasser steigt oben am Rohr aus dem Speicher, kühlt sich ab und fällt unten wieder in den Speicher
|
| Zeit:
18.01.2023 10:22:12 |
Dann wurder dieser nicht richtig ausgeführt.
|
| Zeit:
19.01.2023 00:21:45 |
Der ist richtig ausgeführt, 15 cm bei 15mm Edelstahlrohr. Wenn die Zirkulation abgesperrt ist, sind alle Anschlüsse am WWW Speicher unten am Bogen des Thermosiphons kalt. Der Thermosiphon verhindert ja nicht die Schwerkraftzirkulation. Das ist denke ich wie bei einem Schlauch, mit dem man Wasser aus einem Eimer absaugt. Wenn das Wasser mal läuft, dann wird es auch nach oben über den Rand gesaugt.
|
| Zeit:
19.01.2023 09:37:40 |
|
| Zeit:
23.01.2023 18:27:43 |
Doch, in der Zirkulationsleitung ist ein Vortex RV 153 Rückschlagventil. Aber anscheinend ist die Feder darin zu schwach (s. mein erster Beitrag ganz am Anfang).
Das war die Ausgangsfrage: Hat jemand Erfahrung mit dem RV 153 bzgl. Schwerkraftzirkulation?
|
| Zeit:
09.02.2025 09:21:53 |
Bei uns ist auch ein RV 153 verbaut doch die Zirkulation läuft munter weiter EG+1+DG. Die Feder ist offenbar zu schwach und unser WW-Solarspeicher kühlt dadurch jede Nacht um ca. 20 Grad aus. Nun suche ich eine Alternative.
|
| Zeit:
09.02.2025 09:36:24 |
Selbes Problem war bei mir. Erst Thermosyphon eingebaut aber es blieb trotzdem bei der Schwerkraftzirkulation. Die Feder war zu schwach. Dann auf folgendes Teil umgebaut. Da ist die Feder deutlich stärker. Seitdem ohne Probleme. link |
| Zeit:
10.02.2025 09:05:13 |
Zitat von sterad  Doch, in der Zirkulationsleitung ist ein Vortex RV 153 Rückschlagventil. Aber anscheinend ist die Feder darin zu schwach (s. mein erster Beitrag ganz am Anfang).
Das war die Ausgangsfrage: Hat jemand Erfahrung mit dem RV 153 bzgl. Schwerkraftzirkulation? ich habe seit 2017 eine Vortex Blueone BWO 155 V mir RSV in Gebrauch und das funktioniert nach wie vor gut. Zirkulation nur bei Pumpenlauf
|
| Zeit:
16.02.2025 10:20:02 |
Danke für Eure wertvollen Tipps fg100 und geissenpeter! Die alternative Schwerkraftbremse DN 15 gibt es sogar einzeln für 6 EUR und sie scheint von den Anschlüssen quasi baugleich zum RV 153. Das sollte man theoretisch einfach ersetzen können. Da so ein "Kleinkram" für Handwerker häufig lästig ist, würde ich das im Prinzip sogar selber machen, falls dabei keine größeren Komplikationen zu erwarten sind. Das RV153 ist mit Hanf verschraubt. WW- und Zirkulationsleitung sind beide absperrbar und münden in einen Logalux SM500 Speicher. Das RV153 befindet sich oberhalb des Speichers - er würde also nicht auslaufen können. Die gesamte Anlage befindet sich im Keller. Reicht es die beiden Leitungen abzusperren? Mit Vereisung von Leitungen o.ä. habe ich keine Erfahrung. Wenn von der Aktion eher abzuraten ist, kümmere ich mich aber auch gerne um einen Installateur.
|
| Zeit:
18.02.2025 08:39:58 |
Zitat von Holger Rauls  Danke für Eure wertvollen Tipps fg100 und geissenpeter! Die alternative Schwerkraftbremse DN 15 gibt es sogar einzeln für 6 EUR und sie scheint von den Anschlüssen quasi baugleich zum RV 153. Das sollte man theoretisch einfach ersetzen können. Da so ein "Kleinkram" für[...] dazu kann ich nur sagen, dass meine auch im Keller ist und nach dem Wechsel auf die Vortex mit dem Entlüftungsflansch von Vortex entlüftet werden musste, da die Zirkulation nicht funktionierte. Eine Lufttasche irgendwo ganz oben hielt den Verkehr auf. Mit dem Flansch war das in einer Minute erledigt. Wenn man aber vor und nach der Pumpe absperren kann, sollte ja keine Luft, bzw. nur sehr wenig eindringen, evtl. klappt das ja. Mein Installateur hat sich den Flanasch extra beschafft, kannte er auch nicht
|
| Zeit:
18.02.2025 10:08:34 |
|
| Zeit:
19.02.2025 11:08:48 |
Zitat von OldBo  Die Flanschen sind schon lange bekannt. und weiter?
|
| Zeit:
21.02.2025 15:08:18 |
Danke für den wichtigen Hinweis zur erforderlichen Entlüftung (notwendig aufgrund des Rückschlagventiles und der geringen Strömungsgeschwindigkeit in der Zirkulationsleitung). Je nach Pumpenart muss allerdings die Pumpe vom Pumpengehäuse genommen und dort entlüftet werden. Ich kann ja nicht mal die Pumpen unterscheiden, da lasse ich dann lieber die Finger davon. Aber Danke!!
|