Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Rotex HPSU Compact 508 - Wärmeverlust Warmwasser
Verfasser:
Frank_Cl
Zeit: 12.01.2023 13:15:23
0
3461100
Hallo zusammen,

vielleicht hat hier noch jemand eine Idee.

Meine Anlage is ca. 10 jahre alt und seit einigen Wochen weist sie einen recht hohen Verbrauch auf. Bei den momentanen Temperaturen von 8-10 Grad verbraucht sie 15-20 kwh am Tag. Normal wäre vielleicht die Hälfte.

Aufgefallen ist mir ein konstanter Wärmeverlust (Anzeige twbh), heute mal gemessen, da war es 0,5 Grad in 30 Minuten. Steht sonst auf 45 Grad. Klar, dann geht natürlich öfter die Außeneinheit an, um nachzuheizen.

Rotex war vorgestern da und konnte keinen eigentlichen Fehler finden. Nur ein Fühler wurde getauscht, der hat aber wohl nichts mit dem Thema WW zu tun. 3 Wege Ventil sei in Ordnung.

Nun habe ich heute mal für 2 Stunden die Heizung ausgestellt, die sonst kontinuierlich läuft: Kein wirklich messbarer Verlust, tbhw blieb konstant auf 43 Grad. Dann wieder eingeschaltet - uinnerhalb von 20 Minuten 0,5 Grad verloren.

hat jemand eine Idee, was das sein könnte?

Witzigerweise hat die Anlage in 24 Stunden, nachdem der Monteuer da war, nur 8 kwh verbraucht, danach aber wieder das alte Problem, von gestern auf heute 14.

Verfasser:
Sebi385
Zeit: 12.01.2023 14:23:24
1
3461136
Hallo

Klingt für mich wie wenn das 3Wege Ventil nicht ganz abdichtet und wenn die Umwälzpumpe läuft es im Speicher zu Zirkulation kommt.

Würde mal bei hoher Pumpen Einstellung das 3Wege Ventil paar mal fahren lassen, vielleicht löst sich ja Dreck auf der Dichtfläche.

Verfasser:
Frank_Cl
Zeit: 12.01.2023 14:33:02
0
3461143
Wie kann man das fahren lassen? Warmwasser an und aus?

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 12.01.2023 15:26:26
2
3461175
Das ist ziemlich sicher der Antrieb des 3-Wege-Ventils DHW. Da dieser Fehler oft nur sporadisch auftritt, ist eine sichere Diagnose nur durch Beobachten möglich und der Servicetechniker kann im Moment des Besuchs oft nichts feststellen.

Nach der gesammelten Erfahrung meinerseits und im Forum gehören diese Stellantriebe vorsorglich getauscht, sobald ungewöhnlicher Wärmeverlust des Speichers auftritt. Das Austauschen kann man mit etwas Geschick auch selbst machen.

Gruß Karl

Verfasser:
Frank_Cl
Zeit: 12.01.2023 16:17:40
0
3461203
Hört sich plausibel an und hatte ich dem Rotex Mann auch so gesagt. Aber er meinte, es wäre da alles in Ordnung. Hab Rotex die Info nochmals gegeben.....mal sehen, was sie sagen. Und hoffentlich muss ich nicht nochmals die Auftragspauschale zahlen.....die sind schon arg teuer.

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 12.01.2023 16:27:24
0
3461207
Offenbar gehen den Rotex-Leuten die Ersatzmotoren aus. Bei einem (nur) zweistelligen EK für diese Antriebe und der hohen Einsatzpauschale des Werksservice gehören diese bekannt anfälligen Dinger auf Verdacht getauscht.

Gruß Karl

Verfasser:
Frank_Cl
Zeit: 12.01.2023 16:35:58
0
3461210
das wäre natürlich der Supergau......Die Anlage ist jetzt knapp 10 Jahre, da kann mal was kaputt gehen.

Er hatte auch alles durchgemessen und meinte, er könne nichts außergewöhnliches feststellen. Evtl. Wäre ein Rohr am Außengerät zu warm, das müsste man aber extra messen (um Kältemittelverlust auszuschliessen). Das würde dann darauf hinweisen, dass die ANlage ineffektiv arbeitet und zu viel Strom verbraucht - aber nicht, warum die Temperatur Tbwh konstant sinkt, wenn die Umwälzpumpe läuft.

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 12.01.2023 16:48:07
0
3461217
Die beste Diagnosemöglichkeit für einen Ventilfehler ist der Vergleich der Vorlauftemperaturen vor und nach dem Ventil. Im Raumheizbetrieb müssen die mit einer Abweichung von max. 1K gleich sein. Beide Temperaturen kannst Du Dir im Display anzeigen lassen: Tv und Tvbh.

Verfasser:
Frank_Cl
Zeit: 12.01.2023 17:26:01
0
3461232
Kann ich das sehen, wann sich das Ventil öffnet bzw schliesst? Oder wie kann man es manuell machen?

Verfasser:
Frank_Cl
Zeit: 12.01.2023 17:30:19
0
3461236


Aktuell wärmt er wohl wieder wasser auf und beide Werte weichen voneinander ab…aber nicht konstant, teilweise auch innerhalb von 1 Grad.

Verfasser:
Frank_Cl
Zeit: 12.01.2023 17:33:20
0
3461239
https://ibb.co/4Sm4dNd

Bild

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 12.01.2023 17:44:27
1
3461249
Zitat von Frank_Cl Beitrag anzeigen
Kann ich das sehen, wann sich das Ventil öffnet bzw schliesst? Oder wie kann man es manuell machen?
Wenn es Honeywell-Ventile sind, haben die seitlich einen weißen Schieber, der die Position verrät. Wenn der Schieber oben ist (0%, Heizbetrieb). lässt er sich manuell gegen Federkraft nach unten drücken (100%, WW-Bereitung). Ich hoffe, ich habe nicht Heizen und WW vertauscht, aber das siehst Du ja dann!


Verfasser:
Frank_Cl
Zeit: 13.01.2023 14:19:48
1
3461725
Also, ich hatte Rotex heute nochmals da, die erst tatsächlich gerärselt haben und dann doch festgestellt haben, dass ein Ventil nicht richtig schliesst und jetzt getauscht wurde. Momentan funktioniert es. Mal sehen, ein Kollege am Telefon meinte, dass die Platine evtl. auch einen weg hätte. Das will ich nicht hoffen - die mussten wir schon mal vor 4 oder 5 Jahren wechseln.

Wird auf alle Fälle ein teures Dingen.

Verfasser:
Frank_Cl
Zeit: 14.01.2023 08:34:49
0
3462216
Genützt hat es nichts. Gleiches Problem bleibt.

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 14.01.2023 09:40:15
0
3462237
:-( Sehr schade und ärgerlich!

Bitte halte uns auf dem Laufenden, welche Platine ggfs. defekt ist. Ein Kandidat wäre die RTX-AL4, bei der immer nur die zwei schwarzen Kondensatoren (Pfennigartikel) das Zeitliche segnen.

Gruß Karl


Verfasser:
Frank_Cl
Zeit: 14.01.2023 09:42:42
0
3462238
Bin gespannt. Platine kostet alleine über 1K.

Ick freu mir.

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 14.01.2023 09:46:04
0
3462240
Oh! Bei über 1K wäre es nicht die RTX-AL4, sondern die BM1 :-(
Kann ich kaum glauben…

Verfasser:
Frank_Cl
Zeit: 14.01.2023 10:06:35
0
3462251
Keine Ahnung. Ist die Info, der er mir gab. Dann lieg ich schon mal mindestens bei 2K insgesamt. Wenn das Problem dann behoben ist…

Verfasser:
Frank_Cl
Zeit: 14.01.2023 10:33:04
0
3462273
Was ich definitiv sagen kann ist, dass der weisse Schieber immer noch nicht ganz unten ist. Bedeutet wohl, dass immer noch Wasser durchgeschleust wird. Gestern im Testlauf hat das ohne Probleme funktioniert. Mehrfach.

Verfasser:
Hannes/esbg
Zeit: 14.01.2023 10:44:08
1
3462280
Diese Honeywell Ventile haben noch einen kleinen "verschleiß" Haken, mag ja sein dass der Motor sauber in beide Endstellungen fährt, aber die Ventile haben eine "Kulissenkartusche" welche mit mehreren O-Ringen sauber abdichtet.

Leider wird das Silikonfett irgendwann abgewaschen und dann bleiben die Ventile entweder ganz oder 1/2 stecken, einfach den Motor abnehmen und den Stift mit einem harten Gegenstand hineindrücken und schauen ob er gleich wieder sauber herauskommt, wenn nicht dann eine neue Kartusche einbauen, kostet irgendwas zwische 30 und 50,-€!

Verfasser:
manx
Zeit: 14.01.2023 11:06:38
1
3462293
Wurde denn wirklich das Ventil getauscht oder nur der Stellmotor? Ich wäre auch bei @Hannes/esbg.

Ich frage mich nur, wie man bei dem Fehlerbild auf einen Platinenschaden kommt? Das Steuersignal kommt doch beim Stellmotor an, nur dieser schließt/öffnet die Ventilstellung nicht mehr vollständig.

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 14.01.2023 11:32:16
0
3462318
Zitat von manx Beitrag anzeigen
…Ich frage mich nur, wie man bei dem Fehlerbild auf einen Platinenschaden kommt? Das Steuersignal kommt doch beim Stellmotor an, nur dieser schließt/öffnet die Ventilstellung nicht mehr[...]
Die Steuerspannung wird von einem Relais auf der Platine geschaltet. Ganz ausschließen kann man nicht, dass die Steuerspannung weg bleibt, bevor das Ventil in Endstellung gefahren ist (ca. 1 Minute). Ich würde dem Werkskundendienst zugute halten, dass er die nötige Erfahrung mitbringt. Aber man weiß ja nie…

Verfasser:
Frank_Cl
Zeit: 14.01.2023 11:56:03
0
3462332
Ich hoffe, man kann das Bild jetzt sehen:



Ich hatte natürlich eben nach dem falschen Motor geschaut. Dieser scheint geschlossen zu sein?

Es wurde nur der Stellmotor getauscht.

Interessant ist, dass die Ausseneinheit auch fast konstant läuft. Mal länger um Warmwasser wieder aufzuheizen, mal nur 2 Minuten mit 2 Minuten Pause.

Wenn ich die Heizung selbst ausschalte und nur WW an lasse, passiert das nicht. Auch die WW Temperatur bleibt stabil.

Verfasser:
Frank_Cl
Zeit: 14.01.2023 12:01:57
0
3462337
[img]
[/img]

Verfasser:
Frank_Cl
Zeit: 14.01.2023 12:06:00
0
3462340
Vielleicht noch ein Hinweis: jetzt, wo die Heizung aus ist, sind Tv und Tvbh sehr unterschiedlich: 28,3 zu 32,6. ob das normal ist?

Aktuelle Forenbeiträge
Redaktion HTD schrieb: Im Mannheimer Wohnquartier Aubuckel werden sozialer Wohnungsbau...
elg73732 schrieb: Hallo Profis, brauche Eure Meinung. Hier geht es nur um die...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Sockelleisten, Heizkörperanschlüsse
und Steigstrangprofile
Website-Statistik

Rotex HPSU Compact 508 - Wärmeverlust Warmwasser
Verfasser:
Frank_Cl
Zeit: 14.01.2023 12:06:00
0
3462340
Vielleicht noch ein Hinweis: jetzt, wo die Heizung aus ist, sind Tv und Tvbh sehr unterschiedlich: 28,3 zu 32,6. ob das normal ist?