Zitat von chriwi  Könntest Du mir einen Link zu der Deiner Meinung nach korrekten Anleitung zukommen lassen? https://www.manualslib.de/manual/185123/Rotex-Hpsu-Compact.html
|
| | Zeit:
04.12.2025 11:29:10 |
Zitat von chriwi  Ich würde dann versuchen, den Ventileinsatz am rot markierten Ventil, korrekt? Ja, korrekt! Zitat von chriwi  Hättest Du nochmals einen Tip zum korrekten Drucklos machen?[...] Wichtig ist, dass man die Kugelventile für Vor- und Rücklauf schließt, damit das Wasser in den Heizkreisen des Hauses nicht abläuft, und nur ein paar Liter aus der HPSU und dem MAG (weißer Druckbehälter rechts in Deinem Foto) ablaufen. Gruß Karl
|
| | Zeit:
04.12.2025 11:40:41 |
Nachtrag zum Drucklosmachen: Ich würde dazu das Kappenventil am MAG verwenden, kleinen Schlauch auf den Schlauchstutzen, am Vierkant das Ventil öffnen und Wasser in Eimer ablassen. |
| | Zeit:
04.12.2025 14:52:17 |
Zitat von Kala Nag  Nachtrag zum Drucklosmachen:
Ich würde dazu das[...] Ok. Danke Dir herzlich. Das MAG rechts hängt an der Kaltwasserzuleitung. Das ist eher nicht das richtige. Aber über der HPSU hängt noch eins an der Wand. Da hatte der Monteur bei der Wartung zuletzt auch irgendwie Luft reingegeben. Allerdings bringt mir das Ablassen an der Stelle doch nix, wenn die Kugelhähne am Vor- und Rücklauf zu sind, oder? Das MAG sitzt ja hinter Vor- und Rücklauf. Vielleicht habe ich mich auch falsch ausgedrückt. Als ich den Einsatz im rechten Ventil getauscht habe, habe ich versucht nach dem Vor- und Rücklauf gesperrt waren über den Anschluss der HPSU hinten, über den man auch wieder Wasser einlassen kann, um den Druck zu erhöhen, das Wasser aus den in der HPSU liegenden Leitungen abzulassen. Da kam aber ganz wenig und es kam noch recht viel, als ich den Ventileinsatz gezogen hatte. Auf der rechten Seite geht das, da ist Platz und man kann ein kleines Gefäss unterstellen. Beim Ventil links (roter Pfeil) ist es viel enger und da hab ich bissel Schiss, dass mir das ganze Wasser auf die Oberseite der HPSU läuft. VG Chris
|
| | Zeit:
04.12.2025 16:29:19 |
Hallo Chris, ja, natürlich das große MAG! Normalerweise wird das MAG an der Rotex angeschlossen. Alternaiv auch am Rücklauf. Wenn es an der Rotex hängt, sollte es funktionieren, wie ich vorgeschlagen habe. Sind aber einige Liter bei der Größe des MAG! Gruß Karl
|
| | Zeit:
04.12.2025 17:33:29 |
Zitat von Kala Nag  Hallo Chris, ja, natürlich das große MAG! Normalerweise wird das MAG an der Rotex angeschlossen. Alternaiv auch am Rücklauf. Wenn es an der Rotex hängt, sollte es funktionieren, wie ich vorgeschlagen habe. Sind aber einige Liter bei der Größe des MAG! Gruß Karl Hi Karl, hängt leider am Rücklauf :-(. Als ich das Wasser über das Ventil abgelassen hab, waren das so 0,6-0,7 l. Ich versuche mal, ob ich ein Gefäss drunter bekomme. VG
|
| | Zeit:
04.12.2025 18:26:44 |
Zitat von chriwi  hängt leider am Rücklauf :-(. Als ich das Wasser über das Ventil abgelassen hab, waren das so 0,6-0,7 l. Ich versuche mal, ob ich ein Gefäss drunter bekomme. VG Dieser Anschluss (roter Pfeil), an dem normalerweise das MAG hängt, wäre evtl. auch eine Option: |
| | Zeit:
04.12.2025 18:38:40 |
Ich probiere es heute Abend mal. Danke dir sehr.
|
| | Zeit:
04.12.2025 21:17:48 |
Zitat von chriwi  Ich probiere es heute Abend mal. Danke dir sehr. Hi Karl, hab das Ventil getauscht, ging ohne Probleme. Hab jetzte die Anlage wieder eingeschaltet. Und nach einer Weile kommt Fehler 7H. Hatte ich noch nie. Es hatte ziemlich gegluckert und gerauscht. Hast ab wieder ausgeschaltet. Hast Du evtl. eine Idee? Gruß Chris
|
| | Zeit:
04.12.2025 21:35:33 |
Zitat von chriwi  Zitat von chriwi  [...] Hi Karl, hab das Ventil getauscht, ging ohne Probleme. Hab jetzte die Anlage wieder eingeschaltet. Und nach einer Weile kommt Fehler 7H. Hatte ich noch nie. Es hatte ziemlich gegluckert und gerauscht. Hast ab wieder ausgeschaltet. Hast Du evtl. eine[...] Hab wieder eingeschaltet. Fehler taucht nicht mehr auf. Aber der rot markierte Stellantrieb, der regelt jetzt hin und her. Da kamen auch die Geräusche her. Hat den Anschein, als würde der Wasser nach innen leiten. Hat aufgehört nachdem ich diie Warmwassserbereitung deaktiviert hab. Problem scheint nicht behoben zu sein. Differenz zwischen Tv und Tvbh sind 3 Grad. Durchfluss liegt nur bei 13,5 l. Ich hab keine Ahnung mehr:-(
|
| | Zeit:
04.12.2025 22:18:38 |
Da Du ja nur den Ventilschieber getauscht und den Stellantrieb nicht verändert hast, kann kein Fehler vorhanden sein, der vorher nicht auch schon da war. Eher war der jetzt auftauchende Funktionsfehler durch einen klemmenden oder schwergängigen Ventilschieber „verdeckt“. Jetzt bleiben zwei Fehlermöglichkeiten: Stellantrieb oder Steuerung. Im Netz wird berichtet, dass die Endschalter im Honeywell-Stellantrieb nach vielen Betriebsjahren versagen können. Dann kann es auch ein erratisches Hin- und Herbewegen des Ventils geben. Eine Reparatur ist nach gewaltsamem Öffnen des Gehäuses ggfs. durch Reinigen der Kontakte möglich. Besser ist die Beschaffung eines neuen Antriebs, was nicht ganz einfach wird. Betriebsspannung, Laufzeit und elektrischer Anschluss müssen passen. Letzterer ist ggfs. durch Nutzung des alten Kabels herstellbar. Hier das einzige Video dazu, das ich gefunden habe. Die Kommentare kann man sich übersetzen lassen. Interessant! https://youtu.be/Gfmq8ku74HE?si=aonJtY9Gg3iKillX Gruß Karl
|
| | Zeit:
05.12.2025 09:56:45 |
Zitat von Kala Nag  Da Du ja nur den Ventilschieber getauscht und den Stellantrieb nicht verändert hast, kann kein Fehler vorhanden sein, der vorher nicht auch schon da war. Eher war der jetzt auftauchende Funktionsfehler durch einen klemmenden oder schwergängigen Ventilschieber „verdeckt“.
Jetzt bleiben[...] Hi Karl. Muss mich entschuldigen, War gestern alles ein wenig panisch, weil es diese extreme Geräuschentwicklung unmittelbar nach dem Wiederanschalten gab. Meine Frau wurde ein wenig panisch und das hat sich auf mich übertragen:-). Nach einiger Zeit hat sich das System wieder ein gegroovt und lief zumindest wieder annähernd wie vorher. Was ich beobachtet habe und vorher evtl. falsch dargestellt wurde. Nach dem Eingrooven hat der Stellantrieb wieder seine feste Position gefunden und sich, zumindest während meiner Beobachtungszeit nicht mehr bewegt. Die Position ist allerdings eher eine Mittelstellung und weder die vordere noch die hintere Endlage. Das wiederum würde ja bedeuten, dass dauerhaft gemischt wird? Der Antrieb wird über die Steuerung verfahren. Es könnte also von der Steuerung kommen. Zudem ist mir heute früh noch was aufgefallen. WW wurde auf 45,5° erwärmt, danach recht schneller Abfall auf 45° und dann ist die Tempanzeige mehrmals von 45° auf 43,7° hin und her gehüpft und dann auf 43,7 stehen geblieben (Vorgang von ungefähr 5 s). Das würde bedeuten, dass die Tem innerhalb 5s um 1,3° gefallen ist. Könnte es auch ein Sensorproblem sein? Fakt ist auch. Im Heizbetrieb ist der Differenz zwischen TV und Tvhb immer zwischen 2 und 3 Grad. Ich schaue mir die Infos gleich durch. Danke Dir
|
| | Zeit:
05.12.2025 11:09:09 |
Bei Heizungsproblemen im Winter würde meine Frau Amok laufen 😉
Verbleib in Mittelstellung ist eher ein Problem des Ventilantriebs.
Für weitere Ideen wäre es gut, das Hydraulikscheme sicher zu kennen. Dazu müsstest Du mal feststellen, ob der weiße Ventilhebel beim Heizen zum Ventil zeigt und bei WW in die Gegenstellung fährt.
Gruß Karl
|
| | Zeit:
05.12.2025 11:29:32 |
Nachtrag: Evtl. hast Du den weißen Stift am Antrieb in Mittelstellung reingedrückt? Dann verrastet er da!
|
| | Zeit:
05.12.2025 12:16:25 |
Zitat von Kala Nag  Bei Heizungsproblemen im Winter würde meine Frau Amok laufen 😉
Verbleib in Mittelstellung ist eher ein Problem des Ventilantriebs.
Für weitere Ideen wäre es gut, das Hydraulikscheme sicher zu kennen. Dazu müsstest Du mal feststellen, ob der weiße Ventilhebel beim Heizen[...] Hi Karl. Bewusst gedrückt habe ich das tatsächlich nicht und gestern Abend ist der Antrieb auf jeden Fall gefahren. Das hatte ich gesehen. Seither steht der Hebel in dieser Stellung und verändert sich nicht, wenn von Heizen auf WW umgeschaltet wird: Grüße
|
| | Zeit:
05.12.2025 15:53:05 |
O.K., das ist auf keine Fall in Ordnung. Ich tippe auf defekten Antrieb. Im Raumheizbetrieb muss der Ventilschieber auf jeden Fall (unabhängig vom vorliegenden Hydraulikschema) voll gedrückt sein, also der weiße Hebel zum Ventil hin stehen. So, wie er jetzt steht, wird Wärme aus dem Speicher zur Raumheizung abgezweigt
Gruß Karl.
|
| | Zeit:
06.12.2025 09:38:23 |
Maßnahmen zur Antriebsreparatur: Endschaltkontakte reinigen und Anlaufkondensator wechseln! |
| | Zeit:
06.12.2025 09:49:26 |
Zitat von Kala Nag  O.K., das ist auf keine Fall in Ordnung. Ich tippe auf defekten Antrieb. Im Raumheizbetrieb muss der Ventilschieber auf jeden Fall (unabhängig vom vorliegenden Hydraulikschema) voll gedrückt sein, also der weiße Hebel zum Ventil hin stehen. So, wie er jetzt steht, wird Wärme aus dem Speicher[...] Hallo Karl. Danke für die Info. Ich hab auch mal zu dem Motor recherchiert. So wie ich das Schaltbild sehe, kann der Motor nur auf und zu bis Endlage fahren und keine Zwischenstellung. Der Motor ist ein VC6983-43. Konnte ich auf die Schnelle im Netzt zum Kauf nicht finden:-(. Hätte jetzt gehofft, dass der Antrieb in entspannter Position den Normalbetrieb fährt, dann hätte ich einfach den Test machen können, ob damit das Problem des Temperaturabfalls gelöst ist. Von Hand das Ventil ne Viertelstunde einzudrücken, wird schwierig. VG Chris
|
| | Zeit:
06.12.2025 09:50:50 |
Zitat von Kala Nag  Maßnahmen zur Antriebsreparatur: Endschaltkontakte reinigen und Anlaufkondensator wechseln!
[Bild]
Puh. Ich glaube, da muss ich mir Unterstützung holen. Das bekomm ich eher nicht selbst hin. Danke Dir dennoch.
|
| | Zeit:
06.12.2025 10:52:52 |
Hab den Antrieb jetzt nochmals ausgebaut. Glaube tatsächlich, dass der im Eimer ist. Ausfahrstellung (Schieber zum Ventil) könnte erreicht werden. Die andere Endlage ist aber in der Mitte blockiert. Ich kann die hintere Lage gar nicht erreichen. Hab jetzt den Ventilseinatz mit Hilfe einer Schraubzwinge in Richtung des Ventils gedrückt. Das Problem ist dennoch nicht behoben. Differenz zwischen Tv und Tvbh bleibt bei 2 Grad. Temperaturabfall im Speicher innerhalb 20 min um 1 Grad. Zudem fängt das Gerät jetzt an wild zu takten. Verdichter läuft 2 Minuten, Pumpe läuft 3 Minuten nach, Verdichter läuft wieder 2 Minuten und so weiter. Das war vorher nicht. VG
|
| | Zeit:
06.12.2025 11:20:41 |
Zitat von chriwi  Hab den Antrieb jetzt nochmals ausgebaut. Glaube tatsächlich, dass der im Eimer ist. Ausfahrstellung (Schieber zum Ventil) könnte erreicht werden. Die andere Endlage ist aber in der Mitte blockiert. Ich kann die hintere Lage gar nicht erreichen.
Hab jetzt den Ventilseinatz mit Hilfe[...] Sorry. Muss mich korrigieren. Hab den Versuch jetzt mit einer größeren Schraubzwinge probiert. Ventil ist jetzt sicher bis Anschlag eingefahren. Speichertemperatur bleibt stabil :-). Der Tempunterschied lieg zwischen Tv und Tvbh nur noch in einem marginalen Bereich. Takten bleibt momentan, aber hängt vielleicht mit den milderen Aussentemperatruren zusammen....
|
| | Zeit:
06.12.2025 12:45:40 |
Perfekt!
VC6983-11 gibt‘s evtl. noch! Das ist eine gute Alternative, weil nur das Kabel anders ist. Alles, was VC6983- heißt, ist intern identisch. Gruß Karl
|
| | Zeit:
06.12.2025 13:08:00 |
Zitat von Kala Nag  Perfekt!
VC6983-11 gibt‘s evtl. noch! Das ist eine gute Alternative, weil nur das Kabel anders ist. Alles, was VC6983- heißt, ist intern identisch. Gruß Karl Hab noch einen mit -42 am Ende gefunden. Der passt ja dann auch wahrscheinlich. Nur noch eine letzte Frage: Auch für die WW-Bereitung muss dass Ventil in gleicher Stellung stehen, korrekt? Viele Grüße
|
| | Zeit:
06.12.2025 13:31:36 |
Zitat von chriwi  Zitat von Kala Nag  [...] Hab noch einen mit -42 am Ende gefunden. Der passt ja dann auch wahrscheinlich. Nur noch eine letzte Frage: Auch für die WW-Bereitung muss dass Ventil in gleicher Stellung stehen, korrekt? Viele Grüße Es scheint so, dass im WW Betrieb das Ventil nicht betätigt sein darf. Hab geade mal getestet. Bei 15 Min WW Bereitung und 55° Vorlauf ist die Speichertermperatur nicht angestiegen.
|
| | Zeit:
06.12.2025 13:36:55 |
Zitat von chriwi  Auch für die WW-Bereitung muss dass Ventil in gleicher Stellung stehen, korrekt?
Wenn das Hydraulikschema Deinem Handbuch entspricht, dann kannst Du in dieser Stellung leider KEIN Warmwasser machen! Auch das Abtauen könnte evtl. schwierig werden :-( Gruß Karl
|