Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Rotex HPSU Compact 508 - Wärmeverlust Warmwasser
Verfasser:
chriwi
Zeit: 28.12.2025 10:09:11
0
3912704
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Zitat von chriwi Beitrag anzeigen
[...]
Ein Tipp aus dem Handbuch:
"Bivalenztemperatur [5-01] erhöhen, um den Betrieb des
Backup-Heaters (BUH) bei einer höheren Außentemperatur zu
aktivieren.“
Probiere mal, ob es hilft!
„Notbetrieb“ finde ich bei der V2 nicht.

Und Außengerät vom Netz nehmen[...]


Backupheater kommt dazu, erwärmt aber nur den Speicher. Die Umschaltung am Stellantrieb, um das Wasser in den Heizkreis zu leiten, fehlt.

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 28.12.2025 10:34:40
0
3912717
Letzte Option, falls wenigsten die Heizkreispumpe läuft (wichtig!):
Beide Stellantriebe der Ventile abnehmen. Dann wandern beide Ventilstifte raus, und das Wasser fließt durch den Speicher und den Heizkreis. Über die eingestellte WW-Temperatur steuerst Du dann die Hausheizung.

Verfasser:
chriwi
Zeit: 29.12.2025 15:50:29
0
3913246
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Letzte Option, falls wenigsten die Heizkreispumpe läuft (wichtig!):
Beide Stellantriebe der Ventile abnehmen. Dann wandern beide Ventilstifte raus, und das Wasser fließt durch den Speicher und den Heizkreis. Über die eingestellte WW-Temperatur steuerst Du dann die Hausheizung.


So. Werkskundendienst war heute da. Es gibt einen Kältmittelverlust irgendwo auf dem langen Weg von Aussengerät nach Innengerät, vermutlich ein kleines Leck. Gaskonzentration am Eingang in den Heizraum war bei 145ppm. Rest des Kältemittels wurde abgepumpt (300g), Ende Oktober wurden 1,8kg nachgefüllt. Rohre verlaufen im Leerrohr unterhalb der Garage, heißt: einmal Verrohrung komplett neu. Schöner Scheiß:-(

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 29.12.2025 20:47:58
0
3913379
Zitat von chriwi Beitrag anzeigen
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
[...]


So. Werkskundendienst war heute da. Es gibt einen Kältmittelverlust irgendwo auf dem langen Weg von Aussengerät nach Innengerät, vermutlich ein kleines Leck. Gaskonzentration am Eingang in den Heizraum war bei 145ppm. Rest des Kältemittels wurde abgepumpt (300g), Ende Oktober wurden[...]
Nachfüllen ist eigentlich nur bei Fahrzeug-Klimaanlagen eine Option, weil dort minimale Leckagen unvermeidlich sind (und das verwendete Kältemittel deshalb einen geringen GWP hat)..
Bei WP ist Nachfüllbedarf immer ein Alarmzeichen, weil Leckagen nicht sein dürfen. Nachfüllen einer WP ohne erfolgreiche Lecksuche ist Pfusch.
Das Problem jetzt: Wenig Kältemittel = wenig Öl = Mangelschmierung des Kompressors. Wenn’s dumm läuft, ist der Folgeschaden schon eingetreten und wird in naher Zukunft sichtbar werden :-(
Sorry, dass ich den Oberlehrer spiele. Der unverantwortliche Handwerker ist gemeint. Und die Folgekosten können schmerzhaft sein.

Danke jedenfalls für Deinen Bericht! Ich drücke die Daumen!

Gruß Karl

Verfasser:
chriwi
Zeit: 29.12.2025 21:38:14
0
3913395
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Zitat von chriwi Beitrag anzeigen
[...]
Nachfüllen ist eigentlich nur bei Fahrzeug-Klimaanlagen eine Option, weil dort minimale Leckagen unvermeidlich sind (und das verwendete Kältemittel deshalb einen geringen GWP hat)..
Bei WP ist Nachfüllbedarf immer ein Alarmzeichen, weil Leckagen nicht sein dürfen. Nachfüllen einer WP ohne[...]


Werden jetzt versuchen, die Verrohrung neu zu machen auf Putz und dann in Ruhe entscheiden, was wir machen. Keine Ahnung, wo da Lecks entstehen können in einer einzigen Rohrleitung. Evtl. Einbau von minderwertiger Rohrqualität und Wasser im Leerrohr gleich Korrosion?

Nachfüllen kam übrigens für den Mann vom Werkskundendienst nicht In Frage....

Verfasser:
chriwi
Zeit: 29.12.2025 21:43:44
0
3913396
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Zitat von chriwi Beitrag anzeigen
[...]
Nachfüllen ist eigentlich nur bei Fahrzeug-Klimaanlagen eine Option, weil dort minimale Leckagen unvermeidlich sind (und das verwendete Kältemittel deshalb einen geringen GWP hat)..
Bei WP ist Nachfüllbedarf immer ein Alarmzeichen, weil Leckagen nicht sein dürfen. Nachfüllen einer WP ohne[...]


Allerdings hat der gleiche Techniker beim letzten Mal nachgefüllt. Der hatte aber auch den Sammler getauscht am Aussengerät, ich weiß nicht, ob dafür das kältemittel vorher raus musste....

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 29.12.2025 23:07:24
0
3913434
Zitat von chriwi Beitrag anzeigen
Allerdings hat der gleiche Techniker beim letzten Mal nachgefüllt. Der hatte aber auch den Sammler getauscht am Aussengerät, ich weiß nicht, ob dafür das kältemittel vorher raus musste....
Ja, musste es!
Dass die Rohrleitungen irgendwo ein Loch haben, kann ich kaum glauben. Typischer sind Lötstellen und geschraubte Muffen.

Verfasser:
chriwi
Zeit: 30.12.2025 00:26:25
0
3913468
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Zitat von chriwi Beitrag anzeigen
[...]
Ja, musste es!
Dass die Rohrleitungen irgendwo ein Loch haben, kann ich kaum glauben. Typischer sind Lötstellen und geschraubte Muffen.


Ok. Das kann dann ja nur an den Anschlussseiten der Fall sein. Mit dem Schnüffler waren die Werte am Aussengerät unauffällig und am höchsten in der Ecke des Heizraumes in dem die Leitungen aus dem 9m langen Leerrohr unter der Garage hochkommen. Da sollte es eigentlich keine Lötstellen oder Muffen geben, weil eine zusammenhängende Rohrleitung. Gelötet wurde zuletzt eben am Sammler im Aussengerät., aber der Techniker meinte, da wäre alles ok. Hat ja da auch kein Gas gemessen.
An der Hpsu selbst wurde auch gemessen. Hier gab es eine Konzentration um 95ppm. Im Bereich des Tauschers und an der Wand hinter dem Gerät. Das Gerät steht in der anderen Ecke des Raumes und ist somit ca. 2,5 m von der anderen Messstelle entfernt. Ich hab keine Ahnung.

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 30.12.2025 08:38:22
0
3913511
Dann liegt die Leckage doch ganz offensichtlich im Raum, in dem die HPSU steht. Da gibt es zum einen die Verschraubungen der KM-Leitungen am Kondensator (die müssten bei Leckage fühl- und sichtbar ölig sein), oder der Kondensator selbst (Perforation im Inneren).

Wenn der Kondensator perforiert ist, drückt öliges KM-Gas in den Wasserkreis (oft als „Luft im System“ missinterpretiert) und entweicht von dort ggfs. durch den Entlüfter. Wenn irgendwann der Druck im Kältekreis unter den Wasserdruck in der Heizung gefallen ist, dringt Wasser in den Kältekreis. Das ist dann ein wirtschaftlicher Totalschaden der Anlage.

Bekommst Du die Bude wenigstens per Heizstab warm?

Gruß Karl

Verfasser:
chriwi
Zeit: 30.12.2025 11:33:55
0
3913611
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Dann liegt die Leckage doch ganz offensichtlich im Raum, in dem die HPSU steht. Da gibt es zum einen die Verschraubungen der KM-Leitungen am Kondensator (die müssten bei Leckage fühl- und sichtbar ölig sein), oder der Kondensator selbst (Perforation im Inneren).

Wenn der Kondensator[...]

Wir behelfen uns mit Kamin und punktueller elektrisch er Zuheizung, Warmwasser über Heizstab. Kommen so klar. Meinst du, dass sich die Gas-Konzentration in der unteren Ecke der Durchführung nur aufgrund der Lage dort so hoch gezeigt hat? Was ich hin und wieder wahrgenommen hab in der Zeit, die ich über der Hpsu verbracht hab, waren Gluckergeräusche im Bereich der Pumpe bzw. PWT insbesondere bei der Warmwasserbereitung. Könnte das auf die Perforation hinweisen? Wie kann man diesen Schaden denn lokalisieren? Ist ja kein Kältemittel mehr drin. Nicht dass wir jetzt die Verrohrung neu machen und das ist für die Katz 😩

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 30.12.2025 12:10:36
0
3913633
Zitat von chriwi Beitrag anzeigen
Gluckergeräusche im Bereich der Pumpe bzw. PWT insbesondere bei der Warmwasserbereitung. Könnte das auf die Perforation hinweisen? Wie kann man diesen Schaden denn lokalisieren? Ist ja kein Kältemittel mehr drin. Nicht dass wir jetzt die Verrohrung neu machen und das ist für die Katz 😩
Ja, könnte darauf hinweisen, zumal bei WW-Bereitung der Gasdruck besonders hoch ist.
Keine Ahnung, wie der Profi das diagnostizieren kann. Das KM verdampft ja sofort und ist dann verschwunden. Eine Messung am Entlüfter der HPSU wäre m. E. sinnvoll gewesen, ist aber jetzt zu spät. Übrig bleibt das im KM gelöste Öl für den Verdichter, das dann im Heizwasser irgendwo ganz oben schwimmt und evtl. irgendwie gefunden werden kann.

Es ist wahrscheinlich einfacher, nach Abschrauben der KM-Leitungen direkt am Kondensator eine Druckprüfung zu machen, oder Feuchtigkeit in den KM-Leitungen festzustellen.

Ich würde in Anbetracht des durchaus hohen Alters Deiner WP eine Neuanschaffung machen, falls der Kondensator tatsächlich perforiert ist. Die Reparatur ist nicht wirtschaftlich, weil ja auch mit einem Verdichterschaden zu rechnen ist.

Gruß Karl

Verfasser:
chriwi
Zeit: 30.12.2025 12:31:06
0
3913640
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Zitat von chriwi Beitrag anzeigen
[...]
Ja, könnte darauf hinweisen, zumal bei WW-Bereitung der Gasdruck besonders hoch ist.
Keine Ahnung, wie der Profi das diagnostizieren kann. Das KM verdampft ja sofort und ist dann verschwunden. Eine Messung am Entlüfter der HPSU wäre m. E. sinnvoll gewesen, ist aber jetzt zu spät. Übrig bleibt[...]


Profi ist ein gutes Stichwort. Hoffe mal, dass ich einen solchen finden kann. Zur Not könnte man bestimmt den Kreislauf nochmals mit KM füllen und dann messen. Ich berichte, wenn ich neues hab. Danke dir für die Unterstützung und guten Rutsch. Chris

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 30.12.2025 13:14:56
0
3913661
Zitat von chriwi Beitrag anzeigen
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
[...]


Profi ist ein gutes Stichwort. Hoffe mal, dass ich einen solchen finden kann. Zur Not könnte man bestimmt den Kreislauf nochmals mit KM füllen und dann messen. Ich berichte, wenn ich neues hab. Danke dir für die Unterstützung und guten Rutsch. Chris

Mit KM füllen, um ein Leck zu finden, ist verständlicherweise verboten. Die richtige Methode zum Abdrücken und Lecksuchen ist die Verwendung von sog. „Formiergas“, das ist Stickstoff mit Zusatz von Wasserstoff. Für den Wasserstoff gibt es superempfindliche Schnüffelgeräte, empfindlicher als die KM-Schnüffler. Diese Methode verwendet der Profi auch in der KFZ-Werkstatt bei Lecks an Klimaanlagen.

https://youtu.be/mJckuSPWung?si=weyqR69IExRQyenI

Guten Rutsch!

Karl

Verfasser:
chriwi
Zeit: 07.01.2026 15:19:10
0
3917294
Zitat von Kala Nag Beitrag anzeigen
Zitat von chriwi Beitrag anzeigen
[...]

Mit KM füllen, um ein Leck zu finden, ist verständlicherweise verboten. Die richtige Methode zum Abdrücken und Lecksuchen ist die Verwendung von sog. „Formiergas“, das ist Stickstoff mit Zusatz von Wasserstoff. Für den Wasserstoff gibt es superempfindliche Schnüffelgeräte, empfindlicher als[...]


Hallo Karl,

wünsche ein frohes neues Jahr. Heute hatte ich endlich eine Firma da, die nach unserem Problem geschaut hat.
Beim Abdrücken des Kältekreises und bei der Nutzung von Leckagemittel ist aus dem Plattentauscher Kältemittelöl ausgetreten und hat sich in der Wanne darunter gesammelt. Zudem wurde eine kleine Undichtigkeit an der der dünneren Leitung am Übergang ins Innengerät gesehen.

Evtl. besteht die Möglichkeit den Plattentauscher zu wechseln und die Kältemittelleitungen neu zu ziehen. Denkst Du, das wäre eine Alternative?

Was meinst Du, was für einen Kompletttausch an Kosten ungefähr angemessen ist?
VG Chris

Verfasser:
Kala Nag
Zeit: 07.01.2026 19:12:24
0
3917396
Zitat von chriwi Beitrag anzeigen

Beim Abdrücken des Kältekreises und bei der Nutzung von Leckagemittel ist aus dem Plattentauscher Kältemittelöl ausgetreten und hat sich in der[...]

Auch Dir ein frohes neues Jahr!

Du meinst wahrscheinlich den Verdampfer (Luftwärmetauscher) am Außengerät, oder?
Wenn ja, würde ich mir ein neues Außengerät anbieten lassen. Das kostet auch nicht viel mehr und hat den neuen Verdichter mit an Bord.
Ich habe wirklich keine Kostenerfahrung, aber ein neuer Verdampfer inkl. Arbeit (Einlöten) liegt wahrscheinlich schnell im Bereich von 2K. Für wenig mehr Geld habe ich früher schon neue Außengeräte im Netz gesehen (ohne Montage).

Gruß Karl