| | | | Zeit:
18.07.2025 12:15:19 |
Bei mir waren die Fühler auch bei der ersten 55/6 korrekt angebracht. Ich kann die Feststellung von T. E. jedenfalls bestätigen: Auch ich habe jetzt bei Warmwasser deutlich bessere Arbeitszahlen. Ist auch logisch. Bei der alten 55/6 wurde nur ca. 70 % des Verdampfers mit Kältemittel durchströmt, jetzt sind es 100 %.
|
| | Zeit:
18.07.2025 22:56:58 |
Zitat von T.E.  Wärmetauscher und Kältemittel Abscheider sind von Werk aus gedämmt. Auch die 2 Streben oben drauf haben einen Streifen Schaumstoff, das der Deckel nicht vibriert.
Die AZ ist auch um[...]
Glückwunsch! Das klingt ja nach einer erfolgreiche. Operation! Könntest du vielleicht Fotos von den gedämmten Teilen machen, damit man diese Dämmmaßnahmen bei der eigenen ggf. nachbauen kann?
|
| | Zeit:
18.07.2025 23:24:09 |
Werd mal den VL RL Messen, mit einem anderen Thermometer und vergleich es mal mit den Angaben von Vaillant, dann weiß ich mehr. Die Alte hatte immer etwas zu wenig angezeigt |
| | Zeit:
19.07.2025 09:22:51 |
Wollte gerade nach Bildern der neuen Fragen :-) Kannst du beim ersten Bild die "Spinne" hinter der Filz Abdeckung einmal Fotografieren und evtl. noch ein Bild wo man die Gewichte sehen kann die auf den Leitungen fest gemacht sind, ein längliches Gewicht ist nahe der Zwischenwand, wie viel Luft da bis zur Wand ist. Danke
|
| | Zeit:
19.07.2025 14:09:23 |
Zitat von T.E.  Werd mal den VL RL Messen, mit einem anderen Thermometer und vergleich es mal mit den Angaben von Vaillant, dann weiß ich mehr. Die absolute Temperaturgenauigkeit ist unkritisch. Wichtig ist der Gleichlauf, das heißt, dass beide dasselbe messen. Geh mal in die Fachhandwerkerebene in den Aktorentest. Dort die Gebäudepumpe auf 100% setzen (springt bei mir dann auf einen kleineren Wert zurück - warum auch immer - ist aber für diesen Zweck egal) und dann gehst du paar Schritte weiter auf VLT und danach RLT. Du wartest eine Weile, bis sich an den Werten nichts mehr ändert (sagen wir mal 5 Minuten). Dann müssen beider Werte gleich sein. Am besten noch zwischen VLT und RLT hin und her schalten, dann siehst du auch noch, wann die Werte bis zum nächsten Zehntel kippen (angezeigt werden ja nur die Zehntel), bevor sie sich nicht mehr verändern. Das ganze funktioniert auch im normalen Heizmodus, wenn die Anlage taktet: zum Ende des OFF-Modes hin sollten die beiden Werte auch gleich sein.
|
| | Zeit:
19.07.2025 22:02:22 |
Fotos werd ich mal die nächste Woche machen, wenn ich dazu komm se mal aufzuschrauben :) Falls noch jemand Bilder braucht, einfach melden. Ebenso die Temperatur VL/RL, danke für die Erklärung.
|
| | Zeit:
20.07.2025 11:38:28 |
Grad das mit der Temperatur gemacht. VL 20,9°C RL 20,4°C 0,5°C Differenz
|
| | Zeit:
20.07.2025 12:07:59 |
Dh, der RL misst zu wenig oder der VL zu viel. In beiden Fällen wird eine zu große Wärmemenge ermittelt, da der Wert der Spreizung immer ein halbes Grad zu hoch ist. Damit ist dann auch die von der WP ermittelte AZ zu groß. Man liest oft hier, dass die Fühler manchmal nicht sauber montiert seien. Schau mal, ob die richtig gut auf den Rohren anliegen, wenn du das Gehäuse mal wieder offen hast (kann dir aber jetzt nicht genau sagen, wo du die findest). Ansonsten: Bestehe drauf, dass der Werkskundendienst die Fühler tauscht.
|
| | Zeit:
20.07.2025 13:39:01 |
Die Fühler sitzen...einmal direkt über der Umwälzpumpe und unten da wo der Rücklauf oder Zulauf einen 180° Bogen macht, sieht man oben im mittlere Bild recht schön, da sitzt jeweils ein Steckkontakt mit Kabel
|
| | Zeit:
27.08.2025 11:30:30 |
Zitat von T.E.  Fotos werd ich mal die nächste Woche machen, wenn ich dazu komm se mal aufzuschrauben :) Falls noch jemand Bilder braucht, einfach melden. Ebenso die Temperatur VL/RL, danke für die Erklärung. hast du evtl. Fotos schon gemacht? Möchte meine Pumpe von innen reinigen und da könnte ich die Bilder vergleichen mit meiner Ausführung
|
| | Zeit:
05.09.2025 19:56:21 |
Sorry, nee bin noch nicht dazu gekommen. War jetzt nicht auf meiner Prio Liste. Was ich aber sagen kann, sie hat jetzt mehr Heizleistung. Merkt man daran, dass sie schneller ins takten kommt wie die alte vorher.
|
| | Zeit:
06.09.2025 09:16:59 |
Also hatte wohl wirklich Gas gefehlt oder der Verdampfer war irgendwie dicht? Du hattest doch an manchen Stellen keine Eisbildung oder?
|
| | Zeit:
08.09.2025 13:27:35 |
genau, der war mal oben nur vereist, mal nur unten, meist aber komplett... Jeden falls hat sie jetzt mehr Leistung, sie kommt schneller ins Takten, aber die AZ ist um ~ 1-1,5 besser. Aber um richtige schlüsse zu ziehen muss es erst noch kälter werden :)
|
| | Zeit:
08.09.2025 16:13:48 |
Hier ein Bild unserer in 04/2025 wegen unvollständiger Durchströmung des Verdampfers ausgetauschten neuen Arotherm 55/6.
|
| | Zeit:
26.09.2025 06:25:24 |
So nachdem wir schon ein paar Tage heizen, kann ich sagen ich bin vollsten zufrieden :) TAZ von 5 und geräusche nur ein Summen. Auch beim einschalten, wenn se kurz mal auf 3 kW hochgeht und an die 100% Kompressorleistung ist nicht wirklcih viel zu hören.
Hab auch den VL & RL noch mal nachgemsesen, im Heizbetrieb sind sie nahezu identisch mit dem gemessenen Wert. Also passt das wohl schon :)
Versuch mal heute die Bilder zu machen und sie nachzureichen für die interresenten
|
| | Zeit:
26.09.2025 07:13:18 |
bei den jetzigen Temp. summt meine auch nur, ich glaub das Problem mit dem Brummen fängt an, wenn die Kiste ein paar mal abgetaut hat, dann fängt das auch mit dem Schwingen der Vor- bzw. Rücklaufleitung an, obwohl der Sammler gedämmt wurde
Danke für die kommenden Bilder, kannst du auch ein Bild machen hinter dem Kältesammler bzw. da wo die zwei Dämmungen sich in der Ecke treffen, dahinter die Spinne bzw. da liegt, glaube ich auch ein Sensor eingepackt
|
| | Zeit:
26.09.2025 09:01:18 |
Genau, meine 75/6 summt bei AT's von > 6-7°C auch nur, selbst bei der WW-Bereitung, wenn sie sich 3.100 W reinzieht. Erst wenn die AT < 6-7°C liegt, fängt das Brummen an. Meiner Meinung nach vereist intern dann irgendwas und vibriert. Eventuell kommt durch die Vereisung noch ein Kontakt mit anderen Komponenten zustande. Für mich ist das Erstaunlich, dass Vaillant das bei der Entwicklung nicht beseitigt hat. Da gibt es doch jetzt Videos via Youtube, wo die Kältekammer von Vaillant vorgestellt wird und angeblich alles getestet wird? Bei mir ist durch die nachträgliche Dämmung des Kältemittelsammlers zwar besser geworden, der Effekt ist aber immer noch vorhanden.
|
| | Zeit:
26.09.2025 09:10:14 |
Kältekammer mit wenig Luftfeuchte vermutlich, da muss dann auch nicht Enteist werden bzw. baut sich innen mit wenig Luftfeuchte auch keine Eisschicht auf. Das beste wäre eine Kamera da hinten innen installieren
|
| | Zeit:
26.09.2025 09:20:35 |
@T.E. Glückwunsch! Das klingt ja erstmal nach einem Erfolg nach langer Mühe.
Offenbar wurde ja immer mal wieder die Dämmung einzelner Bauteile verbessert - bzw. einzelne Stellen nachgearbeitet. Wenn du jetzt eine neuere Kiste hast, dann profitierst du sicherlich davon.
Das Brummproblem unserer Arotherm Plus 75/6 ist noch nicht gelöst, allerdings ist es auch wirklich schwer einzukreisen: Immer nur zwischen ca. 55 und 65% Kompressorleistung und man hört es nicht, wenn man davor stelt. Nur im Gebäude. Mühselig...
|
| | Zeit:
26.09.2025 21:59:04 |
| |
| | Zeit:
29.09.2025 18:34:28 |
Habe Deine Bilder heute mal mit unserer 75/6 verglichen. Ich konnte jetzt keine erkennbaren Unterschiede feststellen.
Was mich aber insgesamt weiterhin etwas stutzig macht ist die Tatsache, dass der Kunststoffe hinter der Leiterplatte nicht gedämmt wurde. Evtl. ist dies auch der Grund wieso sie auf der Rückseite lauter ist als auf der Vorderseite, und dies obwohl der Kompressor auf der Vorderseite sitzt.
Ich bin mal gespannt darauf wenn die ersten Fotos des "Facelift" Modells veröffentlicht werden und ob dort Dämmungstechnisch Unterschiede erkennbar sind.
|
| | Zeit:
30.09.2025 11:32:53 |
Wo mehr Dämmung ist, ist in der ecke an der Rückseite zum Verdampfer hin. Da haben se in die Ecke mehr gepackt, das bringt auch einiges, hab ich an der alten verstgestellt.
|
| | Zeit:
30.09.2025 13:35:43 |
du meinst hinter dem Kältesammler das Eck?
|
| | Zeit:
02.10.2025 12:01:04 |
Genau. Das ist Schalltechnisch der größte Schwachpunkt. Ich hatte da mal eine schwere Bitumen Matte in die Ecke provisorisch gestellt, dass hat einiges gebracht bei meiner Schwepper Maschine :D
|
| | Zeit:
02.10.2025 14:13:02 |
Lese das hier das erste mal, werde ich mal versuchen und nun bei der neuen ist mehr von dem Stoffzeugs/Filz in der Ecke? Wo ich evtl. noch Dämme ist die Verkleidung/Deckel links beim Lüfter, da ist ja nur so eine Schwermatte geklebt.
|