| | Zeit:
11.03.2023 10:19:09 |
Hallo,
auf meiner Terasse steht ein Whirlpool welcher 4-adrig (L1 / L2) mit einem 5x2.5 angeschlossen ist. Als Automaten sind derzeit 3x16a verbaut. Das läuft soweit zuverlässig.
Ein neuer Pool möchte leider nur 3-adrig abgeschlossen werden, aber gerne mit 30a abgesichert werden. Der Pool hat eine Stromaufnahme von 21A, ergo ca 4800Watt Spitzenlast.
Kann ich problemlos einfach den Automaten an zb L1 gegen 30a tauschen oder reicht die Dimension der Leitung nicht aus?
Ein Elektrikerfreund hatte als Vorschlag 2 Adern 2.5 auf den Automaten zu legen und an den Pool zu klemme , also den Querschnitt so auf theoretische 5 anzuheben. Das klingt für mich erstmal, daher PE und Neutral ja bei 2.5 bleiben würden, nicht so stimmig.
Grüße
|
| Zeit:
11.03.2023 10:34:11 |
Bei 5x2,5 kannst du natürlich theoretisch L1 und PE doppelt legen, Zulässigkeit bleibt fraglich. 2,5 kann im Rohr bis 20A, frei verlegt bis 25A abgesichert werden
|
| Zeit:
11.03.2023 10:56:25 |
Dazu müssten wir noch die Leitungslänge kennen. 30A auf einer Phase geht nicht wegen der Schieflast, steht zumindest bei mir auch so in den TAB und deine Leitung gibt das nicht her. Was heißt 3 Adrig angeschlossen? L1, N und PE? Was dein Freund machen will geht nicht, du kannst nicht nur L1 auf 5mm² vergrößern, N und der Schutzleiter müssen dann auch 5mm² Querschnitt haben. Und selbst wenn du ein 3x5mm² legen würdest wäre wieder die Schieflastsache.
|
| Zeit:
11.03.2023 11:11:42 |
Es gibt auch 20A LS-Schalter in B und C Charakteristik. Wäre ein möglicher Kompromiss und würde funktionieren wenn die Spitzenlast für kurze Zeite auftritt.
MfG Michel
|
| Zeit:
11.03.2023 11:26:35 |
also geht es wohl nicht um einen dreiadrigen sondern um einen dreiphasigen Anschluss. Ja, jag deinen Elektrikerfreund sonstwo hin. Du hast völlig recht, das ist nicht zulässig. Bei keiner Verlegeart sind bei 3 belasteten Aussenleitern 32 A als Absicherung zulässig. Bei günstigster Verlegeart (direkt, keine Bündelung, Leitung nicht so lang) sind 25A Absicherung möglich.
|
| Zeit:
11.03.2023 13:34:27 |
Ich vermute schon das mit 3 Adrig L,N und PE gemeint sind. 3*30A wären um die 20kw, das wäre doch krank. Gibt es von dem Pool ein Datenblatt, Link o.Ä?
|
| Zeit:
11.03.2023 13:59:06 |
Gibt es nicht 400V zu 230V Umrichter? Sollten ja jetzt nicht so teuer sein für 5kW.
|
| Zeit:
11.03.2023 16:02:13 |
Zitat von Thunderbird1987  Was dein Freund machen will geht nicht, du kannst nicht nur L1 auf 5mm² vergrößern, N und der Schutzleiter müssen dann auch 5mm² Querschnitt haben. Achtung: Das Parallelschalten von Leitern ist in der Gebäudeinstallation allerstrengstens verboten!
|
| Zeit:
11.03.2023 16:16:19 |
Die Frage war in der Tat nicht ausreichend formuliert. - Mit drei-adrig meine ich L-N-PE - das 5x2.5 ist ca 20 Meter lang, endet in einer roten Dose - dann folgen noch ca 4 Meter Anschlussleitung zum Pool Anbei die technischen Daten und das Schaltbild. Eine 25a würde sicher auch noch ausreichen, müsste man ausprobieren. Ansonsten habe ich überlegt die Heizung evtl einfach auf L2 zu legen. Also auf dem Schaltbild J8 einfach an L2 legen. So würden wieder 2x16a ausreichen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Heizung komplett einzeln läuft in der Schaltung. Nicht, dass ich einen wunderschönen Kurzschluss erzeuge. Alternativ die Heizung halt ganz aus der Pool- Regelung nehmen und mit einem eigenen Tasmota o.ä. die Steuerung übernehmen. Dann wäre sie sogar Smart ;)
|
| Zeit:
11.03.2023 19:59:58 |
Zitat von Monty0815  Ansonsten habe ich überlegt die Heizung evtl einfach auf L2 zu legen. Also auf dem Schaltbild J8 einfach an L2 legen. So würden wieder 2x16a ausreichen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Heizung komplett einzeln läuft [...]
Das habe ich mich auch gefragt. Am einfachsten fragt man den Hersteller, ob man die Heizung auf eine andere Phase hängen kann.
|
| Zeit:
11.03.2023 23:10:35 |
Warum den Whirlpool über den Heizstab beheizen? Mit einer Poolwärmepumpe könntest du den Verbrauch um das 4-5 fache reduzieren. Die Geräte gibt es ab 500€. Die Zuleitung wäre somit Ausreichend.
|
| Zeit:
14.03.2023 18:42:28 |
Zitat von WilliHH  Warum den Whirlpool über den Heizstab beheizen? Mit einer Poolwärmepumpe könntest du den Verbrauch um das 4-5 fache reduzieren. Die Geräte gibt es ab 500€. Die Zuleitung wäre somit Ausreichend. Der Pool steht auf einer Mischung aus Balkon / Dachterrasse im 4. OG und es ist leider kein Platz für ein derartiges Konstrukt. Sonst wäre es definitiv auch eher meine Wahl.
|
| Zeit:
14.03.2023 18:51:49 |
Zitat von gnika7  Zitat von Monty0815  [...] Das habe ich mich auch gefragt. Am einfachsten fragt man den Hersteller, ob man die Heizung auf eine andere Phase hängen kann. Anfrage ist raus. Könnte ich es generell auf der Platine auch ausmessen? Sofern ich zwischen J5 und J8 keinen Durchgang messen kann, sollten das doch getrennte Kreise sein, oder?
|
| Zeit:
14.03.2023 19:39:36 |
Zitat von Monty0815  Sofern ich zwischen J5 und J8 keinen Durchgang messen kann, sollten das doch getrennte Kreise sein, oder? Prinzipiell ja. Das sollte man aber mit Isolationsmessgerät mit mindestens 500V messen. Und man sollte beurteilen können, ob der Abstand der Leiterbahnen ausreichend groß ist. Sicherer ist es, die Trennung mit Relais zu machen.
|
| Zeit:
18.03.2023 23:25:43 |
Der Hersteller konnte mir auch keine exakte Antwort geben. Ich nehme daher die Steuerung selber in die Hand mit einem 20A SonOff & Sensor und lege die Heizung somit an L2 und kann weiterhin mit 16a Sicherungen fahren. Danke euch!
|