Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Sammelthread LG WH20S und WH27S LG Brauchwasserwärmepumpe
Verfasser:
Thomas 2311
Zeit: 10.04.2025 19:26:21
1
3837964
Zitat von Pirke Beitrag anzeigen
Zitat von Thomas 2311 Beitrag anzeigen
[...]

Okay, das deckt sich mit meiner Erfahrung, Auto modus läuft länger bei halber Leistungsaufnahme. Dafür ist der Tagesverbrauch idR geringer als im WP Modus, wenn der Heizstab nicht dazu kommt.
Wieviel braucht deine am Tag um die 60°C zu halten? Wir fahren max 53°C, das war auch etwa[...]


Also es ist bei uns so eingestellt das wir nur einmalig am Tag Warmwasser machen, das genügt um zweimal zu duschen.
Verbrauch lag 2024 bei 498kWh im WP Modus. Von Juni bis September ist der Verbauch bedingt durch die wärmere Ansaugluft deutlich geringer.
Da wir durch die Abluftführung nach draussen nun nicht mehr den Kellerraum abkühlen dürfte sich die Effizienz nun nochmal verbessern. Aktuell schon gut zu merken und meine Frau hat schon ein erstes Lob ausgesprochen das sich nun deutlich angenehmer im Raum aufhalten lässt ;)
Zur Zeit läuft das Teil im Auto Modus, leider findet man aber nirgends eine Angabe ab wann der Heizstab dazugeschaltet wird. Das macht eine vernünftige Steuerung über Home Assistant schwierig. Fürs Erste habe ich mal zwei Zeitfenster mit erst 52° und später 60° definiert, bisher (vier Tage) wurde der HS noch nicht zugeschaltet.

Verfasser:
Loxodan
Zeit: 11.04.2025 08:17:06
0
3838023
Zitat von werzer272 Beitrag anzeigen
Guten Abend zusammen,Da wir zu fünft in einem Haus leben, möchte ich mir die LG wh27s holen, mein heizungskeller hat jedoch nur eine Höhe von 207cm.Dazu folgende Fragen:1. Effektiv brauche ich den freien Platz über der BBWP ja nur für die Wartung, reichen die 6cm aus um die Filtermatte zu[...]


Moin. Nun ja die Kipphöhe kannst du dir mit dem guten Satz des alten Pythagoras ausrechnen, damit kommst du auf ca. 2,09m, also mit Kippen ist nicht.

Naja an den ollen Filter kommt man bestimmt ran und die Anströmung könnte auch noch so vertretbar sein.

Verfasser:
Thomas 2311
Zeit: 11.04.2025 19:39:09
0
3838229
die 2cm die fehlen sollten durch Abnahme des Deckels und/oder Seitenteile kompensierbar sein.
Nach oben halten wir bei unserer Installation auch nicht die vorgegebenen 50cm ein, funktioniert aber trotzdem, da wird ja auch nur angesaugt. Wichtiger wäre mir der Abstand zur Wand an der Ausblasseite (hinten).

Verfasser:
Loxodan
Zeit: 14.04.2025 08:53:22
0
3838828
Zitat von Thomas 2311 Beitrag anzeigen
die 2cm die fehlen sollten durch Abnahme des Deckels und/oder Seitenteile kompensierbar sein.
Nach oben halten wir bei unserer Installation auch nicht die vorgegebenen 50cm ein, funktioniert aber trotzdem, da wird ja auch nur angesaugt. Wichtiger wäre mir der Abstand zur Wand an der[...]


Ok das könnte funktionieren. Musste das Teil zum Glück noch nicht zerlegen, deswegen
kann ich keine Aussage treffen wie es drunter aussieht. Bin bei dir, wichtiger ist eigentlich die Ausblassöffnung vom Platz

Verfasser:
Thomas 2311
Zeit: 14.04.2025 23:15:47
0
3839049
wir hatten das Glück das, nachdem wir das Teil durch den engen Kellerabgang runtergeplüngelt und angeschlossen hatten, leider feststellen mussten das die Kiste einen Transportschaden hatte. Die muss irgendwem mal umgefallen sein oder der Transporteur hatte einen Unfall. Die gesamten Innerreien waren komplett nach hinten verbogen, Lüfter und Kondens-Wanne kaputt ... die Begeisterung nahm kein Ende.
Zu der zeit, wir wollten ja duschen, kam doch so einiges an Kondeswasser aus dem Gehäuse, abgelaufen in die normale Öffnung ist da nichts.
Müsste auch irgendwo noch Bilder haben, finde ich aber gerade nicht

Verfasser:
Scherzibaby
Zeit: 16.04.2025 09:41:42
0
3839415
Zitat von Robbersoft Beitrag anzeigen
Guten Abend zusammen,
als erstes möchte ich einen Link teilen, indem ich bereits ausgiebig über meine LG BWWP WH20S.F5 inkl. Bildern von der Installation geschrieben


Zieltemperatur : 57°C
Legionellenprogramm aktiv Sonntags
Modus : Turbo
Zeitplan : 8:30 - 21:00

Meine Erfahrungen bisher:
1. Der Heizstab wird aktiv im Turbomodus wenn die Temperatur unter 40°C fällt. (Macht Sinn, wenn schnell WW aufbereitet werden soll). Ansonsten moduliert die Inverterpumpe und schafft 650-700W Leistung. Meiner Meinung nach ist das die effektivste Einstellung, da das Wasser sehr schnell auf Temperatur kommt, auch ohne Heizstab. (In der Regel 1-1,5 Stunden Ziel erreicht).[...]


DIe Erfahrung im Turbomodus kann ich bei meiner 270L Pumpe leider nicht teilen.
Habe gehofft das es so wie du beschrieben hast funktioniert weil mir auch das schnelle aufheizen wichtig ist (aber ohne Turbomodus).

Leider startet meine Pumpe immer sofort den Turbomodus bis 50 Grad erreicht sind. Als Zieltemperatur hab ich 55 Grad eingestellt, erst wenn 50 Grad erreicht sind bleibt der Turbomodus aus und das Gerät heizt mit 600- 650 Watt weiter.

Verfasser:
Stefan77
Zeit: 18.04.2025 14:15:51
0
3840014
Hallo

Ich möchte mir auch eine LG WH27 zulegen, die meine Solarthermie ablösen soll und der erste Schritt zum abkapseln von Gas sein soll.

Ich habe mir einiges angesehen bei YouTube und auch nachgelesen im Internet über das Gerät. Ich denke das es ein Gutes Gerät ist. Zirkulation gibt es ja nicht, was aber kein Problem darstellt, da bis dato die letzten 10 Jahre meine Zirko nie lief. Mann hat sich dran gewöhnt das warmes Wasser etwas gedauert hat bis es kam. Der Speicher wurde oft auf >60 Grad gebracht und die Zirkoleitung habe ich händisch dann "gespült". Das würde ich dann so weiter führen. Spricht was dagegen? Geht ja nicht anders. Würde dann die vorhandene Zirkoleitung als WW Hahn am Waschbecken betreiben.

Ein Ausdehnungsgefäß ist ja nicht zwingend nötig oder? Ohne wäre ja "einfacher".

Aber zu meiner Hauptfrage:

Bei YouTube gibts ein Video (von einem mit echt Ahnung), wo die LG WH mit zu wenig Kältemittel wohl ausgeliefert wurde. War wohl ne bestimmte Fertigungsserie oder so. Muss man sich da noch bange machen so ein Gerät zu bekommen? Hat jemand davon gehört? Als Otto normale bekommt das ja nicht wirklich mit ob das Gerät betroffen ist.

Gruss Stefan

Verfasser:
Lukas Pfeil
Zeit: 21.04.2025 20:42:33
0
3840838
Guten Abend zusammen!

Wir haben aktuell ein Gas-Kombi-Standgerät (150 Liter Warmwasser). Da mit einem Feuchtigkeitsschaden einhergehenden Defekt der Therme nun einen Austausch der WW-Bereitung / Heizung was auch immer ansteht, beschäftige ich mich seit einigen Tagen intensiv mit dem Heizungsgesetzt, den Möglichkeiten und den Handwerkern, die hier unbedingt wieder Vaillant verkaufen wollen. Von Gas-Wand-Gerät bis Wärmepumpe für 30 Tausend EUR ist so ziemlich alles dabei.

Nun bin ich heute zufällig auf die Brauchwasserwärmepumpen gestossen. Bisher kein Wort eines Handwerkers davon - worüber ich ziemlich verwundert bin.

Nun bin ich bei LG und Tesy aufmerksam geworden, des akzeptablen Preises wegen.

4 Personen (2 Erwachsene, 2 Kinder/Teens 13/16) und nicht ganz sicher, welche Menge Wasser wohl sinnvoll ist. Dusche und Badewanne vorhanden. Wanne ist meist sporadisch im Winter in Benutzung, sonst eher die Dusche. Was würdet ihr nehmen? Der Einstandspreis ist zumindest bei einem Onlinehändler minimalistisch. Es geht eher um die Randerscheinungen, die mich zum einen oder anderen Gerät treiben sollten.

Hat jemand von Tesy alternativ gehört oder sind alle von der LG begeistert?

Ich würde die Anlage selbst installieren, suche aber alternativ nach LG-Service-Technikern, die im Zweifel raus kommen würden oder aber Handwerkern, die Servicepartner sind. Irgendwie werde ich nicht fündig :-( Hat da jemand einen heißen Tip? Ich wohne im Landkreis GF, 25km nördlich von Braunschweig - falls das hilft ;-)

Derweil wäre der weitere Plan, wenn die Brauchwasser-WP läuft und ich nicht mehr bei der Familie nebenan duschen muss, kurzfristig auch eine z.B. LG WP für die Heizung zu installieren. Da habe ich bisher auch keine Serviceleute für ausfindig machen können, mit Blick auf Wartung oder ähnlichem.

Wäre froh über kurzfristige Rückmeldungen, damit ich ggf. Kontakt zum noch unbekannten Handwerker aufnehmen kann oder das Teil (oder ein anderes - je nach euren Empfehlungen) online bestelle.

Vielen Dank soweit und schönen Rest-Ostertag!

Lukas

Verfasser:
Effizient
Zeit: 22.04.2025 19:34:45
0
3841127
Zitat von pinot Beitrag anzeigen
Zitat von Loxodan Beitrag anzeigen
[...]
In der Regel ist der Keller im Sommer kühler als außen Deshalb hast du Kondensation im Keller
Oder noch schlimmer im Zug des Kamins.Verluste:Bei aller Begeisterung, 6K in 35h ist ok, aber auch keine neue Physik. 53W/h, sollte auch im EU-Label Datenblatt stehen.

Verfasser:
Effizient
Zeit: 22.04.2025 19:42:32
0
3841129
Zitat von Loxodan Beitrag anzeigen
Zitat von pinot Beitrag anzeigen
[...]


Moin, naja also das Konzept Raumansaugung und nach außen auslasen ist ja eines der gängigen Anschlusskonzepte für BWWP, die kann auch bis -5° Aussentemperatur was ja aber eh nie eintreten wird in dem Konzept.

[...]



Oje, oje, woher stammt diese (laienhafte) Erkenntnis? Von jemand, der etwas nicht zu Ende gedacht hat. Einfach mal unter feuchte Keller trocken lüften nachlesen, und im hx Diagramm anschauen, oder besser ein YT Video ansehen...
Weder das bloße Ansaugen im Keller und nach draussen ausblasen, noch das harmlosere von Außen ansaugen und nach Außen ausblasen sind trivial und ohne Berücksichtigen von Taupunktunterschreitungrn und deren mögliche Folgen, oder deren Vermeidung(gedämmte Luftführung) für die Bausubstanz schadfrei durchführbar!

Verfasser:
Thomas 2311
Zeit: 23.04.2025 21:30:27
1
3841355
Zitat von Effizient Beitrag anzeigen
Zitat von Loxodan Beitrag anzeigen
[...]



Oje, oje, woher stammt diese (laienhafte) Erkenntnis? Von jemand, der etwas nicht zu Ende gedacht hat. Einfach mal unter feuchte Keller trocken lüften nachlesen, und im hx Diagramm anschauen, oder besser ein YT Video ansehen...
Weder das bloße Ansaugen im Keller und nach[...]



und nu, was sollen uns diese inhaltslosen Worte sagen ?
Klär uns doch mal auf, Du scheinst ja Ahnung von de3r materie zu haben ...

Verfasser:
Daikin_WP_2023
Zeit: 24.04.2025 14:11:05
0
3841474
Zitat von Stefan77 Beitrag anzeigen
Zirkulation gibt es ja nicht, was aber kein Problem darstellt, da bis dato die letzten 10 Jahre meine Zirko nie lief. Mann hat sich dran gewöhnt das warmes Wasser etwas gedauert hat bis es kam. Der Speicher wurde oft auf >60 Grad gebracht und die Zirkoleitung habe ich händisch dann "gespült". Das würde ich dann so weiter führen. Spricht was dagegen? Geht ja nicht anders.[...]


Es geht schon anders. Rückschlagventil in die Kaltleitung, dann die Zirkulationspumpe mit der Zirkulationsleitung zwischen Rückschlagventil und Speicher und schon zirkuliert es auch.
Zirkulation ist eigentlich inzwischen vorgeschrieben, um den Wasserverbrauch zu reduzieren. Dann auch noch das Wasser "oft" auf 60 Grad bringen kostet zusätzliche Energie, da geht es in Hinsicht Wasserersparnis, Energieersparnis und Komfort vermutlich besser. Gegenargument wäre, wenn man ungedämmte Warmwasser und Zirkulationsleitung hat, dann frisst das vor allem im Sommer unnötig Energie, aber da kann man sie ja auch mal ausschalten.

Verfasser:
ReMe8088
Zeit: 03.05.2025 10:29:45
0
3843305
Hallo

Ich bekam gestern Abend durch die ThinQ App eine Nachricht, dass ich die WWP prüfen sollte, diese geht nun in den Notbetrieb.

Ich habe dann diese Smart Diagnose genutzt aber die war i.O. aber seitdem läuft die Anlage nicht mehr. Kein Modi funktioniert, weder die Wärmepumpe noch die Heizstäbe. Sicherung raus, wieder rein hat nichts gebracht. Es wird keine Fehlermeldung angezeigt.

Ich bin vollkommen ratlos und finde zu diesem Notbetrieb keinerlei Infos in der App noch an der Anlage selbst.

Hat schon mal jemand damit Erfahrung gemacht? Natürlich muss das heute am Samstag passieren.

Für etwaige Hilfe bedanke ich mich schonmal.

Grüße
René

Verfasser:
Loxodan
Zeit: 05.05.2025 08:37:26
0
3843699
Zitat von Effizient Beitrag anzeigen
Zitat von Loxodan Beitrag anzeigen
[...]



Oje, oje, woher stammt diese (laienhafte) Erkenntnis? Von jemand, der etwas nicht zu Ende gedacht hat. Einfach mal unter feuchte Keller trocken lüften nachlesen, und im hx Diagramm anschauen, oder besser ein YT Video ansehen...
Weder das bloße Ansaugen im Keller und nach[...]


Moin, oder um es mit deinen Worten zu sagen - Oje oje!

Nun ja diese laienhafte Erkenntnis stammt aus dem Hirn eines Diplom-Ingenieurs welcher sogar hx Diagramme kennt und sogar lesen kann und dafür keine YT Videos benötigt.

Seit die BWWP da im Keller steht logge ich Temperatur und Luftfeuchte mit und berechne online sogar im Raspi den Taupunkt. Außerdem habe ich wie hier auch beschrieben natürlich den Abluftschlauch gedämmt.

Also bei mir funktioniert es in meinem Konzept (und so war es geschrieben) ohne Probleme und was funktioniert = gut.

Verfasser:
Loxodan
Zeit: 05.05.2025 08:42:29
0
3843700
Zitat von Effizient Beitrag anzeigen
Zitat von pinot Beitrag anzeigen
[...]
Oder noch schlimmer im Zug des Kamins.Verluste:Bei aller Begeisterung, 6K in 35h ist ok, aber auch keine neue Physik. 53W/h, sollte auch im EU-Label Datenblatt stehen.


Aha. Und worin liegt nun genau der Unterscheid ob die BWWP oder wie früher der Gaskessel welcher vor der BWWP das WW erzeugt hat die Luft über den genau dafür vorgesehen Luftzug anzieht? Stimmt gar keiner. Muss also seit Jahrzehnten in allen Häusern alles falsch gewesen sein

Verfasser:
ReMe8088
Zeit: 05.05.2025 10:44:23
0
3843717
Zitat von ReMe8088 Beitrag anzeigen
Hallo

Ich bekam gestern Abend durch die ThinQ App eine Nachricht, dass ich die WWP prüfen sollte, diese geht nun in den Notbetrieb.

Ich habe dann diese Smart Diagnose genutzt aber die war i.O. aber seitdem läuft die Anlage nicht mehr. Kein Modi funktioniert, weder die[...]



Hallo

Kann mir hier irgendjemand weiterhelfen?? Ich komme gerade nicht weiter und mir wird gerade auf Seite meines Verkäufers nicht geholfen, daraus resultiert, dass auch LG nur dann kommt wenn ich die Kosten übernehme auch wenn die Anlage noch in Garantie steht.

Verfasser:
Loxodan
Zeit: 05.05.2025 12:21:14
1
3843749
Zitat von ReMe8088 Beitrag anzeigen
Zitat von ReMe8088 Beitrag anzeigen
[...]



Hallo

Kann mir hier irgendjemand weiterhelfen?? Ich komme gerade nicht weiter und mir wird gerade auf Seite meines Verkäufers nicht geholfen, daraus resultiert, dass auch LG nur dann kommt wenn ich die Kosten übernehme auch wenn die Anlage noch in Garantie steht.


Also ich habe mich damals für das Update und hier gemeldet und mir wurde schnell geholfen. Ich würde vorher mein Gerät online registrieren und alles hochladen mit Rechnung etc. dann geht das einfacher. Viel Erfolg und berichte mal

Technical Support
Hotline +49 (0) 1806.807020 (€ 0,20/pro Anruf aus dem Festnetz, max. 0,60 €/pro Anruf aus dem Mobilfunk)
E-Mail klima.support@lge.com

Verfasser:
Moosomon
Zeit: 05.05.2025 15:57:39
0
3843820
Zitat von ReMe8088 Beitrag anzeigen
Zitat von ReMe8088 Beitrag anzeigen
[...]



Hallo

Kann mir hier irgendjemand weiterhelfen?? Ich komme gerade nicht weiter und mir wird gerade auf Seite meines Verkäufers nicht geholfen, daraus resultiert, dass auch LG nur dann kommt wenn ich die Kosten übernehme auch wenn die Anlage noch in Garantie steht.


Dr. Google sagt, dass entweder der Heizstab spinnt oder die Stromversorgung nicht ausreicht…
Wie Loxodan schreibt, erst einmal anrufen. Die können auch eine Ferndiagnose durchführen.

Im Übrigen reicht es aus, wenn Du im Formular den Verkäufer erwähnst. Bei mir musste auch der Techniker anrückenden tat dies ohne Dazutun des Verkäufers.

Gib einfach alle Daten bei der Registrierung und dem Reparaturauftrag an. LG setzt sich dann mit Deinem Verkäufer auseinander.

Verfasser:
ReMe8088
Zeit: 06.05.2025 07:38:36
0
3843926
Zitat von ReMe8088 Beitrag anzeigen
Zitat von ReMe8088 Beitrag anzeigen
[...]



Hallo

Kann mir hier irgendjemand weiterhelfen?? Ich komme gerade nicht weiter und mir wird gerade auf Seite meines Verkäufers nicht geholfen, daraus resultiert, dass auch LG nur dann kommt wenn ich die Kosten übernehme auch wenn die Anlage noch in Garantie steht.


Guten Morgen

Mal eine generelle Frage in diese heitere Runde. So wie ich das mitbekomme installieren sehr viele ihre BWWP selbst?!? Heißt, diese wird irgendwo bestellt und dann in Eigenregie angeschlossen.

Was machen die Leute dann wenn es einen Fehler gibt der die Anlage, wie bei mir, lahmlegt?? Mein Händler pocht auf eine offizielle IBN-Bescheinigung einer Fachfirma da dies in den Garantiebedingungen von LG verankert ist damit die Gewährleistung auch greift. LG Support selbst sagt, dass es ein Plug&Play ist und man das auch selbst anschließen kann/darf.

Ich habe hier gerade eine riesen Wallung deswegen da sich keiner zuständig fühlt etwas zu unternehmen. Die Absicherung der Anlage, dass bei einem Ausfall der Wärmepumpe dann noch die Heizstäbe laufen, hat nicht funktioniert - es geht nichts mehr und es gibt keine Fehlermeldung o.ä.

Das ist dann wohl der Jackpot und ich finde nichts dazu im Netz...

Verfasser:
Loxodan
Zeit: 06.05.2025 07:50:26
0
3843931
Zitat von ReMe8088 Beitrag anzeigen
Zitat von ReMe8088 Beitrag anzeigen
[...]


Guten Morgen

Mal eine generelle Frage in diese heitere Runde. So wie ich das mitbekomme installieren sehr viele ihre BWWP selbst?!? Heißt, diese wird irgendwo bestellt und dann in Eigenregie angeschlossen.

Was machen die Leute dann wenn es einen Fehler gibt[...]



Guten Morgen.

Also keine Panik, wir dröseln das mal auf: Ja die meisten hier (vermute ich) haben wie ich das Ding bestellt und selber eingebaut. Und jetzt bitte Aufpassen:

Für Garantie darf ein Hersteller Vorgaben machen, die Garantie ist aber eine freiwillige Leistung des Herstellers welche nach 2 Jahren greift. In den ersten beiden Jahren hast du Gewährleistung und hier darf der Hersteller keine Vorgaben machen.

Auszug ChatGPT

Bei der gesetzlichen Gewährleistung (§§ 437 ff. BGB) gelten strengere Regeln als bei einer freiwilligen Garantie – und ein Hersteller oder Verkäufer darf keine Bedingungen stellen, die die Gewährleistungspflichten einschränken oder ausschließen.

Was bedeutet das konkret?
🔒 1. Keine Fachbetriebspflicht zulasten der Gewährleistung
Ein Hersteller oder Händler darf die gesetzliche Gewährleistung nicht davon abhängig machen, dass die Inbetriebnahme durch einen Fachbetrieb erfolgt.
→ Selbst wenn du das Gerät selbst einbaust oder ein Bekannter hilft, bleibt dein Gewährleistungsanspruch bestehen, sofern der Mangel bereits beim Kauf vorlag oder sich innerhalb von 12 Monaten zeigt (bei Verbrauchern gilt: Beweislastumkehr in den ersten 12 Monaten)[/i]

https://www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/themen/kaufen-reklamieren/garantie-gewaehrleistung/unterschied-zwischen-garantie-gewaehrleistung

Verfasser:
ReMe8088
Zeit: 06.05.2025 09:05:47
1
3843953
Hallo und vielen Dank für die Antwort

Ich habe nun in Kürze der Zeit einen Fachbetrieb organisieren können der die Anlage mal gecheckt hat. Er hat auch den korrekten Anschluss sowie die korrekte Stromversorgung bestätigt.

Nun wird mir aber seitens des Händler ein Betrug bzw. Täuschung vorgeworfen da dieser Betrieb die Anlage nicht in Betrieb genommen hat. Darum ging es aber auch nicht, es ging darum eine Aussage eines Fachbetrieb zu haben damit der Verkäufer an LG herantritt um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen - so die Aussage des Händlers.

Habe schon viel erlebt aber sowas noch nicht. Ich wende mich nun final an den LG Support und werde hier einen Reparaturauftrag anlegen lassen aber etwaige Kosten werde ich nicht tragen. Sollte LG dann an den Verkäufer herantreten dann wurde mir von dessen Seite aus mit rechtlichen Schritten gedroht, eben wegen des angeblichen Betrug.

Verfasser:
Scherzibaby
Zeit: 06.05.2025 09:33:00
0
3843963
Falls jemand Interesse hat,

ich verkaufe ein Kanalanschluß Set mit 90 Grad Winkel und 3m Flexrohr.

Hatte es 1 Tag am EIngang meiner LG WHS 270 getestet aber war aufgrund zu viler Kurven nicht zufrieden.

Daher brauch ich es nicht mehr.

Am Außlass meiner WHS 270 funktioniert das System so sehr gut.

Kleinanzeigen LG WHS Anschlußkit

Verfasser:
Loxodan
Zeit: 06.05.2025 09:46:54
0
3843968
Zitat von ReMe8088 Beitrag anzeigen
Hallo und vielen Dank für die Antwort

Ich habe nun in Kürze der Zeit einen Fachbetrieb organisieren können der die Anlage mal gecheckt hat. Er hat auch den korrekten Anschluss sowie die korrekte Stromversorgung bestätigt.

Nun wird mir aber seitens des Händler ein Betrug[...]


Schade das du eine so schlechte Erfahrung machst, Defekte sind ja schon ärgerlich und wenn man dann noch so behandelt wird ... braucht kein Mensch. Nicht unterkriegen lassen von den leeren Drohhülsen, du sitzt am längeren Hebel nach meinen Kenntnissen was Produkthaftung betrifft, aber gerne auch jemand nochmal bestätigen der hier juristisch sattelfester ist, bin leider "nur" Ingenieur :-)

Verfasser:
Scherzibaby
Zeit: 07.05.2025 08:13:54
0
3844166
Hier ein Tipp für alle die kein Home Assistant nutzen.

Es gibt die Homey APP für Android und Apple.

Mit dieser App läßt sich die LG WHs als Gerät einbinden.

Man kann ganz einfach Flows erstellen.

Ich zum Beispiel hab mir da einen Flow angelegt in dem der Turbo Modus bei 38 Grad angeht und einen Flow Temp auf 48 Grad wieder auf Wärmepumpen Modus geht.

Ebenso kann man zu bestimmten Uhrzeiten auf einen Betriebsmodus stellen.

Auch hat man über den Browser Zugriff auf sein Homey.

Bis zu 5 Geräten ist die App kostenlos.

Verfasser:
Loxodan
Zeit: 07.05.2025 08:44:39
1
3844181
Zitat von Scherzibaby Beitrag anzeigen
Hier ein Tipp für alle die kein Home Assistant nutzen.

Es gibt die Homey APP für Android und Apple.

Mit dieser App läßt sich die LG WHs als Gerät einbinden.

Man kann ganz einfach Flows erstellen.

Ich zum Beispiel hab mir da einen Flow angelegt in[...]


Danke muss ich mir mal anschauen. Ist halt wieder ne weitere App und umso ärgerlicher das LG das nicht selber zur Verfügung stellt :-(

Aktuelle Forenbeiträge
Christians51 schrieb: Hallo, ich/wir haben gerade ein Brett vor dem Kopf und bräuchten...
SEWA_DE schrieb: Hallo, ich plane den Austausch meiner alten Gasheizung gegen...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Website-Statistik
ANZEIGE

Sammelthread LG WH20S und WH27S LG Brauchwasserwärmepumpe
Verfasser:
Loxodan
Zeit: 07.05.2025 08:44:39
1
3844181
Zitat:
...
Hier ein Tipp für alle die kein Home Assistant nutzen.

Es gibt die Homey APP für Android und Apple.

Mit dieser App läßt sich die LG WHs als Gerät einbinden.

Man kann ganz einfach Flows erstellen.

Ich zum Beispiel hab mir da einen Flow angelegt in[...]

Danke muss ich mir mal anschauen. Ist halt wieder ne weitere App und umso ärgerlicher das LG das nicht selber zur Verfügung stellt :-(
Weiter zur