Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Lüftergeräusch Vaillant recoVair 260/4 E
Verfasser:
ballaba
Zeit: 17.12.2024 10:12:25
0
3789693
Ist die Dokumentation ausreichend? Ich würde dir @leitwolf auch noch die Planung zur Verfügung stellen, wenn ich eine E-Mail Adresse bekomme.

Verfasser:
ballaba
Zeit: 17.12.2024 18:49:28
0
3789936
Mich würde vor allem interessieren, ob folgende Änderungen einen spürbaren Effekt haben könnten:

Option 1: Verrohrung Zuluft zwischen Gerät und Verteiler wie in der Planung vorgesehen auf 150er Rohre ändern (Ausführung bisher abweichend zur Planung mit 180er Rohren).

Option 2: Größerer flexibler Schalldämpfer zwischen Gerät und Verteiler. Bisher 500 mm 180er Schalldämpfer. Tauschen gegen 1000 mm 180er Schalldämpfer. Dieser könnte dann auch direkt an das Gerät angeschlossen werden.

Beide Optionen wären relativ einfach umsetzbar. Für eure Einschätzung wäre ich dankbar.

Verfasser:
leitwolf
Zeit: 22.12.2024 00:08:51
0
3791926
Ich habe leider die Bilder nicht gesehen und jetzt sind sie nicht mehr verfügbar.
Option 1: nein
Option 2: wird nicht den entscheidenden Unterschied ausmachen, man müsste einen geeigneten Geräteschalldämpfer verwenden z. B. Umlenkschalldämpfer

Verfasser:
ballaba
Zeit: 02.01.2025 23:35:50
0
3797659
Die Bildlinks waren leider schon nicht mehr gültig. Ich habe einen neuen Upload durchgeführt:

Bild Gerät
Verrohrung problematischer Raum
Niedrigbauverteiler

Die dargestellte Verrohrung vom Gerät zum Verteiler habe ich vor Kurzem etwas angepasst, in dem ich die EPP-Adapter, die zweckentfremdet montiert wurden, ersetzt habe. Die Verrohrung der Zu- und Abluft entspricht nun der Lüftungsplanung mit der Ausnahme, dass die Zuluft über ein 180er statt eines 150er Rohres ausgeführt ist.

Problematisch sind vor allem die Geräusche in den Räumen mit Bodenauslässen (rechteckige Kästen). Die Verrohrung ab Verteiler für den Raum mit der deutlichsten Geräuschentwicklung habe ich verlinkt. Kann es sein, dass die Bodenkästen selbst auch ein Problem in dieser Hinsicht darstellen? Im EG haben wir nur Deckenauslässe, die deutlich leiser sind. Ich messe zwar an allen Auslässen ähnliche dB-Werte (im Bereich 26-30 dB bei Nennlüftung und 50 cm Abstand zur Geräuschquelle). Durch die Bodenauslässe überträgt sich das Lüftergeräusch (insbesondere tiefere Töne) jedoch viel stärker in Teile des Raumes. Teilweise scheinen diese Geräusche direkt am Auslass kaum wahrnehmbar oder leiser zu sein als an anderen Stellen im Raum.

Mir ist zudem noch Folgendes aufgefallen:

1. Das Gerät ist an der Fassadendurchführung viel lauter als geplant (lt Planung 25,97 dB, tatsächlich deutlich über 40 dB)
2. Die Geräusche variieren auch je nach Wetterlage

Frage am Rande:
Könnte ein weiterer flexibler Schalldämpfer in der Zuluft die Geräuschkulisse noch etwas verbessern?

Verfasser:
duffin
Zeit: 13.01.2025 09:59:19
0
3804538
Ich habe ein ähnliches Problem mit meiner Recovair. Bei mir ist ein wiederkehrendes Lüftergeräusch bei den Zuluftventilen zu hören, die Bodenauslässe sind auch besonders betroffen. Die Lüster wurden bei mit durch den Vaillant KWD auch schon getauscht, leider ohne Besserung.

Wenn es hier eine Lösung gibt, wäre ich sehr interessiert.

Verfasser:
ballaba
Zeit: 04.08.2025 12:33:04
0
3867154
Es gibt leider weiterhin keine Lösung. Vaillant ignoriert inzwischen alle meine Beschwerden. Störend ist weiterhin das Geräusch in den Räumen mit Bodenauslass. Ich vermute, dass die Kästen als Resonanzkörper dienen. Das Geräusch selbst kommt aber ganz sicher aus dem Gerät. Ich habe direkt am Zuluftauslass und vor dem Verteiler (nach dem Schalldämpfer) getestet. Das Geräusch ist dort bereits wahrnehmbar. Allerdings leiser als in den Bodenauslässen zu hören. Dort ist es noch etwas dröhnender

Ich würde Vaillant im Lüftungsbereich nicht empfehlen. Auch Bodenauslässe würde ich mir nicht mehr einbauen lassen. Siehe auch weitere Probleme in gesonderten Threads.

Verfasser:
leitwolf
Zeit: 04.08.2025 14:33:38
0
3867196
@ballaba: bitte nicht persönlich nehmen! Das Beispiel zeigt, dass noch sehr viel Aufklärung notwendig ist.

Ich warne hier im Forum bereits seit vielen Jahren, sich eine Lüftung von einem Heizungshersteller planen zu lassen. Wer würde sich umgekehrt eine Heizung von einem Lüftungshersteller planen lassen?
Vaillant hat einen sehr guten Ruf in anderen Bereichen, aber die Marke wird eben auch dazu verwendet, um andere Haustechniksysteme zu verkaufen, bei der man keine Kompetenzen besitzt. Da der HB seine Verantwortung als Anlagenbauer auch nicht wahr nimmt, bleibt der Kunde auf der Strecke.
Eine unhörbare Anlage in den Räumen lässt sich nur durch die Konzeption mehrerer Parameter erzielen. Eine Einzelmaßnahme (größere Querschnitte, oder andere Schalldämpfer) ist nicht ausreichend. Dazu ist Know How bei den Komponenten und bei der Planung notwendig.
Leider wird das Gewerk Lüftung nach wie vor maßlos unterschätzt und die Schuld beim Kunden gesucht, wenn dieser nicht zufrieden ist.

Übrigens: Die Bodenauslässe sind nicht schuld am Geräusch bzw. führen auch zu keiner Verstärkung der Geräusche. Die Ursachen sind andere.

Verfasser:
ballaba
Zeit: 04.08.2025 17:18:18
0
3867237
Zitat von leitwolf Beitrag anzeigen
@ballaba: bitte nicht persönlich nehmen! Das Beispiel zeigt, dass noch sehr viel Aufklärung notwendig ist.

Ich warne hier im Forum bereits seit vielen Jahren, sich eine Lüftung von einem Heizungshersteller planen zu lassen. Wer würde sich umgekehrt eine Heizung von einem[...]


Du hast grundsätzlich recht und ich ärgere mich sehr über dieses Thema. Vor allem auch, weil ich meine Frau damals von der Notwendigkeit der Anlage überzeugt habe und es jetzt natürlich heißt: Siehst du, hab ich doch gesagt. Das gibt nur Probleme. Ich hatte mich auch vorher informiert und das Thema kritisch betrachtet. Problematisch wird es nur, wenn sich vor Ort kein Unternehmen findet, welches eine Anlage eines rennommierten Lüftungsherstellers einbauen will/kann.

Aber Vaillant kann sich doch nicht vor Ihrer Verantwortung als Planer und Hersteller drücken. Das ist doch alles nicht Hinnehmbar. Man scheint das jetzt einfach auszusitzen. Wird schon keiner Klagen...

Verfasser:
ballaba
Zeit: 05.08.2025 08:54:36
0
3867384
Zitat von leitwolf Beitrag anzeigen
[..] man müsste einen geeigneten Geräteschalldämpfer verwenden z. B. Umlenkschalldämpfer


Dazu noch eine Frage: Problematisch sind ja die tieferen Frequenzen unter 100 Hz. In diesem Bereich gibt es keine Massenware, die ich mir selbst beschaffen kann. Ich könnte bspw. Kulissenschalldämpfer anschaffen (auch von namhaften Lüftungsherstellern), die im problematischen Frequenzbereich aber kaum Wirkung erzielen (maximal 5dB Schalldämmung). Man wäre dann eher im Spezialbereich, also Herstellern, die eher nicht für den Privatbereich produzieren.

Hast du einen Vorschlag, welcher Schalldämpfer Sinn machen würde und auch von privat bezogen werden kann?

Verfasser:
duffin
Zeit: 03.09.2025 14:32:28
0
3874022
Habe bisher leider auch kein neuen Erkenntnisse. Ich habe letzte Woche eine technische Anfrage bei Vaillant gestellt und das Problem geschildert. Dort hatte man die Vermutung, dass ggf. ein Sensorfehler oder ein Widerstand in einem Rohr die Ursache sein könnte. Bei der Prüfung der Verrohrung ist mir zudem aufgefallen, dass das Schlafzimmer (39 m³/h) nur mit einem DN75 Rohr angeschlossen ist, statt mit 2 bzw. einem Flachkanal. Ob das überhaupt einen Einfluss hat, keine Ahnung. Jedenfalls steht das periodische Modulieren um ca. 30 UPM nach unten alle 2 Minuten in Zusammenhang mit den Störgeräuschen.

Die Bodenauslässe sind bei mir auch am stärksten betroffen.

Verfasser:
leitwolf
Zeit: 04.09.2025 00:17:06
0
3874140
Problematisch wird es nur, wenn sich vor Ort kein Unternehmen findet, welches eine Anlage eines rennommierten Lüftungsherstellers einbauen will/kann

Eine Anlage kennt keinen Hersteller, sondern ist im Regelfall aus Komponenten verschiedener Hersteller zusammengesetzt. Das Lüftungsgerät ist nur eine Komponente von mehreren.
Der Anlagenplaner konzipiert und plant die Anlage und jeder der nicht zwei linke Hände hat, kann diese einbauen. Also sollte jeder Professionist das mit Leichtigkeit schaffen.

Das Schallproblem könnte möglicherweise auch eine Körperschallübertragung sein, die tieffrequenten Schall überträgt. Das lese ich aufgrund der Beschreibung, dass der Schall an verschiedenen Stellen im Raum unterschiedlich laut ist, heraus.
Aus der Ferne ist die Diagnose schwierig. Da hilft dir nur experimentieren oder Akustikfachleute konsultieren.

Verfasser:
hteck_12
Zeit: 25.09.2025 09:48:04
0
3879194
Erst sauber einmessen (Plan vs. Ist). Dann Strömungsgeschwindigkeiten senken: Ventile weiter öffnen bzw. größere Austrittsquerschnitte, wirksame Niederfrequenz‑Schalldämpfer nah am Gerät und vor den Ventilen, elastische Aufhängung/Entkopplung, Leitungswege kurz, glatt, ohne harte Reduktionen. Zum Schluss jede Maßnahme protokollieren (dB vorher/nachher), damit klar ist, was wirklich wirkt.

Ergänzung Fassade: Strömungsgünstige Außen-/Fortluft‑Bauteile (z. B. Lösungen von Leipfinger‑Bader) senken Druckverlust und Geräusche. Hier die Übersicht zu den Ziegel‑Lüftungslösungen: https://leipfinger-bader.de/lueftungsysteme/

Verfasser:
ballaba
Zeit: 09.10.2025 23:06:29
0
3884311
Zitat von duffin Beitrag anzeigen
edenfalls steht das periodische Modulieren um ca. 30 UPM nach unten alle 2 Minuten in Zusammenhang mit den Störgeräuschen.

Die Bodenauslässe sind bei mir auch am stärksten betroffen.
[...]


Das trifft exakt meine Beobachtung. Das Mudulieren führt zu einem sehr starken und störenden Brummen. Die Anlage ist jedoch auf der normalen Lüftungsstufe immer durch die Bodenauslässe ohne Drossel zu hören. Wie bereits erwähnt, höre ich die selben Geräusche am Zuluftstutzen der Anlage und auch noch vor dem Verteiler.

Dass die Bodenauslässe problematisch sind, habe ich inzwischen etliche Male gehört. Ich gehe weiterhin davon aus, dass sich das Geräusch im Kasten noch verstärkt, weil der Schall direkt auf die Kastenwand trifft. Der Kasten wurde ohne jegliche Entkopplung einbetoniert und könnte daher ein Resonanzkörper sein.

Geeignete Umlenkungsschalldämpfer gibt es im Vaillant-Sortiment nicht. Ich bin daher auf der Suche nach passen Teilen von anderen Herstellern. Der Vaillant-Kundendienst ist ratlos und behauptet, dass es sich um einen Einzelfall handle.

Verfasser:
leitwolf
Zeit: 10.10.2025 12:44:36
0
3884458
Es sind immer alles nur Einzelfälle! Das kenne ich auch schon von anderen Anbietern.

Verfasser:
VMCDFA
Zeit: 11.10.2025 09:37:08
0
3884630
Zitat von ballaba Beitrag anzeigen
Hallo allerseits,

wir haben eine Vaillant recoVair 260/4 mit Enthalpietauscher in unserem Neubau (BJ 2023) verbaut. Die komplette Lüftungsplanung und das Lüftungskonzept stammt von der Firma Vaillant. Ausgeführt wurden die Arbeiten durch einen regionalen SHK-Betrieb.

Das[...]

Hallo "ballaba“,

ich habe Ihre Probleme mit den Geräuschen Ihrer KWL + WRG-Anlage mit "flexiblen Kunststoffschläuchen D 75/62“ über 2 Verteiler (Zuluft und Abluft) verstanden. Und mit EPP-Rohren (Zuluft und Abluft) im Durchmesser Ø160 zwischen dem Lufteinlass und dem Zuluftverteiler sowie zwischen dem Luftauslass und dem Abluftverteiler.

Für eine gute Diagnose des Geräuschproblems schlage ich Ihnen vor, eine reale Simulation Ihrer bestehenden KWL-Anlage mit dem Simulator Hybalans HB+ durchzuführen: https://hybalans.burgerhout.com/

Sie wissen alles, was Sie für eine reale Simulation benötigen:
- Die Länge aller Rohre (EPP Ø160 Zuluft und Abluft). Einschließlich der Rohre zwischen der KWL und dem Verteiler).
- Die Länge aller PEHD-Rohre Ø75 Zuluft und Abluft zwischen dem Verteiler und jedem Ventil.
- Das Luftvolumen an jedem Ventil (gemessenes Volumen der bestehenden Anlage oder gewünschtes Volumen). Bitte geben Sie an, ob Sie sich für das gemessene oder das gewünschte Volumen entscheiden.
- Das Gesamtvolumen Zuluft und das Gesamtvolumen Abluft, das Sie im Normalbetrieb wünschen (Tag- und Nachtvolumen).

Bitte senden Sie uns als Antwort das PDF-Ergebnis Ihrer tatsächlichen Hybalans HB+-Simulation.

Grüß, Pierre

Verfasser:
duffin
Zeit: 21.10.2025 12:25:50
0
3888161
Bei mir ist das Geräusch übrigens nach Filtertausch auch stärker geworden.

Heute war ein Sachverständiger vor Ort und hat das Störgeräusch auch mit der Modulation bei Zuluft in Verbindung gebracht. Nun wird nochmal Vaillant von unserem Handwerker kontaktiert, um das Problem zu besprechen. Frage ist, ob Vaillant das Ausmaß der Modulation als "im Rahmen" betrachtet.

Verfasser:
ballaba
Zeit: 21.10.2025 21:20:12
0
3888323
Zitat von duffin Beitrag anzeigen
Bei mir ist das Geräusch übrigens nach Filtertausch auch stärker geworden.

Heute war ein Sachverständiger vor Ort und hat das Störgeräusch auch mit der Modulation bei Zuluft in Verbindung gebracht. Nun wird nochmal Vaillant von unserem Handwerker kontaktiert, um das Problem zu[...]


Tatsächlich hatte ich auch schon den Eindruck, dass das Geräusch nach dem Filtertausch deutlicher zu hören ist.

Wer hat den Sachverständigen beauftragt? Bei uns wurde das Gerät mehrmals von einem Vaillant Techniker begutachtet. Danach kommt ein Gerätetausch nicht in Betracht, weil die Geräusche im Gerät üblich wären.

Verfasser:
duffin
Zeit: 22.10.2025 09:17:07
0
3888432
Der Gutachter kam im Rahmen eines Schiedsgutachtens, das ich bei unserer Hausbaufirma eingefordert hatte, da wir keine Einigkeit über die Zulässigkeit des Störgeräuschs hatten. Insofern ist für mich erstmal wichtig, dass der Mangel bestätigt wurde.

Ich hatte den Vaillant Kundendienst auch schon drei Mal im Haus, und auch bei mir wurde jedes Mal behauptet, die Anlage sei ohne Fehler. Von daher hab ich da auch wenig Hoffnung, dass das beim nächsten Mal anders ist. Zum Glück habe ich noch einen finanziellen Einbehalt aus der Hausbauphase, den ich so lange zurückhalten werde, bis der Fehler behoben wurde.

Aktuelle Forenbeiträge
Oelwechsler schrieb: Hallo in die Runde, in unserem Mietshaus werden demnächst...
voon schrieb: Wenn ich an Selbstbau (bei normalem CH Winter bis vielleicht...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Sockelleisten, Heizkörperanschlüsse
und Steigstrangprofile
Lüftungs- und Klimatechnik vom Produkt zum System
Website-Statistik