| | Zeit:
21.09.2023 09:03:51 |
Hallo zusammen, ich bin in den letzten Zügen der Installation. Jetzt fehlen mir noch die Panzerschläuche. Hab die bei dem uns allen bekanntem Shop bestellt, sind aber nicht lieferbar. Nach telefonischer Rücksprache weiß der Inhaber selber nicht, wann die wieder lieferbar sind. Ich muss die Heizung aber bis Anfang nächster Woche in Betrieb haben, da dann unsere Mieterin wieder zurück ist und es nachts doch ziemlich kühl werden soll. Daher meine Frage, wie schlimm ist es tatsächlich, wenn ich andere Schläuche verwende, die nicht diffusionsdicht sind? Wir haben keine FBH, alles Heizkörper. Zum Teil noch alte Rippenheizkörper, aber überwiegend neue Typ 33 Flachheizkörper. Wenn das jetzt wenig Probleme verursacht, würde ich andere kaufen und drin lassen. Sind auf Dauer Probleme zu erwarten, würde es ein Provisorium werden, kostet halt knapp 80€ extra + etwas Wasser wenn die gegen die richtigen getauscht werden. Wie seht ihr das? Oder hat ggf. jemand eine Quelle, wo diffusionsdichte Schläuche zu kaufen sind? Hab nur teure Shops in Österreich und der Schweiz gefunden. da kostet aber ein Schlauch mehr als bei RJ... zwei stück inkl. Isolierung kosten. Danke
|
| Zeit:
21.09.2023 09:11:54 |
Die beiden Schläuche werden wohl zusammen etwa 1 m an Länge haben, aufgerechnet auf die Gesamtanlage wird der befürchtete Sauerstoffeintrag über diese Strecke wohl vernachlässigbar sein! Da wird über verschiedene Aufdichtungen mit Hanf oder Dichtschnur wohl mehr ins System reindiffundieren!
|
| Zeit:
21.09.2023 09:22:27 |
sind nachher 3,2 Meter, aber auch das ist aufs gesamte Rohrnetz gesehen wenig. Also kann ich da Gefahrlos andere Schläuche nehmen. Vielen Dank :)
Ich warte mal noch 2 Stunden mit dem bestellen, vielleicht kennt ja doch einer einen guten Shop. Dann ist es für mein Gewissen auch besser ;)
|
| Zeit:
21.09.2023 09:36:11 |
Alternativ mal beim Schlauchfritze (heißt so) nachfragen. Die können dir auch jede gewünschte Länge auf Anfrage produzieren.
|
| Zeit:
21.09.2023 10:07:58 |
|
| Zeit:
21.09.2023 10:27:56 |
Danke, ich habe die Erläuterungen dazu gelesen. Irgendwie scheint es bei allem ein Horror Szenario zu geben. Da es aber durchaus " Stand der Technik" ist Panzerschläuche einzusetzen, wird das Thema hoffentlich nur eine Randerscheinung sein. Jetzt alles wieder in Kupfer auszuführen wäre sehr kostenintensiv, da alles neu gekauft werden müsste, Rohre, Fittinge usw. Und ich hätte keine mechanische Entkopplung mehr. Ich denke das Risiko gehe ich ein.
|
| Zeit:
21.09.2023 12:46:29 |
Nimm doch Edelstahlwellrohr, dann schläfst Du ruhiger.
|
| Zeit:
21.09.2023 20:55:35 |
Am verbreitesten ist ja EPDM und PE. Beide nicht diffusionsdicht aber EPDM scheint immerhin nur die Hälfte von PE durch zu lassen. Wenn würde ich mich dafür entscheiden. Oder halt möglichst großes Wellrohr mit seichtem Wellengang.
|
| Zeit:
21.09.2023 22:53:16 |
Ich bei 40mm sollte auch Wellrohr absolut unbedenklich sein. Problem sind nur die 2 Zoll Anschlüsse, da Kosten die Adapter auch nochmal ordentlich!
|
| Zeit:
22.09.2023 10:38:16 |
Danke euch, hab jetzt Panzerschläuche mit EPDM Innenschlauch gewählt. Sind preislich unschlagbar gegenüber Wellrohr. Sollte ich merken, dass ich viel Schlamm im Abscheider habe ( auf lange Sicht gesehen) kann ich die ja immer noch austauschen gegen Diffusionsdichte. Danke euch
|
| Zeit:
22.09.2023 11:42:14 |
Glaub ich nicht, dass die billiger sind, wenn es ein paar Meter lang wird.
|
| Zeit:
22.09.2023 12:04:58 |
Zitat von Ollimik81  Danke euch,
hab jetzt Panzerschläuche mit EPDM Innenschlauch gewählt. Sind preislich unschlagbar gegenüber Wellrohr. Sollte ich merken, dass ich viel Schlamm im Abscheider habe ( auf lange Sicht gesehen) kann ich die ja immer noch austauschen gegen[...] Ist nicht die BUTYL Variante die Sauerstoffdichte Variante? RJTEC hat die glaub - aber zur Zeit wohl nirgends lieferbar.
|
| Zeit:
22.09.2023 13:44:34 |
Zitat von Mastermind1  Zitat von Ollimik81  [...] Ist nicht die BUTYL Variante die Sauerstoffdichte Variante? RJTEC hat die glaub - aber zur Zeit wohl nirgends lieferbar. Lindner O2 Stopp Schlauch ist lieferbar!
|
| Zeit:
25.09.2023 10:39:15 |
|
| Zeit:
25.09.2023 11:08:25 |
Hatte schon 2mal das Fehlerbild, das bei mit Panzerschläuchen angeschlossenen indirekt beheizten Warmwasserbereitern der Wärmetauscher durchgerostet ist. Deshalb mache ich das auch nicht und weise bei Fremdinstallationen den Kunden darauf hin.
|
| Zeit:
25.09.2023 11:15:48 |
|