| | Zeit:
15.10.2023 09:34:13 |
... und Klaus ?
Schon einen Betrieb gefunden oder vielleicht die Fehlerursache ? Wir sind neugierig :-)
|
| Zeit:
21.10.2023 00:04:12 |
Zitat von -lfx-  ... und Klaus ?
Schon einen Betrieb gefunden oder vielleicht die Fehlerursache ? Wir sind neugierig :-) Nein keinen, scheint nicht so einfach zu sein wenn der Fehler nur zweitweise ist !!
|
| Zeit:
21.10.2023 01:25:12 |
Hallo, Evtl Marder schaden, dann gibt es bei Nässe und Feuchte schlechte ISO Wete Isolation an bzw weggeknappert
|
| Zeit:
21.10.2023 14:16:21 |
Zitat von Franz Strahberger  Hallo, Evtl Marder schaden, dann gibt es bei Nässe und Feuchte schlechte ISO Wete Isolation an bzw weggeknappert Hallo die Anlage hat 4 Strings mit Insgesamt 67 Modulen die alle zu Prüfen einzel ist schon etwas Aufwand , ich hoffe immer noch das man es mit Messung eingrenzen könnte um nicht alle zu Prüfen zu müssen. Habe aber noch keinen gefunden der sowas machen kann !! Gruß
|
| Zeit:
21.10.2023 15:03:22 |
Zitat von Klaus18  Zitat von Franz Strahberger  [...] Hallo die Anlage hat 4 Strings mit Insgesamt 67 Modulen die alle zu Prüfen einzel ist schon etwas Aufwand , ich hoffe immer noch das man es mit Messung eingrenzen könnte um nicht alle zu Prüfen zu müssen. Habe aber noch keinen gefunden der sowas machen kann !! Gruß Du solltest den sporadisch auftretenden Fehler zunächst mal mit dem Wetter verknüpfen. Also Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Regen, Sonne. So kann man ihn ( hoffentlich ) schon mal eingrenzen. Also z.B eindringendes Wasser oder Taupunkt in einem Bauteil unterschritten ( Schwitzwasser ). Evtl kann man einzelne Strings vorübergehend abtrennen um den Fehler noch weiter einzugrenzen. Grüße
|
| Zeit:
21.10.2023 22:57:42 |
Ich würde bei einem länger andauernden Regen zunächst die Strings einzeln messen. Dazu muss (nacheinander) ein String abgeklemmt werden, Plus- und Minusader miteinander verbinden und diese Verbindung mit einem Isolationsmessgerät gegen Erde (Schutzkontakt einer Schukosteckdose) messen. Die Prüfspannung würde ich langsam bis 1000 V steigern. Bei höheren Prüfspannungen würde ich vorher kontrollieren, ob die verwendeten Kabel und die Module diesen Prüfspannungen standhalten. Wenn der fehlerhafte String gefunden worden ist, muss man an diesem die Module einzeln messen oder den String in kleiner werdende Gruppen zur Messung aufteilen (zwei Hälften, zwei Viertel, usw).
|
| Zeit:
22.10.2023 00:15:26 |
Zitat von Anton35  Ich würde bei einem länger andauernden Regen zunächst die Strings einzeln messen. Dazu muss (nacheinander) ein String abgeklemmt werden, Plus- und Minusader miteinander verbinden und diese Verbindung mit einem Isolationsmessgerät gegen Erde (Schutzkontakt einer Schukosteckdose) messen.[...] Danke das hört sich nach einen Plan an wer kann so Messungen machen gibt es Firmen / Handwerker die das machen ? Gruß
|
| Zeit:
22.10.2023 02:28:26 |
Zitat von Klaus18  Danke das hört sich nach einen Plan an wer kann so Messungen machen gibt es Firmen / Handwerker die das machen ? Gruß
Jeder ( konzessionierter ) Elektriker hat so ein Messgerät. Ich würde allerdings nicht Plus und Minus verbinden. Da können richtige Ströme fließen. Ich würde das einzeln messen. Grüße
|
| Zeit:
22.10.2023 08:10:19 |
Zitat von martinwall  Zitat von Klaus18  [...] Jeder ( konzessionierter ) Elektriker hat so ein Messgerät. Ich würde allerdings nicht Plus und Minus verbinden. Da können richtige Ströme fließen. Ich würde das einzeln messen. Grüße Ich habe die Messung bei lang andauerndem Regen empfohlen, da hierbei die Fehlerstelle durch die Feuchtigkeit messbar werden kann und der Kurzschlussstrom des Strings sehr gering sein wird. Wenn man den String offen messen möchte, muss man die Leerlaufspannung des Strings berücksichtigen. Bei einer hohen Anzahl von Modulen kann die Leerlaufspannung des Strings die Größenordnung der Messspannung annehmen. Die Leerlaufspannung addiert oder subtrahiert sich zur Prüfspannung und kann so an manchen Stellen gar keine Ergebnisse liefern oder an anderen Stellen zu hohe Spannungen erzeugen. Unter Berücksichtigung der Leerlaufspannung sollte man dann an beiden Enden des Strings die Isolationsmessung mit jeweils wechselnder Polarität der Messspannung durchführen. Dieses Problem entfällt bei der Messung des kurzgeschlossenen Strings. Da bei wenig Sonneneinstrahlung der Kurzschlussstrom eines PV-Moduls sehr gering ist und die Leerlaufspannung schon hohe Werte annehmen kann, bietet die Messung mit kurzgeschlossenem String diesen Vorteil. Ein guter Elektriker wird aber schon wissen, unter welchen Randbedingungen welches Messverfahren zu bevorzugen ist.
|
| Zeit:
22.10.2023 09:55:09 |
Zitat von Anton35  Zitat von martinwall  [...] Ich habe die Messung bei lang andauerndem Regen empfohlen, da hierbei die Fehlerstelle durch die Feuchtigkeit messbar werden kann und der Kurzschlussstrom des Strings sehr gering sein wird. Wenn man den String offen messen möchte, muss man die Leerlaufspannung des[...] Vielen Danke für die Infos müsste nur noch im Raum Mainz einen " guten Elektriker " finden der dies Umsetzen kann . Gruß
|
| Zeit:
22.10.2023 10:41:49 |
Was Anton zur Messung schreibt ist vollkommen richtig. Allerdings ist da wohl das größte Problem einen zu finden der das macht. Warum ? Auch wenn der String realiv schnell zu ermitteln wäre hat man ja noch nicht den Übeltäter. Der steckt im " Heuhaufen " - sprich Module oder Steckverbinder bzw. Kabel. Da kommt man dann um das aufwendige Abbauen von Komponenten nicht herum, um an das " Eingemachte " zu kommen. Welches ein Gerüst verlangt, u.U. viel Zeitaufwand für die Fehlersuche und das Risiko, daß man nichts findet ist auch dabei. Das bei 67 Modulen ! Hoffentlich gibt es einen Belegungsplan mit Stringverlegung . Das heißt, es kann sehr teuer werden. Festpreis dafür wird da keiner machen. Versicherung wird kaum vorhanden sein ? Ist auch sehr teuer. Ich verfolge das mit sehr großem Interesse, Klaus. Daß dies ein großes Problem sein kann konnte ich bei einem Nachbarn sehen. Der bekam eine große Anlage im Frühjahr. Nach zwei Monaten erfuhr ich, daß er Probleme damit hat. Dann dauerte es lange, bis die Firma kam. Vermute, daß sie mit Aufträgen ausgelastet war und eine Fehlersuche schwer reinschieben konnten. Dann haben sie wie ich beobachtete einige Tage herumgemacht bis es dann funktionierte. Aber er hatte ja Glück daß alle Kosten unter die Gewährleistung fielen.
|
| Zeit:
22.10.2023 15:18:58 |
Wenn man den fehlerbehafteten String messtechnisch herausgefunden hat, könnte man mit einem Stoßwellengenertor (wie er auch zur Kabelfehlerortung eingesetzt wird) die Fehlerstelle akustisch hörbar machen. Ein Stoßwellengenerator verfügt über interne Kondensatorbatterien, die je nach gewünschter Impulsleistung geschaltet werden können. Als Stoßspannung sollte man eine Spannung etwas über der Durchbruchspannung der Isolationsmessung verwenden, um nicht weitere Fehlerstellen herzustellen. Mit den energiestarken Stromimpulsen erzeugt man hörbare Überschläge an der Fehlerstelle die man dann dem Geräusch nach suchen kann. Das Verfahren wird aber nur funktionieren, wenn der Ableitstrom (auf kurzem Weg) gegen ein geerdetes Anlagenteil fließt. Dieses wird erfüllt sein, wenn der Isolationswiderstand bei der Isolationsmessung mit hoher Spannung gegen Null geht. Ich habe zwar noch noch nie gehört, dass jemand dieses Verfahren der Kabelfehlerortung an einer PV-Anlage angewendet hat. Es könnte aber den Aufwand der Fehlerstellensuche deutlich verringern.
|
| Zeit:
22.10.2023 18:41:43 |
Anton, das ist aus meiner Sicht eine theoretisch gute Idee. Aber das würde ich mir nicht trauen.
Da es sich hier vermutlich um eine hochohmige Fehlerstelle handelt wird man eine hohe Spannung brauchen um das Leck zum " Bruzzeln " zu bringen. Wer weiß ob da nicht ein Modul in Mitleidenschaft gezogen wird. Dieses Verfahren wird man eher in robusten Anlagen verwenden.
Außerdem : Wie willst Du auf einem Dach inmitten einer großen Modulfläche irgendwo das Zischen eines Überschlages hören. Deren Quelle unter den Modulen liegt. Da müßte man eine Fliege sein um drunter herumzuschwirren. Zumal der Umweltlärm die Sache nicht hörbarer macht.
Ich habe keine Anlage( nur BKW) und machte mir wegen einer solchen Fehlersuche nie wirklich große Gedanken. Obwohl mich schon manchmal beim Anblick solcher riesigen Modulfelder das Grausen überkommt, wenn ich da an Reparaturen denke.
|
| Zeit:
22.10.2023 18:56:12 |
Hallo -lfx-,
ich gebe Dir Recht; das Bruzzeln einer hochohmigen Fehlerstelle würde man kaum hören und orten können.
Einen Überschlag durch einen hoch aufgeladenen Impulskondensator hört man schon ganz gut; das weiß jeder, der schon einmal einen sehr großen Kondensator kurzgeschlossen hat.
Ich glaube aber auch, dass diese Betrachtung sehr theoretisch ist und so schnell keinen Anwender findet.
|
Verfasser: Gelöschter Nutzer | Zeit:
22.10.2023 21:02:47 |
Benning verleiht Messgeräte die dafür hervorragend geeignet sind. ( Benning PV 1-1) Die Stromzange benötigst du nicht.
|
| Zeit:
22.10.2023 21:37:42 |
Wenn die Anlage 4 Strings hat, wurde ich durch abtrennen einzelner Strings erstmal den fehlerhaften identifizieren. Also einen String abtrennen, warten bis der Fehler typisch da ist und schauen ob der Fehler wieder auftritt. Wenn nein -> abgetrennter String ist defekt. Wenn ja -> String wieder in Betrieb nehmen und den nächsten versuchen. Wenn bekannt ist welcher String defekt ist, kann die Anlage erstmal mit den 3 restlichen Strings mit verminderter Leistung weiter laufen und du kannst in Ruhe jemand mit passendem Messgerät suchen.
|
| Zeit:
23.10.2023 13:14:27 |
Nun, das würden wir auch so machen. Aber dann geht die Suche erst richtig los. Das genannte Meßgerät hat eine Isolationsmessung mit verschieden hohen Spannungen. Das ist gut und auch erforderlich. Aber wie auch immer, man wird um das aufwendige Erstellen eines Gerüstes, um das kleckerweise Abbauen von Modulen usw. nicht herumkommen. Wie bereits erwähnt - hoffentlich existiert ein Belegungsplan für die Module, bei dem man erkennen kann welche an welchem String hängen bzw. wie der Stringverlauf ist . Zudem sollten die Modulfelder so erstellt worden sein, daß man systematisch und mit möglichst wenig Demontage auskommt. Das kann das beste Meßgerät nicht ersetzen.
|
| Zeit:
30.10.2023 09:26:20 |
Hallo habe vergangen immer ein Strang nach dem anderen Abgenommen ob der Fehler dann nochmal kommt aber wenn nur einer weg war ist der Fehler auch da.
Dann habe ich zwei abgemacht und dann kam keine Fehlermeldung dann wieder Angeschlossen und für 3 Tage keine Meldungen.
Dann Samstag und Sonntag wieder , was dabei Auffällt einmal morgens wenn die Anlage hoch fährt und auch mitten in der Nacht um 3:30 Uhr zwei Meldungen und gestern Abends wenn sie runder fährt .
Kann ich da jemand einen reim darauf machen und vielleicht sagen wo man da Ansetzten noch könnte ? Gruß
|
| Zeit:
30.10.2023 09:42:42 |
Ich denke, es führt kein Weg an einer Isolationsmessung einzeln für jeden String vorbei. Es besteht ja prinzipiell auch immer noch die Möglichkeit, dass da gar kein Isolationsfehler ist, sondern nur der Wechselrichter spinnt. Grüße Martin
|
| Zeit:
30.10.2023 18:05:32 |
Jetzt muss ich mal Fragen vielleicht Wies ja jemand ob das vielleicht auch ein Grund ist , mir wurde gesagt das auch der Wechselrichter an die Erdung angeschlossen sein muss habe mal an meinen geschaut da ist eine Schraube am Gehäuse mit dem Zeichen für Erdung aber kein Kabel dran. Wenn man da eins dran macht sollte es ja nicht schaden ? Wenn jemand da was wies bitte Info . Gruß
|
| Zeit:
30.10.2023 18:34:53 |
|
| Zeit:
01.11.2023 21:14:34 |
Selbstverständlich muß das Wechselrichtergehäuse " geerdet " werden. Das ist sicher laut Herstellerhandbuch vorgeschrieben. Das kann auch die Ursache des Fehlers sein. Denn der WR hat Spannungsfilter, welche symetrisch gegen den Erdleiter geschaltet sind. Am Erdleiter hängt auch das Gehäuse. Welcher " Fachmann " hat denn das montiert ?
|
| Zeit:
02.11.2023 08:51:33 |
Ich würde einmal nachsehen, ob der Wechselrichter nicht über den Schutzleiter des Netzanschlusses das Erdpotential erhält. Falls das nicht der Fall ist, siehe Kommentar von -lfx-. Der Netzfilter läuft ins Leere, die Isolationsüberwachung kann nicht funktionieren und falls der Wechselrichter in Schutzklasse 1 hergestellt ist, können beim Berühren gefährliche Berührungsspannungen am Gehäuse anstehen.
|
| Zeit:
02.11.2023 09:33:20 |
Zitat von -lfx-  Selbstverständlich muß das Wechselrichtergehäuse " geerdet " werden. Das ist sicher laut Herstellerhandbuch vorgeschrieben. Üblicherweise werden die Wechselrichter über den Schutzleiter des Anschlusskabels "geerdet". Trotzdem haben viele einen zusätzlichen Erdungsanschluss, der meist aber nicht benötigt wird. Bei z.B. SMA haben viele Wechselrichter zusätzlich eine Schutzleiterüberwachung, so dass der Wechselrichter gar nichts machen würde, wenn kein Schutzleiter angeschlossen wäre. Die Schutzleiterüberwachung ist allerdings abschatbar. Schaltet man sie ab, muss man den externen Erdungsanschluss verwenden. Hätte der Wechselrichter gar keinen Schutzleiter/Erdung, würde die Isolationsmessung des Wechselrichter nicht funktionieren, in dem Sinne, dass sie keine Fehler erkennen würde. Grüße Martin
|
| Zeit:
02.11.2023 11:02:58 |
Hier ein Status die letzte Fehlermeldung kam am : Fehler 30.10.2023 18:52:08 STP10.0-3SE-40 443 Isolationswiderstand Fehler 30.10.2023 18:50:26 STP10.0-3SE-40 443 Isolationswiderstand Fehler 30.10.2023 07:59:04 STP10.0-3SE-40 443 Isolationswiderstand Fehler 30.10.2023 07:57:21 STP10.0-3SE-40 443 Isolationswiderstand Fehler 30.10.2023 07:53:44 STP10.0-3SE-40 443 Isolationswiderstand Fehler 30.10.2023 07:52:02 STP10.0-3SE-40 443 Isolationswiderstand Fehler 30.10.2023 07:48:43 STP10.0-3SE-40 443 Isolationswiderstand Fehler 30.10.2023 07:47:00 STP10.0-3SE-40 443 Isolationswiderstand Fehler 30.10.2023 07:17:42 STP10.0-3SE-40 443 Isolationswiderstand Fehler 30.10.2023 07:15:59 STP10.0-3SE-40 443 Isolationswiderstand Fehler 30.10.2023 03:36:06 STP10.0-3SE-40 443 Isolationswiderstand Fehler 30.10.2023 03:34:23 STP10.0-3SE-40 443 Isolationswiderstand Am 31.10.2023 die Masseleitung vom Gehäuse an die Erdung Angeschlossen und bis jetzt kam keine Fehlermeldung mehr . Der Wechselrichter ist ein SMA Sunny Tripower 10.0 SE und ja das ganze mit Stromspeicher wurde von einer Fachfirma mit Rechnung eingebaut , vielleicht weil das ein neues Wechselrichter Modell ist war das mit der Erdung nicht so auf dem Schirm . Habe auch mal geschaut bei meinen SMA Wechselrichter Sunny Tripower 8000TL-10 habe ich keinen Erdungpunkt am Gehäuse gefunden gibt es da auch einen ? Ich hoffe das jetzt keine Fehlermeldung mehr kommen . Gruß an alle und Danke für die Infos !!!
|