Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Optimierung WP-Einstellungen Buderus WLW186i
Verfasser:
ringerl
Zeit: 27.02.2026 15:06:30
0
3938230
@sasse: Habe gerade im BC400 geprüft - hier fehlt TR7 komplett.

Ich bin gerade am Stöbern, weil heute nach recht problemlosen Betrieb die Wärmepumpe mich mit Fehler 5041/5040 "Einfriergefahr im Kondensator im Abtaubetrieb" am Morgen begrüßte und das nach mehreren Blockaden zu einer Verriegelung des Außengeräts führt.

Berichte wie hier auf Reddit stimmen mich dazu nicht zuversichtlich: https://www.reddit.com/r/Handwerker/comments/1rcc12s/w%C3%A4rmepumpe_nach_1_jahr_verschlammt/

Verfasser:
ch2k
Zeit: 27.02.2026 15:47:14
2
3938237
Hier passt nochmal der Hinweis, dass man diesen Thread immerhin mittels

site:https://www.haustechnikdialog.de/forum/t/270919/optimierung-wp-einstellungen-buderus-wlw186i

mit Google durchsuchen kann. Mit TR7 funktioniert das auch wunderbar. Die Frage gab es nämlich auch schon mal:
Zitat von NW_OL Beitrag anzeigen

Dann noch eine Auffälligkeit: der Messwert Kältemittel gasförmig / TR7 ist bei mir dauerhaft auf 0°C - wird der bei euch auch nicht übertragen oder ist das ein Problem in meiner Anlage?

Antwort ist weiterhin: Den Sensor gibt es laut Kältekreis Schaubild in der Installationsanleitung nicht

Verfasser:
ch2k
Zeit: 27.02.2026 18:59:28
0
3938270
Zitat von ringerl Beitrag anzeigen


Ich bin gerade am Stöbern, weil heute nach recht problemlosen Betrieb die Wärmepumpe mich mit Fehler 5041/5040 "Einfriergefahr im Kondensator im Abtaubetrieb" am Morgen begrüßte und das nach mehreren Blockaden zu einer[...]

Meinst du wirklich 5040/5041? Ich kenne mit Einfriergefahr beim Abtauen nur 5140/5141. 5040/5041 gibt's auch nicht im Service Handbuch von 07/2025.
Was natürlich nichts bedeuten muss.

Verfasser:
ringerl
Zeit: 27.02.2026 19:47:35
0
3938277
Zitat von ch2k Beitrag anzeigen
Zitat von ringerl Beitrag anzeigen
[...]

Meinst du wirklich 5040/5041? Ich kenne mit Einfriergefahr beim Abtauen nur 5140/5141. 5040/5041 gibt's auch nicht im Service Handbuch von 07/2025.
Was natürlich nichts bedeuten muss.


Natürlich - du hast recht 5140/5141.

Verfasser:
ringerl
Zeit: 27.02.2026 20:27:58
0
3938285
Zitat von ringerl Beitrag anzeigen
Zitat von ch2k Beitrag anzeigen
[...]


Natürlich - du hast recht 5140/5141.


Habe mir die maximalen PC0 Volumenströme in l/h hier mal rausgesucht seit Installation Ende Oktober 2025. Bei dem Abfall über die Zeit befürchte ich eine Verschlammung des Kondensators.



Hier der relevante Auszug aus dem Servicehandbuch:


Verfasser:
karstenhq2011
Zeit: 27.02.2026 23:18:38
0
3938309
Ohoh, das sieht aber gar nicht gut aus. Bei meiner Heizungsanlage (25 Jahre alt) wurde gar nichts gespült, aber der maximale Durchfluss seit Inbetriebnahme konstant - Glück gehabt.


Zitat von Jackomo Beitrag anzeigen
Zitat von karstenhq2011 Beitrag anzeigen
[...]


Klingt interessant. Wäre schön, wenn Du Deine HA-Automatisierung hier teilen würdest.

Da gibt es nicht viel zu teilen:

Sobald Uhrzeit xx:xx Uhr, setze hc1 room temperature from remote 21.x°C

Und das einfach für jede volle Stunde, von 22 Uhr bis 2 Uhr rauf, ab 9 Uhr wieder runter.

Verfasser:
Sasse
Zeit: 28.02.2026 09:57:33
0
3938348
Zitat von ringerl Beitrag anzeigen
Zitat von ringerl Beitrag anzeigen
[...]


Habe mir die maximalen PC0 Volumenströme in l/h hier mal rausgesucht seit Installation Ende Oktober 2025. Bei dem Abfall über die Zeit befürchte ich eine Verschlammung des Kondensators.


[Bild]


Hier der[...]


Interessante Grafik, da bin ich noch nicht drauf gekommen.
So kann man tatsächlich langfristig überwachen, ob sich da irgendwas zusetzt (auch wenn es nur ein Filter ist).

So sieht mein Verlauf seit einem Jahr aus.
Der Sprung am Ende liegt an der Reinigung des Siebs im Kugelhahn.

Zwei Erkenntnisse:

- Da der Volumenstrom seit über einem Jahr stabil ist, muss sich das Sieb kurz nach Installation zugesetzt haben, hätte der Heizi auch direkt mal sagen können, dass man das relativ zeitnah das erste Mal reinigen soll.
- Innerhalb der letzten 2 Tage scheint der max. Volumenstrom doch wieder zu sinken, setzt sich das Sieb schon wieder leicht zu? Mal beobachten... all zu oft will ich das nicht reinigen, kommt ja jedes Mal etwas Luft ins System.

Wo entlüftet man denn den Kreis zwischen IDU und ODU, wenn die IDU im Keller steht? Geht ja nur im Inneren der ODU, also relativ aufwändig, richtig?


Verfasser:
MiLuRu
Zeit: 28.02.2026 14:34:44
0
3938382
Zitat von Sasse Beitrag anzeigen
Zitat von ringerl Beitrag anzeigen
[...]


Interessante Grafik, da bin ich noch nicht drauf gekommen.
So kann man tatsächlich langfristig überwachen, ob sich da irgendwas zusetzt (auch wenn es nur ein Filter ist).

So sieht mein Verlauf seit einem Jahr aus.
Der Sprung am Ende liegt an der Reinigung des[...]


Wenn die ODU über der IDU steht, kann man nur am manuellen Entlüftungsventil am Wärmetauscher in der Kältekreisbox entlüften (außer dein Heizungsbauer hat zusätzlich etwas zum Entlüften außerhalb der Wärmepumpe installiert).

Verfasser:
ringerl
Zeit: 02.03.2026 10:14:12
0
3938859
Zitat von Andy619 Beitrag anzeigen
Zitat von karstenhq2011 Beitrag anzeigen
[...]


Zitat von Sasse Beitrag anzeigen
[...]


Vielen Dank euch beiden. Ich habe es geschafft der Sensor wieder an dem Clip anzubringen. Dieser befindet sich wie beschrieben Auf der Rückseite hinter dem Verdampfer. Der Clip hat eine halbkreisförmige Biegung wo der Sensor angebracht gehört. Somit wird der Sensor an das Blech der[...]


Bei mir hat der Servicetechniker heute sogar den TA4 Sensor genau aus dem Clip rausgezogen und direkt unten an die Wanne geklebt. Angeblich soll das besser sein, weiß aber nicht ob das nicht eine Verschlimmbesserung ist.

Verfasser:
Andy619
Zeit: 02.03.2026 16:02:21
0
3938953
Zitat von ringerl Beitrag anzeigen
Zitat von Andy619 Beitrag anzeigen
[...]


Bei mir hat der Servicetechniker heute sogar den TA4 Sensor genau aus dem Clip rausgezogen und direkt unten an die Wanne geklebt. Angeblich soll das besser sein, weiß aber nicht ob das nicht eine Verschlimmbesserung ist.


Nunja, ich denke wichtig ist, dass der Sensor festen Kontakt zu der Wanne hat. Als mein Sensor, nachdem er aus dem Clip gerutscht war nur noch in der Wanne lag, hat dies dazu geführt, dass der Sensor im Kondenswasser geschwommen ist und, wenn dieses dann eingefroren ist, der Sensor keinen festen Kontakt mehr zur Wanne hatte. Wenn der Service Techniker den Kontakt zur Wanne sichergestellt hat, sollte es kein Problem geben. Im Clip ist auch zusätzlich noch ein Stück Isolierung dass den Sensor auf der Wannen abgewandten Seite umschließt, sodass der Sensor möglichst nur die Temperatur der Wanne misst...

Verfasser:
Martin0381
Zeit: 05.03.2026 16:55:36
1
3939871
Bei mir wurden heute folgende Arbeiten durchgeführt.
Grund des Einsatzes: Klackern Ventilator

-Deckel hinten am Ventilator getauscht
-neue Befestigung für den Temperatursensor an die Kondensatwanne angeschraubt (fertiges Blech kupferfarben)
-neuen Temperatursensor am Verdichter
-neue Software eingespielt

Ich hatte den ganzen Winter nicht einen Fehler. Nur das klackern. Es sind wohl Umrüstungen die vor Ort mit erledigt werden.
Der Servicetechniker war super ruhig und nett. Sehr angenehm.

Verfasser:
BrickTop87
Zeit: 05.03.2026 22:12:47
1
3939953
War das bei dir im Rahmen der Gewährleistung oder im Rahmen einer Wartung?
Habe das Klackern auch und würde Buderus dann auch mal kommen lassen...

Verfasser:
Trio55
Zeit: 06.03.2026 13:40:35
0
3940093
Hallo,
kann mir jemand sagen ob und wenn ja wie man über das EMS-ESP die Warmwasserbereitung triggern kann? Ich habe die Entity "onetime" gesehen - aber das scheint nicht zu funktionieren.

Verfasser:
THS
Zeit: 06.03.2026 14:07:34
1
3940100
Hallo,
müsste "WWK Laden (dhw/charge)" sein...

Verfasser:
JK25
Zeit: 06.03.2026 18:07:40
0
3940161
Das Klackern war auch bei mir der Grund dass der Service-Mann angefordert wurde.
Der Grund für das Klackern war bei mir auch die Abdeckung. Durch das abschleifen der Nasen des Deckels wurde das Problem gelöst. Auch die Aktualisierung der Software wurde gleichfalls durchgeführt. Was mich etwas verwundert hat: Der Sensor in der Bodenwanne wurde nicht getauscht. Die Einstellungen bei der Inbetriebnahme im Juni 2025 wurden zum Teil stark verändert. Arbeitet bei Buderus jeder Service-Mitarbeiter nach einer eigenen Agenda?

Verfasser:
Martin0381
Zeit: 07.03.2026 18:37:49
0
3940402
Der Sensor wurde bei mir auch nicht getauscht. Er hat eine Halterung (kupferfarben) angebaut und daran den Sensor befestigt.
Es wurde ein Sensor (oder Schalter) am Kompressor getauscht. Der kann wohl Probleme bereiten??? Leider habe Ich da nicht genauer gefragt. Für den Austausch musste er schon recht viel zerlegen.

Vor dem Einsatz war im Menü „niedrieger Durchfluss in Heizung: ja
Das ist jetzt immer auf Nein.
Alle Einstellungen sind identisch. (Vorher Fotos)

Verfasser:
Sasse
Zeit: 07.03.2026 19:56:32
0
3940417
Zitat von Martin0381 Beitrag anzeigen
Der Sensor wurde bei mir auch nicht getauscht. Er hat eine Halterung (kupferfarben) angebaut und daran den Sensor befestigt.
Es wurde ein Sensor (oder Schalter) am Kompressor getauscht. Der kann wohl Probleme bereiten??? Leider habe Ich da nicht genauer gefragt. Für den Austausch musste er[...]


Das war die Thermosicherung am Kompressor, wurde bei mir auch getauscht.

Verfasser:
Martin0381
Zeit: 07.03.2026 20:03:18
0
3940420
Die neue „Thermosicherung“ hat wohl mehr Befestigungspunkte? So etwas hat er mir gezeigt.

Verfasser:
karstenhq2011
Zeit: 08.03.2026 10:38:24
0
3940505
Hat bei irgendjemanden der Techniker schon mal wegen dem EMS ESP gemosert? Oder steckt man den pro forma im Vorfeld ab, bevor es Probleme gibt?

Verfasser:
THS
Zeit: 08.03.2026 12:20:44
1
3940533
Er hatte gefragt, was das für ein Stecker ist? Ich habe ihm gesagt, das wäre ein Gateway zum auslesen der Parameter. Hat ihn dann nicht weiter interessiert. Mit dem Begriff "BBQKees" konnte er nichts anfangen...
Er kannte allerdings auch nicht die Zwangspause am Mittwoch (Pumpenkick).
Nach dem aufspielen der neuen Softwarestände waren auch einige Einstellungen geändert (z.Bsp. die Zeitprogramme WW deaktiviert!), ich habe es danach wieder selbst eingestellt.
Aber Oma Hilde hätte dann schon wieder das nächste Problem gehabt...

Verfasser:
Sasse
Zeit: 08.03.2026 19:41:03
0
3940585
Der Techniker vom letzten Mal meinte, dass er das Gerät beim nächsten Mal nicht mehr sehen möchte. Man würde damit auf interne Daten zugreifen und das würde Garantieverlust mit sich bringen.

Verfasser:
THS
Zeit: 09.03.2026 11:07:44
0
3940683
Was sind eigentlich die aktuellen Softwarestände?

Verfasser:
Sasse
Zeit: 09.03.2026 17:12:34
0
3940745
Zitat von Sasse Beitrag anzeigen
Ich habe inzwischen endlich die aktuellste Software drauf:

IDU: 12.11.1
ODU: 9.15.0
BC400: 47.12-FIELD

Die deutlichsten Unterschiede bisher:

- Lüfterdrehzahl wird angesteuert, liegt bei mir immer zwischen 40 und 80 % (10 kW)

- 4K[...]


Was Neueres gibt es bisher nicht.

Verfasser:
karstenhq2011
Zeit: 10.03.2026 15:28:28
0
3940957
Zitat von Sasse Beitrag anzeigen
Der Techniker vom letzten Mal meinte, dass er das Gerät beim nächsten Mal nicht mehr sehen möchte. Man würde damit auf interne Daten zugreifen und das würde Garantieverlust mit sich bringen.


Habe den Schnuffi lieber ausgesteckt und den Techniker nicht darauf angesprochen, geht ja fix. Die Schnittstelle hat er aber auch zum Auslesen der Parameter verwendet.

Zitat von THS Beitrag anzeigen
Nach dem aufspielen der neuen Softwarestände waren auch einige Einstellungen geändert (z.Bsp. die Zeitprogramme WW deaktiviert!), ich habe es danach wieder selbst eingestellt.
Aber Oma Hilde hätte dann schon wieder das nächste Problem gehabt...

Mit mir ist er nochmal alle Einstellungen Schritt für Schritt durchgegangen, fand ich gut und gab auch kompetentes Feedback zu meiner Konfiguration sowie Ratschläge.
Hier im Forum wurde vor einiger Zeit angesprochen, dass der Techniker den Bivalenzpunkt hoch gesetzt hat. Davon wusste der Mitarbeiter bei mir nichts.

Das Lüfterklackern war übrigens nicht die Nabenabdeckung (sitzt auf der Rückseite Richtung Wärmetauscher hin), sondern aller Wahrscheinlichkeit Eis, was über einen längeren Zeitraum die Isolierung hochgekrochen kommt. Wenn man sich das anschaut, klang das durchaus plausibel. Neue Außeneinheiten haben andere Formstücke, bei den Geräten im Feld wird mit dem Cuttermesser ein kleiner Spalt zwischen Isolierung und Wärmetauscher geschnitten.



Was ist der Unterschied zwischen EVU sperren und EVU dimmen, was man bei Eingang 1 ab Stand 47.12. am Bedienfeld auswählen kann? Nur aus Neugier, im Handbuch steht leider nix dazu.

Verfasser:
Sasse
Zeit: 10.03.2026 15:45:28
0
3940962
Zitat von karstenhq2011 Beitrag anzeigen
[...]Was ist der Unterschied zwischen EVU sperren und EVU dimmen, was man bei Eingang 1 ab Stand 47.12. am Bedienfeld auswählen kann? Nur aus Neugier, im Handbuch steht leider nix dazu.[...]


Sperre = Ausschalten
Dimmen = Begrenzung der Leistungsaufnahme auf 4,x kW.

Wie genau das umgesetzt ist, weiß ich allerdings nicht,

Aktuelle Forenbeiträge
DaneTheMane schrieb: Hallo liebe Wärmepumpen-Community, ich habe ein Angebot eines...
Droggelbecher schrieb: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach etwas Erfahrung/Feedback...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Haustechnische Softwarelösungen
Tanks, Behälter, Wärmespeicher,
Wassermanager, Grauwasseranlagen
Website-Statistik

Optimierung WP-Einstellungen Buderus WLW186i
Verfasser:
Sasse
Zeit: 10.03.2026 15:45:28
0
3940962
Zitat:
...
[...]Was ist der Unterschied zwischen EVU sperren und EVU dimmen, was man bei Eingang 1 ab Stand 47.12. am Bedienfeld auswählen kann? Nur aus Neugier, im Handbuch steht leider nix dazu.[...]

Sperre = Ausschalten
Dimmen = Begrenzung der Leistungsaufnahme auf 4,x kW.

Wie genau das umgesetzt ist, weiß ich allerdings nicht,
Weiter zur