| | Zeit:
20.10.2024 10:18:52 |
Laut Bedienungsanleitung WLW-1X6I-TP70S, Seite 11 kann man diese Abschaltung auch direkt über "Hauptmenü-Heizkreis 1" erreichen.
Bleibt die automatische So/Wi-Umschaltung nach dem Abschalten dauerhaft deaktiviert?
|
| Zeit:
20.10.2024 10:32:54 |
Hast recht, geht also auch deutlich einfacher. Da gucke ich schon gar nicht mehr rein, weil die meisten Funktionen leider im Servicemenü versteckt sind. Ich wüsste nicht, was die Automatik von selbst wieder einschalten sollte?
|
| Zeit:
20.10.2024 11:51:19 |
Was ich auch noch interessant finde: Wenn ihr den Strom extern messt, zb mit einem Shelly, dann würde ich in Home Assistant einen Verbrauchszähler mit verschiedenen Tarifen anlegen für "Heizen", "Warmwasser", "Standby" und "Abtauen", so kann man exakt erfassen, wie viel Storm für welchen Zustand aufgewendet wird. Entsprechend kann man sich dann auch Arbeitszahlen zb mit und ohne Standby-Verbrauch berechnen.
Ja, ich weiß - etwas nerdig, aber durchaus spannend :D
|
| Zeit:
20.10.2024 12:12:28 |
Zitat von ch2k  Hast recht, geht also auch deutlich einfacher. Da gucke ich schon gar nicht mehr rein, weil die meisten Funktionen leider im Servicemenü versteckt sind. Ich wüsste nicht, was die Automatik von selbst wieder einschalten sollte? Da hast du recht :). Ich hatte kurz vorher in den FAQ zu emsesp gelesen und einen leichten Denkfehler. Da war ein Thema, dass die Regler Einstellungen des Gateway immer wieder überschreiben. Aber BC400 ist ja der Regler, oder richtiger die Steuerung. Wäre doof, wenn die sich selbst übersteuern würde ;).
|
| Zeit:
20.10.2024 21:44:29 |
Zitat von eaxus  Was ich auch noch interessant finde: Wenn ihr den Strom extern messt, zb mit einem Shelly, dann würde ich in Home Assistant einen Verbrauchszähler mit verschiedenen Tarifen anlegen für "Heizen", "Warmwasser", "Standby" und "Abtauen", so kann man exakt erfassen, wie viel Storm für welchen Zustand[...] Das habe ich auch vor, allerdings primär um z.B. Heizung und Warmwasser getrennt abrechnen zu können. Aber für separate Arbeitszahlen ist es natürlich auch hilfreich. Generell habe ich viele Ideen was ich auswerten und darstellen möchte, bin aber derzeit noch unsicher, ob ich das so alles "programmiert" bekomme, wird sicher recht schnell kompliziert und unübersichtlich. ;-)
|
| Zeit:
20.10.2024 23:28:57 |
Zitat von eaxus  Zitat von Hans_1966  [...] Ich habe an sich eine Steuerung ergänzt, die die WP ausschaltet, wenn die gewünschten Raumtemperaturen (deutlich) überschritten werden. Das ist bei Sonneneinstrahlung relativ schnell der Fall (große Fensterflächen mit 2-fach-Verglasung). Home Assistant schaut also auf die[...] Hallo Eaxus vielen Dank für deine schnelle Antwort. Das werde ich auch angehen. Welche Entität nimmst du zur Abschaltung der WP? Zu deinen Fragen: 1. Ja, macht sie auch bei mir. Teilweise um 3K. Dadurch ist es bei uns im Haus zu warm geworden. Dann bin ich mit der Heizkurve und Min. Vorlauftemperatur runtergegangen, seitdem taktet sie etwas. Ich habe leider auch schon vergeblich nach der Hysteres oder einem Timer gesucht. 2. Aus meiner Sicht richtig. Wenn die Min. Vorlauftemperatur 29°C ist plus ca. 3K Hysterese bist du bei 32°C. VG Hans
|
| Zeit:
21.10.2024 15:52:38 |
Hallo zusammen, bei den jetzigen AT ist mir aufgefallen, dass die Sommer-Winterumschaltung nicht so funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe. Siehe DiagrammAb 11 Uhr sind die 14°C AT überschritten und ab dann sollte nach 2 Stunden Verzögerung die WP auf Sommerbetrieb gehen, also ausschalten. Um 15:30 Uhr hat sie aber nochmal bei knapp 18°C AT eingeschaltet. Habt ihr auch dieses Verhalten? Ich werde zum Test das Gebäudeverhalten von jetzt schwer auf leicht umstellen.
|
| Zeit:
21.10.2024 16:10:25 |
Zitat von ch2k  Zitat von tario  [...] Wobei diese Regelung meinem Verständnis nach auf der gedämpften Außentemperatur basiert. Je nach eingestellter Gebäudeart kann es also auch noch länger dauern, bis die Sommer/Winter Umschaltung erfolgt. Sollte man ggf. berücksichtigen. Moin Hans, ich zitiere mich da mal selber. ;) Die gedämpfte Temperatur gibt es auch als Entität: thermostat_dampedoutdoortemp Du kannst also die beiden Verläufe direkt vergleichen, um das zu berücksichtigen.
|
| Zeit:
21.10.2024 19:15:28 |
Zitat von ch2k  Zitat von ch2k  [...] Moin Hans, ich zitiere mich da mal selber. ;) Die gedämpfte Temperatur gibt es auch als Entität: thermostat_dampedoutdoortemp Du kannst also die beiden Verläufe direkt vergleichen, um das zu berücksichtigen. Klasse, vielen Dank für den Tipp. Jetzt sieht die Sache gleich besser aus, bzw. jetzt kann ich das Verhalten der WP nachvollziehen. Diagramm Die Einschaltung um 15:30 Uhr war demnach ok, da die gedämpfte AT inkl. Verzögerung unter den 14°C lag. Jetzt werde ich mal etwas mit den Gebäudewerten, leicht, mittel und schwer spielen.....
|
| Zeit:
22.10.2024 09:15:59 |
Gibt es bei Warmwasser, Betriebsart Auto, unterschiedliche Verzögerungszeiten? Komfort, Eco, Eco+ oder schaltet die WP sofort wenn die Einschalt- Temperatur ereicht wird???
|
| Zeit:
22.10.2024 16:21:43 |
Sie schaltet schon direkt auf WW um, sobald die Starttemperatur erreicht ist. Teilweise hab ich schon beobachtet, dass sie sogar kurz davor gestartet hat.
VG
|
| Zeit:
22.10.2024 16:38:00 |
Hat die Außen oder Inneneinheit ein Volumenstrommessgerät verbaut? Kann man den Volumenstrom irgendwo einsehen? Auf dem EMS sehe ich dazu nichts. Haben alle hier die den Wert kennen einen externen Wärmemengenzähler?
|
| Zeit:
22.10.2024 18:19:22 |
Zitat von jeren  Hat die Außen oder Inneneinheit ein Volumenstrommessgerät verbaut? Kann man den Volumenstrom irgendwo einsehen? Auf dem EMS sehe ich dazu nichts. Haben alle hier die den Wert kennen einen externen Wärmemengenzähler? Nein, der Volumenstrom wird nicht gemessen. Wenn da irgendwas angegeben wird (falls überhaupt), dann sind es berechnete Werte auf Basis von Prüfstandsmessungen bzw. aus der Grundfos Pumpe.
|
| Zeit:
22.10.2024 18:36:21 |
Vielen Dank, damit muss dieser Menüpunkt "Niedriger Durchfluss in Heizung" irgendwie aus der Pumpensteuerung hergeleitet werden.
|
| Zeit:
22.10.2024 19:49:43 |
Aber hat denn irgendwer ein vernünftiges Datenblatt der verbauten Pumpen parat? Damit müsste das ja eigentlich recht leicht zu berechnen sein, wenn man die Pumpenleistung [%] kennt. Ich wüsste meinen Volumenstrom schon auch gerne. Schönen Abend zusammen
|
| Zeit:
22.10.2024 19:55:25 |
Grundfos UPM4L (K), das müsste sie sein. Die Pumpenleistung alleine reicht aber nicht, du musst auch den dann vorherrschenden Druckverlust kennen um aus dem Kennfeld dem Volumenstrom ermitteln zu können. Und hier ist jedes Haus durch die individuelle Rohrleitung unterschiedlich.
|
| Zeit:
22.10.2024 20:02:47 |
Man könnte den Volumenstrom aus der aktuellen Wärmeleistung und der Spreizung des Heizkreises berechnen. Vielleicht nicht so "genau", wie ein WMZ, aber besswer als nix.
|
| Zeit:
22.10.2024 20:04:22 |
Zitat von ch2k  [...] aber im Service Menü unter Info -> Heizkreis 1 zeigt er den Volumenstrom von PC1 an. Unter Info -> Wärmepumpe -> Ausgänge auch den von PC0. Vielleicht hilft das schonmal weiter.
Moin. Ich zitiere mich da mal wieder selber. Die % von PC1 steht da glaube ich auch. Irgendwo war hier auch die devices list vom esp verlinkt, wenn man die Werte in HA hinzufügen möchte.
|
| Zeit:
22.10.2024 20:08:41 |
@tze.58
Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Auch die thermische Leistung der Wärmepumpe basiert nur auf einem Modell. ;-) Soweit ich weiß wird ja auch nur das Wärmemengenintegral geliefert, aus dem man sich selbst eine Leistung ableiten muss.
Um eine externe Messung wird man kaum herumkommen, wenn man sinnvolle Werte haben möchte um diverse Erkenntnisse daraus abzuleiten. Bei mir kommt auf jeden Fall ein WMZ rein, ob ich den gleich in HA integriert bekomme weiß ich aber noch nicht, ist sicher kein Plug & Play. Bis das soweit ist, werde ich aber versuchen mehrere Punkte am Tag in beiden Systemen miteinander zu vergleichen um ein fitting abzuleiten.
|
| Zeit:
22.10.2024 20:25:36 |
Ich habe die Angaben der Wärmemenge von der WP mit dem des eingebauten WMZ verglichen. Die WP zählt verblüffend genau, Abweichung 2% bis 3%. Würde trotzdem immer zu einem externen WMZ raten. Genaue Messung von Arbeit, Leistung, Durchfluss. Bei regelmäßiger Kontrolle bekommt man sehr schnell ein Gefühl dafür ob alles im grünen Bereich ist. Und wenn man die Gesamtkosten betrachtet, macht der WMZ das Kraut auch nicht mehr fett.
|
| Zeit:
22.10.2024 20:26:16 |
Du hast recht, dass ein berechneter Wert natürlich die mögliche Genauigkeit einschränkt. D meine WP erst in 2 Wochen kommt, weiß ich auch nicht, ob die aktuelle Wärmeleistung überhaupt als Wert verfügbar ist. Müsste er aber, weil sonst die WP ja keine Möglichkeit hätte, die gelieferte Wärmenergie durch Integration zu berechnen. Und auch ein berechneter Wert wäre besser als nix. Und man könnte ja noch den möglichen Fehlerbereich abschätzen.
|
| Zeit:
22.10.2024 20:30:38 |
Geht mir genau so, meine wird gerade aufgebaut und geht vermutlich frühestens in ca. 2 Wochen in Betrieb, Zählerkasten und Stromanschluss ist nämlich auch noch nicht fertig.
Aber, andere Nutzer mussten sich hier die Leistung durch Ableitung des Integrals herleiten. Ich gehe daher davon aus, dass die momentane thermische Leistung nur als interne Größe verfügbar ist aber nicht auf dem BUS ausgegeben wird, oder man hat die entsprechende Message noch nicht identifizieren können. Aber da dürfen gerne andere etwas zu sagen, die sich bereits damit beschäftigt haben. :)
2-3% ist auf jeden Fall schon eine passable Genauigkeit, aber ja, ein direkter Messwerte ohne Ableitung/Umrechnung im HA wäre mir schon lieber.
|
| Zeit:
23.10.2024 08:08:11 |
Hier die verfügbaren EMS Daten: |
| Zeit:
23.10.2024 13:04:44 |
Dankeschön für die EMS-Entitätenliste! Sehr interessant, aber auch etwas enttäuschend. Die einzige Entitäten mit der Einheit "kW", die ich gefunden habe, ist die Kompressorleistung. Mit einer Auflösung von 100 W. Leider nirgendwo die aktuelle Wärmeleistung ... Aber immerhin ist der HK1-Modus schreibbar, so dass man per Schlau-Heim-Zentrale die Winter-Sommer-Umschaltung per Programm steuern kann :).
|
| Zeit:
23.10.2024 13:56:14 |
Wie beschrieben ist die Wärmeleistung aber als Integral verfügbar, man kann sich das ganz gut ableiten. Das ist ja besser als gar nichts. Insgesamt finde ich die Daten, die man aus der Schnittstelle bekommt, schon sehr edel. Sollten sie statt dem MX300 mitliefern. Viele Werte sind schreibbar, mir ist aber nicht klar welche von der Steuerung nicht wieder überschrieben werden.
|