| | | | Zeit:
05.08.2025 13:38:23 |
Zitat von Martin0381  Ich habe heute mal den Heizbetrieb getestet. Folgende Werte habe Ich bei der Pumpeneinstellung 300mBar PC1 Heizkreisp.HK1. Ein PC1 Drehzahl. 0% PC1 Volumenstrom. 761l/h Warum PC1 Drehzahl 0%. Wie ist es bei euch. Ich habe nach langem Suchen gefunden, dass es wohl ein Bug ist. Ist denn der Volumenstrom ausreichend?
|
| | Zeit:
05.08.2025 19:51:29 |
Die PC1 ist bei meiner Inneneinheit auch ziemlich laut. Wenn Ich mit dem Druck höher gehe steigt der Geräuschpegel. Wie hoch habt Ihr den Druck bei der PC1. Ich muss auf 300-350mBar gehen damit auch der Heizkörper im Dachgeschoss warm wird.
|
| | Zeit:
05.08.2025 20:21:54 |
Ich fahre mit 350 mbar, damit genug Durchfluss bei den HK entsteht. Die Rohre sind halt eigentlich zu dünn am Ende (12er). Aber die Pumpe bleibt leise. Durchfluss Max bei gut 800.
|
| | Zeit:
05.08.2025 20:43:34 |
Das ist ja ähnlich wie bei mir 350mBar-800l/h
|
| | Zeit:
05.08.2025 23:58:11 |
Zitat von Hans_1966  Hallo eaxus, genau zu diesem Thema wollte ich das gleiche schreiben wie du. Egal was man auswählt kommt man ohne irgendwelche Änderungen zurück ins Ausgangsmenü. Ist auch zweideutig beschrieben[...] Hallo Hans, folgendes habe ich im Servicehandbuch gefunden: 5.2 SchnellstartService/ . Anlageneinstellungen/ . . Wärmepumpe/ . . . Schneller Kompressorstart Die Wärmepumpe kann durch den Aufruf im HMI schnell gestartet werden. In diesem Fall wird das Vorheizen des Verdichters übersprungen, es wird also die normale Anforderung an die Temperatur des Verdichtergehäuses ignoriert. Nach dem Druckausgleich sollte der Verdichter innerhalb weniger Minuten starten. Um den Schnellstart durzuführen, muss eine Anforderung Heizen/Warmwasser bestehen -> der Schnellstart selbst erzeugt keine Anforderung. !!! Zu häufige Starts können zu Verschleiß am Verdichter führen, daher sollten Schnellstarts mit Vernunft und nur zu Servicezwecken durchgeführt werden. Möglicherweise könnten Warnhinweise auftreten, wenn schnellgestartet wird, während der Verdichter noch flüssiges Kühlmittel enthält. Es wird daher empfohlen, die Wärmepumpe so bald wie möglich während der Installation in Betrieb zu nehmen, um dem Kompressor Zeit zu geben, sich vor dem Start auf die zulässige Betriebstemperatur aufzuwärmen.
|
| | Zeit:
06.08.2025 14:44:46 |
Hallo Apolox, danke für die Info. Dieser Beitrag ist ja schon ewig her :-), habe ich inzwischen auch rausbekommen. Aber nochmal zum Thema Stromverbrauch und Standby. Meine WP ist derzeit komplett aus, auch WW Bereitung ist abgeschaltet. Trotzdem heizt der Kompressor ab und zu nach. So wie der Trend aussieht, gibt es keine festen Kompressortemperaturen unter denen die WP nachheizt. Die Frage die ich mir stelle ist, warum heizt eine WP nach, die komplett abgeschaltet ist? Buderus kommt sofort mit Maschinenschutz, wenn eine Anforderung kommen sollte. Die WP weiß aber, welche Betriebszustände angefordert sind, aus meiner Sicht wären das nur ein paar Zeilen im Steuerprogramm. Dadurch wäre bei mir eine um ca. 4% bessere AZ möglich. Hier der Trend --> LinkViele Grüße Hans
|
| | Zeit:
06.08.2025 16:11:07 |
Zitat von Hans_1966  Hallo Apolox,
danke für die Info. Dieser Beitrag ist ja schon ewig her :-), habe ich inzwischen auch rausbekommen.
Aber nochmal zum Thema Stromverbrauch und Standby. Meine WP ist derzeit komplett aus, auch WW Bereitung ist abgeschaltet. Trotzdem heizt der Kompressor ab und[...] ca. 4,2kWh Verbrauch pro Woche bei ausgeschalteten Heizkreisen und WW kann ich auch bestätigen. Alle paar Tage werden PC0 und PC1 kurz angeschmissen was kaum eine Rolle spielen dürfte beim Verbrauch. Immer nachts geht aber tatsächlich in regelmäßigen Abständen die Kompressortemperatur (TR1) um ein paar Grad rauf. Knapp 20kWh im Monat find ich auch ganz schön viel muss ich sagen.
|
| | Zeit:
06.08.2025 16:27:42 |
Zitat von Hans_1966  So wie der Trend aussieht, gibt es keine festen Kompressortemperaturen unter denen die WP nachheizt. Die Kompressorheizung folgt schon einer Logik, die ich folgendermaßen beobachtet habe: - Die Kompressorheizung wird nur aktiviert, wenn TL2 (Ansaugluft) kleiner als ~16°C ist. - Zusätzlich muss das Temperaturdelta TR1-TL2 unter ~6 K fallen. Dann heizt er den Kompressor, bis TR1-TL2 wieder größer ~9 K ist. (TR1 = Kompressortemp.) Dass er das trotz komplett ausgeschalteter WP macht, ist natürlich nicht schön. Da stimme ich dir zu. Zitat von calcosta  Alle paar Tage werden PC0 und PC1 kurz angeschmissen was kaum eine Rolle spielen dürfte beim Verbrauch. Das ist die wöchentliche Pumpenkick-Funktion. Könnte man theoretisch ausschalten, hat aber auf jeden Fall ihre Berechtigung.
|
| | Zeit:
06.08.2025 16:29:54 |
Zitat von Hans_1966  Hallo Apolox,
danke für die Info. Dieser Beitrag ist ja schon ewig her :-), habe ich inzwischen auch rausbekommen.
Aber nochmal zum Thema Stromverbrauch und Standby. Meine WP ist derzeit komplett aus, auch WW Bereitung ist abgeschaltet. Trotzdem heizt der Kompressor ab und[...] Moin Hans, mit der SW 9.10 wird hier bei TL2 unter 16 °C mittels Kompressorheizung ein Abstand TR1 zu TL2 von 5 K gehalten. Oberhalb davon ist die Kompressorheizung deaktiviert, TR1 liegt dann teilweise unterhalb TL2. Danach sieht es bei dir auf den ersten Blick auch aus. Für einen Kompressorstart erfolgt daher evtl. eine Kompressporaufheizphase, damit die 5 K Abstand bei Kompressorstart gegeben sind. Das kann also eigentlich nicht mehr der Grund sein. Bei der Version davor wurde lediglich das Delta TR1 zu TL2 von 20 K auf 6 K reduziert wenn ich das richtig im Kopf habe. Der Standby Verbrauch hat sich durch das aktuelle Verhalten bei mir deutlich reduziert. Wenn man wie du kein WW mit der WP macht könnte natürlich immer noch etwas mehr geheizt werden. Zudem ist es momentan nachts recht kühl. 14 W Standby nur für die Außeneinheit erscheint mir viel. Meine 10er braucht um die 8.
|
| | Zeit:
06.08.2025 19:40:11 |
Zitat von ch2k  Zitat von Hans_1966  [...] Moin Hans, .......... Hallo ch2k, vor dem Update auf 9.10 hatte meine Außeneinheit auch 8W, danach 14W. Komisch, könnte zwar auch der Shelly sein, glaube ich aber nicht. Bin am Überlegen ob ich die Außeneinheit im Sommer komplett abschalte.
|
| | Zeit:
07.08.2025 12:56:03 |
Hat schon jemand versucht, die EVU Sperre dafür zu benutzen? Die soll wohl auch die Kompressorheizung deaktivieren. Meine Idee ist, solange die Ist-Temp 2K über der Soll-Temp liegt, selbst die EVU Sperre (über Homeassist oder BBQ-kees) zu setzen. Und wenn die Ist-Temp weiter fällt, geht die EVU Sperre aus, es schaltet die Kompressorheizung ein und später dann der angewärmte Kompressor.
|
| | Zeit:
07.08.2025 22:04:05 |
Hallo in die Runde, Ich habe gestern ein paar Heizkörper getauscht und sollte hierdurch mit maximal 45°C Vorlauftemperatur in den Winter starten können. Jetzt würde ich die Heizkörper natürlich gerne vorab entlüften und nochmal ein paar mal laufen lassen, dass sich auch der Dreck im Schlammabscheider sammelt und entfernt werden kann. Gestern habe ich dann die Entlüftungsfunktion gefunden, diese schaltet abwechselnd die zwei Pumpen ein, jedoch steht das Ventil derzeit wohl auf Warmwasser (wir haben seit Juni bis dato nur Warmwasser mit der Wärmepumpe gemacht). Kann ich das Ventil irgendwie auf heizen stellen, dass ich auch den Heizkreis entlüften kann und es nicht nur durch den Warmwasserspeicher läuft?! Hat hierzu jemand einen Tipp? Vielen Dank euch im Voraus!
|
| | Zeit:
07.08.2025 22:55:18 |
Diagnosefunktion nutzen. Da kann man alles einzeln ansteuern.
|
| | Zeit:
08.08.2025 06:24:53 |
Es gibt auch eine Funktion „3 Wege Ventil in Mittelstellung.
|
| | Zeit:
09.08.2025 08:50:05 |
Zitat von A Min  Diagnosefunktion nutzen. Da kann man alles einzeln ansteuern. Vielen Dank! Das ist genau Das, was ich gesucht habe... Hier kann ich auch mal einen Testlauf mit den Zuheizern starten und prüfen ob alle Heizkörper warm werden, diese kann man nämlich auch aktivieren. Grüße!
|
| | Zeit:
10.08.2025 21:08:09 |
Hat jemand hier mal die kühlfunktion bei der Wärmepumpe aktiviert? Macht die WP wirklich kein Warmwasser mehr über den Kompressor, sobald Kühlen aktiviert (aber nicht aktiviert) ist?
|
| | Zeit:
10.08.2025 21:42:40 |
Nö, das wäre ja schimm-so oft lief das Kühlen noch nicht, aber das wäre mir sicher aufgefallen
|
| | Zeit:
15.08.2025 07:15:33 |
Zitat von permer78  Nö, das wäre ja schimm-so oft lief das Kühlen noch nicht, aber das wäre mir sicher aufgefallen Ich habe gestern nochmal aufgepasst. Das Warmwasser wird ohne Probleme erzeugt wenn vorher das Kühlen lief. Das Kühlen schaltet auch wieder selbst nach Warmwassererzeugung um.
|
| | Zeit:
15.08.2025 07:23:12 |
Ich habe ca. 2 Kelvin Temperaturunterschied zwischen Angabe der Wärmepumpe und Vorlauftemeratur im Haus. Die Rohre liegen gedämmt im Erdreich (ca. 5m Uponur). Ich greife die Temperatur über 2xDS18B20 am Vor- und Rücklauf im Haus ab, da es keinen anderen Sensor gibt. Das macht beim Kühlen Probleme. Taupunkt ist bspw. 16 Grad+2K Sicherheitsabstand+2K Verlust ergibt als niedrigste Temperatur am Vorlauf 20 Grad. Ich würde also kein kälteres Wasser als 20 Grad in den Fußboden bekommen. Gibt es hier noch andere Stellschrauben-mal abgesehen vom Ändern des Taupunktes?
|
| | Zeit:
15.08.2025 07:50:06 |
Kann mir jemand sagen auf welchen Druck das interne MAG bei dem Tower gefüllt ist. Ich vermute der Heizungsbauer hat es einfach so gelassen wie es werkseitig war. Unser Haus hat 3 Etagen und das Innengerät steht in der Mitte. Wenn Ich von 1,7 bar eine Tasse Wasser entnehme sinkt der Druck um 0,1 bar. Vermutlich ist der Vordrug vom MAG deutlich geringer und es füllt sich bei z.B. 1,3 bar?
|
| | Zeit:
15.08.2025 10:50:09 |
Da hätte dann vmtl. auch noch ein weiteres MAG dran gehört. Das in der T180 Einheit ist ein recht kleines, evtl. deutlich unter 20Liter, wenn ich das richtig erinnere. Für mich als Hydrauliklaie hört sich das bei einem Haus mit 3 Etagen so an, als könnte das interne zu klein sein.
|
| | Zeit:
15.08.2025 10:52:03 |
Zitat von mtothearkus  Hat jemand hier mal die kühlfunktion bei der Wärmepumpe aktiviert? Macht die WP wirklich kein Warmwasser mehr über den Kompressor, sobald Kühlen aktiviert (aber nicht aktiviert) ist? Habe noch nicht oft kühlen müssen, aber WW lief trotzdem immer über Kompressor. Heizstab hätte ich in der App gesehen.
|
| | Zeit:
15.08.2025 11:07:51 |
Zitat von A Min  Da hätte dann vmtl. auch noch ein weiteres MAG dran gehört. Das in der T180 Einheit ist ein recht kleines, evtl. deutlich unter 20Liter, wenn ich das richtig erinnere. Für mich als Hydrauliklaie hört sich das bei einem Haus mit 3 Etagen so an, als könnte das interne zu klein sein. Es sind 3 Etagen aber das Volumen des Heizungswassers ist eher gering. Es handelt sich um ein Reihenhaus mit 120m2 Wohnfläche.
|
| | Zeit:
17.08.2025 08:49:32 |
Hallo,
weiß jemand was die neusten Softwareversionen bei der TP70 Inneneinheit und der Außeneinheit 10kW/12kW sind?
|
| | Zeit:
18.08.2025 11:43:55 |
Guten Morgen, ich hab mich mal ein wenig mit Home Assistant beschäftigt und mein Smart Home von Fritzbox auf HA umgestellt. Ist ne feine Sache, aber auch erstmal nicht unkompliziert. Um die Bosch 6800i dort einzubinden braucht es das BBQ Kees Modul, soviel habe ich herausgefunden. Ich habe den Energiemanager von Bosch am laufen, der funzt wohl, allerdings läßt der einen im unklaren, was er wann, warum so macht. Was habe ich für sinnvolle Möglichkeiten mit dem HA und BBQ Kees Modul um die Wärmepumpe sinnvoll zu steuern etc... auch in Bezug auf meine PV Anlage von Fronius mit 10KWp. Gibts irgendwo gebündelt Info zur Steuerung der WP über HA? Vielen Dank, Sven.
|