Hallo zusammen, ich habe ein riesengrosses Problem! Unsere 16 Jahre alte Wolf Sole Wärmepumpe BWS 09 Z zeigt : Motorschutz Fehler bitte KD rufen. Eine rote LED leuchtet. Seitdem läuft sie zum Glück über den Heizstab im Notbetrieb. Ein Anruf beim Wolf Kundendienst erbrachte die Erkenntnis, dass die Steuerplatine defekt sei. Dieses gäbe es aber nicht mehr. Es bliebe nur eine Erneuerung des kompletten Systems. Da hätte ich Pech.. Fertig.- Der Fehler ist auch merkwürdig, weil die Pumpe als Erdwärme Ausführung gar kein Motorschutz hat. Diese gäbe es als Luft/ Wasser Ausführung, diese hätte dann den Schalter u. Ventilator. Auf der Platine ist der Anschluss nicht beschaltet. Der einzige Schutz besteht wohl in der Vorsicherung im Stromanschlusskasten. Da ist aber alles an. Der Heizunginstallateur hatte da leider auch keine Ahnung u. servierte mir einen KVA in Höhe von 26.000€ !!! Für eine neue Heizung! Man könne da nichts machen. Frage zur Vorsicherung im Anschlusskasten: Hier ist ein Freigaberelais u. Schaltzschutz vor den 3 Kompressor Sicherungen. Das Freigabe Relais leuchtet rot, die Schaltschutz LED ist aus. Ist das richtig? Vom Gefühl her würde ich sagen die hätte früher grün geleuchtet. Bin aber nicht sicher. Falls jemand eine Idee hat, wäre ich seeeehr dankbar. Gruss Holger
|
| | Zeit:
04.01.2024 17:21:06 |
Has Du technische Unterlagen (mit Elektroschaltplan) von der WP `? Wenn ja, dann hol dir einen erfahrenen Störungselektriker, der soll die Steuerkette der WP durchgehen und messen! An einer Sole WP ist ja nicht so viel dran, ein paar Pumpen und Temperaturfühler sowie ein Kompressor! Natürlich will weder Wolf noch der Heizi eine 16 jahre alte Kiste angreifen, Garantie (auch mit eventueller Erweiterung) ist längst vorbei und da machma wieder ein schönes Geschäft! Ansonsten könnte man diese Kiste mit einer UVR16x2 sicherlich um preiswertes Geld wieder flott machen (sofern nicht der Kompressor gestorben ist)!
|
| | Zeit:
04.01.2024 17:41:23 |
Hallo, danke schon einmal. Habe gerade versucht ein foto einzufügen. Was mir aber nicht gelang. Der wollte ein http link.??? Ich fand durch Zufall ein ahnliches Problem zu: Rotex HPSU 508 compact Da war es wohl ein defektes „ Last Schütz“ . Ist bei mir ähnlich da ist von Eberle dieses Freigabe Relais welches rot leuchtet. u. Dahinter steckt ein Modul über 2 Steckplätze ( igenswie von 220 auf 400V) mit „ Schaltschutz“ gekennzeichnet“. Da ist die LED dunkel. Meiner Meinung hat sie immer geflimmert in grün. Ich habe die Anlagensteuerung mal komplett ausgeschaltet da bleibt es gleich. Eberle Relais Rot, Schütz LED dunkel. Also kann ja die Steuerplatine keinen Kurzschluss haben. Zumal via Heizstab due Anlage Einwandfrei funktioniert. Warmwaseer, Heitungssteuerung.. nur der Motorschutz Fehler hindert wohl den Anlauf. Der eigentlichen Wärmepumpe. Ich meine auch am Vortag einen längerer Meldung „EVU Sperre“ gesehen zu haben. Dann von jetzt auf gleich der Motorschutz Fehler in der Nacht auf Sonntag.
|
| | Zeit:
04.01.2024 17:44:52 |
Zitat von Weilaho  Frage zur Vorsicherung im Anschlusskasten: Hier ist ein Freigaberelais u. Schaltzschutz vor den 3 Kompressor Sicherungen. Das Freigabe Relais leuchtet rot, die Schaltschutz LED ist aus. Ist das richtig? Vom Gefühl her würde ich sagen die hätte früher grün geleuchtet. das sollte ja jede eup relativ einfach messen können, ob da an den kompressor sicherungen noch spannung anliegt. edit: bilder am besten über www.picr.de und dann hier einbinden
|
| | Zeit:
04.01.2024 17:49:55 |
Hallo weilaho Kannst mir über das Forum ja auch eine Mail senden mfg Hannes
|
| | Zeit:
04.01.2024 17:55:52 |
| |
| | Zeit:
04.01.2024 18:00:05 |
| |
| | Zeit:
04.01.2024 18:05:43 |
[/img] Hier die Beschaltung . Rechtes Modul LED keine LED Beleuchtung mehr
|
| | Zeit:
04.01.2024 18:15:27 |
[/img] Habe den Rundsteuersender gefunden. LED blinkt ztw. Rechter Schalter v. beiden is unten!!!
|
| | Zeit:
04.01.2024 18:17:53 |
| |
| | Zeit:
05.01.2024 15:35:52 |
Und, schon irgendwas herausgefunden ?
|
| | Zeit:
08.01.2024 16:50:26 |
Ja, der Tip mit der Spannunsversorgung war schon nicht falsch. Aber die 400V waren da. Nur nicht am Kompressor. Es war noch ein etw, versierterer Heizungsbauer der sich auch mi Elektrik auskannte. Der hatt3 gesehen dass die Anlage doch einen „ Motorschutz“ hatte, aber in form eines Einschaltstrombegrenzers. Und der war aktiviert, bzw, hatte angesprochen: [/img] Der Blaue Pin war ein stück drausse, ich kannte die Form v. Modulen nicht. Deshalb ist mir das peinlicherweise auch nicht aufgefallen…) Der vorgherige Heinzungsbauer wohl noch weniger, er meinte dass dies selbst rückstellende Sicherungen sein. Da könne man wohl nichts schalten. Was natürlich quatsch ist. Auch ist keine Platine kaputt wie der Wolf KD telefonisch uns weismachen wollte. Seitdem läuft die Anlage wieder. Der Experte v. Der anderen Fa. möchte aber noch mal den Strom messen am Kompressor u. Die 3 Phasen durchmessen in Reihe mit einem speziellen Messgerät. Entweder könnte es der Strombegrwnzer selbst sei, da das Gerät seit 3 Tagen jetzt durchläuft unwahrscheinlich, oder der Kompressor zieht ztw. Zuviel Strom.- Auf jedenfall benötige ich keine komplette neue Anlage.
|
| | Zeit:
08.01.2024 16:55:50 |
Na siehst, es gibt ja doch noch Elektriker (und auch manche Heizis) welche Fehler methodisch suchen können!
|
| | Zeit:
08.01.2024 17:00:51 |
Ja, leider nur viel zu wenige. Danke schon mal für Deine Eure Unterstützung. Ich melde mich noch mal wenn es etw. neues gibt.
|
| | Zeit:
08.01.2024 17:20:02 |
so wie es aussieht, ist der ja schon auf max. eingestellt (der regler mit dem roten sicherungs lack steht scheinbar auf 6,3a), da sollte man wirklich mal messen..
|
| | Zeit:
08.01.2024 17:32:22 |
ich würde auch definitiv die heißgastemp im auge behalten, da würde man evtl. kompressor "vor-"schäden manchmal auch schon erkennen.
|
| | Zeit:
08.01.2024 17:49:32 |
Der akt. Installateur hat das auch gesagt. Der Regelbare Stombegrenzer steht auf max. u. Sei quasi auf Limit gestellt, ein 10A der auf 6,3 stünde wäre besser. Ja beim Starten ist er auch direkt auf die Info Seite u. hat den Heisgasanstieg beobachtet. Der ging ziemlich schnell hoch innerhalb weniger Minuten. Ausgleichsgefasse seuen nicht mehr in Ordnung, aber das hat ja mit dem ursprünglichen Problem zu zun. Das Sole Ausgl. Gefäss hätte wohl ne def. Membrane. Ist noch das erste. Hätte sehr lange gehalten.
|
Verfasser: John61 | Zeit:
10.10.2025 09:58:21 |
Bei mir ist die Platine an der Wolf Brauchwasserwärmepumpe defekt..und die ist erst ein paar Monate alt! Es rührt sich nichts in Sachen Kundendienst,der Heizungsmonteur macht das nicht/kann das nicht selber ersetzen.
|