| | | | Zeit:
29.02.2024 12:21:48 |
Ich habe bei meiner LWDV das Problem, dass die eig. stundenlang durchläuft, nur nach dem Warmwasser dreht die immer auf Vollgas und erreicht vorzeitig RLSoll.
Daher habe ich jetzt immer den SilentMode 1h nach dem Warmwasser drin, damit die nicht so hoch dreht - dafür ist der Modus gar nicht schlecht.
|
| | Zeit:
03.06.2024 12:37:47 |
| |
| | Zeit:
20.11.2024 11:33:44 |
Hi, kurzes Update: ich bin mitlerweile auf der V3.90.1-12327 und habe zusätzlich "Luxus" für die WW Bereitung aktiviert. Damit ist es gefühlt besser. Gelegentlich (alle paar Tage, aber stark AT Abhängig) gibts die p0_pause allerdings weiterhin, wie immer im AT Fenster um 0 +-2 Grad. Wenns so weitergeht kann ich gut damit leben. Ein Eingriff in den Kältekreis (Austausch Kapillarrohr oder ähnliches) mit dem dazugehörigen Risiko ist mir die Reparatur nicht Wert.
|
| | Zeit:
20.11.2024 12:19:31 |
Ach ja, die Vereisung des Verdampfers im unteren Bereich habe ich natürlich auch. Nach der Erklärung hier https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/272738/Novelan-LADV-9-Vereisung-des-verdampfers?page=4 habe ich beschlossen den "Luxus" WW Modus zu aktivieren um dieser Ölproblematik wenigstens ein bisschen entgegenzuwirken. Ich habe auch sehr lange Phasen (Tage) mit minimaler Leistung. Zusammen mit einer Abtauendtemperatur +2 habe ich alles getan was hier im Forum zu diesem Thema zusammengetragen wurde. Sprich, für alle die mitlesen 1. WW Modus: Luxus 2. Abtauendtemperatur: +2 3. Abtaufaktor: 100% (120% hatte sich nicht bewährt) Ich beobachte zwar noch, aber ich denke mehr wird sich nicht machen lassen.
|
| | Zeit:
27.01.2025 13:39:00 |
Kurzes Update. 1. WW Modus Luxus hat sich nicht bewährt, konnte keine wesentliche Änderung feststellen. Ich bin wieder auf "Normal" zurück 2. Abtaufaktor 100% und -Endtemperator +6K hat sich bewährt. Minimale Eisbildung in den untersten 5cm des Verdampfers bei Nebel habe ich trotzdem. Scheint nicht zu stören. 3. Silent Mode über die Nacht habe ich jetzt ausgeschaltet. Mit Silent Mode "On" hatte ich trotz der Änderungen oben noch ab und zu eine p0_pause. Seit "Off" hat sich das Verhalten nochmal gebessert.
|
| | Zeit:
28.01.2025 09:44:49 |
Im Prinzip wird der Niederdruck beim Abtauen ja überwacht, um ein zufrieren des Tauschers zu verhindern. Ob da jetzt 1200 Liter oder 1600 genug ist, hängt von der Temperatur des Mediums ab. Wenn 12 Grad erreicht ist bei vielen Lwp Ende mit Lustig. Die Wp geht in Störung und verplembert Zeit die Sie zum Heizen nutzen könnte. Ursachen liegen zu 99 % an der fehlenden Energiemenge bzw unterschreiten der VL/RL Tempertur. Gutefrage
|
| | Zeit:
28.01.2025 10:34:37 |
Ich würde auch vermuten, dass die Energiemenge nicht ausreicht. Möglicherweise wird die angezeigte Rücklauftemperatur auch zu stark durch einen einzelnen Heizkreis beeinflusst. Als ich zuletzt p0 Pausen beim abtauen hatte habe ich nochmals alle Rücklauftemperaturen im Heizkreis geprüft und angepasst. Ein überdrehter Heizkreis hat die Rücklauftemperatur zu stark beeinflusst, wodurch beim abtauen vermutlichen zu wenig Energie vorhanden war. Seit dem ich alles angepasst habe und die Rücklauftemperaturen übereinstimmen habe ich keine p0 Pausen mehr gehabt.
|
| | Zeit:
28.01.2025 12:32:52 |
Wie kann ich den Abtaufaktor verstellen??
|
| | Zeit:
28.01.2025 12:44:40 |
caro was meinst du damit.?
Gutefrage
|
| | Zeit:
28.01.2025 14:09:29 |
Zitat von Caro232  Wie kann ich den Abtaufaktor verstellen?? Ich kann ihn nur mit Kundendienstzugang verstellen. Allerdings sind die Auswirkungen für mich bisher nicht wirklich erkennbar. Weder positiv noch negativ.
|
| | Zeit:
28.01.2025 17:16:54 |
Zitat von gutefrage  Im Prinzip wird der Niederdruck beim Abtauen ja überwacht, um ein zufrieren des Tauschers zu verhindern. Ob da jetzt 1200 Liter oder 1600 genug ist, hängt von der Temperatur des Mediums ab. Wenn 12 Grad erreicht ist bei vielen Lwp Ende mit Lustig. Die Wp geht in Störung und verplempert Zeit die Sie[...] Der RL ist bei mir, selbst am Ende der Abtauung, nie unter 28 Grad. Die Erklärung klingt plausibel, aber den Fall das zuwenig Abtauenergie vom Heizwasser bereitsteht und damit der Eisrand bzw. die p0_pause ausgelöst wird kann ich ausschliessen.
|
| | Zeit:
30.01.2025 12:33:04 |
bei meiner LWDV taucht die p0_pause seit dem V3.90. Update auch ab und zu auf, aber NIE bei einer Abtauung sondern kurz davor, also wenn der Bedarf hoch ist.
Mit den V3.88 und V3.89 hatte ich keine "Pausen"
|
| | Zeit:
30.01.2025 13:24:19 |
Zitat von MB244  bei meiner LWDV taucht die p0_pause seit dem V3.90. Update auch ab und zu auf, aber NIE bei einer Abtauung sondern kurz davor, also wenn der Bedarf hoch ist.
Mit den V3.88 und V3.89 hatte ich keine "Pausen" Gefühlt sind bei mir seit V3.90.x sind die Abtauintervalle länger als früher. Es hört sich für mich an, als in deinem Fall eher zu spät abgetaut wird, insofern müsstest du den Abtaufaktor etwas senken (falls du die p0_pausen nicht willst). Zitat von Daniel309  Zitat von gutefrage  [...] Der RL ist bei mir, selbst am Ende der Abtauung, nie unter 28 Grad. Die Erklärung klingt plausibel, aber den Fall das zuwenig Abtauenergie vom Heizwasser bereitsteht und damit der Eisrand bzw. die p0_pause ausgelöst wird kann ich ausschliessen. Das ist bei mir ähnlich. Ich denke nicht, dass in unseren Fällen zuwenig Energie zur Verfügung steht. Insbesondere auch weil nach der p0_pause und erneutem Start mit gefolgtem Abtauen nach 10 Minuten Laufzeit die Abtauung (zum Glück) immer erfolgreich ist. Und das trotz tieferer RL Temperatur aufgrund der Pause zuvor. Meine Vermutung liegt (nach wie vor) darin, dass in gewissen Fällen etwas den Kältekreis blockiert. Das kann vieles sein (ein nicht vollständig geöffnetes Rückschlagventil, ein teilweise zugefrorenes oder durch Öl blockiertes Kapillarrohr, ein nicht komplett geschaltetes Umkehrventil, etc.). Ich habe mich mittlerweile damit abgefunden, dass das hie und da passiert. Ein etwas mulmiges Gefühl habe ich dennoch und hoffe, dass es kein ernsthaftes Problem ist, welches die Lebensdauer der Anlage verkürzt.
|
| | Zeit:
30.01.2025 13:36:13 |
Zitat von urbanlink  Es hört sich für mich an, als in deinem Fall eher zu spät abgetaut wird, insofern müsstest du den Abtaufaktor etwas senken " Du meinst also, dass die Senkung des Abautfaktors zu früherer Abtauung führt und Erhöhung des Abtaufaktors zu einer späteren Abtauung? Konntest du dazu bereits verschiedenes testen? Ich habe bislang keine Änderung im verhalten nach Erhöhung/Senkung feststellen können. Meine Anlage taut für mein empfinden zu früh ab. Demnach müsste ich den Faktor also erhöhen (zunächst vlt. 115 %)
|
| | Zeit:
30.01.2025 14:09:30 |
Zitat von martin1920  Zitat von urbanlink  [...] Du meinst also, dass die Senkung des Abautfaktors zu früherer Abtauung führt und Erhöhung des Abtaufaktors zu einer späteren Abtauung? Konntest du dazu bereits verschiedenes testen? Ich habe bislang keine Änderung im verhalten nach Erhöhung/Senkung feststellen können.[...] Ich habe mit Abtaufaktoren zwischen 80% und 120% experimentiert bei ähnlichen klimatischen Bedingungen. Ja, ich habe den Eindruck, dass es sich so verhält, wie von dir geschrieben. Ich kann das aber nicht stichhaltig beweisen, da ich auch keine Einsicht in den Regler-Code habe. Aber dass es gar keinen Einfluss hat, bezweifle ich auch ein bisschen. Da hätten sie sich diesen Parameter sparen können. Ich bin mittlerweile wieder bei 100%.
|
| | Zeit:
30.01.2025 14:13:53 |
Danke für die Rückmeldung. Anderswo hatte ich gelesen, dass die Senkung des Abtaufaktors dazu führt, dass die Abtauung schneller durchläuft. Das konnte ich aber nicht feststellen. Ich bin bis auf 70 % gegangen und die Dauer der Abtauvorgänge hat sich nicht merklich verändert. Ich hatte dann jedoch bei über 5 Grad Abtauungen, obwohl sich kein Eis o.ä. gebildet hat. Bin dann wieder auf 100 % und die Abtauung in dem Temperaturbereich haben sich wieder erledigt. Ich hab jetzt mal auf 115 % gestellt und beobachte, wenn es die nächsten Tage nochmal kühler wird.
|
| | Zeit:
30.01.2025 14:21:28 |
Einige Hersteller haben noch immer "Bananenprodukte" im Portfolio, welche erst beim Kunden reifen (wohlgemerkt zu deren kosten)!
Und sie bestreiten auch sehr hartnäckig das dies so der Fall ist, so wie bei einigen Vaillant WP wo sich der Hersteller hartnäckig weigert die Platinen zu tauschen obwohl nachweislich die eingebauten eine miserable SW Version haben und nicht updatebar sind!
Leider bemerken die wenigsten Kunden dass die Kisten nicht optimal laufen, weil sie sich um ihre Ablagen nicht kümmern (vom Heizi hingestellt und duck weg) mit der WE hinterlassen!
|
| | Zeit:
30.01.2025 14:57:58 |
Zitat von martin1920  Ich hatte dann jedoch bei über 5 Grad Abtauungen, obwohl sich kein Eis o.ä. gebildet hat. Bin dann wieder auf 100 % und die Abtauung in dem Temperaturbereich haben sich wieder erledigt. Das beobachte ich, zum Glück selten, auch (auch bei Abtaufaktor 100%). Es geschieht bei mir, wenn die AT von Temperaturen nahe null deutlich steigt. Bei Temperaturen zwischen 5 bis 8 Grad erfolgen teils 2-3 Atbauungen ca. im 1h-Interval. Meiner Meinung nach ein Regelproblem des EEV. Der Regler dreht das EEV auf und zu und schafft es nicht, die Oszillation zu stoppen. In der Folge schwankt die Überhitzung stark und der Abtaubedarf steigt relativ rasch.
|
| | Zeit:
27.02.2025 13:39:19 |
Hallo,
ich habe seit Dezember 2023 auch immer mal wieder die Abschaltung p0_Pause beim Abtauen (eigentlich immer dann, wenn die Außentemperatur(AT) in der Nähe von 0°C ist, WP=LWDV). Der Service von AIT will bei mir das Rückschlagventil tauschen lassen, was ich nicht verstehe, da das Ventil ja nur um die 0°C hängen würde. Bei einer Abtauung bei einer AT größer 4°C habe ich den Fehler noch nie gesehen -> und ein klemmendes Ventil müsste hier ja auch mal klemmen... Seit gestern habe ich mal wieder ein neues Update auf V3.90.4 bekommen. Weiß jemand ob ich über den Webserver die csv Datei auch herunterladen kann, in der die letzten 5 Abschaltungen angezeigt werden (Datenlogger über USB-Stick). Würde gerne mal eine 100% Prüfung der Abschaltungen mitprotokollieren wollen. Die *.dta Datei kann man ja auch darüber abrufen. Vielen Dank für einen kleinen Hinweis oder Idee...
|
| | Zeit:
25.08.2025 21:09:09 |
So wurde ich die Fehlermeldung P0_Pause los. Kurz und Knapp: Die Meldung entsteht beim Abtauen wenn zu wenig Durchfluss da ist. Die LWDV möchte min. 1400l/min haben. Notfalls mittels Überströmer bei 100% Pumpenleistung (Abtauen) bereitstellen. An alle Überströmerzudreher... ;- )
|
| | Zeit:
17.11.2025 17:36:48 |
Hallo, wollt' mal hören, wie es bei euch mit der 'p0_pause' Abschaltung steht. Seit Mitte Februar kam die Meldung bei mir nicht mehr, jetzt im November ist sie bisher 3x aufgetaucht... immer beim Abtauen. Der Durchfluss wird bei mir laut *.dta log von 1500l/h erreicht.
Vielen Dank für ein paar Rückmeldungen :-)
|
| | Zeit:
17.11.2025 17:43:22 |
Ich hatte seit der letzten Heizperiode keine Probleme, bis die neue Heizperiode begonnen hat. Auch hier hatte ich 2-3 mal die Abschaltung aufgrund p0_pause. Ich habe dann den Rat von Hale (über deinem Post) befolgt und das Überströmventil testweise ein wenig geöffnet. Seit dem gab es keine Abschaltung mehr aufgrund p0_pause
|
| | Zeit:
17.11.2025 21:43:04 |
Ich habe die Pausen zum Glück selten, kriege sie aber nicht weg. Ein Überströmventil habe ich nicht (da Parallelspeicher). Der Durchfluss beim Abtauen liegt um die 1500 l/h. Die Effizienzpumpe kann meines Wissens nicht separat für die Abtauung eingestellt werden. Die ganze Zeit auf 100% laufen lassen möchte ich sie nicht. Mit der neusten FW 3.92.1 habe ich es bisher noch nicht beobachtet. Ich habe aber wenig Hoffnung, dass es jetzt gelöst ist.
|
| | Zeit:
18.11.2025 10:04:19 |
Zitat von urbanlink  Ich habe die Pausen zum Glück selten, kriege sie aber nicht weg. Ein Überströmventil habe ich nicht (da Parallelspeicher). Der Durchfluss beim Abtauen liegt um die 1500 l/h. Die Effizienzpumpe kann meines Wissens nicht separat für die Abtauung eingestellt werden. Die ganze Zeit auf 100% laufen[...] Ist eine Achterbahn der Gefühle diese Wärmepumpe. Hatte gerade auch meine erste p0_pause wieder. Hab beobachtet dass der ND kurzzeitig auf 0,59 war. UWP ist mit 88% gelaufen. Durchfluss war 1500l/h. Hab letztes Jahr wirklich viele p0_Pausen gehabt - damals noch TPS200 als Trennpuffer. Jetzt umgebaut zu Rücklaufreihenspeicher. Funktioniert soweit gut, lief bis zu der p0 Pause jetzt über 300 Stunden am Stück. Mal schauen wir sich das entwickelt. Ist auf jeden Fall ärgerlich
|
| | Zeit:
28.11.2025 07:58:52 |
Hallo, nun melde ich mich auch mal in diesem Thema. Meine LWDV wurde Ende 2023 installiert, ich hatte von Anfang an p0_pausen, an schlechten Tagen sehr häufig pro Tag. Im ersten Winter kam der Service 2x ins Haus, es wurde nur gemessen und eingestellt. Im zweiten Winter wurde in zwei Runden praktisch alles am Kältekreis getauscht, noch nicht des EEV. Das würde in einer weiteren Reparatur dann im Frühjahr 2025 aber auch gewechselt. Nun konnte ich im Sommer natürlich nicht mehr prüfen, ob die Reparaturen was gebracht haben. Direkt zu Beginn der Heizsaison im Herbst 2025 hatte ich eine p0_pause, danach nicht mehr. Eine eindeutige Bestätigung des Erfolgs ist das nicht, denn die Temperaturen waren kaum im kritischen Bereich. Vor kurzem ist nun leider der Inverter kaputt gegangen. Eine weitere Reparatur habe ich abgelehnt und eine neue Maschine bekommen. Das war am 26.11.2025. Sie hatte bei Auslieferung die neuste Software, daher ist es ein Neugerät der aktuellsten Revision. Direkt am Morgen danach sowie am Abend schaltete die Maschine mit dem gleichen Fehlerbild p0_pause ab. Zuletzt hatte ich bei der Vorgängermaschine eine Abtauendtemperatur-Erhöhung von +4 Grad. Diese Einstellung habe ich mit der neuen Maschine zurückgenommen. Nun bin ich wieder auf +4 Grad und werde beobachten. Was auch immer die Ursache diese Problems ist, ein Hardwaretausch ist offensichtlich keine Garantie für eine Korrektur. Vom Nachfolger Hybrox 8 liest man vereinzelt von Niederdruckabschaltungen. Interessant finde ich die letzten Beiträge in diesem Thema bezüglich der zur Verfügung stehenden Energie. Wir haben keine ERR und auch keinen Mischer/Trennpuffer. Es ist ein 60 Liter Reihenpuffer verbaut. Das Überdruckventil ist geschlossen, der maximale Durchfluss im Luxtronik-Testprogramm der Effizienzpumpe liegt bei rund 2000 l/h (große Inneneinheit). Ein hydraulisches Problem würde ich daher ausschließen. Ein thermischer Kurzschluss wäre theoretisch möglich, es gibt einen 55 m Kreis der ganz geöffnet ist, ich glaube aber nicht daran, dass dies ursächlich ist. Wenn man die obige Theorie der fehlenden Energiemenge weiter verfolgt, der Durchfluss aber gegeben ist, dann muss es an der Temperatur liegen. Wir haben 8 m zwischen Innengerät und Außengerät (unterirdisch). Warum funktioniert es dann aber bei Außentemperaturen unter 0 Grad? Viele Grüße
|