Hallo, bei WW Anforderung( Speichersensor unterschreitet Einschalttemp.) wird der Vorlaufsensor der WP mit dem Speicher verglichen.
Ist der Speicher wärmer, wird das VC0 auf
Bypass geschaltet und der oder die VW1 bleiben auf Heizung.
Jetzt läuft die WP los und erwärmt zuerst das Rohrnetz bis die Speichertemperatur erreicht ist.
Jetzt läuft das VC0 wieder auf direkt und der VW1 geht in WW POSITION.
Das soll eben genau das Auskühlen des Speichers verhindern.
Achtung die angezeigte
Temperatur kann von der tatsächlichen abweichen, da die WW Ladung nicht über den Speichersensor sondern über den Vorlaufsensor der WP beendet wird.
Den genauen Wert bekommt man nur in den Monitordaten WW.
Kommt es auf Grund einer fehlerhaften Einstellung der Ventile zu permanenten Speicherladungen, steigt der Stromverbrauch rapide an, da der Kältekreis sofort auf die höchtmögliche Druckdifferenz fährt.
Auch die elektrische Ansteuerung der Motore muss stimmen, da das Ventil bei Falschanschluss nur einmal läuft und dann nie wieder zurück.
Diesen Mangel würde ich umgehend durch den Werkskundendienst beheben lassen, der für die Inbetriebnahme sehr viel Geld verlangt und genau das prüfen muss.
Achtung bei Kombipuffern muss ein 2. VW1 vorhanden sein sonst bleibt die WP fast immer im WW Betrieb.