Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Zentrale Lüftungsanlage: Laute Auslässe in den Zimmern
Verfasser:
Fertig
Zeit: 13.06.2024 12:56:37
1
3716360
Zitat von NeuDLi Beitrag anzeigen
Wenn man sich die anschaut, ist auch klar, warum die nicht funktionieren KÖNNEN. Wie soll denn die Luft, die durch die wenige cm dicken Schaumstofflöcher strömt, auf diesen wenigen cm "schallgedämmt" werden? Richtig, das ist physikalisch schlicht nicht möglich! Eher wird es schlimmer, da durch die[...]

Meine Erfahrung ist, die funktionieren sehr wohl. Es bringt sogar was, wenn man ein 2-3mm dickes Vlies auf den Rohrdurchmesser rund biegt und in das Rohr am Ventil ca. 6-8cm tief reinschiebt. Es hat bei mir zu einer merklichen Verbesserung des Ausblassgeräuschs (Anlagengeräuschs) geführt. Es wurde zwar nicht perfekt, aber merklich besser. Vlies/Schaumstoff bricht den Hall bzw. das Echo im Rohr und es klingt außerhalb nicht mehr so laut. Vorteil dabei ist, dass es die Luftmenge nicht beeinflusst, da wenige Millimeter Verjüngung auf 6-8cm Länge keinen messbaren Druckverlust verursachen .

Wenn du meinst, dass es so nicht sein kann, dann ist es deine Sache. Bei mir hat es jedenfalls funktioniert.

Grüße

Verfasser:
gnika7
Zeit: 13.06.2024 13:35:46
0
3716368
Ich habe auch so ähnlichen Schalldämpfer. Hat nur minimale Wirkung. Viel hängt von den Ursachen und der Verteilung ab. Wie gesagt, meine Vermutung ist, ein paar der Rohre zum Verteiler sind suboptimal. Habe auch so ein Rohr. Das führt auch zu dem Problem. Mein Ansatz ist ein Kulissenschalldämpfer (der aus deinem Bild hat für das Problem keine Wirkung). Da bei mir der Raum/Volumenstrom nicht kritisch ist, habe ich es noch nicht ausprobiert, ob es das "Problem" löst.

Du hast ja 14 Tage Rückgaberecht. Bestellen, ausprobieren und wenn es funktioniert die Kosten an den Vermieter weiterreichen oder zurückschicken.

Grüße Nika

Verfasser:
Foxhunter
Zeit: 13.06.2024 13:48:12
0
3716370
Hast du da ein Beispiel für einen solchen Schalldämpfer? Wenn ich danach suche finde ich nur irgendwelche riesigen Kästen, oder eben so runde wie ich sie schon habe. Meinst du sowas: https://www.selfio.de/lueftung/zentrale-lueftungsanlagen/schalldaempfer/zehnder-kastenschalldaempfer-csi-350-dn-125-700-mm ?

Verfasser:
Foxhunter
Zeit: 13.06.2024 14:58:24
0
3716391
Um es besser verstehen zu können wovon wir reden, hier mal zwei kurze Aufnahmen:

1) Geräusche am Luftauslass:
https://youtube.com/shorts/qFAb7EVLEao

2) Geräusche Luftansaugung Badezimmer
https://youtube.com/shorts/TSARA47DQvE

Verfasser:
gnika7
Zeit: 13.06.2024 15:35:37
0
3716398
Hört sich nach einer Mischung aus Geräte- und Strömungsgeräuschen an. Bei Abluft sind die Strömungsgeräusche stärker.

Gibt es denn ein Protokoll zu eingestellten Volumenströmen? Und wurden diese am Verteiler oder an Ventilen einreguliert, falls überhaupt?

Verfasser:
Foxhunter
Zeit: 13.06.2024 15:39:08
0
3716399
Es gibt leider gar nichts an Unterlagen, auch unser Vermieter hat nichts. Er hat das Haus geerbt und weiß wahrscheinlich mittlerweile weniger darüber, als ich. Das einzige was bei der Anlage war, ist ein Schnellhefter mit der Bedienungsanleitung, aber auch dort wurde nirgendwo etwas vermerkt oder irgendein Protokoll mit abgeheftet :/

Verfasser:
gnika7
Zeit: 13.06.2024 15:48:41
0
3716403
Dann sollte man erstmal mit einer Berechnung anfangen. Dann ggfs. die Volumenströme einmessen und gucken, wie stark die Disbalance zwischen einzelnen Ventilen ist.

Strömungsgeräusche entstehen, wenn zu viel Luft an einem Ventil durchgeht bzw. dieser zu stark reduziert ist. In so einem Fall ist es sinnvoller die Reduzierung bereits im Verteiler machen. Deshalb ist es auch nötig den Verteiler zu finden. Für Gerätegeräusche wäre der Kulissenschalldämpfer am effektivsten. In der Art von https://www.selfio.de/lueftung/zentrale-lueftungsanlagen/schalldaempfer/zehnder-kastenschalldaempfer-csi-550-dn-180-900-mm

Verfasser:
Fertig
Zeit: 13.06.2024 15:49:52
0
3716404
Es ist bei dir auf jeden Fall sehr laut. Bei mir war das nicht mal halb so schlimm.

Grüße

Verfasser:
gnika7
Zeit: 13.06.2024 15:52:24
0
3716407
Ach ja, bitte auch die Leistungsaufnahme des Gerätes mal messen. U.U. ist das Gerät einfach laut, weil es viel Druck aufbauen muss. Das kann man an dem Stromverbrauch dann abschätzen.

Theoretisch könnte die Anlage auch ohne eine Verteiler (=Murks) aufgebaut worden sein. Das könnte dann die benötigten hohen Drücke und die Lautstärke des Gerätes erklären. Also, Verteiler suchen! Erstmal ohne Kamera Einzugsdraht in den Ventil schieben und dann gucken wie weit der geht. Dann mit mehreren Ventilen triangulieren.

Verfasser:
Foxhunter
Zeit: 13.06.2024 16:40:08
0
3716416
Naja, es hilft mir ja auch nicht wenn ich da mit einem Draht irgendwo rumstochere und dann evtl. was finde oder nicht. Ran komme ich nicht ohne die Zwischendecke aufbrechen zu müssen. Der Kastenschalldämpfer wird da kaum anzubringen sein, und das wird eine teure Sache. Stromaufnahme kann ich mal prüfen, die Quelle der Lautstärke werden aber zum einen einfach die Lüfter sein, die sind direkt am Gerät schon wirklich laut, daran ändert sich auch nichts wenn ich die Rohre abnehme und somit jeglichen Gegendruck eliminiere. Ich vermute das die Anlage einfach Murks ist. Techniker zum Einmessen etc. finden wir hier keine, wir haben uns über ein halbes Jahr bemüht, aber niemand will Neukunden oder hat Zeit. Denke das wir irgendwann einen haken dahinter machen, die Anlage abschalten und einfach ganz klassisch per Fenster lüften, wie aktuell auch.

Verfasser:
gnika7
Zeit: 13.06.2024 16:53:53
0
3716419
Um den Murks zu beheben wird man nicht drum herum kommen den Verteiler anzugucken. Erstmal mit einer Kamera vielleicht, falls der Verteiler überhaupt vorhanden ist. Dieser sollte eigentlich zugänglich verbaut sein. Wenn nicht, wäre das zu beheben.

Klar sind die Lüfter auch bei 130m³/h laut, wenn die Anlage vermurkst ist. Da hilft die Leistungsmessung um das zu erkennen. Rohre abstöpseln hilft dir zu klären, ob die wirklich wegen dem Druckverlust so laut sind oder das Gerät selber eine Patsche weg hat. Kann ja sein, dass die Lüfter selber einen Schaden hat oder die Anlage presst zu viel, weil irgendein Sensor falsch misst. Da gibt es viele Möglichkeiten. Aber erstmal muss man wissen, liegt es am Netz oder dem Gerät selber.

Verfasser:
NeuDLi
Zeit: 13.06.2024 17:04:18
0
3716423
Nee von der Suche nach dem Verteiler halte ich auch nicht viel. Denn das würde nur was bringen, wenn man darin drosseln könnte. Wenn man ihn schon nicht ohne Weiteres finden kann... kann man da ja ohnehin nix dran machen.

Zu dem Gerät selbst kann ich aus eigener Erfahrung sagen: ja es ist nicht das leiseste, keine Frage. Trotzdem kann man damit grundsätzlich eine Lüftung aufbauen, die eine vernünftige Nennlüftung mit komfortabler Lautstärke schafft. Meine war anfangs auch oberhalb von 130 m³/h zu laut zum Schlafen, inzwischen läuft sie mit 165 und ich nehme das nicht mehr aktiv wahr. Den größten Einzelbeitrag brachte wie gesagt der Bioxx-Schalldämpfer.

Ich hab bisher noch nicht verstanden, wo überhaupt bei diesem System gedrosselt wird. Kannst du das sagen? Meine Idee wäre da nämlich, erstmal alles komplett zu öffnen (sofern möglich vorher ursprüngliche Einstellung merken/notieren etc.), um Engpässe zu orten. Es könnte ja rein theoretisch sein, dass ALLE Ventile gedrosselt sind, dann kann die Anlage ja nur versuchen, mit aller (lauten) Kraft dagegen zu arbeiten. Das kann man aber gut am Stromverbrauch ablesen. Zum Vergleich: meine läuft gerade mit 165 m³/h und braucht dafür ca. 35-40 W.

Ich würde noch nicht aufgeben. Fensterlüftung ist sowas von anno dunnemals... käme mir nie wieder ins Haus.

Verfasser:
gnika7
Zeit: 13.06.2024 17:51:50
0
3716434
Zitat von NeuDLi Beitrag anzeigen
Nee von der Suche nach dem Verteiler halte ich auch nicht viel. Denn das würde nur was bringen, wenn man darin drosseln könnte. Wenn man ihn schon nicht ohne Weiteres finden kann... kann man da ja ohnehin nix dran machen.[...]

Je nach Ursache ist es aber ggfs. die einzige Alternative zur kompletten Abschaltung.

Die Ventile sind laut Video Recht weit offen. Wie gesagt, ggfs. wurde im Verteiler zu sehr gedrosselt, falls dieser überhaupt vorhanden ist. Wenn dieser nicht vorhanden und deshalb nicht aufzufinden ist, ist es die Ursache für den zu hohen Druckverlust und dementsprechend zu Laute Lüfter.

Entweder ist Luftverteilung oder das Gerät selbst die Ursache. Man muss es erstmal auf eine der Optionen eingrenzen. Sonst kommt man nicht weiter. Deshalb auch beides erstmal trennen.

Verfasser:
Fertig
Zeit: 13.06.2024 18:39:56
0
3716440
Ggf. sind Lüfterlager kaputt, könnte man überprüfen.

Grüße

Verfasser:
Foxhunter
Zeit: 13.06.2024 21:35:17
0
3716479
Zitat:
Um den Murks zu beheben wird man nicht drum herum kommen den Verteiler anzugucken. Erstmal mit einer Kamera vielleicht, falls der Verteiler überhaupt vorhanden ist. Dieser sollte eigentlich zugänglich verbaut sein. Wenn nicht, wäre das zu beheben.

Wie gesagt, wir können jetzt lange darüber diskutieren, der Fakt das der Verteiler in der Zwischendecke nicht zugänglich verbaut ist wird sich nicht ändern. Es wird auch niemand die Decke aufstemmen, wer soll das bezahlen?

Zitat:
Ich hab bisher noch nicht verstanden, wo überhaupt bei diesem System gedrosselt wird. Kannst du das sagen? Meine Idee wäre da nämlich, erstmal alles komplett zu öffnen (sofern möglich vorher ursprüngliche Einstellung merken/notieren etc.), um Engpässe zu orten. Es könnte ja rein theoretisch sein, dass ALLE Ventile gedrosselt sind, dann kann die Anlage ja nur versuchen, mit aller (lauten) Kraft dagegen zu arbeiten. Das kann man aber gut am Stromverbrauch ablesen. Zum Vergleich: meine läuft gerade mit 165 m³/h und braucht dafür ca. 35-40 W.

Ich kann nicht sagen ob es überhaupt irgendwo gedrosselt wird - man sieht ja wie die Rohre einfach in der Zwischendecke verschwinden. Die Auslässe sind sowieso alle komplett verstellt, als das Haus gestrichen wurde, haben die Maler alle Auslässe komplett zugeschraubt. Ich habe sie so weit geöffnet, weil ich Gegendruck minimieren wollte um zu gucken, ob die Geräusche dann besser werden. Ich habe noch smarte Steckdosen mit Verbrauchsmessung, die sind zwar nicht wahnsinnig genau, aber für einen Richtwert sollte es reichen.

Wenn unsere mit 165 m³/H läuft ist sie so laut an den Auslässen, dass es extrem nervt. Wir fahren tagsüber aktuell 120 und sind schon angenervt, Nachts gehen wir auf 60 zurück um Schlafen zu können.

Zu den anderen Antworten: Steht im Prinzip alles auf Seite 1, Lüfter sind neu, wie sich ein Lagerschaden bei Lüftern anhört weiß ich als ITler, die laufen jetzt aber alle rund nachdem sie getauscht wurden.

Verfasser:
Foxhunter
Zeit: 13.06.2024 21:40:43
0
3716480
Steckose mal flott angeschlossen...
Bei 120 m3/H gehen 16 - 18 Watt durch, bei 160 m3/H sind es 28 - 30 Watt.

Verfasser:
bricolaje
Zeit: 13.06.2024 23:04:53
0
3716486
Was ist eigentlich mit Fort- und Außenluft? Die gehen ja nach oben weg. Was sind da für Hauben drauf? Sind die groß genug? Ist da irgendein Insektengitter dran, was sich zugesetzt haben könnte? Wenn da weniger Luft durchgeht, werden die Lüfter auch hochdrehen.

Wobei ich die Sromaufnahme jetzt nicht zu hoch finde. Kenne die Anlage aber nicht.

Was sieht man eigentlich, wenn man die alten Schalldämpfer abmacht, die nach unten weggehen? Da sollte man schon sehen können, bzw. mit de Hand ertasten, was dann kommt. Ich glaube nicht, dass die mit dieser Rohrstärke weiter gehen.

Verfasser:
gnika7
Zeit: 14.06.2024 07:21:58
0
3716524
Zitat von Foxhunter Beitrag anzeigen
Steckose mal flott angeschlossen...
Bei 120 m3/H gehen 16 - 18 Watt durch, bei 160 m3/H sind es 28 - 30 Watt.

Das war mit angeschlossenem Verteilernetz? Die Werte scheinen normal zu sein. Was passiert mit Leistung, wenn die Rohre vom Verteilnetz trennt?

Falls man in den Räumen vor allem die Anlage hört und nicht die Strömungsgeräusche, würde ich gucken warum das Gerät so laut ist obwohl die Leistungsaufnahme angemessen ist:
- Kugellager
- Sensoren
- Filter

Zum Verteiler
Vermutlich sind die alten Schalldämpfer direkt an den Verteiler angeschlossen. Abstecken und gucken.

Verfasser:
NeuDLi
Zeit: 14.06.2024 07:48:07
0
3716531
Also der Stromverbrauch ist erstmal unauffällig. Was mir aber an dem Bild mit den Bioxx-Schalldämpfern noch auffiel: die sind teils schon ordentlich geknickt. Es wäre natürlich besser, wenn die Kurven etwas "sanfter" verlaufen würden. Nicht dass die zusammenfallen und der innere Querschnitt dann stark schrumpft. Ist vermutlich hier aber nicht so schlimm, das würde man am Stromverbrauch wohl merken.

Verfasser:
Fertig
Zeit: 14.06.2024 08:17:02
0
3716539
Ich würde einen Helios Schalldämpfer mit perforierter Aluminiumhaut im Inneren bevorzugen, sollte pflegeleichter sein (Reinigung) und hat ebenso hervorragende Werte:

https://global.heliosventilatoren.de/mediadata/product/datasheet/Helios_HK_6.0_D_0624_163-165.pdf

Kostet insgesamt nur 10€ mehr bei glo24: https://www.glo24.de/helios-sde-160-flex-rohrschalldaempf-00790

Grüße

Verfasser:
gnika7
Zeit: 14.06.2024 08:35:39
0
3716543
Bei dieser unnatürlich hoher Lautstärke sollte man erstmal gucken, was die Ursache ist bevor man mit Schalldämpfern anfängt, die dann nicht wirklich helfen. Der OP hat bereits zwei Schalldämpfer in Reihe. Einer mehr bringt da nicht wirklich viel. Falls da ein Schalldämpfer überhaupt hilft, dann wird man zu den teuern Kulissenschalldäpfern greifen müssen. Für normale ist das Gerät einfach zu laut.

Verfasser:
leitwolf
Zeit: 14.06.2024 09:12:10
1
3716558
Kannst du einmal eines der Ventile abnehmen und hineinfotografieren. Mich würden die Ventilanschlusskästen interessieren und welche Rohre angeschlossen sind.

Verfasser:
Fertig
Zeit: 14.06.2024 09:48:48
0
3716569
Er hat aber möglicherweise ungeeignete Schalldämpfer im System. Telefonieschalldämpfer sind gegenüber Anlagengeräusche ziemlich wirkungslos. Da kann man auch 3 Stück in Reihe schalten, wird nicht viel bringen.

Grüße

Verfasser:
gnika7
Zeit: 14.06.2024 10:24:45
0
3716583
Zitat von Fertig Beitrag anzeigen
Er hat aber möglicherweise ungeeignete Schalldämpfer im System. Telefonieschalldämpfer sind gegenüber Anlagengeräusche ziemlich wirkungslos. Da kann man auch 3 Stück in Reihe schalten, wird nicht viel bringen.

Grüße

Schalldämpfer sind egal. Eine vernünftige Anlage sollte auch ohne Schalldämpfer leise sein. Wie gesagt, erstmal die Ursache bestimmen bevor man Symptome bekämpft.

Verfasser:
Fertig
Zeit: 14.06.2024 11:40:57
0
3716618
In seinen Videos klingt es für mich sehr stark nach Anlagengeräuschen. Ich würde 75€ und 3/4h Arbeit investieren, mir einen vernünftigen Schalldämpfer kaufen, den vorhandenen Telefonie-Schalldämpfer ausbauen und den neuen (siehe Helios SDE 160, falls es 160mm Rohre sind) einbauen. Wenn die Zuluft danach sofort merklich leiser wird, dann hat man den Fehler geortet. Schaden wird so ein Schalldämpfer nicht und, dass eine gute Anlage ganz ohne Schalldämpfer auskommt, ist korrekt, nur trifft es bei 999 Anlagen von 1000 leider nicht zu.

Grüße

Aktuelle Forenbeiträge
Bauherr2024 schrieb: Hallo zusammen, vor einigen Jahren hatte ich schon mal um Rat...
Anfaengerin schrieb: Liebe Forumsmitglieder, ich gehöre zu den Kunden, die beinahe...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Sockelleisten, Heizkörperanschlüsse
und Steigstrangprofile
Website-Statistik

Zentrale Lüftungsanlage: Laute Auslässe in den Zimmern
Verfasser:
Fertig
Zeit: 14.06.2024 11:40:57
0
3716618
In seinen Videos klingt es für mich sehr stark nach Anlagengeräuschen. Ich würde 75€ und 3/4h Arbeit investieren, mir einen vernünftigen Schalldämpfer kaufen, den vorhandenen Telefonie-Schalldämpfer ausbauen und den neuen (siehe Helios SDE 160, falls es 160mm Rohre sind) einbauen. Wenn die Zuluft danach sofort merklich leiser wird, dann hat man den Fehler geortet. Schaden wird so ein Schalldämpfer nicht und, dass eine gute Anlage ganz ohne Schalldämpfer auskommt, ist korrekt, nur trifft es bei 999 Anlagen von 1000 leider nicht zu.

Grüße