Privatsphäre-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Privatsphäre-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Dienste von anderen Unternehmen (Google AdSense)
Beim akzeptieren dieser Option erlauben Sie unserer Webseite Google AdSense zu verwenden. Google AdSense verwendet Cookies, um Ihnen personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf Ihren Interessen basieren können.Bitte beachten Sie, dass durch das Akzeptieren der entsprechenden Cookies Daten an Google LLC in den USA übermittelt und dort verarbeitet werden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Datenschutzerklärung.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Zentrale Lüftungsanlage: Laute Auslässe in den Zimmern
Verfasser:
gnika7
Zeit: 14.06.2024 13:21:13
0
3716640
Das ist unnötiges Geld ausgeben, da man erst feststellen sollte, ob die Anlage aufgrund eines Fehlers zu laut ist. Ein Schalldämpfer wird das ursächliche Problem nicht lösen. Dieses wird u.U. sogar schlimmer, wenn man nur die Symptome bekämpft und die eigentliche Ursache ignoriert.

Deshalb, so wie leitwolf vorgeschlagen hat, Informationen über Leitungsnetz beschaffen. Außerdem gucken, ob das Gerät merklich leiser wird, wenn es vom Lüftungsnetz getrennt wird. Wie gesagt, bei einem vernünftigen Gerät und einer vernünftigen Verteilung braucht man gar keine Schalldämpfer. Ein Schalldämpfer bringt außerdem gar nichts, wenn die Geräusche vor allem durch die Strömung an den Ventilen verursacht werden. Ggfs. verschlimmert es das Problem sogar.

Verfasser:
Mastermind1
Zeit: 14.06.2024 13:24:17
0
3716641
Ich hab das Soundfile jetzt nicht angehört.
Aber könnte auch einfach einer der KLassiker bei KWLs vorliegen:

- Lagerschaden an einem der Lüfter
oder
- defekte Mechanik einer Bypassklappe


Beides kann ich aus eigener KWL Erfahrung als "Lärmquelle" benennen.

Kugellager führt zu einem unangenehmen kratzen und einem leichten klappern.

Die defekte Mechanik einer Bypassklappe führte dazu dass bei einem auf / zu Befehl die einfache Blechklappe an ein Metall geschlagen hat.

Beides konnte man selbst kostengünstig beheben.

Verfasser:
leitwolf
Zeit: 14.06.2024 18:40:47
1
3716709
Wenn man eine Anlage ohne Schalldämpfer baut, sind mit ziemlicher Sicherheit 3 von 4 Personen unzufrieden mit den Geräuschen.
Ausnahme: man betreibt die Anlage nur in den unteren 30% der Luftleistung.

Ein Geräte-Schalldämpfer kostet im Verhältnis zur gesamten Anlage fast nichts, der Nutzen ist aber sehr hoch. Er muss lediglich eingeplant werden. Ich habe keine Ahnung, warum man um das Thema Schalldämpfer immer einen großen Bogen macht.

Wir planen gerade ein Lüftungslabor bei uns in der Firma. Ich kann dann gerne demonstrieren, welche Geräusche entstehen, wenn man typische Fehler macht. Hier habe ich auch schon einen Verdacht, daher die Nachfrage nach Fotos.

Verfasser:
gnika7
Zeit: 14.06.2024 21:39:08
1
3716745
Zitat von leitwolf Beitrag anzeigen

Ausnahme: man betreibt die Anlage nur in den unteren 30% der Luftleistung.[...]

Das heißt, eine größere Anlage ist leiser. In dem vorliegenden Fall wird die Anlage bereits bei ca 30% betrieben. Daher auch meine Vermutung, dass entweder an der Verteilung oder an dem Gerät selber was faul ist. Die Geräusche in den Aufnahmen scheinen jedenfalls deutlich lauter zu sein, als das was man auch ohne Schalldämpfer erwarten würde. Außerdem sind ja auch schon 4 Schalldämpfer verbaut, quasi ohne Wirkung.

Verfasser:
Fertig
Zeit: 15.06.2024 12:34:14
0
3716859
Telefonieschalldämpfer brauchst du nicht dazu zählen, die haben bei Anlagengeräuschen fast keinen Nutzen. Diese dämpfen vor allem die oberen Frequenzen einigermaßen gut, aber nicht das tiefe Brummen der Ventilatoren.

Eine jede Anlage sollte bei 30-35% der Leistung leise sein. Allerdings würde ich trotzdem auch hier gute Schalldämpfer empfehlen. So wie der leitwolf es sagt, diese kosten wenig Geld und bieten fast immer einen Komfortgewinn.

Grüße

Verfasser:
NeuDLi
Zeit: 15.06.2024 15:17:00
0
3716881
Zitat von gnika7 Beitrag anzeigen
Wie gesagt, bei einem vernünftigen Gerät und einer vernünftigen Verteilung braucht man gar keine Schalldämpfer.


Das halte ich vorsichtig gesagt für Unfug. Das ist, was offenbar manche Vertriebler den Kunden einreden, die dann danach entsetzt über den Krach sind... gibt es gefühlt dutzende Threads hier im Forum, wo das so lief.

Leitwolf hat das auf den Punkt gebracht.

TLDR: (gute) Schalldämpfer in Zu- und Abluft sind erforderlich!

Verfasser:
Foxhunter
Zeit: 15.06.2024 18:15:55
0
3716912
@leitwolf:
Ich hoffe ich habe das mit dem Foto jetzt richtig verstanden. Das ist der Ausgang im Büro, der von allen noch am leisesten ist (und am nächsten an der Anlage dran). Die Luft kommt von unten in das Auslassventil geströmt, habe versucht nach unten zu fotografieren - war nicht so einfach.

https://s20.directupload.net/images/240615/6xvygfh9.jpg
https://s20.directupload.net/images/240615/jf3dxo7y.jpg
https://s20.directupload.net/images/240615/otow364a.jpg

Ich nehme auch gleich mal ein kurzes Video auf direkt von der Anlage. Die Bypassklappe funktioniert und fährt ihre Positionen auch an, das konnte ich erkennen. Und nochmal an alle die es nicht glauben wollen: Die Lüfter haben keine Lagerschäden, die sind neu, siehe Seite eins ;) Die Anlage als solche ist einfach laut. Video folgt gleich.

Verfasser:
Foxhunter
Zeit: 15.06.2024 18:20:06
0
3716914
Zitat von NeuDLi Beitrag anzeigen
Also der Stromverbrauch ist erstmal unauffällig. Was mir aber an dem Bild mit den Bioxx-Schalldämpfern noch auffiel: die sind teils schon ordentlich geknickt. Es wäre natürlich besser, wenn die Kurven etwas "sanfter" verlaufen würden. Nicht dass die zusammenfallen und der innere Querschnitt dann[...]

Die kann man noch viel weiter knicken, da passiert nichts, und da fällt auch nichts zusammen innen - darauf habe ich geachtet. Für den Moment lässt es sich nicht anders lösen, wenn die Ursache für die Lautstärke gefunden ist, würde ich mich nochmal in Ruhe hinsetzen und das alles etwas sauberer verlegen. Ist aber alles dicht und so ok für den Moment, es sieht nur optisch nicht so toll aus.

Verfasser:
Foxhunter
Zeit: 15.06.2024 18:55:27
0
3716919
Hier ein kurzes Video zum Laufgeräusch der Anlage:
https://youtu.be/CZQFQ3U8nas

Dann habe ich mich etwas vorgearbeitet und die Verteiler mal versucht zu fotografieren. Ist leider nicht so einfach, aber ich glaube das Gröbste lässt sich erkennen.

Ansaugseite von den Bädern/Küche kommend:
#1 https://www.directupload.eu/file/d/8586/dsvosbnc_jpg.htm
#2 https://www.directupload.eu/file/d/8586/wu9ezyfy_jpg.htm
#3 https://www.directupload.eu/file/d/8586/5cnhvmer_jpg.htm
#4 https://www.directupload.eu/file/d/8586/ac3z4nch_jpg.htm
#5 https://www.directupload.eu/file/d/8586/hlp4cbhp_jpg.htm
#6 https://www.directupload.eu/file/d/8586/oy9j4zjv_jpg.htm
#7 https://www.directupload.eu/file/d/8586/ns3cgdqt_jpg.htm

Ausgehend in die Wohnräume:
#1 https://www.directupload.eu/file/d/8586/atycv85i_jpg.htm
#2 https://www.directupload.eu/file/d/8586/3xn67gyd_jpg.htm
#3 https://www.directupload.eu/file/d/8586/glq5ab3y_jpg.htm
#4 https://www.directupload.eu/file/d/8586/2fucpgus_jpg.htm
#5 https://www.directupload.eu/file/d/8586/kriy9dgl_jpg.htm
#6 https://www.directupload.eu/file/d/8586/imwynb8o_jpg.htm

Erstmal werde ich da sauber machen, wieso man das nach Montage nicht gemacht hat..keine Ahnung.

Wenn ich an der Anlage die Kanäle abnehme, sinkt die Drehzahl der Lüfter etwas (vermutlich weil der Gegendruck sinkt), wirklich leiser wird sie aber kaum dadurch.

Verfasser:
Fertig
Zeit: 15.06.2024 21:18:25
0
3716947
Sauber machen, guten Schalldämpfer kaufen (siehe z.B. meine Empfehlung) und damit ausprobieren. Wenn es danach immer noch nicht zufriedenstellend läuft - das KWL Gerät reklamieren bzw. ersetzen lassen.

Schönes Wochenende.
C. Fertig

Verfasser:
Foxhunter
Zeit: 16.06.2024 02:20:36
0
3716993
Geht völlig am Thema vorbei, dir auch ein schönes Wochenende.

Verfasser:
bricolaje
Zeit: 16.06.2024 04:07:12
0
3716995
Zitat von Foxhunter Beitrag anzeigen
Hier ein kurzes Video zum Laufgeräusch der Anlage:
https://youtu.be/CZQFQ3U8nas

Dann habe ich mich etwas vorgearbeitet und die Verteiler mal versucht zu fotografieren. Ist leider nicht so einfach, aber ich glaube das Gröbste lässt sich erkennen.

Ansaugseite von den[...]

Sag ich doch, direkt hinter den Schalldämpfern. 🙂

Ich würde versuchen am Abgang vom Verteiler zu drosseln, wo weniger Luft durchgelassen werden soll und alle Ventile sonst voll aufdrehen. Dann würde ich die Drehzahl auf einen erträglichen Geräuschpegel runterregeln und die Anlage als Grundlüftung laufen lassen. Bei dem geringen Stromverbrauch, würde ich nicht darauf verzichten.

Vielleicht sind einige Leitungen einfach zu kurz. War wohl einfacher die Verteiler damals zu verstecken. Ich hätte die Schläuche einzeln aus der Decke gezogen. Dann hätte man alles dran machen können, aber nun ist es halt so.

Man kann ja noch mit anderen Schalldämpfern probieren, aber da kenne ich mich nicht aus.

Waren die Leitungen nach außen auch sauber und mit ausreichendem Querschnitt? Nicht dass sich irgendwelche Wespen/Bienen da eingenistet haben, als die Anlage nicht gelaufen ist - war beim Nachbarn mal so.

Verfasser:
gnika7
Zeit: 16.06.2024 07:32:31
0
3716998
Zitat von NeuDLi Beitrag anzeigen
Zitat von gnika7 Beitrag anzeigen
[...]


Das halte ich vorsichtig gesagt für Unfug. [...]

Die Praxis hier beweist es. Kein Schalldämpfer und die Anlage ist nicht hörbar bei Nennlüftung. Nur ein Zimmer ist hörbar, weil zu kurze Anbindung.

Verfasser:
gnika7
Zeit: 16.06.2024 07:51:12
0
3717001
Zitat von Foxhunter Beitrag anzeigen
Erstmal werde ich da sauber machen, wieso man das nach Montage nicht gemacht hat..keine Ahnung.

Wenn ich an der Anlage die Kanäle abnehme, sinkt die Drehzahl der Lüfter etwas (vermutlich weil der Gegendruck sinkt), wirklich leiser wird sie aber kaum dadurch.[...]

Meine Frage wäre erstmal, wieso ist da überhaupt Dreck drin. Bei einer sauberen Montage hätte man da auch nix sauber machen müssen. Spricht aber so der so nicht für den Errichter.

Mir scheint, dass da mehrere Probleme gleichzeitig sind
1. Bei Lüftungsrohren hat man sicherlich etwas gespart und möglichst wenig verbaut. Das erhöht die Druckverluste und die Lautstärke des Gerätes.

2. Vermutlich wurde kein (vernünftiger) pneumatischer Abgleich gemacht. Wenn das nachgeholt wird, dann am besten mit Einsätzen im Verteiler arbeiten.

3. Bausdreck kann dem Gerät zugesetzt haben, sodass die Lager (wieder?) lauter sind.

4. Das Gerät selber wegen falscher Sensorwerte nicht richtig regelt. Da wäre es am besten die Lautstärke mit einem neuen Gerät vergleichen zu können. Eigentlich sollte das Gerät bei Abnahme der Rohre richtig leise werden.

5. Hier kann ich den Zeitpunkt des Filterwechsels anhand der Geräusche beurteilen. Sobald das Gerät in Zimmern hörbar ist, ist es Zeit. Unter Umständen sind bei dir auch die Filter in Frischluft/Fortluft richtig zugesetzt.

Grüße Nika

Verfasser:
Fertig
Zeit: 16.06.2024 09:38:57
0
3717021
Zitat von gnika7 Beitrag anzeigen
Zitat von NeuDLi Beitrag anzeigen
[...]

Die Praxis hier beweist es. Kein Schalldämpfer und die Anlage ist nicht hörbar bei Nennlüftung. Nur ein Zimmer ist hörbar, weil zu kurze Anbindung.

Nennlüftung, ja. Bei 30-35% und relativ langen Leitungen wäre das umsetzbar. Nur wird eine Anlage mit den Jahren nicht leiser und irgendwann stört sie vielleicht auch bei Nennlüftung. Wo ist das Problem, 80-100€ zu investieren und noch mehr Ruhe zu genießen? Warum hat man so viel Angst vor einem Schalldämpfer im System? Am Auto hat es ja auch gut funktioniert.
Der Stromverbrauch wird durch einen guten Schalldämpfer nicht messbar beeinflusst. Ich habe sogar zwei Stück in der Zuluft. Nach dem Einbau des zweiten Schalldämpfers konnte ich auch keine erhöhte Stromaufnahme messen, ist exakt gleich geblieben. Also wo ist dann das Problem?
Außer noch mehr Ruhe bringt so ein Teil sonst nichts mit sich.

Ich erhöhe z.B. die Luftmenge zwischen 20-7 Uhr, weil sich jeder in seinem Zimmer einsperrt und die Durchlüftung der Räume deutlich abnimmt. Zusätzlich halten sich 1-2 Personen pro Zimmer auf, das lässt die CO2 Werte deutlich steigen.
Mit guten Schalldämpfern muss ich mir keine Gedanken über die Lautstärke machen, auch wenn die Anlage mit 50-60% läuft.

Zitat von Foxhunter Beitrag anzeigen
Geht völlig am Thema vorbei, dir auch ein schönes Wochenende.

Einen guten Schalldämpfer einzubauen, geht am Thema vorbei? Du wirst sowieso höchstwahrscheinlich nicht drumrum kommen. Aber schaue gerne rum, nur bringen wird es dir nicht viel, vom Schauen und Saubermachen wird deine Anlage nicht leiser.

Grüße

Verfasser:
NeuDLi
Zeit: 16.06.2024 10:09:50
1
3717031
Immer wieder "erfrischend", wie beratungsresistent hier Leute eine unhaltbare Meinung vertreten, auch wenn Profis ihnen das Gegenteil belegen. Oder immer wieder "Antworten" verfassen, die völlig am Thema vorbeigehen (Tipp: man sollte auch mal die vorherigen Seiten vom Thread lesen und verstehen...). Naja so ist das hier eben...

Inhaltlich: erschreckend, wie man einen einbetonierten Verteiler derart dreckig lassen kann! Ich möchte vermutlich lieber nicht wissen, wie die Rohre innen aussehen... wohl ähnlich. Unabhängig davon sehe ich bisher allerdings nichts, was auf ein technisches Problem mit der Verteilung hinweist. Gedrosselt ist im Verteiler nix, das könnte man aber wohl machen (sekundäres Problem derzeit). Vielleicht sieht Leitwolf da mehr.

Verfasser:
Fertig
Zeit: 16.06.2024 10:22:25
1
3717034
Verdächtig ist, dass er wohl bei allen Leitungen die lauten Geräusche wahrnimmt. Wenn es nur 1-2 Leitungen wären, könnte man vermuten, dass es aufgrund der kurzen Länge der Fall ist.
So viel ich weiß, ist es bei ihm sogar bei Abluft der Fall. Das ist ebenfalls ein starkes Indiz für ein Anlagengeräusch.

Grüße

Verfasser:
gnika7
Zeit: 16.06.2024 12:45:50
0
3717084
Zitat von Fertig Beitrag anzeigen
Das ist ebenfalls ein starkes Indiz für ein Anlagengeräusch.[...]

So ist es... Das Gerät ist einfach zu laut. Entweder aufgrund zu hoher Druckverluste oder Defekt. Unabhängig davon, zumindest laut Videos scheinen auch die Strömungsgeräusche an Ventilen stärker als normal zu sein. Aber schwer anhand des Videos zu beurteilen.

Die Druckverluste können daher kommen, dass die Filter sich mit dem Baustaub schnell zusetzen. Das würde auch erklären, warum das Gerät nicht deutlich leiser wird, wenn die Rohre getrennt werden. Je nach Regelung kann das auch stärkere Strömung an den Ventilen verursachen.

@op
Statt Video vielleicht mit einem Schallmesser am Smartphone den Pegel an Ventilen bei ausgeschalteter Anlage und eingeschalteter Anlage messen. Dann kann ggfs. besser beurteilen als mit Video

Verfasser:
Foxhunter
Zeit: 16.06.2024 13:06:39
0
3717092
Zitat von bricolaje Beitrag anzeigen
Zitat von Foxhunter Beitrag anzeigen
[...]

Sag ich doch, direkt hinter den Schalldämpfern. 🙂

Ich würde versuchen am Abgang vom Verteiler zu drosseln, wo weniger Luft durchgelassen werden soll und alle Ventile sonst voll aufdrehen. Dann würde ich die Drehzahl auf einen erträglichen Geräuschpegel runterregeln und die[...]


Ne, dann bleibt die Anlage aus. Wenn sich das Problem nicht finden lässt, wird sie abgeschaltet und wir lüften mit Fenstern, so wie wir das anfangs auch zwangsläufig machen mussten als die Anlage defekt war, bzw. ein Lüfter. Wenn ich da jetzt anfange was zu drosseln kann ich sie auch auslassen, sie läuft ja jetzt schon nur auf einem Bruchteil dessen, was überhaupt benötigt wurde. Wir haben jetzt tagsüber auch immer irgendwo Fenster auf und Lüften, weil die Anlage selber einen entsprechenden Luftaustausch nicht gewährleisten kann, ohne das man geräuschtechnisch wahnsinnig wird.

Die Leitungen nach draußen sehen allesamt gut aus.

Zitat:
Meine Frage wäre erstmal, wieso ist da überhaupt Dreck drin. Bei einer sauberen Montage hätte man da auch nix sauber machen müssen. Spricht aber so der so nicht für den Errichter.

Naja, hat halt keiner sauber gemacht nach dem Setzen der Bohrung, was soll ich sagen, habe den Zustand ja auch nur so vorgefunden. Spricht bislang so einiges anscheinend nicht für die Firma, die das damals eingebaut hat.

Zitat:
4. Das Gerät selber wegen falscher Sensorwerte nicht richtig regelt. Da wäre es am besten die Lautstärke mit einem neuen Gerät vergleichen zu können. Eigentlich sollte das Gerät bei Abnahme der Rohre richtig leise werden.

Kann ich nicht vergleichen, da ich nicht einfach so ein zweites Gerät im Keller stehen habe ;) Nach Abnahme der Rohre wird das Gerät ja etwas leiser, aber nicht nennenswert.

Zitat:
5. Hier kann ich den Zeitpunkt des Filterwechsels anhand der Geräusche beurteilen. Sobald das Gerät in Zimmern hörbar ist, ist es Zeit. Unter Umständen sind bei dir auch die Filter in Frischluft/Fortluft richtig zugesetzt.

Ich möchte nochmal auf den Eingangspost verweisen. Ich weiß es ist viel zu lesen, aber wenn ich alles in jeder zweiten Antwort nochmal schreiben muss, macht es das am Ende auch nicht besser. Die ganze Anlage wurde erst vom "Fachmann" verpfuscht, dann vom Stiebel/Eltron Kundendienst halbwegs gewartet, und dann von mir u. a. mit Infos von hier "richtig" gewartet. Die Filter waren neben dem defekten Lüfter das erste was neu kam.

Zitat:
Einen guten Schalldämpfer einzubauen, geht am Thema vorbei? Du wirst sowieso höchstwahrscheinlich nicht drumrum kommen. Aber schaue gerne rum, nur bringen wird es dir nicht viel, vom Schauen und Saubermachen wird deine Anlage nicht leiser.

Auch dir sei gesagt einfach mal von Beginn an wenigstens die erste Seite zu lesen. Und die Tatsache das ich schon Schalldämpfer gekauft habe wertest du jetzt als ich versuche "drumrum" zu kommen was zu machen? Ich habe der Idee mir zwei Schalldämpfer à 500 Euro zu kaufen die ich rein vom Platz her nicht so ohne weiteres verbauen kann erstmal eine Absage erteilt, vor allem weil gar nicht sicher ist das die mein Problem beseitigen würden.

Zitat:
Inhaltlich: erschreckend, wie man einen einbetonierten Verteiler derart dreckig lassen kann! Ich möchte vermutlich lieber nicht wissen, wie die Rohre innen aussehen... wohl ähnlich. Unabhängig davon sehe ich bisher allerdings nichts, was auf ein technisches Problem mit der Verteilung hinweist. Gedrosselt ist im Verteiler nix, das könnte man aber wohl machen (sekundäres Problem derzeit). Vielleicht sieht Leitwolf da mehr.

Mich hat der Dreck auch überrascht, die Bohrung als solches aus, hätte ich mit Hammer und Meißel auch so da rein kloppen können - wäre ähnlich gut geworden. Sei es drum, ich werde mich nachher mal mit meinem Akku-Sauger bewaffnen und so gut es geht alles an Dreck da rausholen, wird mein eigentliches Problem nicht lösen, aber die Partikel die vielleicht mit angesaugt werden und es zu den Lüftern schaffen helfen den Lagern auch nicht wirklich - also weg damit. Am Verteiler drosseln, wenn man da so nachträglich was machen kann, würde ich, aber das wäre doch eher kontraproduktiv für den Moment, oder? Die Anlage läuft ja auf einem Bruchteil von dem was sie soll, wenn ich da jetzt drossel und somit den Volumenstrom noch weiter abbremse sind wir ja schon wieder beim Thema das ich sie auch einfach aus lassen kann. Ich bin mir mittlerweile relativ sicher das der größte Anteil der Geräusche die man hört von der Anlage selber und nicht direkt vom Luftstrom kommen. Spaßeshalber, und weil die so oder so seit den Malerarbeiten wo alle geschlossen wurden verstellt waren, habe ich alle Ventile komplett aufgedreht. Das ändert auch nichts an den Geräuschen, es wird vermutlich wirklich nur der Anlagenschall sein. Da es sich anhört als würde dieser eine Art Hall haben nochmal eine Laienfrage dazu: Ich habe PC Gehäuse gedämmt mit Bitumenmatten, wenn ich damit die Verteilerkästen auskleiden würde, hätte das einen nennenswerten Effekt, oder sagt ihr das bringt es auch nicht? Ich habe sonst auch keine Idee mehr, außer weiterhin versuchen eine Fachfirma zu bekommen die sich das mal ansieht - im Umkreis von 30 Km habe ich aber schon alle durch, leider kein Witz.

Verfasser:
Fertig
Zeit: 16.06.2024 14:00:32
0
3717106
Ich sehe bei deiner Anlage keine guten Schalldämpfer. Wo hast du die denn installiert? Falls du die beiden Telefonieschalldämpfer meinst, diese sehen zwar nett aus, aber den Nutzen zweifle ich an. Für etwas mehr Geld gäbe es deutlich geeignetere Schalldämpfer.

Wegen des möglichen hohen Druckverlusts: glaube ich nicht. Dann wäre der Stromverbrauch der Anlage deutlich höher als er gemessen hat. Seine Verbräuche sind vollkommen im Rahmen und sind quasi 1:1 wie bei unserer Anlage.

Welcher Filter ist drin? Zum Vergleich haben wir momentan einen F7 Pollenfilter drin, circa 8 Wochen alt. Stromverbrauch bei 150cbm/h liegt bei 23 Watt, G4 Filter lag vor ihm bei 21 Watt.
Du hast auch etwa dasselbe gemessen, wenn ich mich richtig erinnere?

Grüße

Verfasser:
Foxhunter
Zeit: 16.06.2024 14:40:57
0
3717114
Zitat von Fertig Beitrag anzeigen
Ich sehe bei deiner Anlage keine guten Schalldämpfer. Wo hast du die denn installiert? Falls du die beiden Telefonieschalldämpfer meinst, diese sehen zwar nett aus, aber den Nutzen zweifle ich an. Für etwas mehr Geld gäbe es deutlich geeignetere Schalldämpfer.

Wegen des möglichen hohen[...]

Bitte, es ist alles mit Bildern dokumentiert was ich an Schalldämpfern verbaut habe. Ich möchte nicht alles zig mal schreiben müssen. Ich bin dankbar für Hilfe und Ratschläge, aber wer kein Interesse hat sich das durchzulesen, der braucht auch nicht antworten - das ist auch in Ordnung. Also bitte lies ein wenig, oder schau dir einfach die Bilder an.

Welche Filter genau muss ich erfragen, weil mir die Rechnung nicht vorliegt. Evtl. steht aus auf den Filtern auch drauf, muss ich mal schauen. Da wir aber Pollenallergiker sind, haben wir uns für die "besten" Filter entschieden die uns angeboten wurden, waren auch nicht ganz günstig.

Verfasser:
Fertig
Zeit: 16.06.2024 14:51:11
0
3717115
Steht auf jedem Filter drauf, musst nachsehen.

Grüße

Verfasser:
Foxhunter
Zeit: 16.06.2024 16:57:19
0
3717141
Zitat von Fertig Beitrag anzeigen
Steht auf jedem Filter drauf, musst nachsehen.

Grüße


Verbaut ist ein Filter mit der Bezeichnung F7 232477 / K36787.

Verfasser:
Fertig
Zeit: 16.06.2024 17:53:31
0
3717150
Dann ist alles in Ordnung bei dir. 28-30W sind zwar minimal zu hoch, aber weit entfernt vom Pfusch.
Bei 160cbm/h haben wir mit einem F7 Filter 26 Watt.

Grüße

Verfasser:
gnika7
Zeit: 16.06.2024 19:15:31
0
3717172
Zitat von Foxhunter Beitrag anzeigen
Kann ich nicht vergleichen, da ich nicht einfach so ein zweites Gerät im Keller stehen habe ;) Nach Abnahme der Rohre wird das Gerät ja etwas leiser, aber nicht nennenswert.[...]

Das ist mir klar, dass du kein zweites Gerät hast. Aber man kann beim Errichter/Hersteller nach einer Referenzinstallation (oder einem Kunden) mit gleicher/ähnlicher Anlage fragen und Probehören. Am besten mit einem Schallmesser.

Zitat von Foxhunter Beitrag anzeigen
Ich möchte nochmal auf den Eingangspost verweisen. Ich weiß es ist viel zu lesen, aber wenn ich alles in jeder zweiten Antwort nochmal schreiben muss, macht es das am Ende auch nicht besser. Die ganze Anlage wurde erst vom "Fachmann" verpfuscht, dann vom Stiebel/Eltron Kundendienst halbwegs gewartet, und dann von mir u. a. mit Infos von hier "richtig" gewartet. Die Filter waren neben dem defekten Lüfter das erste was neu kam.[...]

Ich habe das durchaus gelesen. Nur bringt ein Tausch nur dann was, wenn die Filter sich nicht sofort zusetzen. Habe angenommen, dass es offensichtlich ist, dass ein neuer Filter bei dem Dreck sich sehr schnell zusetzen könnte und man den nach der Reinigung nochmals tauschen sollte.

Aktuelle Forenbeiträge
Michael472 schrieb: Was ist als hysterese bei WW eingestellt? Welche Spreizung...
Clemens H schrieb: Vielen Dank für deine Antwort, ich werde es jetzt auch einfach...
ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Armaturen und Ventile für die Heizungstechnik
UP-fix
Messstationen
Verteilerstationen
Regelstationen
Tanks, Behälter, Wärmespeicher,
Wassermanager, Grauwasseranlagen
Website-Statistik

Zentrale Lüftungsanlage: Laute Auslässe in den Zimmern
Verfasser:
gnika7
Zeit: 16.06.2024 19:15:31
0
3717172
Zitat:
...
Kann ich nicht vergleichen, da ich nicht einfach so ein zweites Gerät im Keller stehen habe ;) Nach Abnahme der Rohre wird das Gerät ja etwas leiser, aber nicht nennenswert.[...]
Das ist mir klar, dass du kein zweites Gerät hast. Aber man kann beim Errichter/Hersteller nach einer Referenzinstallation (oder einem Kunden) mit gleicher/ähnlicher Anlage fragen und Probehören. Am besten mit einem Schallmesser.

Zitat:
...
Ich möchte nochmal auf den Eingangspost verweisen. Ich weiß es ist viel zu lesen, aber wenn ich alles in jeder zweiten Antwort nochmal schreiben muss, macht es das am Ende auch nicht besser. Die ganze Anlage wurde erst vom "Fachmann" verpfuscht, dann vom Stiebel/Eltron Kundendienst halbwegs gewartet, und dann von mir u. a. mit Infos von hier "richtig" gewartet. Die Filter waren neben dem defekten Lüfter das erste was neu kam.[...]
Ich habe das durchaus gelesen. Nur bringt ein Tausch nur dann was, wenn die Filter sich nicht sofort zusetzen. Habe angenommen, dass es offensichtlich ist, dass ein neuer Filter bei dem Dreck sich sehr schnell zusetzen könnte und man den nach der Reinigung nochmals tauschen sollte.
Weiter zur