| | | | Zeit:
26.05.2024 23:11:28 |
Seit Freitag Abend ist unsere WSB6 Inneneinheit elektrisch und hydraulisch angeschlossen. Die Außeneinheit wird am Montag folgenden. Die Inbetriebnahme findet aus Termingründen aber erst in 3 Wochen statt. Also wurde das Innengerät erstmal nur auf 2. WEZ eingestellt und zeigt natürlich Kommunikationsfehler. Warmwasser wird nun per Heizstab erzeugt, das funktioniert. Da ich ein absoluter Messtechnik Freak bin, hab ich am Samstag die Kiste ins Netzwerk eingebunden um paar Daten über Modus auszulesen. Ich verwende Home Assistant und das funktioniert im Prinzip schon super, aber... Die Inneneinheit bekommt über die Fritzbox immer die gleiche feste IP-Adresse zugewiesen. Erste Frage stellte sich, welche IP-Adresse wird im Menü Modus eingestellt. Ich fand da sehr widersprüchliche Informationen. Laut Handbuch steht da, da soll die IP-Adresse eingetragen der die Daten abruft, also der Modbus Master, daher habe ich da erstmal die IP-Adresse von Home Assistant eingetragen. Gestartet habe ich mit dem Auslesen der Warmwassertemperatur. Das stimmt mit dem Display überein. Zum Testen hatte ich dann mal unter Modus die gleiche IP-Adresse wie von der Inneneinheit eingetragen. Das ging auch. Irgendwie merkwürdig? Dann funktionieren auch einige Register betreffend der Wärmepumpenfühler, z.B. der als LWT Vorlauf und der WP Rücklauf. Die Vorlauftemperatur die vorne auf dem Hauptmenü steht, welches Register ist das? Jedenfalls wird da ein anderer Wert als die beiden oben genannten angezeigt. Außerdem geben die VLT und RLT vom HK1 komische Werte. Liegt das vielleicht daran, dass die Außeneinheit nicht angeschlossen ist? Es sind die Register 31104 und 31105, so steht es im PDF das ich gefunden habe. Aber ein Wert wird ja am Display angezeigt, dazu finde ich kein entsprechendes Register? Auch kommen bei den Statistikwerten nur 0en zurück. Ich hatte schon gelesen das manche Version Probleme mit Modbus haben, oder benutzt die WSB6 andere spezielle Register? Ach so, noch ist die Software WWP-SG V5.0 WWP-CPU V5.1 installiert. Hat jemand schon erfolgreich alle Werte der WSB6 oder 8 ausgelesen? Screenshot |
| | Zeit:
27.05.2024 19:46:01 |
Hat hier niemand Erfahrung mit Modus?
|
| | Zeit:
28.05.2024 08:44:09 |
Hi Ray, ich habe zwar die WBB12, aber an andere Stelle schon festgestellt, dass die Software wohl identisch oder zumindest teilweise identisch ist, vielleicht hilft Dir das ja weiter. Die Einstellung, wer auf Modbus zugreifen darf, fand ich auch ziemlich verwirrend. Ich habe IP und Netzmaske vom Raspi eingestellt, auf dem Home Assistant läuft und der also die Abfragen macht. Allerdings habe ich festgestellt, dass auch andere Clients im selben Netz dann Zugriff haben. Ich schätze aus IP und Netmaske wird das Subnetz bestimmt, das zugreifen darf, und dann können alle IPs in diesem Subnetz zugreifen. Deswegen hat es auch funktioniert, die IP der Inneneinheit einzutragen. Zu den Registern: 31105 (Heizkreis Vorlauftemperatur) zeigt bei Dir - und bei mir auch - den Wert -32768, was laut Dokumentation "kein Sensor" bedeutet. Tatsächlich ist es so, dass es zumindest bei der WBB12 die Möglichkeit gibt, einen zusätzlichen Sensor in den Vorlauf des Heizkreises einzubauen und diesen an Klemme B6.2 in der Klemmleiste X3.5 anzuschließen. Dann hätte man hier auch einen Wert. Ich vermute, das macht man hinter einer Mischergruppe o.ä. damit man messen kann, was wirklich in den Heizkreis reingeht. Was Du abfragen kannst sind die Vorlauftemperaturen der Wärmepumpe selbst. Das sind bei mir 33104 - Vorlauftemperatur 33111 - Summenvorlauf (B7) Unterschied: 33104 ist vor der Elektro-Zusatzheizung (Vorlauffühler Verflüssiger) und 33111 danach (Vorlauffühler Austritt oder eben Summenvorlauf). 33111 ist also das, was wirklich rausgeht aus der WP. Und das bekommt man sogar in 0,1° Schritten, alle anderen Werte in 0,5° Schritten. Schau mal, ob in Deiner Software diese Register da sind und mit dem Display zusammenpassen. Bei mir scheint auf dem Startbildschirm die 33104 zu stehen und unter "Info" -> "Heizkreis" -> "Vorlauftemperatur" steht die 33111, unter "Info" -> "Wärmepumpe" -> "Vorlauftemperatur" steht wieder die 33104. Dann viel Spaß schon mal beim Analysieren der Daten, da kann man viel Zeit mit verbringen :-D
|
| | Zeit:
28.05.2024 10:27:15 |
Woher hast du die Info mit der Registeradresse 33111? In meiner offiziellen Modbus Doku taucht das Register nicht auf.
Bzgl. Der IP hab ich es so verstanden, das dort der Master eingetragen wird, der die Daten abfragen darf. Du kannst auch 0.0.0.0 lassen, dann darf jeder in deinem Netz.
|
| | Zeit:
28.05.2024 10:35:42 |
Hallo Anton, Vielen Dank für die wertvolle Information. Woher hast Du die Adresse 33111 Summenvolumenstrom? In den Dokumenten die ich bisher gefunden habe existiert diese Adresse nicht. Ja, mit 33111 bekomme ich auch einen Wert, der leicht unterschiedlich zu 31104 ist. Was auch verständlich ist, da sie an unterschiedlichen stellen messen. Aktuell geht ja nur der Heizstab. Allerdings habe ich auch mit den Statistik Registern so meine Probleme. Laut Doku sollen die bei 36101-36104, 36201-36204, usw. liegen. Aber ich lese für gestern z.B. 0 aus, obwohl über den Heizstab paar kWh verbraucht worden sind, die auch im Display der Anlage angezeigt werden. Hast Du auch Adressen für den Volumenstrom, die Register 43107 und 43109 geben 253 zurück, obwohl die Pumpe steht.
|
| | Zeit:
28.05.2024 11:16:38 |
Gibt ja immer mal wieder Updates und dann auch ab und zu wohl eine neue Modbus Dokumentation. In der Doku für Version ab V5.1 R04 ist dann auch 33111 enthalten. Ich glaube es macht Sinn, dass die Statistik-Register 0 ausgeben. Die Wärmepumpe läuft ja nicht und hat also auch keine Energie erzeugt. Es läuft ja nur der Heizstab. Schau Dir mal noch 36501-36504 und 36601-36604 und 36701-36704 an. Die 7er-Gruppe scheint die elektrische Energie zu sein. Die 5er und 6er Gruppe sind ggf. Statistiken unter Einbeziehung der Zusatzheizung. Mehr hab ich nicht rausgefunden (sind nicht dokumentiert), vielleicht kommst Du weiter, da Du derzeit nur Heizstab-Betrieb hast. Sag mal Bescheid, ob welche Werte rauskommen, evtl. können wir dann herleiten, was diese Statistik-Bereiche genau sind. Volumenstrom sind in der alten Doku um 1 verschoben, siehst Du daran, dass ein Register doppelt auftaucht. Korrekt sind Volumenstrom Heizen 43 108 Volumenstrom Kühlen 43 109 Volumenstrom Warmwasser 43 110 ABER: das sind leider nicht die Werte des Durchflusssensors, also nicht der aktuelle Volumenstrom. Sondern es sind die Soll-Einstellungen, wenn die Umwälzpumpe auf Regelungsart "Volumenstrom" statt "Konstantbetrieb" steht. Daher siehst Du auch bei stehender Pumpe einen Wert. Bei "Konstantbetrieb" wird der Umwälzpumpe via PWM ein Leistung in % vorgegeben (im Menü oder via Modbus Parameter 43104-43107), da sind dann die Parameter Volumenstrom irrelevant und werden auch im Menü nicht angezeigt. Wenn man auf "Volumenstrom" umstellt, dann sieht man im Menü einen neuen Punkt "Volumenstrom" (in Menü "Wärmepumpe"). Dort stellt man dann die Volumenströme für Heizen, Warmwasser und Kühlen ein. Dann vergleicht die Regelung der Wärmepumpe den Ist-Volumenstrom mit dem Soll-Volumenstrom und regelt entsprechend via PWM die Leistung der Umwälzpumpe. Hier greifen dann die Modbus-Register 43108-43110. Den Ist-Volumenstrom direkt vom internen Durchflussmesser auszulesen habe ich auch noch nicht geschafft. Wenn jemand ein Register findet, dann gerne Bescheid sagen!
|
| | Zeit:
28.05.2024 11:25:54 |
Hallo Anton, vielen Dank für die Tips! Ich habe meinen HB gebeten mir die Doku zu besorgen. Der Fachhändler kann die im Portal runterladen. Er war übrigens richtig interessiert als ich ihm die bisherigen Werte in HA gezeigt hatte. Da ich einen Reihenrücklaufspeicher habe, muss ich im Pumpen-Modus Konstant bleiben.
|
| | Zeit:
28.05.2024 12:20:28 |
Zitat von RayKrebs  Da ich einen Reihenrücklaufspeicher habe, muss ich im Pumpen-Modus Konstant bleiben. Wie hängt das zusammen? Hab auch einen Reihenrücklaufspeicher und mangels der Möglichkeit den Volumenstrom auszulesen habe ich schon mal drüber nachgedacht auf Regelung "Volumenstrom" zu gehen, um dann eben einen Volumenstrom vorzugeben. Dann muss ich auch nicht den Ist-Volumenstrom auslesen, sondern der Soll-Volumenstrom ist dann der Ist-Volumenstrom (zumindest ca. und vorausgesetzt, dass die Regelung sauber arbeitet). Klingt jetzt so, als wäre das keine gute Idee?
|
| | Zeit:
28.05.2024 13:54:54 |
Ich denke das liegt an dem ÜSV das wird ja auf einen festen Differenzdruck eingestellt. Ich hatte es so verstanden, man öffnet alle ERR und stellt das ÜSV auf maximalen Differenzdruck, so das es erstmal nicht öffnet. Dann fährt man langsam über die Pumpenleistung im Konstantbetrieb den gewünschten Volumenstrom ein. Anschließend werden die ERR alle geschossen, dann müsste der Volumenstrom natürlich gegen Null gehen, jetzt öffnet man das ÜSV so dass der notwendige Volumenstrom für das Abtauen erreicht wird. Wenn hier oder da mal ein ERR Ventil schließt, dann verändert sich ja der Druckverlust im Heizkreis und der Volumenstrom wird vermutlich weniger, jetzt würde die Regelung versuchen den Druck zu erhöhen um wieder auf den geforderten Volumenstrom zu kommen, dann könnte unter Umständen das ÜSV schon öffenen, obwohl es eigentlich jetzt noch geschlossen bleiben könnte. Wenn natürlich immer alle ERR offen sind, ist es vermutlich wurscht.
|
| | Zeit:
31.05.2024 12:40:42 |
Danke für die Erklärung! Zitat von AntonHalbwissen  Schau Dir mal noch 36501-36504 und 36601-36604 und 36701-36704 an. Die 7er-Gruppe scheint die elektrische Energie zu sein. Die 5er und 6er Gruppe sind ggf. Statistiken unter Einbeziehung der Zusatzheizung. Hast Du dazu noch irgendwas rausgefunden?
|
| | Zeit:
31.05.2024 13:45:58 |
Ja, ich habe die Register probiert, aber nur die 36701, 36702 und 36703 geben brauchbare Werte der E-Heizung. So wie es aussieht ist es hier egal, ob die Energie für WW oder Heizung drauf ging. Die anderen Register waren bisher Null, aber aktuell ist nur der Heizstab vorhanden. Die Außeneinheit wartet auf den Servicetechniker zur Inbetriebnahme. Aber mit dem Heizen per E-Stab konnte ich schon mal die Hydraulik testen und meine Berechnungen stimmten und es sieht sehr gut aus. Mit 70% Pumpenleistung hatte ich, wenn alle Thermostate auf sind, 800l/h geschafft. Nötig wären ca. 700l/h für 5° Spreizung. Wenn ich wieder mehr Zeit habe, probiere ich einfach noch paar aus. Blöd ist, vom HB habe ich die Modbus Doku vom Fachhändler Portal erhalten, aber die ist auch nicht vollständig…
|
| | Zeit:
17.09.2024 19:52:47 |
Hallo zusammen, seit 10 Tagen läuft bei mir eine WSB 6. Über den iobroker habe ich eine Modbus Verbindung aufgebaut und die wichtigsten Werte erfasst. Was mir noch fehlt ist das Modbus Register für die Temperatur der hydraulischen Weiche. Hat jemand eine Idee. Grüße
|
| | Zeit:
21.09.2024 13:23:43 |
Wenn die hydraulische Weiche einen externe Sensor bekommen hat, dann versuche es mal mit der Adresse 31105 (vermutlich der zusätzliche Fühler an der Klemme B6.2 an X3.5).
|
| | Zeit:
29.09.2024 10:24:15 |
An der Adresse 31105 bekomme ich keine Daten. Der Weichenfühler ist an der Klemme B2 aufgelegt. Wobei die Belegung B1= Außenfühler (nicht belegt) und B3= Trinkwasserfühler ist. Hat noch jemand eine Idee!
|
| | Zeit:
02.10.2024 10:12:14 |
Probier mal 33108
Das ist bei meiner WBB12 der Fühler B2 in der Weiche, vielleicht klappt das auch bei Dir.
|
| | Zeit:
08.10.2024 22:23:01 |
Zitat von AntonHalbwissen  Probier mal 33108
Das ist bei meiner WBB12 der Fühler B2 in der Weiche, vielleicht klappt das auch bei Dir. Danke das ist es !!
|
| | Zeit:
04.12.2024 13:23:53 |
Für die Integration der Weishaupt-Wärmepumpen gibt es hier eine Home Assistant Integration: Weishaupt-ModbusEinfach das Repository in HACS einbinden und entsprechend der Anleitung installieren;-)
|
| | Zeit:
08.12.2024 17:17:18 |
Hallo zusammen,
kann ich per Modbus den Parameter Leistungsbegrenzung in (Fachmann -> Wärmepumpe -> Heizen) auslesen und beschreiben. Ich konnte bisher keine entsprechendes Register finden. Grüße Klaus
|
| | Zeit:
12.04.2025 19:35:19 |
Zitat von O.S.1234  Für die Integration der Weishaupt-Wärmepumpen gibt es hier eine Home Assistant Integration: Weishaupt-ModbusEinfach das Repository in HACS einbinden und entsprechend der Anleitung installieren;-) Hallo, bei versuch das Repository einzu binden kommt eine fehlermeldung oder mache ich da was falsch? Vielleicht kann jemand dazu weiterhelfen? VG
|
| | Zeit:
13.04.2025 07:29:51 |
Welche Fehlermeldungen?
Ich habe diese Integration nie versucht. Aber bisher hatte ich nie eine Fehlermeldung, wenn ich Integrationen von HACS installiert hatte.
Das Readme durchgelesen?
|
| | Zeit:
13.04.2025 09:52:22 |
Danke für die Antwort: Wenn ich auf der Seite: https://github.com/OStrama/weishaupt_modbus?tab=readme-ov-file
Bei Installation auf
OPEN HACS REPOSITORY ON klicke kommt die Fehlermeldung:
"Diese Weiterleitung wird von deiner Home Assistant-Instanz nicht unterstützt. Du benötigst die „hacs"-Integration, um diese Weiterleitung zu verwenden."
Auch bei dem Versuch das Repository wie beschrieben manuel einzubinden kommt eine Fehlermeldung.
Ich bin ja noch Neuling bei HA - wahrscheinlich verstehe ich etwas falsch?? Gibt es eine spezielle hacs Intergration?
|
| | Zeit:
13.04.2025 13:28:05 |
Zitat von KGB  Du benötigst die „hacs"-Integration, um diese Weiterleitung zu verwenden."[...]
Ja genau. Das hatte ich mir schon gedacht. Der Einstieg ist manchmal mühsam, weil soooo viel möglich ist. Zuerst muss natürlich HACS installiert werden. Aus HACS heraus kannst Du dann nach dieser Integration suchen und installieren. Um HACS zu installieren kannst Du mal Google befragen, aus dem Kopf weiß ich es nicht mehr.
|
| | Zeit:
13.04.2025 15:01:16 |
Das war der passende Hinweis- besten Dank! Eine gute Beschreibung dazu habe ich hier gefunden! :-) https://smart-home-assistant.de/home-assistant-hacs-installieren/ Werde ich dann morgen mal umsetzen!
|
| | Zeit:
14.04.2025 14:44:46 |
So nach Installation ssh und HACS habe ich auch die Weishauptinteration der WSB6 erfolgreich durchgeführt. Da gibts ja alles was das Herz begehrt. @RayKrebs - was empfiehlt denn der erfahrene Besitzer einer WSB6 zur Einrichtung und Beobachtung? Du hast ja schon einiges an Fachwissen wie ich hier lesen konnte, :-)
|
| | Zeit:
14.04.2025 17:09:02 |
Ich habe mittlerweile fast alles integriert. Die Holdregister beschriebe ich auch, wenn nötig mit neuen Werten, z.B. Solltemperaturen, Pause-Party und Betriebsarten. Ich bin halt zu faul in den Keller zu gehen. Gut mittlerweile passen alle Einstellungen ganz gut. WP Betriebsmeldung, Betriebsstatus Systembetriebsart, Ruhemodus (hatte da mal mit experimentiert) Ausfühlertemperatur, Sommer -Winterumschaltung Vorlauf- Rücklauf und Leistungsanforderung Heizkreis Betriebsart, Pause- Party Vorlaufsollwert, Raumsollwert Heizkennlinie, Bivalenztemperatur Raum-Komfort Raum-Normal Raum-Absenk Warmwasser Solltemperatur, Absenktemperatur, Bivalenztemperatur Warmwasser-Push, Warmwassertemperatur Zirkulation-Push. Ein/Aus (Über Shelly Plug Plus S auch über Automationen) 2.WEZ Status und Schaltspiele Die Energiezähler thermisch Energie Heizen, Warmwasser, Abtauen, elektrische Energie Hier die etwas überladene Gesamtansicht (Nur Werte anzeigen) Hier um Parameter über Input-Helper und Automation auch zum verändern, sowei Verlaufsdiagramme. |