| | | | Zeit:
29.05.2024 18:15:58 |
Hallo zusammen,
in unserem Haus ist eine Buderus GB162-25 aus dem Jahr 2014 verbaut.
Seit 2 Wochen erhalte ich sporadisch die Fehlermeldung A31/3101 (Keine Kommunikation zwischen Bedieneinheit und Mischermodul). Die Meldung tritt pro Tag 2-5 Mal für eine Dauer von 1-3 Minuten auf. Sehr selten tritt auch die Meldung A11-6004 (Keine Kommunikation Solarmodul) auf.
Ich habe bereits die Anschlussklemmen auf festen Sitz überprüft, um einen Wackelkontakt der EMS-Bus-Leitung auszuschließen.
Am Bus hängen folgende Komponenten: Mischermodul MM50, Solarmodul SM100, Bedieneinheit RC300, Steuereinheit UBA3.5
Was könnte das Problem für diese Störungen sein und wie kann ich das Problem beheben?
Über eure Hilfe bin ich sehr dankbar!
|
| | Zeit:
29.05.2024 21:08:22 |
Spannung auf der Bus- Leitung gemessen? Eine Messung ohne Module und dann die Module einzeln wiederanklemmen und zum Schluss alles zusammen messen.
|
| | Zeit:
30.05.2024 11:21:56 |
Hallo Buddy5,
die Bus-Spannung bei allen angeklemmten Modulen schwankt zwischen 14 und 15 VDC. Im Leerlauf, wenn alle Module abgeklemmt sind, schwankt sie zwischen 14,5 und 15,2 VDC.
|
| | Zeit:
03.06.2024 14:18:02 |
Ich habe nochmal etwas recherchiert: In den Planungsunterlagen von Buderus steht, dass der EMS-Bus bevorzugt seriell, also von Teilnehmer zu Teilnehmer, geschleift werden soll. Alternativ auch sternförmig in eine Verteilerdose. Alle Teilnehmer sind bei der Installation vom Heizungsbauer sternförmig an der Klemmleiste der GB162 angeklemmt worden (je 3 Drähte in einem Terminal...). Zudem liegen neben den ungeschirmten Bus-Leitungen in den Kabelkanälen auch 230V-Leitungen, was Störungen auf dem Bus hervorrufen könnte. Könnte der Fehler damit zusammen hängen? Was haltet ihr davon, die vorhandenen Kabel durch geschirmte Kabel zu ersetzen? Wo würde man den Schirm dann auflegen?
|
| | Zeit:
04.06.2024 00:38:38 |
Hallo,
klemm mal das Solarmodul für ein paar Tage ab und schau, ob das immernoch so ist. Die SM haben mehrere bugs,- je nach Ausführung und Baujahr. Bei mir hat das SM dafür gesorgt, dass die Gastherme nicht moduliert, sondern getaktet hat. Ich weiß allerdings nicht, ob man dann nicht die Anlage neu einrichten muss. Quasi ohne SM. Ist nur ein Strohhalm...
Viele Grüße, Achim
|
| | Zeit:
18.06.2024 13:22:05 |
Danke für den Hinweis, Achim. Wo kann man diese Bugs einsehen? Gibt es Doku dazu?
Ich habe die letzte Zeit etwas experimentiert und die bisherige Bus-Leitung durch eine geschirmte Leitung ersetzt. Die erste Woche gab es keine Fehlermeldungen. Mittlerweile häufen sie sich aber wieder mit dem A11-6004 (Kommunikation Solarmodul), ca. 2x täglich. Offensichtlich hat wirklich das SM ein Problem.
Kann ich dieses Problem selbst beheben (Elektronik-Kenntnisse sind vorhanden), oder kommt man um einen Austausch des Solarmoduls nicht herum?
|
| | Zeit:
18.06.2024 13:45:28 |
Zitat von Eazy4711  Kann ich dieses Problem selbst beheben (Elektronik-Kenntnisse sind vorhanden), oder kommt man um einen Austausch des Solarmoduls nicht herum?
Dann würde ich an Deiner Stelle einmal diese SM100 öffnen und dort nach "tauben" Elektrolytkondensatoren suchen. Du kannst ja nichts verlieren sondern lediglich eine wieder funktionsfähige Regelung gewinnen. Um die o.g. Bauteile im eingebauten Zustand testen zu können ein ESR-Meter verwenden oder alternativ halt alle diese Bauteile ersetzen (nur deren Kapazität zu bestimmen ist hier erfahrungsgemäß nicht ausreichend). Ich bin mir fast sicher nach 10x Jahren Betriebsdauer in einer kuschlig warmen Arbeitsumgebung würde das vermutlich helfen.
|
| | Zeit:
18.06.2024 14:10:36 |
Weiterhin ist die Verlegung der Busleitungen selbst eher unkritisch. Ist da keine Abschirmung ab Werk vorgesehen ist sowas nur sehr schwer nachzurüsten. Das hat ja auch 1. wie gehabt sogar "im Stern" lange Zeit funktioniert und 2. bringen abgeschirmte Leitungen wegen einem hier EMV-durchlässigen Kunststoffgehäuse auch weniger was. Wo willst Du denn das Schirmgebilde überhaupt anbinden? Hier sind eher die Versorgungsspannungen eines Teilnehmers "weich" so dass die Daten vom Bus nicht mehr ordentlich obenauf moduliert bzw. demoduliert werden. Lass mich raten, bei kühlen Temperaturen ist das eher schlimmer, oder? Falls das stimmt spricht dies zusätzlich für besagte Elko-Problematik. Erwärmt funktionieren die nämlich wieder besser bzw. verweigern eher ihren Dienst wenn man sie z. Bsp. mit Kältespray runterkühlt. Das wird ab jetzt immer häufiger auftreten und von alleine nicht wieder weggehen. Solche Kommunikationsprobleme gibt es erfahrungsgemäß mit der Zeit bei allen Fabrikaten und Arten von Bussen.
|
| | Zeit:
21.06.2024 21:35:35 |
Zitat von Eazy4711  Danke für den Hinweis, Achim. Wo kann man diese Bugs einsehen? Gibt es Doku dazu? ...eine Doku zu den bugs ist mir leider nicht bekannt. Ich hab das durch Zufall in einem Forum gefunden, aber ich weiß auch nicht mehr in welchem. Sorry
|
| | Zeit:
01.07.2024 08:44:12 |
Ich habe die Leiterkarte des SM100 ausgebaut und zunächst optisch auf aufgeblähte Elkos überprüft. Da alle normal aussahen, wäre der nächste Schritt gewesen besagtes ESR-Meter zu besorgen. Ich habe daher vorerst wieder alles zusammengebaut und angeschlossen.
Überraschend traten nach einem Tag keine Fehler auf. Etwas verwundert habe ich nochmal eine Woche gewartet - es wurden keine Fehler mehr gemeldet. Wettertechnisch waren Sonnentage als auch kältere Regentage dabei.
Es war vermutlich ein Wackelkontakt, der sich durch das aus- und einbauen behoben hat. Bei meinem ersten Reparaturversuch (Einbau der geschirmten Leitung), war das Fehlerbild zunächst auch verschwunden, bis es nach 2-3 Tagen wieder schlechter wurde. Mal schauen, wie lange es nun hält. Sollten wieder Fehler gemeldet werden, werde ich die Leiterkarte einer gründlichen Reinigung unterziehen.
Ich möchte mich bei allen für die Hilfe bedanken!
|
| | Zeit:
26.01.2026 09:37:31 |
Update zum Thema:
Bis vor einen halben Jahr lief die Heizung ohne Probleme, bis sich dann wieder die Busfehler gehäuft haben. Ich habe dann das alte SM100 durch ein neues SM100 ersetzt. Dann lief die Heizung 3 Monate wieder ohne Probleme, bis sich die Busfehler wieder zeigten. Nachdem ich auch das MM50 durch ein neues MM100 getauscht habe, kamen nach zwei weiteren Monaten wieder die Busfehler.
Das Problem liegt somit nicht an den Funktionsmodulen. Es bleiben damit noch die UBA 3.5, der BC10 und der RC300 als potentielle Fehlerquellen.
Folgender Beitrag behandelt ein ähnliches Thema, allerdings von einer GBH172: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/172709/Buderus-GBH172-Fehler-A12-815 Fehlerursache war ein „zu schwacher Systemcontroller“.
Damit nun zu meiner Frage: wo sitzt bei meiner GB162-25 V4 der Systemcontroller bzw. Bus-Master? Ich würde dann diese Komponente ebenfalls tauschen.
Was mich wundert: Nach dem Tausch von SM100 und MM50 lief die Heizung vorläufig immer wieder. Sobald aber die Fehler einmal da waren hilft auch ein Neustart der Heizung nicht: die Fehler treten sofort wieder auf. Könnte auch ein SW-Bug das Problem verursachen? Könnte ein Reset des RC300 helfen?
|