Zitat von
avastin 
Hallo zusammen,
ich habe einen gut gedämmten Altbau (1975) mit WP erworben. Wohnfläche insgesamt 300qm, also echt eine Riesenbude. Die Situation mit der Beheizung ist allerdings etwas speziell, ich würde mich da sehr über eure Meinung freuen.
Die Daikin-WP (16kW mit 500L[...]
Hallo Avastin,
erstmal möchte ich Dir zu Deinem neuen Haus gratulieren - endlich mal eines, was trotz Bj. 75 gut gedämmt und mit 3-fach Isolierverglasung sowie Umstellung auf WP wärmetechnisch gut saniert wurde - und nicht einfach "abgewohnt" wurde. Sowas findet man nicht oft.
Frage 1: Aus welchem Baujahr ist die WP - steht auf den Typschildern des Innen- und Außengeräts....
Frage 2: Ist auf dem Dach PV oder eine STA (wieviel Panels?)?
Frage 3: Hast Du in einem der nur per FBH beheizten Räume einen Daikin-Thermostaten hängen, wo man auch die Raumtemp. (RT) ablesen kann - und falls ja: gibt es dasselbe auch für einen der Räume mit GeblK?
Mein EFH mit 170 m² beheizter WF ist aus 1960, wir haben es in 2011 auf ähnlichen Standard wie Du gebracht und seit Anfang Dez. 2023 macht eine Wärmepumpe ihr Werk. Dank eines WMZ, den wir im Jan. '24 eingebaut haben, kennen wir den Enbergiebedarf der Hütte sehr gut: es sind 2,8 kW bei NAT -8°C.
Unser WP-Außengerät ist ein Daikin 3 R Baugröße 04 und hat 5 kW max. Leistung im einstelligen AT-Temp. bereich. Bei NAT -8° liefert es 5,5 kW bei 30° VLT. WW machen wir mit der 300L Version Deines Innengeräts, das den ECHO-Speiher hat. Das ist ein Totwasserspeicher, wo man 1x
Wasser einfüllt und dann die Wärmespeicherfähigkeit von Wasser wie eine thermische Batterie nutzt. Gelegentlich muss man mal schauen, ob noch genügend Wasser im ECHO drin ist - dafür gibt es einen roten Kontrollschwimmernippel, der sichtbar sein muss. Leider muss man dazu die schwarze Haube abnehmen, nachdem man das Vorderteil der Haube mit dem Display und den seit 2022 2 Stellrädern nach unten geklappt hat. Ich denke, das haben Dir die Vorgänger sicher gezeigt...Wir fahren den bei ca. 45° - reicht völlig für 2 zum Duschen und laden 1x am Tag nach per Zeitprogramm. Da das Durchlauferhitzerprinzip angewenbdet wird, ist das Ganze für Keime echt unkritisch. Je niedriger die Ladetemp. im Speicher, desto effizienter erledigt die WP den Job.
Hysterese für den Speicher ist auf max.Wert und im Zeitprogramm der Onecta-App kann man jedem Programmblock 1 individuelle Solltemp. zuweisen. Hast Du aber wahrscheinlich alles erklärt bekommen. Ansonsten: einfach fragen oder link zum wichtigen
Installer reference guide Manual, das die Funktionen des
Reglers ab Baujahr 2022 super beschreibt und das Du vermutlich längst übergeben bekommen hast. Es gibt auch eine ältere Version für Baujahr ab 2018 - 2021. Gibts im Netz oder im Forum.
Zu Deiner WP, die die größte der 3R - Reihe ist. Tatsächlich liefert die die 16 kW bei AT von ca. 15° und höher: (Werte der Vorgänger-8er in "()"). Bei -8° und 30° VLT liefert sie 12 kW (7 kW), bei 35° VLT und -8° AT sinds max.10,7 kW (7 kW). Viele Funktionen sind mit der Onecta-
App steuerbar. Hast Du vermutlich längst eingerichtet, denn
WLAN hat die Kiste seit 201x serienmäßig.
Hast Du Deine Vorbesitzer mal gefragt, ob im Zuge der Sanierung und der Auslegung der WP eine raumweise
Heizlastberechnung nach
DIN erstellt worden ist und Du die ggf. mal haben hönntest? Ich vermute stark, dass die
Rechnung erstellt wurde - entweder für die Fördergeldanträge der Sanierung oder ... denn: HW bauen meist viel zu große WP ein. Es ist extrem selten, dass eine nachträgliche Aufstockung nach "oben" stattfindet. Die Berechnung ist für Dich nämlich bares Geld wert...
Nun zur Ausstattung der Hydraulik: die ist überhgaupt nicht seltsam, sondern klever. Anschluß der WP an die 2 Heizkreise - die FBH davon mit Mischer - ohne Puffer ist absolut richtig. Clever ist die Umrüstung der eher schwach per FBH beheizten Räume mit Gebläsekonvektoren - die liefern bis zu 50% mehr
Heizleistung bei gleicher VLT ggü. nocrmalen
Konvektoren. Die Gebläse, die tatsächlich kaum hörbar sind, müssen aber angeschaltet sein. Das sind sie nicht automatisch..
Strategie dahinter ist: gleiche VLT wie FBH und der 2. Kreis mit dem Mischer wurde nur für den Fall eingerichtet, dass der Gebläsekonvektor "doch etwas mehr mehr" liefern muss.
Kurz: es sieht erst mal alles sehr durchdacht aus und dafür spricht auch, dass auf den sonst allgegenwärtigen hydr. "Angst"-Puffer für die Heizkreise mit 500 - 1000 L verzichtet wurde.
Was ist nun zu tun?
4. Frage nach den 3 ganz oben: haben Deine Vorbesitzer Dir einen
Energieausweis des Hauses übergeben und von welchem Datum ist der? Seit 2024 steckt hinter dem Ausweis eine echte raumweise Heizlastberechnung, die aber nicht immer mit übergeben wird. Hintergrund der Frage ist, eine Idee dafür zu bekommen, wieviel Strom die WP in einer Heizsaison so gezogen hat, um mit JAZ ca. 3 bis 3,5 auf einen groben Anhaltswert für den Heizbedarf zu kommen.
Ansonsten würde ich die kommende Heizsaison ganz entspannt angehen und jetzt: ....erstmal gar nichts machen oder ändern (ausser am WW-Programm)!!!!
Alles, was wir brauchen, sind die heutigen Einstellungen im Regler zu VLT-
Heizkurve sowie die im Regler gespeicherten
Energiedaten für 2023.
Falls Du Dich in die Arbeitsweise des Reglers und dessen Parametrierung schon eingefunden hast - super. Ansonsten findest Du alles im Manual oben.
Spannend wäre es, wenn Du mal für den FBH-Kreis und den GblK-Kreis nachsiehst, wie die VLT-Linie eingestellt ist:
"Nur für den Fall" beschreibe ich kurz, wie das geht mit einem Gerät ab 2022, das die neue Benutzeroberfläche hat - erkennbar am Display mit Knopf rechts und links - für die es hier diesen
thread gibt (alte Oberfläche
hier da kann man auch nach 1 link für das "richtige" Installer Reference Guide ("Refrerenzhandbuch für den Monteur") fragen, falls Du den nicht übergeben bekommen hast. Nur dort ist alles vollständig beschrieben!!!):
in Benutzerprofil gehen und dort "1234" eingeben, dann kommst Du auf die erweiterte Benutzerebene (5678 ist Monteursebene, die wirst Du für bestimmte Einstellungen wie z.B. die Hysterese fürs Speicherladen ebenfalls brauchen).
Hauptzone - > witterungsgeführte Heizkurve
Daikin kennt 2 Versionen davon: XY-Gerade mit Def. über 2 Punkte
oder Steilheit/Korrektur-Kurve
Bitte Foto davon und hier einstellen - Fotro einstellen: bitte oben rechts das "?" Symbol anclicken - da wird beschrieben, wie das hier geht.
ich habe nur 1 Hauptzone mit sehr großen HK und meine XY-Gerade sieht so aus:
...dasselbe machen unter dem Menüpunkt "Zusatzzone"
Bitte ebenfalls den Jahresheiz- und WW-Bedarf sowie den Strombedarf aus 2023 und bis jetzt auslesen. Das geht wie folgt:
Information -> Energiedaten - > erzeugte Wärme
Dort findet man für das Jahr die Zahlen in kWh für WW und für Heizen und den el. Heizstab
Information -> Energiedaten - > Stromzufuhr
Dort findet man für das Jahr die Zahlen in kWh für WW und für Heizen und den el. Heizstab
Gruß Eddi