Hallo Forum, ich habe schon das Forum und das Internet durchsucht und leider bisher nichts gefunden, daher hier die Anfrage. Kennt jemand von euch die untere Modulationsgrenze der thermischen Leistung der Altherma 3M bzw. hat Herstellerdokumentation dazu?Hintergrund der Frage: Ich plane in einem kleinen Reihenmittelhaus eine Altherma 3M mit FBH in DIY einzubauen. Heizlastberechnung kommt auf 2,8kW, damit gibt es schon sehr wenig Auswahl an Geräten, zumal R290 aufgrund der engen Bebauung leider ausscheidet. Auf einen Puffer würde ich gerne verzichten und eher über Batteriespeicher arbeiten, falls die Wärmepumpe ausreichend weit modulieren kann. Danke euch! cbram
|
| | Zeit:
24.07.2024 22:21:52 |
Nachtrag: Es geht natürlich idealerweise um die 4kW Version
|
| | Zeit:
25.07.2024 08:46:06 |
Ich hatte hier schon des öfteren von 1,8 kW (thermisch), egal ob 4,6 oder 8 kW-Version gelesen. Musst du mal gezielt die diversen Fäden zur Altherma durchforsten.
|
| | Zeit:
25.07.2024 11:47:07 |
Und bitte berücksichtigen, das die thermische Leistung auch von der Quelltemperatur abhängig ist. Es hilft also nichts, wenn man bei A-7W35 bis 1,8 KW runterkommt, wenn die Luftpumpe dann in Richtung Heizgrenze deutlich mehr leistet. (> 3 KW?) Letztendlich muss JEDE WP aber Richtung Heizgrenze takten, es kommt nur drauf an, wie früh und nach welchem Prinzip ( Hysterese oder Energieintegral), gute knapp ausgelegte WPs takten erst bei > 10°C AT, schlechte müssen schon bei 0°C oder tiefter beginnen zu takten und sind damit faktisch reine On-OF-WPs. Nichstdestotrotz ist eine niedrige untere Modulationsgrenze wichtig, um in der Lieferkette auch dort keinen Lebensdauer- und Effizienznachteil einzubauen. Gruß Dipl.-Ing. Anlagentechnik Frank-Rolf Roth www.waermepumpendoktor.com (Planung, Baubegleitung, Anlagen-Optimierung, Betreiberschulung) Referenz-Wärmepumpenanlage der Energieagentur-NRW
|
| | Zeit:
25.07.2024 11:59:28 |
| |
| | Zeit:
25.07.2024 16:38:42 |
Die untere Modulationsgrenze der kleinen Baureihe (4,6, 8kW) liegt offiziell bei ca. 1,8kW thermisch (siehe auch Jogi14). Es wurden aus der Praxis sogar Werte von 1,6kW und weniger berichtet. Gruß Karl
|
| | Zeit:
25.07.2024 17:48:45 |
Kann ich mit meiner 3M 6KW so bestätigen. Werte aus der ersten Märzwoche. ca. 370 Watt der Stormzähler und 1900 Watt Wärmemengenzähler.
|
| | Zeit:
26.07.2024 10:16:09 |
Vielen Dank euch! Das hilft super weiter. Dann gehe ich mal nochmal ans Rechnen. Dank FBH habe ich ja etwas thermische Kapazität im Haus, aber es fehlen gerade echt mal kleine Luft/ Wasser Wärmepumpen ohne Anforderungen an Schutzbereiche :D Fun Fact: Weiß jemand warum man die Vaillant R290 Brauchwasser Wärmepumpen in den Keller stellen darf, bei den Monoblöcken aber so ein Aufwand getrieben wird?
|
| | Zeit:
26.07.2024 11:07:34 |
Hi cbram, ja es gibt in der Normung eine Grenze von 150g Propan welches für Innenanwendung als ungefährlich (Stichwort Explosionsschutz) betrachtet wird. Die von dir erwähnte Arotherm hat nur 0,11 g Propan. Auch viele moderne Kühlschränke nutzen übrigens Propan und haben weniger als 150 g Propan. Den Hintergrund dazu kann man auch hier nachlesen: https://www.ki-portal.de/wp-content/uploads/featured_image/70499714ba5.pdf
|
| | Zeit:
27.07.2024 07:27:00 |
Zitat von Biblis  Hi cbram, ja es gibt in der Normung eine Grenze von 150g Propan welches für Innenanwendung als ungefährlich (Stichwort Explosionsschutz) betrachtet wird. Die von dir erwähnte Arotherm hat nur 0,11 g Propan. Auch viele moderne Kühlschränke nutzen übrigens Propan und haben weniger als 150 g Propan.[...] Interessant! Für „gewerbliche Kältegeräte“ wurde der Grenzwert offenbar auf 500g angehoben! Es tut sich also was! Link zu Danfoss |
| | Zeit:
28.07.2024 13:33:27 |
Das sind doch gute Neuigkeiten. Ich gehe jetzt auch erstmal auf eine R32 und zähle drauf, dass in 10-15 Jahren wieder Geräte verfügbar sind, die man unter beengten Umständen stellen darf.
|
| | Zeit:
04.11.2024 10:22:15 |
Zitat von Kala Nag  Die untere Modulationsgrenze der kleinen Baureihe (4,6, 8kW) liegt offiziell bei ca. 1,8kW thermisch (siehe auch Jogi14). Es wurden aus der Praxis sogar Werte von 1,6kW und weniger berichtet. Gruß Karl Bei welcher Außentemperatur?
|
| | Zeit:
04.11.2024 10:23:10 |
Zitat von Andreas_NRW  Kann ich mit meiner 3M 6KW so bestätigen. Werte aus der ersten Märzwoche. ca. 370 Watt der Stormzähler und 1900 Watt Wärmemengenzähler. Hi Andreas! Das klingt sehr gut. Bei welcher Außentemperatur hast du dies gemessen?
|
| | Zeit:
16.11.2025 22:32:44 |
Alltherma 3R mit 6kW bestätige läuft bei mir mit 250 Watt und Wärmeleistung 1600 Watt (beides externe Zähler) in Übergangszeit im Dauerbetrieb. Allerdings kommt es manchmal zu Dauerschwingung (Exp. Ventil, Kompressor Drehzahl und VLT) im unteren Teillastbereich. Die Schwingung verschwindet nach Stunden von alleine, meist mit sinkender AT und dadurch steigendem Leistungsbedarf. Jemand eine Idee wie man den Regler beruhigen kann. Nach meiner Meinung Ursächlich der Regler fürs Expansionsventil, welches die Schwingung iniziert. Hier ein Screenshot aus HA. Kann ich leider nicht hochladen. Grüße jens
|
| | Zeit:
16.11.2025 22:51:57 |
| |
| | Zeit:
17.11.2025 07:25:37 |
Ja, das Pendeln der Verdichterdrehzahl ist normal. macht meine Daikin auch.
|
| | Zeit:
17.11.2025 11:07:47 |
Zitat von Frank_Pantry  Letztendlich muss JEDE WP aber Richtung Heizgrenze takten, es kommt nur drauf an, wie früh und nach welchem Prinzip ( Hysterese oder Energieintegral), gute knapp ausgelegte WPs takten erst bei > 10°C AT, schlechte müssen schon bei 0°C oder tiefter beginnen zu takten und sind damit faktisch reine On-OF-WPs.[...] Nein.Meine 8 kW Samsung R32 taktet nicht, sie läuft bis zur Heizgrenze 7/24 durch. Und schaffte es die letzten beiden milden Winter ohne Heizstab bis -10°C AT. Das ist aber möglicherweise auch eine Ausnahmeerscheinung weil mein 8 kW Gerät u.a. denselben Verdichter hat wie die großen 12 und 14 kW Versionen. Und sie hat Heißgaseinspritzung.
|