Ihre Cookie-Einstellungen
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit einem Klick auf "Alle akzeptieren" akzeptieren Sie die Verwendung der Cookies. Die Daten, die durch die Cookies entstehen, werden für nicht personalisierte Analysen genutzt. Weitere Informationen finden Sie in den Einstellungen sowie in unseren Datenschutzhinweisen. Sie können die Verwendung von Cookies jederzeit über Ihre anpassen. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Ihre Cookie-Einstellungen
Um Ihnen eine optimale Funktion der Webseite zu bieten, setzen wir Cookies ein. Das sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Dazu zählen Cookies für den Betrieb und die Optimierung der Seite. Hier können Sie auswählen, welche Cookies Sie zulassen:
Privacy Icon
Erforderliche Cookies
Diese Cookies sind notwendig, damit Sie durch die Seiten navigieren und wesentliche Funktionen nutzen können. Dies umschließt die Reichweitenmessung durch INFOnline (IVW-Prüfung), die für den Betrieb des HaustechnikDialogs unerlässlich ist. Wir benutzen Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu ermitteln. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Privacy Icon
Optionale analytische Cookies
Diese Cookies helfen uns, das Nutzungsverhalten besser zu verstehen.Sie ermöglichen die Erhebung von Nutzungs- und Erkennungsmöglichkeiten durch Erst- oder Drittanbieter, in so genannten pseudonymen Nutzungsprofilen. Wir benutzen beispielsweise Analysecookies, um die Zahl der individuellen Besucher einer Webseite oder eines Dienstes zu ermitteln oder um andere Statistiken im Hinblick auf den Betrieb unserer Webseite zu erheben, als auch das Nutzerverhalten auf Basis anonymer und pseudonymer Informationen zu analysieren, wie Besucher mit der Webseite interagieren. Ein unmittelbarer Rückschluss auf eine Person ist dabei nicht möglich.
Datenschutzhinweise

Alle
Foren
Heizungscheck
Verfasser:
kreitmayr
Zeit: 07.09.2024 22:10:04
0
3740857
Zitat von Sockenralf Beitrag anzeigen
Ist aber eher die Ausnahme


MfG


Ja, wenn ich die Zahlen so lese frage ich mich, wie die zustande kommen.
Fahren so viele zum HU/ASU, ohne sich vorher ihr Fahrzeug anzusehen.

Vor dem Heizungscheck habe ich die Heizung gecheckt.
Somit war das Ergebnis des Check klar.

MfG
uwe

Verfasser:
Sockenralf
Zeit: 07.09.2024 23:04:42
1
3740873
Zitat von kreitmayr Beitrag anzeigen

Fahren so viele zum HU/ASU, ohne sich vorher ihr Fahrzeug anzusehen.


LOL

Frag doch mal, wer noch den Ölstand oder den Reifendruck prüfen kann

"Es gibt doch Helferlein, die sich melden, wenn meinem Schatzabobbel was fehlt.
Solange nix leuchtet muß doch alles i. O. sein"


MfG

Verfasser:
DF1AS
Zeit: 07.09.2024 23:05:02
0
3740874
Zitat von Loxodan Beitrag anzeigen
Auf dem Aufkleber den er dieses Jahr mit Stempel der Durchführung hinterlassen hat steht neben 072024 auch: Anlage geprüft auf
- Umweltschutz
- Energieeinsparung
Wie soll man denn eine Energieeinsparung prüfen können? Das ist wieder einmal eine falsche Begrifflichkeit! Den Unterschied zwischen Watt und Joule kennen offensichtlich weder unsere Damen und Herren der Gesetzgebung noch die Richterschaft. Der gesamte Dreisäulenapparat unseres Rechtssystems scheint unvereinbar mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen. Und das, obwohl man Gesetze ja gerne übergenau formuliert. Allerdings, wie man hier sieht, nur scheinbar.
Ach ja: Wenn jemand meint, über das Jahr gesehen ginge es doch um Energien, sollte er oder sie darüber noch einmal nachdenken. Energie pro Zeit (kWh/a) ist Leistung!

Verfasser:
Alien45
Zeit: 08.09.2024 07:19:00
2
3740888
„Ach ja: Wenn jemand meint, über das Jahr gesehen ginge es doch um Energien, sollte er oder sie darüber noch einmal nachdenken. Energie pro Zeit (kWh/a) ist Leistung!“

Für die meisten geht es um €. Wenn es auf der Jahresrechnung ein Guthaben gibt, war man sparsam🤪

Verfasser:
MIKA.HH
Zeit: 08.09.2024 08:35:26
0
3740894
Zitat von Alien45 Beitrag anzeigen
„Ach ja: Wenn jemand meint, über das Jahr gesehen ginge es doch um Energien, sollte er oder sie darüber noch einmal nachdenken. Energie pro Zeit (kWh/a) ist Leistung!“

Für die meisten geht es um €. Wenn es auf der Jahresrechnung ein Guthaben gibt, war man sparsam🤪


Mein Auto ist sparsam. Ich tanke im Monat immer nur für 40 EUR.
Bei Heizungen ist das kein Witz.

Verfasser:
wolleg
Zeit: 08.09.2024 20:38:59
1
3741090
Offensichtlich ist niemand gewillt, an Hand eines kleinen Rechenbeispiels die These zu beweisen, dass bei Einsatz eines Thermostatregelventils der Energieverbrauch zur Beheizung eines Raumes höher sein soll (das wird hier im Forum häufig behauptet), wenn man den Durchfluss mittels Abgleichelementen, z.B. Rücklaufverschraubung, Voreinstellung am Ventil (HA) usw. einstellt.

Deshalb jetzt hier das ursprünglich von mir gewünschte Rechenbeispiel gemäß:
Zitat von wolleg Beitrag anzeigen
Zitat von NeuDLi Beitrag anzeigen
[...]
Rechne bitte mal vor, um wie viel Prozent ein Hydraulischer Abgleich (HA) den Energieverbrauch gegenüber einer Regelung mittels Thermostatventil senken könnte.
Gegeben: Raumsolltemperatur = 21°C, Außentemperatur = 5°C
Alle weiteren Parameter sind frei wählbar
Gewählt:
Raumwunschtemperatur: 21°C, Heizleistung: 1kW, Temperaturdifferenz (Tvl-Trl) = 10 K, d.h. ein Raum benötigt, um die Raumwunschtemperatur von 21°C zu halten, eine Heizleistung von 1 kW.
Für diese Heizleistung benötigt der Heizkörper gemäß:
Q = m*c * (Tvl-Trl)
bei einer Temperaturdifferenz (Tvl-Trl) von 10K einen Volumenstrom von 86 l/h.

a) Raumtemperaturregelung mittels Thermostatregelventil
Ein Thermostatregelventil vergleicht ständig die Raumsolltemperatur mittels seines Temperaturfühlers die Raumtemperatur mit der Solltemperatur (hier 21°C) und regelt den Volumenstrom automatisch entsprechend nach.
Erhöht sich die Raumtemperatur durch zusätzlichen Wärmeeintrag, z.B. Sonneneinstrahlung, Personen, … reduziert das Thermostatventil den Massestrom.
Damit wird die gewünschte Raumtemperatur ständig gehalten.
Der Volumenstrom beträgt hier bei 1kW Heizleistung und 10 K Temperaturdifferenz 86 l/h.
b) Steuerung mittels HA
Hier stellt man an Abgleichelementen den Volumenstrom ein.
Dies muss so oft wiederholt werden, bis sich eine Raumtemperatur von 21°C eingestellt hat.
Wenn man die richtige Einstellung gefunden hat, dann beträgt der Volumenstrom auch hier wieder 86 l/h, um eine Heizleistung von 1 kW zu halten.
Fazit:
bei HA KEINE Energieeinsparung gegenüber Thermostatregelventil.

Wer zu einem anderen Ergebnis kommen sollte: Her damit, aber mit Rechenbeispiel analog wie oben!

Verfasser:
kreitmayr
Zeit: 09.09.2024 11:47:22
1
3741191
Hallo wolleg,

dein Appell geht ins Leere.

Wie schreibt MIKA

Es gibt immer und überall Schlaumeier, die mit Anekdoten

Irgendwer schreibt was, das wird gelesen und ohne es wirklich zu verstehen aber weiter verbreitet.
Das nennt sich dann Glauben.

Kommt sehr häufig in Religionen vor.

Hat mit Wissenschaft nichts zu tun.
Kann aber glücklich machen.

MfG
uwe

Verfasser:
lukashen
Zeit: 10.09.2024 11:24:03
2
3741548
Hi,

zur Erinnerung:
Ein HA ist nicht für ein Zimmer oder eine Wohnung, sondern für eine ganze Anlage.

Der HA gleicht Probleme in der Heizflächenauslegung und der Hydraulik aus.
In Folge des HA werden alle Heizflächen versorgt, ohne eine übergroße Pumpe zu benötigen.

Den größten Vorteil erzielen Wohnungen aus dem HA, die sehr ungünstig versorgt werden (Heizkörperventile bekommen zu wenig Differenzdruck, die Heizflächen "verdursten").
Typische "Workarounds" ohne echte Arbeit: Heizkurve hoch, Pumpe hoch.


Wer immer in einer Wohnung lebte, die von der Heizungsanlage gut oder überversorgt wurde, der sieht den Bedarf und Vorteil des HA nicht. Und schlussendlich ist der HA wie Gift für die Bewohner, die Heizflächen wie Lichtschalter betreiben wollen. Durch die gedrosselte Heizleistung dauert Wiederaufheizen länger.

Gruß
lukashen

Verfasser:
kreitmayr
Zeit: 10.09.2024 13:48:52
0
3741609
Zitat von lukashen Beitrag anzeigen
Hi,

zur Erinnerung:
Ein HA ist nicht für ein Zimmer oder eine Wohnung, sondern für eine ganze Anlage

[...]


und war immer schon Bestandteil des Werkes "Heizungsanlage".

Zitat von lukashen Beitrag anzeigen
Hi,

Der HA gleicht Probleme in der Heizflächenauslegung und der Hydraulik aus.
In Folge des HA werden alle Heizflächen versorgt, ohne eine übergroße Pumpe zu benötigen

[...]


Das Problem ist, es ist nicht erlaubt, Heizungsbauer, die eine derart verpfuschte Anlage abliefern, öffentlich auszupeitschen. ;-)


Habe gerade ein Angebot hier liegen, Gebäude mit 130 HK >>> 16.000€

Wieviel Strom würde hier eine überdimensionierte "Horror"-Pumpe wohl unnötig im Jahr verbrauchen?


Im Umkehrschluss, wird alles warm und rauscht nichts, ist die Hydraulik ok.
Und dennoch wird einem ein neuer HyA aufgeschwatzt oder es gibt nur dann Staatsknete.



MfG
uwe

Verfasser:
Loxodan
Zeit: 10.09.2024 13:53:31
0
3741614
Zitat von DF1AS Beitrag anzeigen
Zitat von Loxodan Beitrag anzeigen
[...]
Wie soll man denn eine Energieeinsparung prüfen können? Das ist wieder einmal eine falsche Begrifflichkeit! Den Unterschied zwischen Watt und Joule kennen offensichtlich weder unsere Damen und Herren der Gesetzgebung noch die Richterschaft. Der gesamte Dreisäulenapparat unseres Rechtssystems[...]


Naja jetzt mal nicht so kritisch. Unter dem Stichpunkt "Energieeinsparung" wird denke ich eine Prüfung auf mögliche vermeidbare Verluste gemeint, also sind alle Teile und Rohre halbwegs gedämmt, Effiziente UWP etc..
Und logo wenn ich Verlustleistung reduziere, ergibt das in einem bestimmten Betrachtungszeitraum eine Energiemenge

Verfasser:
wolleg
Zeit: 10.09.2024 14:07:35
0
3741618
Zitat von lukashen Beitrag anzeigen
zur Erinnerung:
Ein HA ist nicht für ein Zimmer oder eine Wohnung, sondern für eine ganze Anlage.
Den größten Vorteil erzielen Wohnungen aus dem HA, die sehr ungünstig versorgt werden (Heizkörperventile bekommen zu wenig Differenzdruck, die Heizflächen "verdursten").Typische "Workarounds" ohne echte Arbeit: Heizkurve hoch, Pumpe hoch.
Und wo ist jetzt Dein Rechenbeispiel?
Wiederholung aus: wolleg 08.09.2024 20:38:59:
„Wer zu einem anderen Ergebnis kommen sollte: Her damit, aber mit Rechenbeispiel analog wie oben! „
Deshalb:
Nur ein Rechenbeispiel gilt als Beweis dafür, dass es bei Einsatz von Thermostatregelventilen im Vergleich zum HA zu einem anderen Energieverbrauch kommen soll.
Prosa zählt nicht!

Verfasser:
lukashen
Zeit: 10.09.2024 23:10:52
3
3741792
Zitat von wolleg Beitrag anzeigen
Zitat von lukashen Beitrag anzeigen
[...]
Und wo ist jetzt Dein Rechenbeispiel?
Wiederholung aus: wolleg 08.09.2024 20:38:59:
„Wer zu einem anderen Ergebnis kommen sollte: Her damit, aber mit Rechenbeispiel analog wie oben! „
Deshalb:
Nur ein Rechenbeispiel gilt als Beweis dafür, dass es bei Einsatz von[...]

Hi,
deine Rechenaufgabe ist völlig sinnlos, weil die Aufgabenstellung falsch ist. Der HA betrifft nicht einen Raum sondern eine Anlage. Die unnötigen Verluste treten nicht im einzelnen beheizten Raum auf, sondern durch die Bereitstellung von Wärmeenergie, die nicht abgerufen wird.

Gruß

Verfasser:
OldBo
Zeit: 11.09.2024 08:23:37
2
3741825
... und das will er nicht verstehen. Eigentlich sollte er das können.

Verfasser:
kreitmayr
Zeit: 11.09.2024 09:38:01
0
3741852
Zitat von lukashen Beitrag anzeigen
Zitat von wolleg Beitrag anzeigen
[...]

Hi,
deine Rechenaufgabe ist völlig sinnlos... Die unnötigen Verluste treten nicht im einzelnen beheizten Raum auf, sondern durch die Bereitstellung von Wärmeenergie, die nicht abgerufen[...]


Meine bereitgestellte Wärmeenergie lagert im Heizöltank.
Die Lieferung erfolgt "just in time" zum Heizkörper.
Dem Wärmerzeuger und Wärmetauscher geht ein HyA am Arsch vorbei, der hält 70° Wasser und 100° im Abgas.
Der Mischer mischt in Abgängigkeit von der Außentemp.
Das Thermostatventil sorgt für die Wunschtemperatur im Raum.
Die Räume werden nie zu warm, ok im Sommer schon weil die Ventile nicht kühlen können.

Habe jetzt ein Angebot 130€ pro HK, Heimeier Eclips alles inkl. Also Steuer und Abgleich. Das ist ja schon ein Schnäppchen.

Habe 6 HK, also 780€.
Heizkosten in 2023 500€.

Zwei HK werden nicht benutzt.
Einer 1h/Tag.
Also reichen ja auch 3 neuer Ventile.

Zwei werden nur 12h/Tag benutzt.
Eines rund um die Uhr.

Man soll ja Heizkosten sparen können durch einen HyA. Je nach Fundstelle im Internet bis zu 20%, 15%, 10%, 5%, 0%.

Da bin ich doch mal optimistisch, spare ich 100€/a

Dann hätte ich in 4 Jahren die drei Ventile wieder raus.

Da stellt sich jedoch die Frage, wo zum Teufel bleiben bisher die 100€.
Wo verlassen sie das Gebäude.

Wenn ich aber 0% spare, dann weiß ich wo das Geld geblieben ist, ich habe es zum Fenster raus geworfen.

Da müsste jetzt das Forum schon bitte mal Hilfestellung leisten.

Dann stellt sich noch einen Frage.
Je 5 Etagen (Räume) übereinander werden von einem Strang versorgt.
Wenn jetzt der Strang berechnt wird und ich nichts abnehme, wie legt man den Volumenstrom aus?
Mit meinen HK und liegt dann 25% zu hoch.
Oder ohne meinen HK und liegt dann 20% zu niedrig wenn ich sie doch mal benutze.

MfG
uwe

Verfasser:
OldBo
Zeit: 11.09.2024 10:04:52
0
3741861
In solchen Häusern sollte es Strangventile geben, damit ein HA möglich ist.

Verfasser:
kreitmayr
Zeit: 11.09.2024 10:25:35
0
3741865
Zitat von OldBo Beitrag anzeigen
In solchen Häusern sollte es Strangventile geben, damit ein HA möglich ist.



Bei DN 80 als Anfang des Stranges, 1,8 mWs constant und 5m³/h, allen ernstes?

Wobei die 1,8 zum Teil dem WMZ im Rücklauf geschuldet sind.

MfG
uwe

Verfasser:
OldBo
Zeit: 11.09.2024 11:08:21
0
3741879
Sie Stränge werden sicherlich nicht DN 80 haben. Aber ohne genauere Angaben kann man sowieso nur Rätselraten.

Verfasser:
wolleg
Zeit: 11.09.2024 11:15:42
0
3741882
Zitat von OldBo Beitrag anzeigen
... und das will er nicht verstehen. Eigentlich sollte er das können.
Es kann sein, dass ich das nicht verstehe.

Bei einem Hydraulischen ABGLEICH stellt man doch mittels ABGLEICHelementen den Volumenstrom der Heizkörper so ein, dass die Raumwunschtemperatur gehalten wird.

Rohrleitungsdimensionierung, Pumpenauslegung, (Heizkurvenanpassung) usw. stehen auf einem anderen Blatt und sollten Aufgabe des Projektanten sein.

Verfasser:
OldBo
Zeit: 11.09.2024 11:27:27
1
3741884
Richtig. Aber da fehlt noch das Thermische. Und deswegen ist ein Thermischer Abgleich sindvoll. Das nennt man dann, das Theoretische (Berechnungen, die meistens nicht stimmen) in die Praxis umsetzen. Was aber zugegebenermaßen in solchen Häusern schwierig bis unmöglich ist.

Verfasser:
OliverSo
Zeit: 11.09.2024 11:34:04
0
3741885
Zitat von lukashen;3741792[break
Die unnötigen Verluste treten nicht im einzelnen beheizten Raum auf, sondern durch die Bereitstellung von Wärmeenergie, die nicht abgerufen wird.


Und was macht diese „nicht abgerufene“ Wärmeenergie dann?

Vielleicht probierst du dann doch noch mal eine andere Erklärung. Die erste war’s schonmal nicht.

Oliver

Verfasser:
OldBo
Zeit: 11.09.2024 11:40:29
0
3741887
Im Prinzip hat er Recht ;>))

Verfasser:
kreitmayr
Zeit: 11.09.2024 11:41:58
0
3741889
Der Heizkreis beginnt in 88/82 und wird im weiteren Verlauf (ca. 100m) reduziert.

Vom Heizkreis sind ca. 50 Stränge abgehend, in 3/4" wenn 10 HK dran hängen und in 1/2" bei 5 HK angeschlossen mit 1/2" bzw 3/8".

Nach ca. 80m Heizkreis sind am Strang nur noch 2 Etagen.

Die HK sind wohl auf hohe Vorlauftemperaturen ausgelegt.
Bei - 10° muss ich die Kesseltemperatur anheben (ca. 10°) sonst könnte es dem ein oder anderen kalt werden, aber nicht weil er am HK einen Spreizung von 80/40 hat.

So nach gefühltem Harnstrahl beim Wasserlassen, könnte ich mir eher auf halber Strecke eine Schlepppumpe vorstellen, denn in einer Vielzahl der Strängen Widerstände.

MfG
uwe

Verfasser:
kreitmayr
Zeit: 11.09.2024 11:43:43
0
3741891
Zitat von OldBo Beitrag anzeigen
...Aber ohne genauere Angaben kann man sowieso nur Rätselraten.


Nein man beauftragt einen HyA nach B, die Rechner haben einen Röntenblick ;-)

Verfasser:
kreitmayr
Zeit: 11.09.2024 11:50:32
0
3741893
Zitat von OldBo Beitrag anzeigen
Richtig. Aber da fehlt noch das Thermische. Und deswegen ist ein Thermischer Abgleich sindvoll. ....[...]



Richtig richtig.

Nur noch 20° C im Wohnzimmer, pro Person täglich 50gr tierisches Fleisch und Selters statt Sekt ;-)

Weist du was die 85 jähre Frau, die 6 Kinder großgezogen hat, zu mir sag: ...du kannst mir den Hobel blasen...

Verfasser:
OldBo
Zeit: 11.09.2024 11:51:33
0
3741894
Deine Beschreibung ist jetzt verständlich. Solche Häuser habe ich während meiner Monteurzeit einige gebaut. Und da wären ohne Strangventile ein Abgleich unmöglich gewesen. Deine Beschreibung sagt das ganz deutlich.

Die Strangventile gewährleisten auch das Absperren der einzelnen Stränge bei eventuellen Reparaturen.

Aktuelle Forenbeiträge
wpibex schrieb: Hallo WPler, soeben habe ich via check24 einen Wärmestromtarif...
ismon schrieb: Hallo zusammen, ich habe eine Toshiba Split-Klima-Anlage....
Anlagenmechaniker SHK (m/w/d) 4-Tage Woche
Die Burkhardt Gruppe ist seit über 45 Jahren erfolgreich in der Energie- und Gebäudetechnik tätig mit mittlerweile über 500 Mitarbeitenden an sechs Standorten. Heizung, Sanitär, Kälte und Lüftung gehören zu den wichtigsten Geschäftsfeldern unseres Unternehmens.
Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d)

Einige kennen die U.S. Air Force aus Film und Fernsehen - andere aus aktuellem Politikgeschehen. Haben Sie Lust, sie hautnah zu erleben? Überzeugen Sie sich davon, dass Sie kein Soldat sein müssen, um bei der stärksten Luftstreitmacht der Welt arbeiten zu können und verstärken Sie uns als Mechatroniker für Kältetechnik (m/w/d).

ANZEIGE
Hersteller-Anzeigen
Sockelleisten, Heizkörperanschlüsse
und Steigstrangprofile
Environmental & Energy Solutions
Website-Statistik

Heizungscheck
Verfasser:
OldBo
Zeit: 11.09.2024 11:51:33
0
3741894
Deine Beschreibung ist jetzt verständlich. Solche Häuser habe ich während meiner Monteurzeit einige gebaut. Und da wären ohne Strangventile ein Abgleich unmöglich gewesen. Deine Beschreibung sagt das ganz deutlich.

Die Strangventile gewährleisten auch das Absperren der einzelnen Stränge bei eventuellen Reparaturen.
Weiter zur