| | Zeit:
05.09.2024 14:16:51 |
Guten Tag zusammen, wir möchten unseren Bereich unter dem Dach klimatisieren. Primär geht es darum das Schlafzimmer vor dem Schlafengehen auf unter 23° zu bekommen. Nebenbei soll das Badezimmer auch Kühlung abbekommen. Wäre auch nicht traurig, wenn bei geöffneter Tür zum Treppenhaus auch unten was zu merken wäre. Für das Innengerät gibt es drei Positionen im Schlafzimmer, die prinzipiell möglich und vom Aufwand der Verlegung gleichwertig sind. A: Über dem Fenster an der Südseite B: Über der Tür zum Badezimmer C: Über der Tür zum Treppenhaus Die Klimaanlage dient nur zur Kühlung und Entfeuchtung und soll nicht laufen, wenn wir schlafen. Wir denken aktuell an 3,5kW, da 2,5kW angeblich gerade so zu klein wäre. Hab aus bisherigen Gesprächen mit Fachleuten mitgenommen: Zwei Planer, drei Meinungen. Freu mich über weitere Argumente für oder gegen die einzelnen Optionen. Auch zur notwendigen Leistung wäre eine Einschätzung super. Viele Grüße und vielen Dank im Voraus Uwe Infos: Schlafzimmer ca. 26 m2 unter Dachschräge mit Fenster ( Sonnenschutz außen) Badezimmer ca. 10 m2 unter Dachschräge mit Dachfenster (Sonnenschutz außen) Dach gut gedämmt, entsprechend Baujahr 2008. Grundriss |
| Zeit:
05.09.2024 14:48:17 |
Bei Außenverschattung solltest du normal mit 2,5kW locker hinkommen. Das Mitkühlen vom Bad kannst du eh vergessen, und ein abdriften der Kälte nach unten wird die Tür wohl zum Gück großteils verhindern. Die Position ist ganz einfach: an einer Außenwand, wenn nicht wichtige Punkte (= Person wird angeblasen) dagegen sprechen. Denn ansonsten brauchst du eine Kondensatpumpe, die nicht nur Geräusche macht sondern auch verrecken kann, und dann Überschwemmung mit Pech. Aber schmink es dir ab die Anlage 5min vor dem Schlafengehen anzuwerfen und dann zum Schlafengehen wieder abzuschalten. Die Anlage muss tagsüber die Wärme kontinuierlich raus befördern, denn nur so kannst du verhindern das sich Inventar und Wände aufheizen. Da bringst du die Hitze nämlich nicht in ein paar Minuten wieder raus, auch nicht wenn du die auf Blitzkrieg stellst.
|
| Zeit:
05.09.2024 15:34:16 |
Moin Gnampf, Danke für die schnelle Rückmeldung. Hinweis: Kondenswasser bekomme ich an allen drei Stellen über vorhandene Rohre weg. Ändert das was an deiner Einschätzung zur Monatgeposition? Und du denkst, dass das Badezimmer kaum Kälte abbekommt? Auch nicht bei offener Tür? Viele Grüße P.s. War mir klar, dass die Anlage länger laufen muss. Nur nicht wenn wir im Bett sind. Da sollte das Ding aus sein.
|
| Zeit:
05.09.2024 15:46:52 |
Wir haben eine 3,5 KW Anlage im Flur unseres Obergeschosses und die Anlage reicht um alle an den Flur angrenzenden Räume (4 Räume ca. 60 m2) zu kühlen. Allerdings nur dann wenn die Anlage wirkliche von morgens bis abends läuft. Haus und Dach ist gut gedämmt und Rollläden geschlossen. Also ich denke es wird bei dir auch funktionieren. Ich würde in deinem Fall an Position A montieren weil: 1. Außenwand 2. Luftstrom Richtung Badtür. Badtür kann als eine Art Trichter so 90° geöffnet sein. 3. Wenn die Tür zum Treppenhaus geöffnet wird, wird sich auch dort die Kälte langsam verteilen. Ist ist aber klar. In dem Raum in dem die Anlage hängt wird es immer kälter sein als in den angrenzenden Räumen. Bei uns sind es im Gang meistens 20 Grad, in den angrenzenden Räumen 22.
|
| Zeit:
05.09.2024 16:30:00 |
Hallo Ismon, bei der Badezimmertür hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Die ist entgegen dem Bild rechtsanschlagen. Ändert das was an deiner Einschätzung zur Verteilung der Kälte? Viele Grüße
|
| Zeit:
05.09.2024 16:31:40 |
Ich verstehe immer noch nicht, wieso beim Heizen immer gesagt wird, Temperatur-Deltas zwischen den Räumen sind kaum möglich, aber beim Kühlen wird nur ein Raum gekühlt, die Nachbarräume bekommen fast nichts ab. Kann mir das jemand erklären?
|
| Zeit:
05.09.2024 16:43:27 |
Ich würde es trotzdem so machen. :)
|
| Zeit:
05.09.2024 18:20:39 |
Zitat von nexttry Ich verstehe immer noch nicht, wieso beim Heizen immer gesagt wird, Temperatur-Deltas zwischen den Räumen sind kaum möglich, aber beim Kühlen wird nur ein Raum gekühlt, die Nachbarräume bekommen fast nichts ab. Kann mir das jemand erklären? Weil sich die gesamte Masse deines Haus bereits aufgeheizt hat. Wenn du die Klima ausschaltest, dauert es ca. 1-2 Stunden und du hast die gleiche Temperatur wieder, als wenn du nie die Klima an hattest. Würdest du kontinuierlich kühlen, über mehrere Räume, dann würde der gesamte Bau einheitlich kalt werden.
|
| Zeit:
05.09.2024 18:47:23 |
Also würde es doch auch funktionieren, wenn ich in einem Raum zentral kühle den ganzen Tag über (und in der Nacht, wo keine weitere Hitze ins Haus kommt, halt aus). So wie es der Threadersteller möchte; das Schlafzimmer wird dauernd gekühlt den ganzen Tag über, sprich Hitze kann gar nicht entstehen, und Nachts ausgeschaltet... da kann das Badezimmer doch unmöglich nichts von der Kälte abbekommen?!
|
| Zeit:
05.09.2024 19:13:48 |
3,5kW kosten kaum mehr als 2,5 kW - nimm die 3,5kW
Dann tagsüber die Türen ofen lassen und das EG mitkühlen
|
| Zeit:
05.09.2024 19:46:47 |
Ich bin auch für A. Die Tür zum Flur kann angeströmt werden, die Tür zum Bad ebenfalls (okay, besser wenn sie so angeschlagen wäre wie im Bild). Das Bett steht nicht direkt im Luftstrom. Ich kühle mit 3,5kW über 150m² mit Dammstandard von 1996. Dafür muss die tagsüber durchlaufen (nachts wird gelüftet) und schafft auch nicht 20° wenn es draußen über 30° hat. Aber das habe ich auch nicht erwartet.
|
| Zeit:
05.09.2024 20:07:17 |
Hallo zusammen, nochmal Danke für die guten Kommentare. Hab gerade nochmal Bilder von den drei Einbausituationen gemacht. Beste Grüße Bilder mögliche Einbausitiationen |
| Zeit:
05.09.2024 21:50:48 |
Wenn da überhaupt was im Bad passieren soll, dann muss die Anlage mit hoher Lüfterstufe durch die Tür ins Bad blasen können. Und natürlich der Flur dicht sein, keine offene Treppe, denn sonst fällt die Kälte eh nach unten, die es aus dem Schlafzimmer raus geschafft hat. Nachdem das Bad hier aber neben dem Schlafzimmer liegt, und nicht gegenüber... vergiss es. Oder installier eine Multisplit. 3,5kW kann man nehmen, hat damit dann meist auch eine höhere Mindestleistung und entsprechend eine Anlage die entsprechend häufiger taktet, aber ansonsten keinerlei Vorteile bringt, weil sie die Kälte eben gar nicht los wir. Heizen, erstrecht per Flächenheizung, ist halt da noch ein anderes Thema. Kaum einer wird versuchen mit einem Raum das ganze Haus zu heizen, und diesen Raum dann auch nur mal ein paar Stunden am Tag heizen. Da würde man dann im restlichen Haus in der Tat auch nichts merken. Nur beim Kühlen läuft es nunmal meist so.
|
| Zeit:
05.09.2024 22:17:33 |
Zitat von Gnampf 3,5kW kann man nehmen, hat damit dann meist auch eine höhere Mindestleistung und entsprechend eine Anlage die entsprechend häufiger taktet, aber ansonsten keinerlei Vorteile bringt, weil sie die Kälte eben gar nicht los wir. genau das ist Falsch - moderne Inverteranlagen modulieren auch so weit genug herunter On-Off-Klimananlagen - wüsste nicht das noch welche verkauft werden?
|
| Zeit:
05.09.2024 23:03:23 |
A oder C. Bei C ist der Vorteil, dass die Luft oben an der Decke gut nachströmen kann, quasi auch von schräg hinten. Du wirst die Max. Leistung kaum brauchen, aber auch 3,5 kW kann weit runter modulieren und kostet eh‘ quasi das Gleiche. Ich würde tatsächlich A oder C davon abhängig machen, wo das Außengerät nachmittags den schattigeren Platz hat. Denn ob das bei 35° oder bei 45° vor sich hin rödelt, macht sich geräusch- und verbrauchstechnisch durchaus bemerkbar.
|
| Zeit:
05.09.2024 23:13:07 |
Seh‘ grad - andere Seite ist eh‘ der Nachbar. Ok, dann klar, A.
|
| Zeit:
06.09.2024 09:32:37 |
Zitat von KR0815 Zitat von Gnampf [...] genau das ist Falsch - moderne Inverteranlagen modulieren auch so weit genug herunter On-Off-Klimananlagen - wüsste nicht das noch welche verkauft werden? Eine On/Off moduliert gar nicht, wie der Name schon sagt. Und jede Inverter-Anlage hat eine Modulationsgrenze, unter die sie nur kommt wenn sie abschaltet, wie eine On/Off. Und diese Modulationsgrenze steigt im Regelfall mit der Maximalleistung. Ergo mehr Maximalleistung heisst auch mehr Minimalleistung, heisst mehr Takten wenn die Anlage überdimensioniert ist.
|
| Zeit:
06.09.2024 10:59:29 |
Ab wann kann man denn von überdimensioniert sprechen? Mit den gängigen Faustformeln komme ich selbst auf 2,4 bis 2,8 kW. Bei einer Anlage 2,5 kW hätte ich eher Sorge immer an der Leistungsgrenze zu fahren.
|
| Zeit:
06.09.2024 13:24:30 |
Hallo, bei einer Klimaanlage ist der seer und scop aussagekräftig. Eine moderne Anlage hat da schon mal einen seer ab 6 bis 8. Dh. aus einer kWh die du da rein steckst, Kommen 6-8 kW Kühlleistung heraus (im Jahresdurchschnitt) Mit einer Anlage die mit 2,5 kW angegeben ist, bist du schon gut motorisiert. Größer würde ich nicht machen. Stromaufnahme haben die in etwa 1kw x Seer= Kühlleistung. 1kw x scop= Heizleistung, beides im Durchschnitt übers Jahr gerechnet. Die Lage des Innengerätes ist Jacke wie Hose. Nur nicht vor dem Bett, falls sie doch mal nachts durchlaufen muss, ist unangenehm zum schlafen. Ich habe bei mir die besten Erfahrungen gemacht, Anlage auf kühlen 22° Lüfter Stufe 1 und den swingarm fest auf tiefste Stufe. Die kalte Luft fällt dann nach unten und verteilt Sich rasch, findet dann die Treppe und fließt runter in das EG, da hab ich dann gemessen 24° bei außen 32° Der Versuch mit mehr Lüfterleistung und kalte Luft waagerecht war beim Versuch mehrere Räume und UG zu klimatisieren, nicht so erfolgreich. Ich klimatisiere so das 8te Jahr 65m2 mit ner2,5er tcl quick Connect aus der Bucht. Grüße Karl
|
| Zeit:
06.09.2024 17:13:59 |
Auf das letzte Grad RT kommts mit ner Klimaanlage auch nicht an. Ich war erst selbst überrascht. Wir waren im Urlaub in einem großen Hotel in Spanien. AT 30Grad + ganztags. Klima zentral gesteuert. Die lief den ganzen Tag und nachts reduziert. Raumtemperatur 24 grad. Aufgrund der Entfeuchtung durch die Klimaanlage, konnte sogar ich bei der Temperatur gut schlafen. Zuhause in DE -ohne Klima- wäre ich bei 24 Grad RT vermutlich ins EG aufs Sofa umgezogen zum schlafen.
|
| Zeit:
06.09.2024 17:40:31 |
Die 2,5KW Geräte sind meistens deutlich günstiger als die 3,5 KW Geräte und ich halte bei 26m² Dachgeschoss 2,5KW für ausreichend. Wir haben 65m² Wohnzimmer mit großen Fensterfronten Südseite und 3,5KW, da hätten es auch 2,5 KW getan, das Gerät läuft nur so lau mit. Ich bau jetzt bei 35m² Dachgeschoss mit kompletter Fensterfront auch nur 2,5KW ein. Über Türen sind so Klimaanlagen immer gut, über Fenstern ists auch OK wenn natürlich kein Rolladen im Weg ist und wenn man Aufputz montiert, weil Unterputz geht da nicht wegen der Rohrleitungen... Da ist n Sturz drinnen. Mitm Kondensatablauf muss man dann auch richtig planen... Ich würde aber von der Luftverteilung her wenn es geht die Klimaanlage ans Fußende setzen. So dass die einen nicht seitlich anbläst. Meine Mitubishi hat ne Schlaffunktion die sehr angenehm ist, meine Daikin nicht, um mit Klima an schlafen zu können brauch ich die, sonst zieht es immer gefühlt irgendwie. Bei uns läuft die Klimaanlage auch noch beim "zu Bett" gehen, ich mach die dann so mit Timer auf "in 2h ausschalten". Flur wird bei uns bei offenen Türen mit gekühlt, für nen weiteres Raum oder irgendwas reicht das nicht.
|
| Zeit:
07.09.2024 14:03:42 |
Zitat von Mark1234 Die 2,5KW Geräte sind meistens deutlich günstiger als die 3,5 KW Geräte und ich halte bei 26m² Dachgeschoss 2,5KW für ausreichend. Wir haben 65m² Wohnzimmer mit großen Fensterfronten Südseite und 3,5KW, da hätten es auch 2,5 KW getan, das Gerät läuft nur so lau mit. Ich bau jetzt[...] Danke für die Info. das ist interessant. Man sieht, dass die Leistung der Klimaanlagen in aller Regel problemlos ausreicht und man gar keine großen Klopfer benötigt (ausser man will heizen). Gerade die Funktionen der Lamellensteuerung und was es da alles gibt, ist wichtig zu kennen. Je nach Raum benötigt man solche Funktionen als Komfortgewinn, oder auch nicht. Da muss man tatsächlich Gerät mit Gerät vergleichen. Den günstigen TCL, mideas, ... fehlt das in aller Regel. Die kennen nur an / aus. Oft fehlt sogar ein Timer, Zeitplan etc....
|
| Zeit:
07.09.2024 17:08:50 |
Hallo zusammen, nochmal zum Thema Position. Wäre es bei A so, dass es auch ins Treppenhaus bei offener Tür geht und das Geschoss drunter mit kühlt. Dann müsste ich auch auf jeden Fall immer die Tür im Blick haben, wenn gewünscht. Bei Position B ist der Fokus auf dem Schlafzimmer. In beiden Fällen wäre es aber doch, dass bei geschlossenem Treppenhaus sich die kalte Luft bodennah im Stockwerk verteilt? Viele Grüße
|
| Zeit:
08.09.2024 19:17:08 |
bei mir läuft eine Split Klima im Wohnraum, alles offen. Ich spüre die Kälte bis ins Schlafzimmer. Es verteilt sich extrem. Türen, sind Sommer wie Winter offen. Mir genügt 1 Gerät kleinste Leistung völlig. Gruss
|